Comptage energie - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Comptage energie (/showthread.php?tid=6731) |
RE: Comptage energie - Kevlille - 05/05/2020 (05/05/2020, 14:19:04)Dibou a écrit : Salut Hello Ce n'est pas super clair leur truc car sur un autre site j'avais lu qu'il fallait un Pulse H.... J'ai donc posé la question au support technique de compteur-energie pour avoir leur avis ;-) Mais le modèle que tu cites semble correspondre à mon modèle de compteur. RE: Comptage energie - Kevlille - 05/05/2020 Reponse reçue: C'est bien l'Emetteur d'impulsion DIEHL Izar Pulse I RE: Comptage energie - Kevlille - 12/05/2020 Hello Petite question: je viens de recevoir mes TE332, reste à les monter. Puis-je faire les mesures au niveau du neutre ou dois-je être obligatoirement sur la phase? De mémoire si pas de fuite de courant (et donc circuit électrique ok) cela ne change rien, mais je préfère demander confirmation. RE: Comptage energie - pollux06 - 12/05/2020 Dans la doc il est bien indiqué de passer les phases dans les tores RE: Comptage energie - Kevlille - 12/05/2020 Yes mais cela "m'arrangerait" de pouvoir mettre le neutre (j'en ai moins ;-)) RE: Comptage energie - pollux06 - 12/05/2020 Tu n'as qu'à faire un essai avec 2 phases puis ensuite sur les mêmes départs avec les 2 neutres .... et tu verras bien ce que ça donne RE: Comptage energie - Ives - 12/05/2020 Bonjour Le conseil de pollux06 est le bon car le module est alimenté et tu remarqueras que sur la documentation, pour les différents exemples, il y a des phases de référence. Sans connaître le schéma électronique du module il est difficile d'affirmer que les mesures sont équivalentes et comme ce problème (moins de neutres que de phases) est commun à toute installation je me dis que si c'était le cas Hager l'aurait peut-être indiqué... Comme ton TE332 est en cours d'installation c'est rapide de faire un petit essai .....et je suis intéressé par les résultats ! RE: Comptage energie - Kevlille - 12/05/2020 Hello Alors il est receptionné mais pas encore installé... j'espère faire cela d'ici fin Mai (je vous tiendrai informé) RE: Comptage energie - Dibou - 12/05/2020 (12/05/2020, 14:32:25)Ives a écrit : Sans connaître le schéma électronique du module il est difficile d'affirmer que les mesures sont équivalentes et comme ce problème (moins de neutres que de phases) est commun à toute installation je me dis que si c'était le cas Hager l'aurait peut-être indiqué... Non mais là, attendez, il me semble que c'est de la physique de base : le courant instantané qui circule dans un circuit fermé est le même en tout point du circuit, non ? Donc quand il y a un courant i(t) dans une fil de phase, il y a exactement le même courant i(t) dans le fil de neutre. (sauf s'il y avait des fuites par un autre chemin. Mais elles resteraient forcément très limitées ; et pour cause, des interrupteurs différentiels veillent au grain...) Les tores sont des transformateurs de courant qui servent simplement à mesurer ce courant "sans y toucher directement". Donc pour moi c'est kif kif... et s'il devait y avoir une petite différence constatée lors de la mesure, elle serait simplement la conséquence de l'imprécision de cette mesure via transformateur de courant. Le fait de connecter par ailleurs phase et neutre au TE332 sert simplement à mesurer la tension et à évaluer le déphasage entre courant et tension, indispensable pour déterminer la puissance. RE: Comptage energie - Ives - 12/05/2020 Je ne serais pas aussi affirmatif. Le TE332 ne se résume pas à un principe physique ; il ne faut pas oublier le traitement du signal. En général les capteurs de courant utilisent la tension de Hall comme signal de contre-réaction dans le montage à amplificateur opérationnel et disposent ou non d'une résistance qui permet d'obtenir une tension à l'image du courant à mesurer. Tout ceci pour dire que le traitement électronique du signal devra se faire en s'affranchissant des parasites et autres perturbations électromagnétiques notamment avec le plan de masse du circuit électronique qui pourrait éventuellement être porté au potentiel du neutre et servir de référence de tension. RE: Comptage energie - Dibou - 12/05/2020 (12/05/2020, 16:38:44)Ives a écrit : Je ne serais pas aussi affirmatif. Le TE332 ne se résume pas à un principe physique ; il ne faut pas oublier le traitement du signal. Je veux bien te croire (et je suis totalement incompétent en « tension de