Que doit on prévoir comme câblage - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Que doit on prévoir comme câblage (/showthread.php?tid=1201) |
Que doit on prévoir comme câblage - domo_elec - 29/06/2008 Nous somme dans notre maison neuve depuis un mois. Presque toute l'installation est fonctionnelle. J'ai tenté d'être prévoyant en terme de câblage. Evidemment, j'ai oublié quelques bricoles... Et quand je lis vos posts, et notamment ceux de Marc ASSIN, j'ai la sensation d'avoir été d'une imprévoyance... Et encore, je vous ai lu pendant 3 mois avant d'attaquer mon câblage. Alors pour tous les "jeunots" qui vont y passer, je pensais q'un petit retour d'expérience général serait judicieux. D'abord, par ou passent les gaines : RDC : Toutes les gaines partent du TGBT entre plancher BA de l'étage et faux plafond placo. - Inconénient : Quasi impossible de passer de nouvelles gaines (je ne pense pas qu'il existe de solution intelligente qui soit plus prévoyante. Certe je dispose d'un vide sanitaire, mais faut vraiment avoir envie de passer une nouvelle gaine...) - Les PC d'une même pièce ont été pontées entre elles. Un départ pour chaque pièce. J'ai un regret, j'aurais dû implanter quelqus boîtes de dérivations visibles en haut des murs pour limiter le retour des gaines vers le TGBT. - Même s'ils sont en parallèle, je doit avoir 7 départs de câbles EIB du TGBT (là aussi j'aurai dû mettre quelques boîtes de dérivations). ETAGE : - Même fonctionnement, même regrets. - Toutefois les nouvelles gaines sont plus simples à passer dans le petit comble. Ce que j'ai réalisé : - Tous les boutons sont EIB, donc, facile de roujouter de nouveaux boutons ou autre - Une PC TV et une RJ dans chaques pièces de vis et chambres - Un 220V et un EIB à côté des 2 collecteurs plancher chauffant pour une future gestion - Un 220V et 1 RJ pour un futur écran tactile - Un 4 paires cat 6 pour le future portier vidéo Mes oublis et regrets : - Pilotage de la VMC type B (dans les 2 WC, pas de fenêtre donc alim de la bouche en parallèle avec la lampe). Deux autres bouches étaient pilotables (pas vu pas pris) -> pas de bouton (c'est facile à régler) ni alim pour la bouche ! - Marc vient d'en parler : pas prévu les détecteurs de fumée - Je n'ai pas prévu d'alarme - Je n'ai pas prévu de multi-room - N'aurai-je pas dû mettre un câble EIB proche des lampes ? - J'aurais dû prévoir une vrai colonne technique permettant d'assurer la liaison vide sanitaire, RDC, étage, comble. Et maintenant, c'est vous qui allez me donner de nouveaux regrets Ce qui est intéressant c'est de connaître en quoi vous avez été prévoyant (les techniques de constructions sont toutes aussi intéressantes que les câbles en attente. Amicalement Que doit on prévoir comme câblage - fred - 29/06/2008 Ma méthode: (a) Cablage centralisé via boites de dérivation. Donc les deux points luminueux plafond chambre 1 + les deux points chambre 2 + ... arrivent tous dans une boite de dérivation locale qui repart vers "node zero" en fil 8x. Minimise le km de fil et de tube. (b) Pour les prises commandées, elles sont en série par pièce. Du 6x va à la prise 1, de laquelle du 5x va à la 2, de laquelle du 4x va à la prise 3. Au besoin, les commandes des prises 2 ou 3 peuvent être attrapées au niveau de la prise 1. La majorité de ces prises finissent non commandées, simplement raccordée à la phase dans le tableau. Mais la méthode est assez flexible. © Pour le reste, une armée de tubes vides (>40) vers partout où on pourrait mettre une TV, un téléphone ou un HP de home cinéma (aussi en hauteur), à coté d'une prise bien sur. Depuis la fin de la construction en 2002, j'ai déjà rajouté 2 commandes EIB, raccordée au moyen d'un cat5 dans le tube branché en parallele dans le tableau sur le bus. Les tubes finissent dans une boîte vide sur le mur. (d) Dans les pièces équipée d'une boucle de chauffage au sol, j'avais prévu deux emplacements pour interrupteurs, un restant vide au début - l'ídée étant de prévoir le chauffage par la suite. En pratique, celà m'a été fort utile pour ajouter des interrupteurs en faisant avec ce que j'avais (c-a-d faire 4 boutons avec deux interrupteurs 2x plutot que de racheter le modèle 4x). Pour (d), EIB entraîne une flexibilité de commande que les interrupteurs ont de la peine à égaler. Certes tu peux décider d'allumer ceci ou cela depuis ici ou la, et le changer, mais il te faut toujours un bouton de libre sur les interrupteurs! HTH - Fred On Jun 29, 1:27 pm, domo_elec <domo_e...