Domotique et Géothermie + planchers chauffants - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Domotique et Géothermie + planchers chauffants (/showthread.php?tid=567) Pages :
1
2
|
Domotique et Géothermie + planchers chauffants - olivier95800 - 03/10/2007 Bonjour, J'avais l'intention de piloter ma future installation grâce à: - 1 contrôleur d'ambiance et régulateur type TX 460A de chez Hager + - 1 actionneur de chauffage 6 canaux type TX 206H. D'après Hager et la société de chauffage, cela ne sert à rien à cause: - de l'inertie des planchers chauffants. - la quasi impossibilité de régler la température pièce par pièce à volonté. Selon eux, un simple thermostat (voir même celui fourni avec la PAC) est suffisant. Votre avis svp ? Merci d'avance Olivier Domotique et Géothermie + planchers chauffants - Marc Assin - 03/10/2007 On 3 oct, 08:14, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote: > D'après Hager et la société de chauffage, cela ne sert à rien Ce serait bien de mentionner les références de ces gens, afin d'être sûr de ne jamais les consulter :-( > à cause: > - de l'inertie des planchers chauffants. C'est effectivement le noeud du problème. Mais vu le type de réponse que tu as eu, tu n'as pas eu affaire à des pros. Voir les posts précédents sur le sujet. (Dibou, Mickg, BVO et d'autres experts en matière de régulation) Si je prends mon cas perso; dû à une erreur du maçon, qui a décaissé 8cm de trop, j'ai failli avoir une chape de béton de 12cm par dessus mon plancher chauffant, soit une inertie de 12cm x 2Hr/cm = 24Hr !!! Actuellement, j'ai une chape anhydrite de 3,5cm (Min DTU=3cm) x 1Hr/ cm= 3,5Hr. Il y a comme une différence, non ??? Effectivement, avec une inertie de 24Hr, tu ne régules rien du tout > - la quasi impossibilité de régler la température pièce par pièce à > volonté. Il y a un peu de vrai la dedans, mais je crois qu'on a tout mélanger pour "noyer le poisson". Et comme l'a fait remarquer BVO dans un post précédent "lorsque la température est atteinte, qu'on arrête au moins de chauffer, plustot que d'ouvrir les fenêtres !" > Selon eux, un simple thermostat (voir même celui fourni avec la PAC) > est suffisant. Ah oui ? et il commande quoi ce " simple thermostat " ??? puisqu'on vient juste de dire qu'il n'y a pas moyen de réguler quoi que ce soit, le bocal du poisson rouge ? Certains systèmes n'ont pas de thermostat du tout ! La Viessmann Vitotronic 300 KW3 se base sur la diff de temp départ retour (et sur la sonde extérieure). Evidemment, ce système ne permet pas de régulation pièce par pièce. Perso, je n'ai pas encore fait de régulation pièce par pièce pour le plancher chauffant (toujours en projet) mais la nourrice est prévue pour et j'ai amené un câble 3x2x0,75 pour contrôler les 3 electrovannes (3 pièces, donc 3 circuits hydrauliques, et 3 thermostats) Domotique et Géothermie + planchers chauffants - junior76 - 03/10/2007 Marc, je te trouve un peu "extrémiste" dans tes propos. Sans vouloir entrer dans des détails que je ne maitrise pas forcement : Oui, on peut toujours réguler, tout système soumis à variation peut- être régulé, mais il faut également prendre en compte l'inertie du système (ce que tu as fais) et c'est vrai qu'un système qui a une inertie de 5 heures sur un cycle totale de 24 heures faut-il le coup d'être régulé ?? Arreter un circuit pour le WE -> c'est cliarement possible, régulé le chauffage finement, je ne sais pas. Ensuite le systèe qui prends la température de retour du plancher + la température extérieur ce nomme régulation sur la loi d'eau. C'est sûrement un des meilleurs principes pour réguler le chaffage d'une maison. Le problème est : comment faire évoluer le loi d'eau si l'on youche sans cesse aux robinets du plancher. Je modérerais en disant qu'il est vrai que la régulation est moins fine avec un plancher chauffant qu'avec des radiateurs. Junior76 On 3 oct, 09:12, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote: > On 3 oct, 08:14, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote:> D'après Hager et la société de chauffage, cela ne sert à rien > > Ce serait bien de mentionner les références de ces gens, afin d'être > sûr de ne jamais les consulter :-( > > > à cause: > > - de l'inertie des planchers chauffants. > > C'est effectivement le noeud du problème. Mais vu le type de réponse > que tu as eu, tu n'as pas eu affaire à des pros. Voir les posts > précédents sur le sujet. (Dibou, Mickg, BVO et d'autres experts en > matière de régulation) > > Si je prends mon cas perso; dû à une erreur du maçon, qui a décaissé > 8cm de trop, j'ai failli avoir une chape de béton de 12cm par dessus > mon plancher chauffant, soit une inertie de 12cm x 2Hr/cm = 24Hr !!! > Actuellement, j'ai une chape anhydrite de 3,5cm (Min DTU=3cm) x 1Hr/ > cm= 3,5Hr. > Il y a comme une différence, non ??? > Effectivement, avec une inertie de 24Hr, tu ne régules rien du tout > > > - la quasi impossibilité de régler la température pièce par pièce à > > volonté. > > Il y a un peu de vrai la dedans, mais je crois qu'on a tout mélanger > pour "noyer le poisson". Et comme l'a fait remarquer BVO dans un post > précédent "lorsque la température est atteinte, qu'on arrête au moins > de chauffer, plustot que d'ouvrir les fenêtres !" > > > Selon eux, un simple thermostat (voir même celui fourni avec la PAC) > > est suffisant. > > Ah oui ? et il commande quoi ce " simple thermostat " ??? puisqu'on > vient juste de dire qu'il n'y a pas moyen de réguler quoi que ce > soit, le bocal du poisson rouge ? > Certains systèmes n'ont pas de thermostat du tout ! > La Viessmann Vitotronic 300 KW3 se base sur la diff de temp départ > retour (et sur la sonde extérieure). Evidemment, ce système ne permet > pas de régulation pièce par pièce. > Perso, je n'ai pas encore fait de régulation pièce par pièce pour le > plancher chauffant (toujours en projet) mais la nourrice est prévue > pour et j'ai amené un câble 3x2x0,75 pour contrôler les 3 > electrovannes (3 pièces, donc 3 circuits hydrauliques, et 3 > thermostats) Domotique