Hall comme signal de contre-réaction » ), mais j'ai quand même du mal à me faire à l'idée que le courant du fil de neutre ne soit pas (à un pouillième près) le même courant que celui du fil de phase... Et comme il n'y a pas de contact « physique » avec ce courant-là, mais uniquement un couplage par induction... RE: Comptage energie - pollux06 - 12/05/2020 Dibou ... je ne serais pas aussi affirmatif. Quand tu es en triphasé, dans les câbles 5G, tu n'as qu'un seul conducteur de neutre dont la section est la même que chaque fil de phase ...... et pourtant si on suit ton raisonnement il y a la somme des intensités des 3 fils de phase qui passent dans ce fil de neutre donc ce neutre devrait avoir un section plus importante que chaque fil de phase. Ainsi sur un câble dont chaque phase peut aller à 30 ampères il faut une section de phase en 6² mais pour un neutre supportant 90A (3*30) il faudrait qu'il ait une section de 35² Je ne suis pas électricien ..... mais juste logique et fervent adepte de U=R*I et de S = ( ρ x 2L x I)/U' RE: Comptage energie - Ives - 12/05/2020 (12/05/2020, 18:14:47)pollux06 a écrit : Quand tu es en triphasé, dans les câbles 5G, tu n'as qu'un seul conducteur de neutre dont la section est la même que chaque fil de phase ...... et pourtant si on suit ton raisonnement il y a la somme des intensités des 3 fils de phase qui passent dans ce fil de neutre donc ce neutre devrait avoir un section plus importante que chaque fil de phase.Non en triphasé équilibré le courant dans le neutre est nul (je parle du fondamental 50 Hz et non des courants harmoniques) RE: Comptage energie - pollux06 - 12/05/2020 Ives quand tu dis le courant ... c'est la tension ou l'intensité ? RE: Comptage energie - Dibou - 12/05/2020 (12/05/2020, 18:14:47)pollux06 a écrit : Quand tu es en triphasé, dans les câbles 5G, tu n'as qu'un seul conducteur de neutre dont la section est la même que chaque fil de phase ...... et pourtant si on suit ton raisonnement il y a la somme des intensités des 3 fils de phase qui passent dans ce fil de neutre donc ce neutre devrait avoir un section plus importante que chaque fil de phase. Oui, mais non... là tu tombes dans le piège classique du courant alternatif et de la confusion entre grandeur instantanée et grandeur efficace. Ça je maîtrise, du coup, je vais encore faire le prof et me lancer dans une petite explication.
Et justement, en triphasé (pour la suite je suppose que les 3 phase sont parfaitement équilibrées), le principe c'est que la somme des 3 courants instantanés soit justement nulle, bien que leur valeur efficace ne soit pas nulle du tout. Comment se miracle est-il possible ? Simplement en déphasant d'un tiers de période les les trois phases. C'est magique mais la somme de trois sinusoïdes, identiques mais déphasées chacune l'une par par rapport à l'autre d'un tiers de période (on dit aussi de 2pi/3), ben ça fait zéro. C'est juste des maths. Ce qui fait qu'il n'y a pas de courant du tout dans le fil de neutre... C'est pour ça que tu ne vois que trois conducteurs sur les lignes à haute tension à la campagne. Mais pourquoi se fait-on ch... avec un neutre dans ce cas ? Pour au moins 2 raisons :
RE: Comptage energie - Ives - 12/05/2020 (12/05/2020, 19:09:00)pollux06 a écrit : Ives quand tu dis le courant ... c'est la tension ou l'intensité ?La formulation exacte c'est l'intensité du courant ! RE: Comptage energie - pollux06 - 12/05/2020 OK Dibou j'ai compris ..... mais donc dans le cas d'un triphasé équilibré si on mesure l'intensté dans le fil de neutre au niveau du TE332 on peut se retrouver à zéro alors qu'il y a bien consommation éléctrique ? C'est peut-être pour cette raison que sur les schémas fournis par Hager ce sont toujours les fils de phase qui passent dans les tores ? RE: Comptage energie - Dibou - 12/05/2020 (12/05/2020, 19:17:12)pollux06 a écrit : OK Dibou j'ai compris ..... mais donc dans le cas d'un triphasé équilibré si on mesure l'intensité dans le fil de neutre au niveau du TE332 on peut se retrouver à zéro alors qu'il y a bien consommation électrique ?Absolument, mais on parlerait alors d'une utilisation en triphasé du TE332 où on met un tore sur chacune des 3 phases, ce qui concerne :
(12/05/2020, 19:17:12)pollux06 a écrit : C'est peut-être pour cette raison que sur les schémas fournis par Hager ce sont toujours les fils de phase qui passent dans les tores ?Effectivement, ça me semble une raison plus plausible. Mais j'ai lu que Kevlille voulait utiliser chacun des tores pour mesurer des circuits différents (comme j'ai fait moi d'ailleurs). J'en ai conclu que :