@yahoo.fr> wrote: > Nous somme dans notre maison neuve depuis un mois. > > Presque toute l'installation est fonctionnelle. > > J'ai tenté d'être prévoyant en terme de câblage. > Evidemment, j'ai oublié quelques bricoles... > Et quand je lis vos posts, et notamment ceux de Marc ASSIN, j'ai la > sensation d'avoir été d'une imprévoyance... > Et encore, je vous ai lu pendant 3 mois avant d'attaquer mon câblage. > > Alors pour tous les "jeunots" qui vont y passer, je pensais q'un petit > retour d'expérience général serait judicieux. > > D'abord, par ou passent les gaines : > RDC : > Toutes les gaines partent du TGBT entre plancher BA de l'étage et faux > plafond placo. > - Inconénient : Quasi impossible de passer de nouvelles gaines (je ne > pense pas qu'il existe de solution intelligente qui soit plus > prévoyante. Certe je dispose d'un vide sanitaire, mais faut vraiment > avoir envie de passer une nouvelle gaine...) > - Les PC d'une même pièce ont été pontées entre elles. Un départ pour > chaque pièce. J'ai un regret, j'aurais dû implanter quelqus boîtes de > dérivations visibles en haut des murs pour limiter le retour des > gaines vers le TGBT. > - Même s'ils sont en parallèle, je doit avoir 7 départs de câbles EIB > du TGBT (là aussi j'aurai dû mettre quelques boîtes de dérivations). > ETAGE : > - Même fonctionnement, même regrets. > - Toutefois les nouvelles gaines sont plus simples à passer dans le > petit comble. > > Ce que j'ai réalisé : > - Tous les boutons sont EIB, donc, facile de roujouter de nouveaux > boutons ou autre > - Une PC TV et une RJ dans chaques pièces de vis et chambres > - Un 220V et un EIB à côté des 2 collecteurs plancher chauffant pour > une future gestion > - Un 220V et 1 RJ pour un futur écran tactile > - Un 4 paires cat 6 pour le future portier vidéo > > Mes oublis et regrets : > - Pilotage de la VMC type B (dans les 2 WC, pas de fenêtre donc alim > de la bouche en parallèle avec la lampe). Deux autres bouches étaient > pilotables (pas vu pas pris) -> pas de bouton (c'est facile à régler) > ni alim pour la bouche ! > - Marc vient d'en parler : pas prévu les détecteurs de fumée > - Je n'ai pas prévu d'alarme > - Je n'ai pas prévu de multi-room > - N'aurai-je pas dû mettre un câble EIB proche des lampes ? > - J'aurais dû prévoir une vrai colonne technique permettant d'assurer > la liaison vide sanitaire, RDC, étage, comble. > > Et maintenant, c'est vous qui allez me donner de nouveaux regrets > > Ce qui est intéressant c'est de connaître en quoi vous avez été > prévoyant (les techniques de constructions sont toutes aussi > intéressantes que les câbles en attente. > > Amicalement Que doit on prévoir comme câblage - domo_elec - 30/06/2008 > (a) Cablage centralisé via boites de dérivation. Donc les deux points > luminueux plafond chambre 1 + les deux points chambre 2 + ... arrivent > tous dans une boite de dérivation locale qui repart vers "node zero" > en fil 8x. Minimise le km de fil et de tube. Mais pas de câble KNX ? Qu'en ferait on au plafond ? certes ! > (b) Pour les prises commandées, elles sont en série par pièce. Du 6x > va à la prise 1, de laquelle du 5x va à la 2, de laquelle du 4x va à > la prise 3. Au besoin, les commandes des prises 2 ou 3 peuvent être > attrapées au niveau de la prise 1. La majorité de ces prises finissent > non commandées, simplement raccordée à la phase dans le tableau. Mais > la méthode est assez flexible. Aie ! Je savais que j'aurai des regrets > © Pour le reste, une armée de tubes vides (>40) vers partout où on > pourrait mettre une TV, un téléphone ou un HP de home cinéma (aussi en > hauteur), à coté d'une prise bien sur. Depuis la fin de la > construction en 2002, j'ai déjà rajouté 2 commandes EIB, raccordée au > moyen d'un cat5 dans le tube branché en parallele dans le tableau sur > le bus. Les