et Géothermie + planchers chauffants - Dfrog - 03/10/2007 La régulation est non seulement efficace, même avec de grandes innerties, mais est également recommandée au niveau des mesures pour le certificat énergétique. L'expérience montre en effet que les gains en énergie sont entre 20% et 25% selon l'innertie du plancher chauffant. Mais c'est aussi un gain important au niveau confort: trouver le bon débit pour un chauffage au sol est carrément impossible, dû précisément à son inertie (le résultat ne se verra que bien après le réglage, et donc sous d'autres conditions, on règle donc généralement sur les jours les plus froid, et on ouvre les fenêtres quand on a trop chaud!). Une régulation faite par domotique permet de ne s'inquiéter que de la température voulue selon telle ou telle situation et moment du jour, le système se charge alors de réguler au mieux selon ces données, l'inertie et les changement climatiques. La régulation individuelle par pièce chauffée (ou zone chauffée) est indispensable et deviendra même obligatoire (bientôt le cas en Suisse). Comment donc peut-on réguler correctement 4, 5 ou plus de pièces, utilisée de manière différente, sur la base d'une seule valeur ?... Il est triste d'entendre des constructeurs tels que Hager avoir un language aussi peu responsable et peu sensé que celui mentionné plus haut. J'ose espérer qu'il ne s'agit pas ici d'une position officielle du constructeur mais juste d'un employé qui semble avoir grand besoins de formation globale en énergie doublée d'une plus grande expérience sur le terrain ! Domotique et Géothermie + planchers chauffants - JLKlingler - 03/10/2007 Bonjour à tous, Ceci est ma première contribution à ce forum car nouvellement inscrit et très intéressé par KNX. Je ne manquerai pas de présenter plus longuement mon intérêt pour KNX prochainement par un nouveau post, (je suis en cours de réflexion sur la mise en oeuvre pour le projet d'une maison individuelle), j'ai néanmoins une question à poser sur la régulation par KNX du chauffage par plancher chauffant. J'ai en projet de mettre un plancher chauffant par géothermie avec une inertie annoncée de 3 à 4 heures environ. Ma question est la suivante : si je veux mettre de la domotique KNX pour le pilotage (sondes thermostatiques par zone et pilotage des vannes thermostatiques si j'ai bien compris le principe), est-il nécessaire néanmoins de faire poser par l'installateur chauffagiste son propre système de régulation, et KNX viendra en complément, ou faut-il dès le départ se mettre d'accord entre le chauffagiste et le domoticien pour une bonne coordination de la mise en oeuvre ? Y a-t-il également une incidence de la régulation KNX sur la PAC directement ou n'agit-elle que sur les vannes ? Que se passe-t-il sur la régulation KNX ferme toutes les vannes et que la PAC continue de fonctionner ? D'avance merci pour vos éclaircissements. Domotique et Géothermie + planchers chauffants - mickg - 03/10/2007 Il est certain que le KNX permet de faire de très bonne régulation et ce quelque soit le type de chauffage et en tenant compte de l'inertie (c'est paramétrable dans tout régulateur digne de ce nom). La position de la personne de chez Hager et du chauffagiste est de la défensive car ils ont du rencontrer pas mal de clients insatisfaits de système de régulation évolué. Mais ce n'est surement pas la faute de ces systèmes, mais plutot du paramétrage qui en est fait par une personne qualifiée ou non. @Olivier : je te conseille de te tourner vers Theben pour la régulation du chauffage avec le RAM713S et le HMT6. Les boucles de régulation préprogrammée sont très efficaces. On 3 oct, 10:51, Dfrog <fross...@fmn.ch> wrote: > La régulation est non seulement efficace, même avec de grandes > innerties, mais est également recommandée au niveau des mesures pour > le certificat énergétique. L'expérience montre en effet que les gains > en énergie sont entre 20% et 25% selon l'innertie du plancher > chauffant. Mais c'est aussi un gain important au niveau confort: > trouver le bon débit pour un chauffage au sol est carrément > impossible, dû précisément à son inertie (le résultat ne se verra que > bien après le réglage, et donc sous d'autres conditions, on règle donc > généralement sur les jours les plus froid, et on ouvre les fenêtres > quand on a trop chaud!). Une régulation faite par domotique permet de > ne s'inquiéter que de la température voulue selon telle ou telle > situation et moment du jour, le système se charge alors de réguler au > mieux selon ces données, l'inertie et les changement climatiques. > > La régulation individuelle par pièce chauffée (ou zone chauffée) est > indispensable et deviendra même obligatoire (bientôt le cas en > Suisse). Comment donc peut-on réguler correctement 4, 5 ou plus de > pièces, utilisée de manière différente, sur la base d'une seule > valeur ?... > > Il est triste d'entendre des constructeurs tels que Hager avoir un > language aussi peu responsable et peu sensé que celui mentionné plus > haut. J'ose espérer qu'il ne s'agit pas ici d'une position officielle > du constructeur mais juste d'un employé qui semble avoir grand besoins > de formation globale en énergie doublée d'une plus grande expérience > sur le terrain ! Domotique et Géothermie + planchers chauffants - Dfrog - 03/10/2007 On 3 oct, 12:08, JLKlingler <jlkling...