Mode Jour - Nuit : Quelles sont les bonnes pratiques ? - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : ETS (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Mode Jour - Nuit : Quelles sont les bonnes pratiques ? (/showthread.php?tid=5785) Pages :
1
2
|
RE: Mode Jour - Nuit : Quelles sont les bonnes pratiques ? - filou59 - 29/08/2020 Pour rappel la notion de filtrage ne s'applique qu'a condition d'utiliser plusieurs lignes/zones Le filtrage s'effectue au niveau des coupleurs de ligne/zone ou des routeurs. Il ne peut donc pas y avoir de filtrage sans Coupleur / Routeur Depuis ETS5, (plus sur que sous ETS4 c'était le cas), les tables de filtres sont généré automatiquement par ETS au fur et a mesure que les GA sont créé a partir du moment ou 2 participant situé sur des lignes différentes doivent échangé des GA. On peut aussi les constituer manuellement. lales67 a écrit :En KNX les groupes d’adresses 0 à 13 sont par défaut filtrés donc il serait judicieux soit de privilégier un groupe principal supérieur à 13 ou alors créer un groupe dédié aux infos commune et le définir comme non filtré Du coup pour moi la seule chose a faire attention c'est de bien organiser la structure des GA de projet volumineux qui nécessiteront beaucoup de GA. Organiser ces GA pouvant être filtré dans les zone adequat, et tout ce qui doit être transmis sur toutes lignes dans les autres. Se référé a la doc des routeurs/coupleur utilisés car tous ne gèrent pas forcément les choses de la même manière. RE: Mode Jour - Nuit : Quelles sont les bonnes pratiques ? - fabdu26 - 29/08/2020 Merci Lales67 et filou59 pour les explications ! |