tubes finissent dans une boîte vide sur le mur. Peut être beaucoup de boîtes vide. Par ailleurs, l'expérience montre qu'il n'est pas toujours simple de passer de grandes longueurs dans de la gaine ICT. Toutefois c'est mieux que ce que j'ai fais, c'est à dire rien ! > (d) Dans les pièces équipée d'une boucle de chauffage au sol, j'avais > prévu deux emplacements pour interrupteurs, un restant vide au début - > l'ídée étant de prévoir le chauffage par la suite. En pratique, celà > m'a été fort utile pour ajouter des interrupteurs en faisant avec ce > que j'avais (c-a-d faire 4 boutons avec deux interrupteurs 2x plutot > que de racheter le modèle 4x). > Pour (d), EIB entraîne une flexibilité de commande que les > interrupteurs ont de la peine à égaler. Certes tu peux décider > d'allumer ceci ou cela depuis ici ou la, et le changer, mais il te > faut toujours un bouton de libre sur les interrupteurs! La ma jorité de mes boutons en ont un libre en effet quand on utilise un WKT302 HAGER pour faire du télérupteur il en reste 1 de libre. Je me demande comment font les professionnels. Je pense que pour des raisons de coût, ils ne doivent prévoir aucune attentes Amicalement Que doit on prévoir comme câblage - fred - 30/06/2008 > Mais pas de câble KNX ? Qu'en ferait on au plafond ? certes ! Oui, il y a des passages au plafond. Il y a deux boucles (tout revient au tableau comme ca on peut faire 4 lignes en coupant la boucle au niveau d'un interrupteur). > Peut être beaucoup de boîtes vide. Par ailleurs, l'expérience montre > qu'il n'est pas toujours simple de passer de grandes longueurs dans de > la gaine ICT. Toutefois c'est mieux que ce que j'ai fais, c'est à dire > rien ! Avec du tube de diametre 20mm, passer un CAT5 est assez simple avec le bon équipement (la bonne graisse!). Deux cat5 un poil plus difficile, c'est vrai. > Je me demande comment font les professionnels. Je pense que pour des > raisons de coût, ils ne doivent prévoir aucune attentes Oui, j'ai du tout leur expliquer Fred Que doit on prévoir comme câblage - domo_elec - 30/06/2008 Merci Fred de ton retour d'expérience. J'espère que nous ne serons pas les seuls. Cela devrait servir aux futurs installateurs Amicalement Que doit on prévoir comme câblage - sage7fou - 06/07/2008 Merci à vous. Je vais bientôt commencer le câblage de mon projet (voir mon profil), je viendrais ici partager mes prévisions et vos conseils... Que doit on prévoir comme câblage - tityann - 07/07/2008 @fred salut pourrais tu stp m'expliquer plus en detail ce que tu as voulu dire par: "b) Pour les prises commandées, elles sont en série par pièce. Du 6x va à la prise 1, de laquelle du 5x va à la 2, de laquelle du 4x va à la prise 3. Au besoin, les commandes des prises 2 ou 3 peuvent être attrapées au niveau de la prise 1. La majorité de ces prises finissent non commandées, simplement raccordée à la phase dans le tableau. Mais la méthode est assez flexible" je ne comprends pas trop et @all , à quoi vous servent les prises commandé ??? (économies d'energie des appareils en veille ?, etc ...) merci Que doit on prévoir comme câblage - Marc Assin - 07/07/2008 On 7 juil, 13:17, tityann <titus.lemi...@voila.fr> wrote: > et @all , à quoi vous servent les prises commandé ??? (économies > d'energie des appareils en veille ?, etc ...) L'application très classique: les lampes halogènes sur pied qui éclairent le plafond. (Moins courant: le subwoofer et l'écran du HomeCinema) Que doit on prévoir comme câblage - domo_elec - 07/07/2008 A quoi sert une prise commandée : - Démarrer ta cafetière à 6:30 pour avoir du café chaud en te levant - Allumer une lampe de chevet avec un bouton - Mettre hors tension une prise de courant extérieur pour des raisons de sécurité... >Pour les prises commandées, elles sont en série par pièce. Du 6x >va à la prise 1, de laquelle du 5x va à la 2, de laquelle du 4x va à >la prise 3. Au besoin, les commandes des prises 2 ou 3 peuvent être >attrapées au niveau de la prise 1. fred, je me permet de répondre. - Dans une installation classique sans domotique, pour les PC (prises de courants) du pars du TGBT (tableau général) avec un 3 x 2.5 puis tu ponte de