@gmail.com> wrote: > Bonjour à tous, > > Ma question est la suivante : si je veux mettre de la domotique KNX > pour le pilotage (sondes thermostatiques par zone et pilotage des > vannes thermostatiques si j'ai bien compris le principe), est-il > nécessaire néanmoins de faire poser par l'installateur chauffagiste > son propre système de régulation, et KNX viendra en complément, ou > faut-il dès le départ se mettre d'accord entre le chauffagiste et le > domoticien pour une bonne coordination de la mise en oeuvre ? Non seulement il faut une bonne coordination avec le chauffagiste, mais également (et surtout) avec l'électricien! > Y a-t-il également une incidence de la régulation KNX sur la PAC > directement ou n'agit-elle que sur les vannes ? La régulation ne touche que les vannes. On peut bien sûre demander une interface pour communiquer avec la PAC, mais le coût n'en vaut pas la chandelle! Et l'utilité reste encore à prouver (en dehors du fun!) Que se passe-t-il sur > la régulation KNX ferme toutes les vannes et que la PAC continue de > fonctionner ? La PAC se mettra en erreur et stoppera pour ne pas faire "exploser" la pompe de circulation. Il faut donc laisser un minimum de circulation (0% demandé = 15 ou 20% ordonné). Le mieux est de faire installer un bypass (circulation "à vide") pour éviter ce problème. L'autre avantage de ce dernier est que l'on peut réellement ordonner une fermeture complète des vannes --> meilleure résultat confort et économie. Domotique et Géothermie + planchers chauffants - JLKlingler - 03/10/2007 On 3 oct, 14:08, Dfrog <fross...@fmn.ch> wrote: > La régulation ne touche que les vannes. On peut bien sûre demander une > interface pour communiquer avec la PAC, mais le coût n'en vaut pas la > chandelle! Et l'utilité reste encore à prouver (en dehors du fun!) > Merci pour ces infos. Concernant la régulation sur les vannes, cet élément vient-il en complément ou en remplacement de l'équipement de régulation proposé par le chauffagiste ? Car il me semble qu'il propose aussi un système de régulation par zone, qui doit par conséquent forcément, me semble-t-il, interagir au niveau des vannes thermostatiques. Domotique et Géothermie + planchers chauffants - jef2000 - 03/10/2007 Si le "simple thermostat" fourni avec la PAC dont on parle dans le premier post signifie simple contact qui s'ouvre ou se ferme selon la température, tu peux connecter un relais de sortie KNX à la place et utiliser une fonction logique pour l'enclencher uniquement lorsqu'une ou plusieures vannes est (suffisamment) ouverte. J'ai utilisé ce système pour mon chauffage (classique, pas PAC) et ça fonctionne très bien. L'actuateur pilotant les vannes sort la consigne maximale sur un object de groupe et j'utilise une fonction "threshold" sur le module de sortie pour l'allumer quand au moins une des vannes est ouverte à plus de 30% Il faut juste t'assurer que la commande à envoyer par le "simple thermostat" opère bien un on/off sur la PAC et qu'il n'y a pas une obsure "très bonne raison" pour que ça ne fonctionne pas avec une PAC L'avantage de ce système est que la PAC ne fonctionnera pas à vide (via le bypass) lorsque ce n'est pas nécessaire. Indépendamment de cela, je m'interroge toujours sur l'intérêt réel des PAC. Si j'ai bien compris, le rendement annoncé de 300% corresponds aux conditions idéales et tombe entre 200% et 250% en conditions réelles. Soyons optimiste et considérons 250%, cela veut dire que j'aurai besoin en énergie électrique de 40% de l'énergie thermique fournie. Comme une bonne chaudière à condensation à un rendement supérieur à 90%, elle nécessite en énergie fossile moins de 111% de l'énergie thermique fournie. Après un rapide calcul, la PAC nécessite donc 36% de l'énergie nécessaire à une chaudière au gaz, mais cette énergie (en Belgique en tout cas) est entre 2 et 4 fois plus chère au KWh que le gaz. J'ai raté qqch dans mon raisonnement ou alors on veut nous faire prendre des vessies pour des lanternes? On 3 oct, 14:08, Dfrog <fross...@fmn.ch> wrote: > On 3 oct, 12:08, JLKlingler <jlkling...@gmail.com> wrote: > > > Bonjour à tous, > > > Ma question est la suivante : si je veux mettre de la domotique KNX > > pour le pilotage (sondes thermostatiques par zone et pilotage des > > vannes thermostatiques si j'ai bien compris le principe), est-il > > nécessaire néanmoins de faire poser par l'installateur chauffagiste > > son propre système de régulation, et KNX viendra en complément, ou > > faut-il dès le départ se mettre d'accord entre le chauffagiste et le > > domoticien pour une bonne coordination de la mise en oeuvre ? > > Non seulement il faut une bonne coordination avec le chauffagiste, > mais également (et surtout) avec l'électricien! > > > Y a-t-il également une incidence de la régulation KNX sur la PAC > > directement ou n'agit-elle que sur les vannes ? > > La régulation ne touche que les vannes. On peut bien sûre demander une > interface pour communiquer avec la PAC, mais le coût n'en vaut pas la > chandelle! Et l'utilité reste encore à prouver (en dehors du fun!) > > Que se passe-t-il sur > > > la régulation KNX ferme toutes les vannes et que la PAC continue de > > fonctionner ? > > La PAC se mettra en erreur et stoppera pour ne pas faire "exploser" la > pompe de circulation. Il faut donc laisser un minimum de circulation > (0% demandé = 15 ou 20% ordonné). Le mieux est de faire installer un > bypass (circulation "à vide") pour éviter ce problème. L'autre > avantage de ce dernier est que l'on peut réellement ordonner une > fermeture complète des vannes --> meilleure résultat confort et > économie. Domotique et Géothermie + planchers chauffants - connexium - 03/10/2007 Pour tout ce qui touche la géothermie et les PAC en général, je conseille vivement le forum Chaleurterre. Avec mon expérience du PC (16 ans), je peux dire, en quelques mots, qu'une bonne régulation en loi d'eau suffit pour réguler au demi degré près quasiment toute l'année, malgré l'inertie (chape classique de 7cm). Un thermostat d'ambiance en limitation peut être utile pour éviter les dépassements ou accélérer les reprises en cas de perturbation extérieure importante, d'autant plus que leur effet augmente puisque les besoins sont plus faibles en raison de l'isolation toujours meilleure. Le confort passe par une température régulière, on ne ressent plus le besoin d'ajuster sans arrêt comme avec un radiateur, et il ne faut pas le faire justement pour ne pas créer d'inconfort. Si la maison est bien conçue et la sonde extérieure bien placée, la température pourra être stable. Même si l'inertie diminue sur les PC récents, les fuites de chaleur diminuant aussi, l'effet d'une régulation individuelle sera faible, et risque de générer de