RE: TOR pour électrovannes Rainbird - kaisersoese - 10/11/2020

J'ai fini l'installation électrique. Par contre en branchant mon électrovanne à vide sur le secondaire du transfo, elle se met à faire un gros gresillement constant. Une idée?
Il n'y a pas sens de branchement c'est bien juste ?
Merci


RE: TOR pour électrovannes Rainbird - pollux06 - 10/11/2020

pas de sens ...c'est de l'alternatif.

Tu as bien une EV 24V ? .... car chez Rainbird il y a des vannes 24v et d'autres en 9V


RE: TOR pour électrovannes Rainbird - kaisersoese - 11/11/2020

Oui oui 24vac.
C'est pt être simplement la vibration du solénoïde parce qu'il n'y a pas d'eau?
Elle devrait être totalement silencieuse ?
Sinon je vais essayer d'en acheter une deuxième...


RE: TOR pour électrovannes Rainbird - Ives - 11/11/2020

J'en ai une et elle ne vibre pas même sans eau. As-tu essayé de tourner la partie supérieure qui permet de la fermer manuellement ?


RE: TOR pour électrovannes Rainbird - kaisersoese - 11/11/2020

(11/11/2020, 10:32:13)Ives a écrit : J'en ai une et elle ne vibre pas même sans eau. As-tu essayé de tourner la partie supérieure qui permet de la fermer manuellement ?

J'ai essayé de démonter la partie solénoïde.
Rien ne bouge quand je met du courant. Une pointe devrait sortir...
Elle est simplement défectueuse à mon avis, je vais la faire remplacer.
Merci


RE: TOR pour électrovannes Rainbird - jdrenne - 11/11/2020

Sur les miennes, devant et au bas du solenoide il y a une petite patte qui tourne d'un 1/2 tour, cela active ou pas le systeme.