prise en prise et ainsi jusqu'à la huitième (8 étant le maximum réglementaire). - En domotique, pour faire des prises commandées ils faut ramener toutes tes PC au TGBT, ce qui fait beaucoup de fils (8 x 3 x 2.5). Fred se limite à 6 au lieu de 8. Il envoi 6 phases (et n'en n'utilise qu'une) et 1 seul neutre et une seule terre à la première, renvoie 5 phases (et n'en n'utilise qu'une) et 1 seul neutre et une seule terre à la seconde (cette solution peut être mise en oeuvre avec une boiteb de dérivation). Cette solution permet de n'utiliser que 6 + 1 + 1 soit 8 fils au départ du TGBT au lieu de 6 x 3 soit 21 fils au départ du TGBT. > La majorité de ces prises finissent non commandées, simplement raccordée à la phase dans le tableau Souvent au démarrage du projet on ne sait pas quelles prises seront commandées ou normales, cette solutions permet de rester ouvert à toutes les solutions en limitant le nombre de fils. Amicalement Que doit on prévoir comme câblage - fred - 08/07/2008 Merci à Marc et domo_elec pour leurs brillantes réponses exactes. > A quoi sert une prise commandée : En gros, à gérer le "ALL OFF", en partie pour des raisons d'économies d'énergie (j'en avais une derrière mon rack TV qui consommait 50W en standby), ou simplement pour ne pas être domotisé "à moitié": L'exemple typique est les lampes de chevets, le ALL OFF doit les éteindre aussi! (ou le lampadaire halogène mentionné). Autre exemple, ma hotte de cuisine est équipée de spots controlés électroniquement. La hotte est branchée sur une prise commandée qui ne passe à OFF que 5 secondes en cas de ALL OFF. L'interruption de courant éteint la hotte et les loupiottes si c'était allumé. Ensuite la hotte est de nouveau sous tension... Je ne peux pas allumer la hotte via EIB, mais je peux l'éteindre. > Souvent au démarrage du projet on ne sait pas quelles prises seront > commandées ou normales, cette solutions permet de rester ouvert à > toutes les solutions en limitant le nombre de fils. Pour moi, un des avantages d'EIB réside dans sa flexibilité dans le temps. Une maison n'est pas figée, par exemple avec un enfant, ca commence par un berceau, puis un petit lit, puis un grand lit, puis il faudra un bureau + un lit, puis un jour il partira et ca deviendra une pièce de loisir ou encore un bureau... L'utilisation de la pièce change, son agencement également. Les prises sont dans le mur, relativement immobiles et au moment de la construction il faut idéalement penser à toutes ces utilisations, à tous les agencements concevables (avec des tailles < 20m2, il n'y a en général pas des milliers d'arrangements possibles compte tenus des portes et fenêtres). Notre lampe de chevet va donc changer de prise avec le temps. Grace à EIB, on peut faire que l'interrupteur change la prise commandée - mais le cout des actionneurs est vite prohibitif. En cablant flexible, on peut limiter le nombre d'actionneurs EIB tout en conservant à l'installation une flexibilité maximale. A noter que 8 prises est pas mal pour une pièce standard, et que faire 2 piéces en série comme expliqué impliquent que les deux pièces sont sur le même circuit. Le faire par pièce me semble un bon compromis (plutôt que de faire le max selon reglement). A noter aussi évidemment que le cable du neutre "récupère" le courant de toutes les "phases" et que donc l'ampérage est limité à la section du neutre. Mais en général ce n'est pas un problème si on évite la tactique pour les gros consommateurs évidents (chauffage/cuisson/ lavage). Fred Que doit on prévoir comme câblage - tityann - 08/07/2008 ok merci pour les reponsses. au fait pour les fils a tirer au tgbt dans le cas de 6/8 phase + terre + neutre d'une meme piece , vous mettez tout dans 1 gaine ? quelle taille ? ou alors en plusieurs gaine au faite vu que je viens de recevoir la version 2008 de la nfc-15-100 si jamais on s'arrete a 5 prises par depart on a le droit de prendre du 1.5² et un disjoncteur de 16 A voila c'est juste pour info sinon pour les prises commandés ok pour les explications . Que doit on prévoir comme câblage - fred - 08/07/2008 > au fait pour les fils a tirer au tgbt dans le cas de 6/8 phase + terre > + neutre d'une meme piece , vous mettez tout dans 1 gaine ? quelle > taille ? Moi c'est du cable gainé avec N conducteurs dans une gaine de 30 env sur les grandes longueurs, mais encore une fois en Suisse, réglementation différente... Fred Que doit on prévoir comme câblage - Marc Assin - 08/07/2008 On 8 juil, 11:53, tityann <titus.lemi...