l'inconfort provoquant finalement une réaction annulant l'économie espérée. Bref, à mon avis, une régulation individuelle est loin d'être indispensable, il peut être plus judicieux et plus économique (en terme de consommation comme de matériel) de reporter l'investissement sur une amélioration de l'isolation que sur une usine à gaz que seul le concepteur saura utiliser. Certes, certains plombiers ne sont pas très futés, mais c'est le cas aussi de beaucoup d'utilisateurs. La simplicité est donc souvent un bon choix. Mais chacun fait ce qu'il veut... Domotique et Géothermie + planchers chauffants - Dfrog - 03/10/2007 Je pense qu'on ne va pas refaire le tour du problème, plusieurs posts sur ce forum ont déjà traité de la question. En clair : les chauffagistes n'ont aucun intérêt à ce qu'on fasse de la régulation individuelle, cela à pour effet immédiat de diminuer leur part dans les projets! On peut discuter en long et en large sur la théorie, le résultat au final et à l'usage, à chaque fois, est une diminution de la consommation et une augmentation du confort (consignes respectées dans les pièces et ajustement de leurs températures sans difficulté, même avec une variation induite par la régulation propre de la chaudière avec une sonde extérieur). Les nouvelles réglementations sont très clair concernant la régulation individuelle (et pas seulement pour les radiateurs!), et si elles sont clair sur ce sujet, c'est que le constat est fait sur le plan européen. Toutes les normes en vigueur actuellement dans les différents pays recommandent déjà la régulation individuelle, plancher chauffant ou non, PAC ou autre. Alors, soit on a tous des mauvaises machines à calculer, soit ce principe serait tout de même un tant soit peu efficace ! Pour répondre au post plus haut, effectivement, la PAC n'est pas la panacée sur le plan écologique ou sur le plan économique. Il y a certains avantages, mais il ne faut pas systématiquement repousser les autres solutions. Et enfin, oui, le chauffagiste propose généralement un système de régulation sommaire. A supprimer des devis et à remplacer par une vraie régulation. Mais si on part avec KNX, il vaut la peine de voir un peu plus loins les objectifs et la structure pour l'ensemble des consommateurs de la maison (lumières, stores, etc...). C'est aussi à cette condition que l'ensemble devient plus efficace, plus rationel et plus économe. Domotique et Géothermie + planchers chauffants - Marc Assin - 03/10/2007 On 3 oct, 09:57, junior76 <afix...@gmail.com> wrote: > Marc, je te trouve un peu "extrémiste" dans tes propos. OK, d'accord. Mais à quoi faut'il s'attendre de la part d'un marc assin ? > et c'est vrai qu'un système qui a une > inertie de 5 heures sur un cycle totale de 24 heures faut-il le coup > d'être régulé ?? Ben, si j'en juge par les arguments postés ci-dessous par des spécialistes, il semble que la réponse est quand même: oui > Le problème est : comment faire évoluer le loi d'eau si l'on > youche sans cesse aux robinets du plancher. Je pense que çà a été répondu aussi, juste qu'il faut pas trop bidouiller > Je modérerais en disant qu'il est vrai que la régulation est moins > fine avec un plancher chauffant qu'avec des radiateurs. Oui, bien sûr, tu as tout à fait raison raison, mais le but du forum est d'aider les membres, et là en l'occurence je ne suis pas sûr que çà aide beaucoup notre ami Olivier95800 avec son problème concret. De plus, si je me suis un peu énervé , c'est que j'ai vécu la même expérience que Olivier95800 (il y a plus de 3 ans). Pratiquement dans les mêmes termes. Perso, je pense que Olivier95800 a eu la bonne approche: il a consulté les gens qu'il paye ! soit directement soit indirectement par le truchement des marges sur le matériel. Résultat net: il fait appel à un forum, gratuit, qui ne marche que par la bonne volonté de ses membres et dont le résultat n'est absolument pas garanti. C'est fou çà, non ? Lors de mes avatars de plancher chauffant, il n'y avait pas de forum, mais j'ai eu la chance de tomber sur un pro (un vrai et de plus qui n'avait rien à voir avec mon install) et qui m'a dit tout net "arrachez tout", coup de bol, juste 3 jours avant qu'on ne coule la chape. J'ai donc vidangé le PC, tout démonté, répertorié, étiqueté mes 3 circuits. Ensuite, j'ai installé, des panneaux isolants de 5cm. Puis remonté tout le PC, refaire la bande d'isolation, et appeler l'installateur pour qu'il vienne faire les raccords (je n'ai pas la pince à PER). Tout çà pour dire que je n'ai plus confiance dans les soi disant "spécialistes", quand je vois l'argument évoqué par Olivier95800 "cela ne sert à rien à cause: - de l'inertie des planchers chauffants." Domotique et Géothermie + planchers chauffants - connexium - 03/10/2007 Bien sûr que les chauffagistes ont intérêt à vendre de la régulation individuelle, ça fait du matériel coûteux en plus. Cependant, ceux qui sont honnêtes et qui ont l'expérience du plancher chauffant ne le font pas car ça n'apporte pas grand chose (au client). Mettre des électrovannes partout pour finalement baisser la pièce d'un degré seulement (inertie, isolation, et communication avec les autres pièces), au prix d'une utilisation plus complexe, n'est pas très rationnel. Que celui qui se fait son installation lui-même choisisse une telle solution, pourquoi pas. Mais vendre cela à un client normal n'est pas forcément un bon calcul, et ne valorise pas la domotique. Mais le client est roi. C'est comme vendre du plancher rafraîchissant dans le sud, des fois même avec du parquet. Une régulation sur loi d'eau avec abaissement la nuit donne d'excellents résultats, et correspond souvent à ce qui sera fait avec de la régulation individuelle. Le mieux est en fait de prévoir les arrivées électrique pour le montage ultérieur de ce système, et de d'abord tester avec une régulation loi d'eau (et sonde d'ambiance éventuellement). Cette régulation est de toute façon quasiment indispensable, même avec une régulation par pièce, KNX ou non. Si le besoin est justifié par la conception de la maison ou par son usage, alors passage à la régulation par pièce, et comparaison des résultats. Domotique et Géothermie + planchers chauffants - Dfrog - 03/10/2007 On 3 oct, 19:16, connexium <h.de...