Projet de maison KNX dans le 78 - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Vos installations (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=12) +--- Sujet : Projet de maison KNX dans le 78 (/showthread.php?tid=7487) |
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - borito - 25/07/2023 (17/07/2023, 09:24:36)demotica a écrit : Bonjour, Salut Démotica, Peux tu expliquer ta logique concernant le choix des borniers? Quel bornier pour de l'eclairage, pour piloter des prises ou des stores etc. Merci d'avance RE: Projet de maison KNX dans le 78 - demotica - 25/07/2023 (25/07/2023, 10:44:14)borito a écrit : Salut Démotica, Hello borito ! Très bonne question, je vais essayer de t'expliquer sans t'embrouiller En fait au départ je n'avais pas de stratégie claire, j'avais juste analysé les différents projets sur ce forum, et choisi ce que les auteurs achetaient en fonction des besoins identiques au miens. Maintenant avec le recule, voici ce que préconiserait :
Pour le tableau, si les finances et l'espace le permettent, je préconise un tableau industriel type Hager FWBxx, F-tronc FVx-x, Legrand XL3 160 plus confortable. Il y'a aussi la gamme intermédiaire type Hager Vega, Legrand XL3 125 qui sont très bien à des prix plus contenu, mais en général il en faut plusieurs. Une fois le tableau choisi, là je vais supposer qu'on part sur un des tableaux précités. Voici ce que je ferais si c'était à refaire.
Pour les volet roulants, qui ont 4 fils : il faut 2 x 2003-6642. 1 Pour L, N et 1 pour les commandes de montée et descente. Dans mon cas par exemple, j'ai tiré des câbles 5G1.5 pour les VR, du coup pour chaque VR, j'ai un 2003-6646 (pour L,N,PE) et 1 2003-6642 (commande). C'est vrai que la terre n'est pas utilisé mais je préfère la brancher au bornier de terre. J'aurai 2 radiateurs électriques et 2 sèches serviette, pareil : un 2003-6646 pour l'alimentation et un 2003-6642 pour le fil pilote. Comme c'est un bornier 2 étages et qu'il n'ya qu'un seul fil pilote, j'utilise un bornier pour 2 appareils. J'aurai pu faire plus propre en utilisant des bornes de passage, mais bon j'avais du stock de 2003-6642 J'espère avoir pu t'aider, mais n'hésite pas si tu as des questions. RE: Projet de maison KNX dans le 78 - borito - 25/07/2023 (25/07/2023, 11:34:37)demotica a écrit :Super intéressant oui merci,(25/07/2023, 10:44:14)borito a écrit : Salut Démotica, J'ai acheté des 2003-7646 et des 2003-7642. Je vais prévoir les 2016-7607 pour la terre (tu as écris "neutre") Je vais m'inspirer de ta méthode merci RE: Projet de maison KNX dans le 78 - demotica - 25/07/2023 (25/07/2023, 15:59:38)borito a écrit : Super intéressant oui merci, Oups ! Oui tu as bien vu, c'est le 2016-7607, c'est bien pour la terre ! RE: Projet de maison KNX dans le 78 - babychou - 25/07/2023 questions cons : pour les volets roulants, tu peux mettre des câbles souple de 1.5 dans les wago 2.5 ? et quid du 5e câble que tu n'utilises pas. Ne doit-il pas être sur un wago ? RE: Projet de maison KNX dans le 78 - demotica - 25/07/2023 (25/07/2023, 22:06:49)babychou a écrit : questions cons : pour les volets roulants, tu peux mettre des câbles souple de 1.5 dans les wago 2.5 ? et quid du 5e câble que tu n'utilises pas. Ne doit-il pas être sur un wago ? Je ne sais pas ce que tu entends par wago 2.5, en général les wago acceptent une plage de sections. Ex: 0.5mm2 ... 4mm2. Dans la doc, la valeur entre parenthèse est la valeur nominale. Plus généralement, pour les fils souples, il faut s'orienter vers des wago à levier. Sinon, il faut sertir un embout. Et il vaut mieux avoir des embouts de grandes longueurs, minimum 12mm, car les classique 8mm sont trop courts ... D'ailleurs mon chantier est à l'arrêt car je n'avais pas anticipé ce point. Là j'attends livraison des embouts longs commandé sur eibabo.fr. En effet, je n'ai pas pu en trouver dans le commerce local. Pour les fils de grosses sections un embout sans isolant peu le faire. une astuce si tu n'as que des embouts avec isolants, il faut mettre à l'envers, sertir et couper l'isolant Le 5e câble ... longue histoire. A la base, je savais bien que mon moteur de VR n'a que 4 fils. Donc voulant prévoir plus large au cas je change de moteur un jour, j'ai décidé de tirer des câbles avec 5 fils 1.5. Mais voilà, à la commande j'ai pris du 5G1.5 au lieu de 5x1.5. La différence c'est au niveau du G (ground, terre). Tu l'auras compris le 5e fil, est un fil de terre. Côté tableau, pour faire propre, j'ai branché ce 5e fil à la terre et côté VR, il n'est connecté à rien, il est dans un wago 221. RE: Projet de maison KNX dans le 78 - M2D - 26/07/2023 (21/07/2023, 11:41:57)demotica a écrit :(17/07/2023, 16:05:40)filou59 a écrit : Par contre ponter tous les rails a la terre ... sur des rail ou il