@voila.fr> wrote: > au faite vu que je viens de recevoir la version 2008 de la nfc-15-100 Ah? çà m'intéresse. Cette doc est sous format électronique ? Si oui, est-elle publique ? un pointeur Perso, je n'ai jamais trouvé cette norme, dans son entièreté et en accès public. Je n'ai que le petit bouquin Promotelec à 15€ .... à part çà, on fait la promotion pour la sécurité électrique. Que doit on prévoir comme câblage - Marc Assin - 08/07/2008 On 8 juil, 12:33, fred <frederic.thomas...@gmail.com> wrote: > Moi c'est du cable gainé avec N conducteurs dans une gaine de 30 env > sur les grandes longueurs, Une petite astuce, que j'emploie dans le cadre de la rénovation (le bâtiment neuf, c'est plus simple). Je simule le parcours du câble à placer avec une grosse ficelle. Ensuite, à plat sur le sol, je coupe la gaine (16 ou 20) à dimension de la ficelle. Je tire le/les câbles/fils, bien à plat dans la gaine, avec un peu de mou de chaque côté. Je mets l'ensemble en place. Pour de petites longeurs, ce n'est pas très utile, mais au delà de 15-20m avec 4-5 coudes .... même avec le lubrifiant ad-hoc .... pas évident. Pareil pour l'extérieur, gaine double peau de 40... mon truc implique de disposer de 2x la longeur utile, à plat (si on ne veux pas de nouilles) Que doit on prévoir comme câblage - domo_elec - 08/07/2008 > Je simule le parcours du câble à placer avec une grosse ficelle. > Ensuite, à plat sur le sol, je coupe la gaine (16 ou 20) à dimension > de la ficelle. > Je tire le/les câbles/fils, bien à plat dans la gaine, avec un peu de > mou de chaque côté. > Je mets l'ensemble en place. Marc, j'ai peur d'être simplet dans ma réponse, ne m'en veux pas si j'ai mal compris ton astuce. Pour les sections classiques : 3 x 1.5, 3 x 2.5, 3 x 2.5 + FP, 3 x 6, mais aussi pour le cable RJ ou antenne télévision, il existe pour un prix sensiblement identique de la gaine "filée" (on achète de la gaine dans lsquelles le fil est déjà présent), ainsi, fini les corvées de tirage dans les gaines. Amicalement Que doit on prévoir comme câblage - Marc Assin - 08/07/2008 On 8 juil, 20:49, domo_elec <domo_e...@yahoo.fr> wrote: > ne m'en veux pas si j'ai mal compris ton astuce. il n'y a pas de mal > Pour les sections classiques : 3 x 1.5, 3 x 2.5, 3 x 2.5 + FP, 3 x 6, > mais aussi pour le cable RJ ou antenne télévision, il existe pour un > prix sensiblement identique de la gaine "filée" Je ne savais pas. Mais en ce qui me concerne, je ne tire pas de "fils" mais surtout du RO2V 3G2.5, dont la grande partie du trajet est dans des tranchées et les remontées sont "tricotées" dans les murs (joints des pierres apparentes) Pour le data, je tire un Cat5 et un câble EIB dans la même gaine, à plat, çà passe tout juste. Pour le coax TV, j'en ai tiré 2 dans la même gaine, çà passe très juste. > (on achète de la gaine dans lsquelles le fil est déjà présent) je ne suis pas sûr que çà se trouve dans mon bled Pour l'extérieur, je prends de la gaine de 40 double peau, en général 2 x RO2V3G2.5 pour la rouge et 2 Cat5 + EIB pour la verte. Que doit on prévoir comme câblage - Dibou - 12/07/2008 Je t'arrête tout de suite : j'ai par mon boulot accès à toutes les normes sur le site de l'AFNOR et ben estime-toi heureux que des gens comme Promotelec ou des fabricants pondent des petits guides récapitulatifs. La norme elle même est parfaitement imbitable... Sinon, puisque vous parlez de câblage et évoquiez plusieurs fois le câble TV, sachez que maintenant on peut complètement se passer de coax, même si on a le câble ou une antenne satellite à relier. En effet, les fabricants comme Legrand ou Arnould commercialisent du câble FFTP qui laisse passer des fréquences très élevées (2150 MHz) et ils garantissent donc la possibilité de faire transiter des signaux ULB... C'est (assez logiquement) limité en longueur, mais ça