Aide pour actionneur compact avec mesure de courant - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Aide pour actionneur compact avec mesure de courant (/showthread.php?tid=4243) Pages :
1
2
|
RE: Aide pour actionneur compact avec mesure de courant - PITP2 - 26/10/2016 Merci pour l'info c'est peut être pour cela que la précision est meilleure que sur le Zennio ? RE: Aide pour actionneur compact avec mesure de courant - scornos - 04/05/2017 Permettez moi déterrer le sujet, je viens d’acquérir un te332 et j'ai besoin de vos lumières Je me demandais si il était possible de mesurer la conso de ma PAC qui est alimentée en triphasé ? Je ne suis pas une flèche en électricité, mais ça impliquerait que je passe mes 3 phases dans le tore de mesure, et ça me semble compliqué de les mettre toutes les 3 sur le plot correspondant à ce tore (sans faire bruler la maison^^). Y a-t-il une autre solution ? RE: Aide pour actionneur compact avec mesure de courant - lales67 - 04/05/2017 Le TE332 permet peut être paramétré en mesure triphasé donc un tore = une phase, seul inconvénient c'est que du coup il ne sert plus qu'a mesurer ça RE: Aide pour actionneur compact avec mesure de courant - scornos - 04/05/2017 oui c'est quand même dommage d'utiliser les 3 tores pour une seule mesure. Je vais probablement laisser tomber la mesure de la PAC du coup RE: Aide pour actionneur compact avec mesure de courant - lales67 - 04/05/2017 Après vous pouvez aussi mettre un maxitore et passer l'ensemble des 3 conducteurs dedans |