#1
Je cherche à basculer du système HAGER/TEBIS dont on dispose vers de l'ETS4. Pour cela première étape ajouter une interface IP/KNX et son alimentation associée. Suite aux posts : http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid...3#pid19263 et http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=2453 je vais partir sur l'interface Siemens 5WG1148-1AB22 :

http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt..._NS6508760

Histoire de faire d'une pierre 3 coups je lui ajoute l'alimentation Siemens 5WG1125-1AB22 :

http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.../NS6514458

Ainsi je peut :
- alimenter l'interface IP (qui demande du 24 VDC) avec la sortie additionnelle 29 VDC (connecteurs jaune / blanc ?),
- disposer d'une alimentation de secours KNX en plus de l'alim 320 mA Hager dont je dispose aujourd'hui (en cas de pepin je relie alors l'alim KNX Siemens),
- pour le futur si jamais les 320 mA Hager ne me suffisent pas j'aurais une alim qui pourra assumer les participants supp.

Afin de ne pas faire de bêtise (en particulier le 29VDC -> 24 VDC) si jamais nos spécialistes de passage par ici peuvent valider... Merci d'avance.

Répondre
#2
Juste une remarque : j'ai l'impression que la nouvelle alim Siemens 5WG1125-1AB22 ne possède plus d'alimentation secondaire jaune/blanc. Si tu regarde bien l'image, il y a l'emplacement pour le connecteur jaune et blanc, mais il n'y a plus les connecteurs ni les "pins". Les trous sont vides. Ça se confirme d'ailleurs dans les spécifications.

C'était la 5WG1125-1AB21 qui l'avait. Et j'ai l'impression qu'elle n'est plus en vente sur eibmarkt.
Peut-être que tu pourrais la trouver sur d'autres sites.. ou bien devoir trouver un autre modèle dans une autre marque.

Répondre
#3
J'ai eu la même impression mais sur le PDF les connecteurs jaune et blanc sont présent et je cite le document :

integrated reactor, 640 mA, additional output without reactor, 29 V DC

Donc cela devrait être ok non ?
Répondre
#4
En effet, j'avais pourtant été voir le pdf, mais je n'ai pas relevé la fin de la phrase ! Dodgy
Ça m'étonnait aussi qu'ils abandonnent cette très bonne alim pour la remplacer par quelques chose de moins bien.

Alors pas de problème pour le 24-29v, c'est (presque) celle que j'utilise chez moi depuis 2 ans avec la même interface IP.
Répondre
#5
Toutes les nouvelles alim KNX Siemens intègrent maintenant une 2ème sortie d'alimentation:
5WG1125-1AB02: 160mA
5WG1125-1AB12: 320mA
5WG1125-1AB22: 640mA

Et je confirme pour le 24-29v.
Par contre, on est bien d'accord que tu ne raccordes pas tes 2 alims en même temps sur le bus...
Jean-Yves

Chef de produit KNX GAMMA Siemens France
http://www.siemens.com/knx-td
Répondre
#6
Merci giwhy pour la confirmation Smile Comme quoi c'est pas mal d'avoir quelqu'un de chez Siemens qui passe Smile

Bon ce qui serait bien c'est que l'on ai la même chose quand on a une question sur Hager, puis Theben, etc. Wink
Répondre
#7
Bonjour Giwhy

Te serait-il possible de valider les informetions que je développe sur mon site
http://www.eib-knx.fr

Certains ici m'ont très justement fait remarquer
quelques mauvaises présentations, c'est très constructif ...

J'ai fait les modifications ...

Merci
Il y a longtemps j'ai appris:

Un fil c'est pour tendre le linge,
Deux fils c'est de l'électricité,
Trois fils c'est de l'électronique ...

Le KNX est un intrus !!! Big Grin