doit le faire pour un logement normal... Exit donc la contrainte de conserver quelques prises TV coax par ci par là. Par contre, évidemment, ledit câble il est pas donné et en toute logique, il faut en mettre partout, mais bon d'un autre côté qu'est ce que c'est à côté d'un bête participant KNX Tout est sur catalogue. Que doit on prévoir comme câblage - domo_elec - 13/07/2008 >> (on achète de la gaine dans lesquelles le fil est déjà présent) > > je ne suis pas sûr que çà se trouve dans mon bled On en trouve absolument chez tous les revendeurs de matériel électrique, même dans les grands magasins de bricolage. Par exemple : 100 ml de gaine préfilée 3 x 2.5 : Entre 55.00 et 85.00 (selon vos niveaux de remise). Amicalement Que doit on prévoir comme câblage - olivier95800 - 18/07/2008 Bonjour, J'ai aussi ce problème car je viens d'apprendre que mon électricien- domoticien n'avait pas prévu d'envoyer chaque prise individuellement à l'armoire électrique. Il a prévu de se repiquer de prise en prise dans la limite de ce que la norme autorise. Cela n'arrange pas mes affaires car je voulais pouvoir contrôler individuellement chaque prise, typiquement pouvoir alimenter la prise du bureau destinée au PC via l'onduleur placé dans le local technique. Pour ce cas de figure, je ne vois pas comment faire autrement que d'avoir un câblage dédié. Par contre pour le reste (lampe de chevet, halogène, etc...) la solution d'un seul neutre, d'une seule terre et de X phase me plait bien :-) Est-ce autorisé par la norme ? Etant donné que l'on ne peut pas faire arriver les X phases dans chaque prise, il faut effectivement mettre une boite de dérivation quelque part.. mais où ? Merci d'avance Olivier On 7 juil, 19:25, domo_elec <domo_e...@yahoo.fr> wrote: >............. > fred, je me permet de répondre. > - Dans une installation classique sans domotique, pour les PC (prises > de courants) du pars du TGBT (tableau général) avec un 3 x 2.5 puis tu > ponte de prise en prise et ainsi jusqu'à la huitième (8 étant le > maximum réglementaire). > - En domotique, pour faire des prises commandées ils faut ramener > toutes tes PC au TGBT, ce qui fait beaucoup de fils (8 x 3 x 2.5). > Fred se limite à 6 au lieu de 8. Il envoi 6 phases (et n'en n'utilise > qu'une) et 1 seul neutre et une seule terre à la première, renvoie 5 > phases (et n'en n'utilise qu'une) et 1 seul neutre et une seule terre > à la seconde (cette solution peut être mise en oeuvre avec une boiteb > de dérivation). Cette solution permet de n'utiliser que 6 + 1 + 1 > soit 8 fils au départ du TGBT au lieu de 6 x 3 soit 21 fils au départ > du TGBT. > ......... Que doit on prévoir comme câblage - Tristan - 18/07/2008 > -----Message d'origine----- > De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique- > EIB@googlegroups.com] De la part de olivier95800 > Envoyé : vendredi 18 juillet 2008 10:06 > À : domotique-EIB > Objet : Re: Que doit on prévoir comme câblage > > > Bonjour, > > J'ai aussi ce problème car je viens d'apprendre que mon électricien- > domoticien n'avait pas prévu d'envoyer chaque prise individuellement à > l'armoire électrique. Il a prévu de se repiquer de prise en prise dans > la limite de ce que la norme autorise. > Cela n'arrange pas mes affaires car je voulais pouvoir contrôler > individuellement chaque prise, typiquement pouvoir alimenter la prise > du bureau destinée au PC via l'onduleur placé dans le local technique. > Pour ce cas de figure, je ne vois pas comment faire autrement que > d'avoir un câblage dédié. Il reste une solution, économique et très souple bien qu'un peu moins esthétique qui consiste à mettre des boitiers radio knx en prise gigogne (http://catalogue.hager.fr/default?ni=1190138&ci=1&app=Catal&pr=80926) Ainsi tu peux pour un cout très modique commander n'importe quelle prise (il suffit de déplacer le boitier) Evidement il faut aussi le coupleur radio quelque part dans la maison. Personnellement, ne voulant pas câbler toutes les prises sur le tableau pour des raisons de cout uniquement (car il est certain que c'est la solution optimale), j'ai choisi une solution intermédiaire : - câbler en direct (donc commandable