@connexium.fr> wrote: > Bien sûr que les chauffagistes ont intérêt à vendre de la régulation > individuelle, ça fait du matériel coûteux en plus. Bien sure, tout comme les electro, ils ont tout intérêt à vendre de la domotique : plus de marges, plus de prestations! S'ils ne le font pas, c'est sûrement que ça ne sert à rien !... > Cependant, ceux qui > sont honnêtes et qui ont l'expérience du plancher chauffant ne le font > pas car ça n'apporte pas grand chose (au client). Non, c'est vrai, 1/4 de diminution sur la consommation, ça n'intéresse personne! > Mettre des > électrovannes partout pour finalement baisser la pièce d'un degré > seulement (inertie, isolation, et communication avec les autres > pièces), au prix d'une utilisation plus complexe, n'est pas très > rationnel. Bein non, d'ailleur les quelques 30 normes existantes en europe sur la construction ne sont pas rationnelles non plus ;-) > Mais vendre cela à un client normal > n'est pas forcément un bon calcul, et ne valorise pas la domotique. C'est vrai, la domotique ça sert à faire baisser les stores le soir tout seul et les relever le matin, tout seul. Bienvenue à Tebis, ils ont apparament mieux compris que KNX ;-)) > Mais le client est roi. C'est comme vendre du plancher rafraîchissant > dans le sud, des fois même avec du parquet. Ce n'est pas parce que des chauffagistes font les idiots que les domoticiens doivent les imiter... > Une régulation sur loi > d'eau avec abaissement la nuit donne d'excellents résultats, et > correspond souvent à ce qui sera fait avec de la régulation > individuelle. C'est probablement pour ça que la régulationn individuelle a été ajoutée aux régulations habituelles des chaudières au niveau des recommendations légales !?! > Si le besoin est justifié par la > conception de la maison ou par son usage, alors passage à la > régulation par pièce, et comparaison des résultats. C'est déjà fait... et depuis plusieurs années ! ... D'où mes réponses... un peu brut, j'en convient ;-) Domotique et Géothermie + planchers chauffants - connexium - 04/10/2007 Le but n'est pas de polémiquer. Cependant, pour avoir dépanné un grand nombre d'installations de planchers chauffants (je ne suis ni plombier ni chauffagiste), j'ai constaté que bon nombre d'utilisateurs ne savaient déjà pas utiliser une simple régulation loi d'eau avec abaissement global, et que une fois bien réglée, ça fonctionnait très bien. Par ailleurs, quand on regarde le coût des installations avec PAC, on comprend que beaucoup sautent au plafond, et vendre des accessoires dont l'intérêt n'est pas forcément évident est encore un peu plus compliqué. J'ai vu aussi pas mal de devis de domotique de sociétés que je connais avec plein de choses (pour des gens pourtant près à y mettre 50 ou 100k€)...qui finissaient en rien pour n'avoir pas su être un peu plus raisonnable et proposer autre chose qu'un plaisir d'ingénieur. La domotique, en raison de son coût, ne peut pas se vendre avec des arguments d'économie difficiles à justifier. L'économie est plutôt la cerise sur le gâteau. Economiser 20% sur le chauffage, je demande à voir quand on a déjà , simplement, une température stable dans toute la maison, à moins de prévoir un système compliqué qui ne sera utilisé et correctement configuré que par quelqu'un de très motivé. Il n'y a pas non plus une réponse unique (régulation individuelle on non), c'est l'affirmation péremptoire qui m'avait fait réagir, pour avoir vu des dizaines de planchers chauffants utilisés par des gens normaux avec des compte en banque normaux. En revanche, et en GTB, les économies sont un véritable argument, mais un technicien suit régulièrement l'installation. Maintenant, à chacun de faire ses choix, et il y a aussi l'aspect technologique et ludique, forcément important pour ceux qui fréquentent ce forum. Domotique et Géothermie + planchers chauffants - Dfrog - 04/10/2007 Ca serait avec plaisir que je te montre comment et pourquoi la domotique existe, comment et pourquoi l'économie d'énergie n'est pas la cerise, mais le gâteau, même si la domotique a, durant des années, été mal comprise et surtout très mal proposée et mise en pratique! Va sur mon site, tu trouveras une quantité de réalisations démontrant les résultats réels, une quantité d'utilisateurs qui seraient partit bien plus tôt avec la domotique si on leur avaient expliqué sa juste place, et enfin une quantité d'informations pour comprendre le comment du pourquoi! a+ Domotique et Géothermie + planchers chauffants - connexium - 04/10/2007 Avec plaisir, j'irai regarder sans à priori ! A+ Domotique et Géothermie + planchers chauffants - David Aussillou - 04/10/2007 Hello et on peut connaître l'adresse de ton site ? Merci David -----Message d'origine----- De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com] De la part de Dfrog Envoyé : jeudi 4 octobre 2007 12:07 À : domotique-EIB Objet : Re: Domotique et Géothermie + planchers chauffants Ca serait avec plaisir que je te montre comment et pourquoi la domotique existe, comment et pourquoi l'économie d'énergie n'est pas la cerise, mais le gâteau, même si la domotique a, durant des années, été mal comprise et surtout très mal proposée et mise en pratique! Va sur mon site, tu trouveras une quantité de réalisations démontrant les résultats réels, une quantité d'utilisateurs qui seraient partit bien plus tôt avec la domotique si on leur avaient expliqué sa juste place, et enfin une quantité d'informations pour comprendre le comment du pourquoi! a+ Domotique et Géothermie + planchers chauffants - mickg - 04/10/2007 http://www.domo-energie.com/fr/Page.asp On 4 oct, 13:27, "David Aussillou" <da...