[1] pour vérifier le Linky ? Ceci étant, chez moi, je ne suis pas tout à fait dans ce cas, mais j'ai juste deux départs derrière mon Linky, sur chacun desquels j'ai mis un tore. C'est pas que j'en avais particulièrement besoin, mais puisque je les avais et qu'il n'y a rien d'autre à mesurer dans ce coffret (si : une prise sur rail DIN avec son DD dédié pour dépanner dont je me sers jamais... j'ai même pas pris le temps d'y mettre le 3e tore...) Toujours est-il que du coup je peux voir la répartition. Or l'un est jamais la somme des deux autres. À l'instant encore, j'ai 880 W relevé par le Linky, 246 W sur le départ A et 449 W sur le B. Ça fait quand même un gros écart, non ? RE: Comptage energie - mickno - 12/05/2020 Hello à tous, Question complémentaire, vous faites quoi des données consolidées par le(s) TE331 ? Comment exploitez vous ces données pour avoir des courbes etc? J'envisage une solution qui me semble un peu compliquée: Plugin dans le Gira X1, envoie des données dans une base de données InfluxDB/Rendu Grafana sur Raspberry. RE: Comptage energie - Dibou - 12/05/2020 Moi j'enregistre les consommations dans des archives mon Gira HS4. Et dans le QuadClient il y a 2 plugins qui permettent de comparer la conso de l'année N à celle de N-1, avec des sortes de feux d'avertissement. On les voit ici https://partner.gira.com/fr_BE/gebaeudetechnik/systeme/knx-eib_system/knx-produkte/server/homeserver/energie.html Et puis la connaissance de la puissance instantanée va me permettre d'envoyer dans mon ballon d'eau chaude le surplus de production photovoltaïque RE: Comptage energie - Kevlille - 12/05/2020 (12/05/2020, 20:08:43)Dibou a écrit : Mais j'ai lu que Kevlille voulait utiliser chacun des tores pour mesurer des circuits différents (comme j'ai fait moi d'ailleurs). J'en ai conclu que : Je suis en mono et effectivement je souhaite mesurer les differentes circuits (lumieres, prise, circuit spé, circuit domotique/informatique...) RE: Comptage energie - mickno - 12/05/2020 (12/05/2020, 21:08:32)Dibou a écrit : Moi j'enregistre les consommations dans des archives mon Gira HS4. Et dans le QuadClient il y a 2 plugins qui permettent de comparer la conso de l'année N à celle de N-1, avec des sortes de feux d'avertissement. On les voit ici https://partner.gira.com/fr_BE/gebaeudetechnik/systeme/knx-eib_system/knx-produkte/server/homeserver/energie.html Ah oui, carrément le Gira Home Server Malheureusement, je suis parti sur la version plus légère avec le X1, mais ok tu te sers d'un superviseur pour archiver et visualiser. Merci RE: Comptage energie - Ives - 12/05/2020 (12/05/2020, 20:59:41)mickno a écrit : Question complémentaire, vous faites quoi des données consolidées par le(s) TE331 ? Comment exploitez vous ces données pour avoir des courbes etc? Avec Lifedomus, un exemple ici RE: Comptage energie - tonioa - 12/05/2020 (12/05/2020, 20:59:41)mickno a écrit : Hello à tous, moi je suis partie sur influxdb/grafana avec Home Assistant comme superviseur voici ce que ca donne. ici RE: Comptage energie - Dibou - 13/05/2020 (12/05/2020, 21:50:18)mickno a écrit : Ah oui, carrément le Gira Home Server Oui, enfin, quand je vois ce que certains arrivent à faire avec des visus modernes, comparé au temps qu'il me faut pour arriver à comprendre comment faire des choses simple avec mon HomeServer Gira, je me dis que j'aurais pu faire un autre autre choix ! Après, je reconnais que ce travail d'exploration/découverte permanente est aussi un loisir à part entière (on se distrait comme on veut...) Là, je me lance dans la récupération d'une donnée issue d'une bête requête HTTP. Et ce n'est pas tout à fait hors sujet puisqu'il s'agit de récupérer l'info de production (instantanée en W, comptage cumulé en kWh) de mon installation photovoltaïque, qui est basée sur des micro-onduleurs enPhase supervisés par un boitier Envoy-S. Sur ce dernier c'est très facile de lancer une requête HTTP qui renvoie les valeurs dans un objet JSON ou dans une trame HTML mais alors, pour récupérer ces valeurs dans le HS4, je sens que je pars pour une longue et chaotique croisade, faite de décorticage de documentations pas du tout pédagogique (mais heureusement maintenant en français) et de "Google traductions" du forum allemand. Mais j'espère avoir un jour la jouissance d'y être arrivé |