par knx) les prises dont j'étais certain de l'emplacement (exemple : celles à l'opposé de la porte dans les chambres) - dans les pièces ou je n'étais pas sûr (exemple le salon) j'ai mis des modules radios. Je ne l'ai pas fait mais tu peux aussi mettre des modules de sortie radio encastrés dans la prise. Tristan > Par contre pour le reste (lampe de chevet, halogène, etc...) la > solution d'un seul neutre, d'une seule terre et de X phase me plait > bien :-) > Est-ce autorisé par la norme ? > Etant donné que l'on ne peut pas faire arriver les X phases dans > chaque prise, il faut effectivement mettre une boite de dérivation > quelque part.. mais où ? > > Merci d'avance > > Olivier > > > On 7 juil, 19:25, domo_elec <domo_e...@yahoo.fr> wrote: > >............. > > fred, je me permet de répondre. > > - Dans une installation classique sans domotique, pour les PC (prises > > de courants) du pars du TGBT (tableau général) avec un 3 x 2.5 puis tu > > ponte de prise en prise et ainsi jusqu'à la huitième (8 étant le > > maximum réglementaire). > > - En domotique, pour faire des prises commandées ils faut ramener > > toutes tes PC au TGBT, ce qui fait beaucoup de fils (8 x 3 x 2.5). > > Fred se limite à 6 au lieu de 8. Il envoi 6 phases (et n'en n'utilise > > qu'une) et 1 seul neutre et une seule terre à la première, renvoie 5 > > phases (et n'en n'utilise qu'une) et 1 seul neutre et une seule terre > > à la seconde (cette solution peut être mise en oeuvre avec une boiteb > > de dérivation). Cette solution permet de n'utiliser que 6 + 1 + 1 > > soit 8 fils au départ du TGBT au lieu de 6 x 3 soit 21 fils au départ > > du TGBT. > > ......... Que doit on prévoir comme câblage - kervy - 18/07/2008 >Il reste une solution, économique et très souple bien qu'un peu moins esthétique qui consiste à mettre des boitiers radio knx en prise gigogne Existe t'il une même solution pour l'éclairage????? ++ Que doit on prévoir comme câblage - Alexandre Tichit - 18/07/2008 Bonjour Je confirme pour 3*2.5 pour les prises En revanche il semblerait que la nouvelle norme ne permet plus de ponter de prises en prises.....tu peux simplement avoir une arrivée en 3*2.5 pour des prises multiples "pré cablés" (jusqu'à 6). Bonne journée. Alexandre Le 18 juillet 2008 10:05, olivier95800 <olivier95800@wanadoo.fr> a écrit : > > Bonjour, > > J'ai aussi ce problème car je viens d'apprendre que mon électricien- > domoticien n'avait pas prévu d'envoyer chaque prise individuellement à > l'armoire électrique. Il a prévu de se repiquer de prise en prise dans > la limite de ce que la norme autorise. > Cela n'arrange pas mes affaires car je voulais pouvoir contrôler > individuellement chaque prise, typiquement pouvoir alimenter la prise > du bureau destinée au PC via l'onduleur placé dans le local technique. > Pour ce cas de figure, je ne vois pas comment faire autrement que > d'avoir un câblage dédié. > Par contre pour le reste (lampe de chevet, halogène, etc...) la > solution d'un seul neutre, d'une seule terre et de X phase me plait > bien :-) > Est-ce autorisé par la norme ? > Etant donné que l'on ne peut pas faire arriver les X phases dans > chaque prise, il faut effectivement mettre une boite de dérivation > quelque part.. mais où ? > > Merci d'avance > > Olivier > > > On 7 juil, 19:25, domo_elec <domo_e...@yahoo.fr> wrote: > >............. > > fred, je me permet de répondre. > > - Dans une installation classique sans domotique, pour les PC (prises > > de courants) du pars du TGBT (tableau général) avec un 3 x 2.5 puis tu > > ponte de prise en prise et ainsi jusqu'à la huitième (8 étant le > > maximum réglementaire). > > - En domotique, pour faire des prises commandées ils faut ramener > > toutes tes PC au TGBT, ce qui fait beaucoup de fils (8 x 3 x 2.5). > > Fred se limite à 6 au lieu de 8. Il envoi 6 phases (et n'en n'utilise > > qu'une) et 1 seul neutre et une seule terre à la première, renvoie 5 > > phases (et n'en n'utilise qu'une) et 1 seul neutre et une seule terre > > à la seconde (cette solution peut être mise en oeuvre avec une boiteb > > de dérivation). Cette solution permet de n'utiliser que 6 + 1 + 1 > > soit 8 fils au départ du TGBT au lieu de 6 x 3 soit 21 fils au départ > > du TGBT. > > ......... > Que doit on prévoir comme câblage - Tristan - 18/07/2008 Oui, le module radio encastré type : http://catalogue.hager.fr/default?ni=1190138&ci=1&app=Catal&pr=79994 Il y a surement des solutions chez les autres fabricants mais comme le début de mon installation est Hager... c'est ce que je connais le mieux. Tristan > -----Message d'origine----- > De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique- > EIB@googlegroups.com] De la part de kervy > Envoyé : vendredi 18 juillet 2008 14:15 > À : domotique-EIB > Objet : Re: Que doit on prévoir comme câblage > > > >Il reste une solution, économique et très souple bien qu'un peu moins > esthétique qui consiste à mettre des boitiers radio knx en prise > gigogne > > > Existe t'il une même solution pour l'éclairage????? > > ++ Que doit on prévoir comme câblage - domo_elec - 19/07/2008 > Je confirme pour 3*2.5 pour les prises > > En revanche il semblerait que la nouvelle norme ne permet plus de ponter de > prises en prises.....tu peux simplement avoir une arrivée en 3*2.5 pour des > prises multiples "pré cablés" (jusqu'à 6). Je ne suis pas un spécialiste de la NFC-1500, toutefois une certitude pour les PC : Protection 16 A, 8 PC, fil 3 x 2.5 De très nombreuses prises sont pontées chez moi (malheureusement pour ma domotique). Je viens de passer (pardon, de subir) le contrôle de consuel (environ 8 semaines). Le contrôleur vérifie la section des fils uniquement au TGBT. Toutefois, Alexandre, tu as peut une info plus précise que la miene. Amicalement Que doit on prévoir comme câblage - olivier95800 - 22/07/2008 Bonjour, Tout ce qui est radio me file des boutons et je n'aime pas trop les prises gigognes. Par contre avant qu'il ne soit trop tard, j'ai encore la possibilité de passer X fils de phase avec 1 fil de neutre et 1 fil de terre par circuit. Concrêtement comment fait-on ? où placer la boite de dérivation ? Merci d'avance Olivier PS: pour info c'est 8 prises maxi par circuit en 2.5mm² et 5 prises en 1.5mm² On 18 juil, 10:05, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote: > Bonjour, > > J'ai aussi ce problème car je viens d'apprendre que mon électricien- > domoticien n'avait pas prévu d'envoyer chaque prise individuellement à > l'armoire électrique. Il a prévu de se repiquer de prise en prise dans > la limite de ce que la norme autorise. > Cela n'arrange pas mes affaires car je voulais pouvoir contrôler > individuellement chaque prise, typiquement pouvoir alimenter la prise > du bureau destinée au PC via l'onduleur placé dans le local technique. > Pour ce cas de figure, je ne vois pas comment faire autrement que > d'avoir un câblage dédié. > Par contre pour le reste (lampe de chevet, halogène, etc...) la > solution d'un seul neutre, d'une seule terre et de X phase me plait > bien :-) > Est-ce autorisé par la norme ? > Etant donné que l'on ne peut pas faire arriver les X phases dans > chaque prise, il faut effectivement mettre une boite de dérivation > quelque part.. mais où ? > > Merci d'avance > > Olivier > > On 7 juil, 19:25, domo_elec <domo_e...@yahoo.fr> wrote: > > > > >............. > > fred, je me permet de répondre. > > - Dans une installation classique sans domotique, pour les PC (prises > > de courants) du pars du TGBT (tableau général) avec un 3 x 2.5 puis tu > > ponte de prise en prise et ainsi jusqu'à la huitième (8 étant le > > maximum réglementaire). > > - En domotique, pour faire des prises commandées ils faut ramener > > toutes tes PC au TGBT, ce qui fait beaucoup de fils (8 x 3 x 2.5). > > Fred se limite à 6 au lieu de 8. Il envoi 6 phases (et n'en n'utilise > > qu'une) et 1 seul neutre et une seule terre à la première, renvoie 5 > > phases (et n'en n'utilise qu'une) et 1 seul neutre et une seule terre > > à la seconde (cette solution peut être mise en oeuvre avec une boiteb > > de dérivation). Cette solution permet de n'utiliser que 6 + 1 + 1 > > soit 8 fils au départ du TGBT au lieu de 6 x 3 soit 21 fils au départ > > du TGBT. > > .........- Masquer le texte des messages précédents - > > - Afficher le texte des messages précédents - |