@aussillou.com> wrote: > Hello et on peut connaître l'adresse de ton site ? > Merci > > David > > -----Message d'origine----- > De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com] > De la part de Dfrog > Envoyé : jeudi 4 octobre 2007 12:07 > À : domotique-EIB > Objet : Re: Domotique et Géothermie + planchers chauffants > > Ca serait avec plaisir que je te montre comment et pourquoi la > domotique existe, comment et pourquoi l'économie d'énergie n'est pas > la cerise, mais le gâteau, même si la domotique a, durant des années, > été mal comprise et surtout très mal proposée et mise en pratique! > Va sur mon site, tu trouveras une quantité de réalisations démontrant > les résultats réels, une quantité d'utilisateurs qui seraient partit > bien plus tôt avec la domotique si on leur avaient expliqué sa juste > place, et enfin une quantité d'informations pour comprendre le comment > du pourquoi! > > a+ Domotique et Géothermie + planchers chauffants - Marc Assin - 05/10/2007 On 3 oct, 16:12, connexium <h.de...@connexium.fr> wrote: > Avec mon expérience du PC > (16 ans), je peux dire, en quelques mots, qu'une bonne régulation en > loi d'eau suffit pour réguler au demi degré près quasiment toute > l'année, malgré l'inertie (chape classique de 7cm). @Connexium Je pense que j'ai compris ton point de vue, mais malgré tout, j'ai encore une question qui me turlupinnes. Au lieu de parler de grandes théories, je vais prendre mon exemple concret. Suppose un PC pour un rez-de chaussée, 2 pièces 5x5 et un grand hall 5x2,2, donc 3 circuits, une grande quantité d'eau, le tout marche bien, pas de régul spéciale, seulement la régul de la chaudière avec sonde départ et sonde retour. Je rajoute une petite pièce (sdb 3x5) au système. Les besoins de cette sdb sont différents de ceux des locaux d'habitation, par exemple on veut 22°. Suppose que pour chauffer les 3 pièces, la chaudière envoie de l'eau à 40°, mais il se pourrait que ce ne soit pas suffisant pour atteindre les 22° de la sdb, où il faudrais éventuellemnt 45°. Mais comme la grosse masse d'eau du rez va influencer fortement la régul, je ne vois pas bien comment s'en sortir..... A moins que on diminue le débit des 3 circuits pour atteindre un équilibre ? Il y a une "clé à mémoire" qui est fournie avec la nourrice. Mais, pfiou, çà ne va pas être évident, faudras tatonner pas mal. C'est p'têt çà que tu as voulu dire avec les "règlages" ??? Merci d'avance Domotique et Géothermie + planchers chauffants - Dfrog - 05/10/2007 En principe, une chaudière a pour tâche de compenser la perte thermique du bâtiment, compte tenu des besoins et des caractéristiques de constructions. Elle est sensée être dimmensionnée pour produire la puissance nécessaire selon le calcul des pertes thermiques (en suisse, on appelle "justificatif thermique"). Les besoins dans les différentes pièces provoquent une dépense thermique globale qui se retrouve dans la différence de température aller-retour de l'eau. C'est cette différence que la chaudière compense par sa puissance. Et c'est précisément la régulation individuelle qui va permettre de réduire la perte, et donc la différence de température au retour de l'eau. Pour autant qu'il n'y aie pas de grande différences de besoins d'une boucle à l'autre du chauffage (12°C dans le séjour et 25°C dans la SDB) il n'y a pas de besoins particulier d'équilibrage, les servomoteurs laisseront passer uniquement ce qui est strictement nécessaire, selon l'information du thermostat local. Ces derniers tiennent compte de l'innertie indiquée dans les paramètres, de la consigne en cours et de l'historique (sur une période variable selon les marques). Ils ne prennent pas en compte une différence éventuelle de pression ou de température d'eau (bien qu'on pourrait ajouter ce paramètre au besoin). La seule chose à s'assurer, est de ne pas couper complètement les circuits au risque de faire passer un mauvais quart d'heure à la pompe. Mais ce problème est surtout lié aux PAC qui demandent une pression (ou un débit) plus importante que les autres systèmes. Pour atteindre 20°C ou 22°C avec un PC, l'eau n'a pas besoins de monter plus haut que 40°C (ce qui est déjà beaucoup, on est plutôt vers des solutions à 32-35°C actuellement). Domotique et Géothermie + planchers chauffants - connexium - 05/10/2007 D'abord, je suis allé voir le site, et félicitations. J'y retournerai plus tranquillement plus tard. Reste que ce n'est pas la Suisse, les mentalités, les moyens et le climat sont certainement différents. Je reviendrai probablement plus tard sur le sujet, mais après réflexion plus poussée, je reconnais en tout cas l'expérience. Pour la salle de bain, ça ne change rien. On équilibre les circuits par les robinets pour choisir les températures, et par un pas de pose plus rapproché pour une salle de bain pour tenir compte de la surface neutralisée et avoir ainsi une puissance supérieure disponible, . Si les pertes des différentes pièces évoluent de la même façon en fonction de la température extérieure (grossièrement le cas), changer globalement la température de l'eau suffit pour maintenir une température constante dans toutes les pièces. Sauf en cas d'apport massif localisé (soleil, cheminée...) ça peut fonctionner correctement (je ne dis pas que la régulation individuelle ne sert à rien, elle sera l'étage supplémentaire de régulation !). Le confort d'un PC étant très bon (sol chaud), je suis aussi partisan d'une salle de bain chauffée comme les autres pièces, quitte à avoir un panneau rayonnant qui ne sera utilisé que quelques minutes par jour si besoin. Ca me semble plus économique et confortable qu'une salle de bain surchauffée, mais chauffer avec le PC à 22°C ne pose pas de problème. Dans le principe, un PC n'est rien d'autre qu'un système avec de gigantesques radiateurs. C'est aussi un problème classique d'automatisme, avec des boucles ouvertes ou fermées, des actionneurs avec du gain, de l'intégration, de la dérivée... Plus on veut une régulation sophistiquée, plus il faudra comprendre et maîtriser ces données. --~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~ Vous avez reçu ce message, car vous êtes abonné au groupe Groupe "domotique-EIB" de Google Groupes. Pour transmettre des messages à ce groupe, envoyez un e-mail à l'adresse domotique-EIB@googlegroups.com Pour résilier votre abonnement à ce groupe, envoyez un e-mail à l'adresse domotique-EIB-unsubscribe@googlegroups.com Pour afficher d'autres options, visitez ce groupe à l'adresse http://groups.google.com/group/domotique-EIB?hl=fr -~----------~----~----~----~------~----~------~--~--- Domotique et Géothermie + planchers chauffants - keldo - 05/10/2007 > C'est aussi un problème classique d'automatisme, avec des boucles > ouvertes ou fermées, des actionneurs avec du gain, de l'intégration, > de la dérivée... Plus on veut une régulation sophistiquée, plus il > faudra comprendre et maîtriser ces données. Il n'y aurait pas comme un énorme manque d'information dans ce domaine ??? Un bon cours de théorie du chauffage rationnel, disponible gratuitement sur internet, ce serait bien non ? Quelqu'un sait il si cela existe déjà ? Allez, je tiens à ajouter mon gros grain de sel ici, alors je décris d'abord mon projet de rénovation en cours : 1) Une grande vieille maison très mal isolée au départ, mais on arrange cela progressivement et de façon assez radicale : changement de tous les châssis et du vitrage, 18cm de laine minérale entre le gitage de tous les planchers, placement de panneaux isolants (à l'intérieur, je n'ai pas la choix) au premier étage et futur remplacement complet du toit avec isolation de 20 cm en cellulose. 2) Une bonne vielle chaudière basse température, 18 ans, ex-mazout montée avec une bruleur gaz naturel à turbine récent (ce n'est pas l'idéal mais ça marche bien, je changerai de chaudière dans quelques années), avec une régulation Buderus Ecomatic 3000 (le top y a 20 ans, avec sonde extérieure, sonde sur le départ et sonde/"optimiseur" dans le séjour) 3) Pour des raisons diverses (déplacement des radiateurs, etc.), j'ai du refaire complètement la tuyauterie du chauffage central, alors j'ai choisis de réaliser un système en étoile avec des tuyaux milti-skin, donc chaque radiateur est relié en direct par deux tuyaux jusqu'à la chaufferie. Mon plombier a tout réalisé selon ma demande, mais il me prend pour un doux dingue. (... "c'est la Nasa ici !", à propos du local chaufferie) et il ne comprend pas grand chose à mon système. 4) Dans la chaufferie, tous les tuyaux arrivent sur 4 collecteurs (2 départs, 2 retours) et tous les tuyaux de départs ont une vanne commandée par un acteur électrothermique. J'ai rassemblés mes tuyaux sur deux circuits disticts, chacun ayant sa pompe de circulation - d'où les 4 collecteurs - en 2 groupes : "chaud" et "tiède", selon les besoins de chaque pièce, les pièces présentant de grandes variations de températures sur une journée (pièces de vie) sont sur le circuit "chaud", les autres (chambres, etc.) sont sur le "tiède", la salle de bain a deux circuits - le sol sur "tiède" et un radiateur d'appoint sur "chaud". Deux pièces utilisées occasionnellement (un WC et une salle de douche d'appoint) sont sur le circuit "chaud" avec un radiateur surdimentionné afin de chauffer très vite en cas de besoin. 5) Chaque pièce de la maison possède son thermostat d'ambiance (style RAM713 ou autre) et envoie une grandeur de commande vers un module HMG8+HME8 pour le contrôle des vannes Sachant ceci, voici les points intéressants : Premier problème : Les pompes de circulations sont (encore) commandées par la régulation de la chaudière (nécessaire pour éviter de la condensation (=rouille) dans le corps de chauffe, donc il est possible que toutes les vannes soient fermées et que les pompes tournent, ce qui va les détériorer rapidement. Solution : Je n'ai pas mis de by-pass mais j'ai fait installer des circulateurs avec régulation par pression différentielle, donc les moteurs des pompes vont ralentir fortement dès que les vannes vont se fermer. Solution 2 : En supplément, j'ai programmé un module logique pour vérifier si il existe une demande suffisante sur les circuits de chauffage (= y a-t-il au moins une vanne à 10% minimum) et, si la réponse est négative, le circulateur correspondant est arrêté par un acteur 2 sortie mis en série sur la sortie "circulateur" de la chaudière. Second problème : Dans mon séjour, j'ai aussi un gros poêle à bois que j'utilise de temps à autre, ce qui a une action catastrophique sur la sonde d'intérieur de ma chaudière (l'optimiseur) --> le reste de ma maison ne chauffe plus assez. Solution : Sachant qu'il y a un RAM713 dans chaque pièce, l'optimiseur - qui est la pour décaler la courbe de chauffe de chaudière - n'a plus vraiment lieu d'être, mais comment remplacer son action sur la régulation de la chaudière ? Sur des régulation plus modernes - et haut de gamme - un module existe pour les marque Buderus et Viesmann, mais dans tous les autres cas : nada ! Et ma régulation Buderus est bien trop vieille pour être compatible. Si j'avais une régulation sur la loi d'eau, je n'aurais aucun problème, mais dans mon cas le seul moyen est de reprendre toutes les grandeurs de commande envoyées par les RAM713, d'en calculer une valeur proportionnelle à la demande actuelle en chauffage de la maison et de sortir cette info sur un acteur analogique qui remplacera l'optimiseur. Bref, un peu d'électronique pratique ... à suivre sur un autre post sur le développement d'un module EIB "fait maison". Pour l'instant, la présence de deux circuits de chauffage distincts (chaud et tiède) est peu utile, mais - même sur ma vieille régulation - il est possible d'ajouter une vanne mélangeuse régulée sur le circuit tiède afin de baisser la température de ce circuit, cela évite d'avoir des radiateurs brulants dans les chambres d'enfants et d'endommager le sol chauffant de la salle de bain (... qui n'est pas encore en service pour l'instant). Cela atténue aussi l'effet de la régulation PWM sur les vannes électrothermiques. Pour la sol chauffant de ma salle de bain, vu que je suis au premier étage sur des grosses poutres en bois, je vais devoir limiter l'épaisseur de béton au strict minimum pour éviter des problème de poids, de plus je désire placer des carrelage au dessus de béton. Mission impossible ? C'était le cas jusqu'au jour ou j'ai trouvé un produit génial : Le Max 4 therm (FS10 et FS20) de "Lindner Armaturen GmbH", ce sont des treillis métalliques spéciaux à fixer sur un vieux plancher par exemple, on y place les tuyaux de chauffage par le sol en sandwich et puis on coule un béton spécial. Voila une superbe chape chauffante de 15 ou 25 mm d'épaisseur ... exactement ce que je cherchais pour marcher pieds nus dans la salle de bain. De plus, vu la faible épaisseur et la présence d'une grande surface de métal, l'inertie thermique de la chape est beaucoup plus petite. Domotique et Géothermie + planchers chauffants - Dfrog - 05/10/2007 On 5 oct, 17:11, keldo <kelderm...@ibelgique.com> wrote: BRAVO ! On est pratiquement vers le top d'une version "énergie dictribuée à la demande". > > Second problème : Dans mon séjour, j'ai aussi un gros poêle à bois que > j'utilise de temps à autre, ce qui a une action catastrophique sur la > sonde d'intérieur de ma chaudière (l'optimiseur) --> le reste de ma > maison ne chauffe plus assez. Voilà pourquoi j'exigue sur chaque installation que la sonde intérieur soit désactivée. La chaudière ne doit agor que sur la base d'une sonde extérieur et la courbe doit être la plus plate possible. C'est la régulation individuelle qui va faire le nécessaire pour réduire la demande. > Pour la sol chauffant de ma salle de bain, vu que je suis au premier > étage sur des grosses poutres en bois, je vais devoir limiter > l'épaisseur de béton au strict minimum pour éviter des problème de > poids, de plus je désire placer des carrelage au dessus de béton. > Mission impossible ? C'était le cas jusqu'au jour ou j'ai trouvé un > produit génial : Le Max 4 therm (FS10 et FS20) de "Lindner Armaturen > GmbH", ce sont des treillis métalliques spéciaux à fixer sur un vieux > plancher par exemple, on y place les tuyaux de chauffage par le sol en > sandwich et puis on coule un béton spécial. Voila une superbe chape > chauffante de 15 ou 25 mm d'épaisseur ... exactement ce que je > cherchais pour marcher pieds nus dans la salle de bain. De plus, vu la > faible épaisseur et la présence d'une grande surface de métal, > l'inertie thermique de la chape est beaucoup plus petite. Ecore BRAVO : diminuer l'inertie = augmenter les possibilités de gain et de confort! Domotique et Géothermie + planchers chauffants - jef2000 - 05/10/2007 Et elle ne risque pas de se fissurer ta chape? 25mm, posé sur du bois c'est peu, ou alors c'est un beton vraiment spécial... A part ça, merci Keldo pour ce long message très intéressant. J'ai pas compris l'histoire de condesation(=rouille) dans le corps de chauffe... Je suppose que tu parles de condensation dans la partie où se trouve la flamme (dans la partie ou l'eau circule, je vois pas comment il pourrait y avoir de la condensation...) et je ne comprends pas comment les pompes de circulation ont une influence là dessus. Moi j'avais une install de chauffage central classique, j'ai juste remplacé toutes les vannes thermostatiques par des électrothermiques reliées à un module à triacs et mis des RAM713 dans chaque pièce (sauf les toilettes, c'est une vannes thermostatique normale :-) La valeur maximale d'ouverture des vannes est envoyée sur la fonction seuil (threshold) d'une sortie relais KNX et commande directement la chaudière (via le connecteur normalement réservé au thermostat d'ambiance) J'ai une ou l'autre question pour les experts concernant ma chaudière. C'est un modèle à "température glissante"... Ca veut dire quoi??? Selon l'ouverture des vannes, le débit dans la chaudière peut varier fortement, est ce que ça à un impact sur le rendement de la chaudière. Si ça à un impact négatif, croyez vous que ça vaut le coup d'ajouter une vanne mélangeuse ou un bypass pour autoriser l'eau à retourner directement à la chaudière sans passer par les radiateurs pour garantir un débit minimum. Le circulateur utilisé est de type classique, croyez vous qu'il peut rendre l'âme si je ne mets pas de bypass? Sachant que quand toutes les vannes sont fermées la chaudière s'arrète, mais que quand on allume un thermostat, elle s'allume directement alors que les vannes éléctrothermiques mettent 1 à 2 minutes pour s'ouvrir. On 5 oct, 17:29, Dfrog <fross...@fmn.ch> wrote: > On 5 oct, 17:11, keldo <kelderm...@ibelgique.com> wrote: > > BRAVO ! On est pratiquement vers le top d'une version "énergie > dictribuée à la demande". > > > > > Second problème : Dans mon séjour, j'ai aussi un gros poêle à bois que > > j'utilise de temps à autre, ce qui a une action catastrophique sur la > > sonde d'intérieur de ma chaudière (l'optimiseur) --> le reste de ma > > maison ne chauffe plus assez. > > Voilà pourquoi j'exigue sur chaque installation que la sonde intérieur > soit désactivée. La chaudière ne doit agor que sur la base d'une sonde > extérieur et la courbe doit être la plus plate possible. C'est la > régulation individuelle qui va faire le nécessaire pour réduire la > demande. > > > Pour la sol chauffant de ma salle de bain, vu que je suis au premier > > étage sur des grosses poutres en bois, je vais devoir limiter > > l'épaisseur de béton au strict minimum pour éviter des problème de > > poids, de plus je désire placer des carrelage au dessus de béton. > > Mission impossible ? C'était le cas jusqu'au jour ou j'ai trouvé un > > produit génial : Le Max 4 therm (FS10 et FS20) de "Lindner Armaturen > > GmbH", ce sont des treillis métalliques spéciaux à fixer sur un vieux > > plancher par exemple, on y place les tuyaux de chauffage par le sol en > > sandwich et puis on coule un béton spécial. Voila une superbe chape > > chauffante de 15 ou 25 mm d'épaisseur ... exactement ce que je > > cherchais pour marcher pieds nus dans la salle de bain. De plus, vu la > > faible épaisseur et la présence d'une grande surface de métal, > > l'inertie thermique de la chape est beaucoup plus petite. > > Ecore BRAVO : diminuer l'inertie = augmenter les possibilités de gain > et de confort! |