n'y a aucune liaison avec borne de terre ... je n'ai jamais vu personne le faire. Bonsoir, Je pense que filou est parti se reposer; Je vais essayé de répondre en partie à tes question (il corrigera si je dis des anneries). "J'ai lu quelques part qu'il était bon de lier tout ce qui est métallique à la terre, mais c'est vrai, je n'ai jamais vu de tableau avec tous les rails à la terre." En fait on devrait préciser que tous corps métallique soumit à un champ électromagnétique ou d'un courant devrait être raccorder à la terre. C'est la protection des personnes. Maintenant pour tes interrogations sur ta ligne, lors d'un foudroiement direct les conséquence sont les suivantes : Pendant quelques millisecondes la tension et l'intensité augmente de façon impressionnante (plusieurs kV pour la tension et plusieurs kA pour l'intensité), mais dans ta goulotte les fils de phase, de neutre et de terre son quasiment à la même tension au même moment lors de l'écoulement de la foudre donc l'impact est peu important sur l'ensemble surtout que la sur-intensité passe principale par la terre. Par contre il n'en va pas te même pour les câbles qui ont un potentiel autre, je pense aux câbles de données (bus KNX, mais aussi bus PAC, etc...) qui eux n'ont pas cette variation de tension et qui prennent de plein fouet le courant induit généré par le flux électromagnétique créé par l'écoulement de l'intensité via le parafoudre. Et comme l'électronique est sensible au différence de potentiel cela ne fait pas bon ménage. Maintenant que le décor est planté, pour répondre à ta question directement, il est toujours préférable d'éloigner le câble de terre des autres câbles, cette distance n'est pas forcement grande mais si c'est possible n'hésite pas à mettre l'ensemble des câbles d'un côté de ta goulotte et la terre de l'autre côté voir si tu peux, la ressortir pour la faire cheminer à part. Autre remarque, lorsque que tu as montré l'implantation de ton tableau, je ne suis pas intervenu pensant que la foudre n'était pas un problème chez toi, mais comme le sujet viens, tu as ton alimentation principale qui viens sur la droite du tableau, et tu places tous ce qui peux être sensible aux phénomènes électromagnétiques sur cette droite, là tu prends un sacré risque pour tes modules électroniques; Il y a post sur le forum où la personne disait avoir grillé deux actionneurs à cause de la foudre, mais quand on regardé la photo on voyait bien que l'alim principal du tableau passé juste contre le module et que la cause était clair. Donc pour ton tableau je pense qu'il serait plus judicieux d'inverser l'ordre des placements (effet miroir). Autre détail, pour la voiture 40 A c'est du 5G10 que le Consuel voudra j'espère aussi que tu t'es bien renseigné car la prise est spécifique aussi. Les véhicules électriques, je maitrise moins le sujet. Bonne soirée RE: Projet de maison KNX dans le 78 - demotica - 30/07/2023 (26/07/2023, 22:13:49)M2D a écrit : Bonsoir, Bonjour M2D, Merci pour ton retour.
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - M2D - 30/07/2023 Bonjour, Si tu as qu'un câble KNX dans ta goulotte alors, c'est peu plus facile de le sortir que la terre. Pour ta voiture, ne fait aucune allusion à une voiture électrique lors du passage du Consuel, mais renseigne toi pour ton assurance maison pour les conditions de prise en charge de sinistre car si c'est comme le solaire, il faut que cela soit posé par un professionnel pour avoir une couverture (cause de rupture de contrat). RE: Projet de maison KNX dans le 78 - demotica - 01/08/2023 (30/07/2023, 10:01:09)M2D a écrit : Bonjour, Oui tu as raison pour l'assurance. Je moi-même fait l'installation de ma borne actuelle. La borne de recharge étant à l'extérieure, je me suis dis au pire un départ de feu c'est à l'extérieur avec un risque moindre. Mais là dans mon sous-sol, je vais devoir passer à la caisse des électriciens IRVE ... et ça va douiller ! En plus je risque de ne pas pouvoir utiliser ma borne actuelle que j'adore : pas très cher et avec une fonction délestage ... Merci. RE: Projet de maison KNX dans le 78 - demotica - 03/08/2023 Bonjour, J'ai pris un peu de retard sur le câblage, mes embouts câblage étaient un peu courts, le temps de passer commande et d'en recevoir Là c'est reparti, et je sèche un peu sur le câblage du fameux Theben DM 8-2T J'étais parti pour ponté tous les neutre qui sont sous le même disjoncteur, mais en regardant le schéma ci-dessous j'ai un doute. J'ai l'impression qu'on ne le faire faire que par bloque de 4 ! En effet, dans mon cas :
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - filou59 - 03/08/2023 Bonjour Le schema est donné a titre indicatif. Les pontages sont représentés comme réalisés a l'exterieur du boitier, cela veut dire que ceux-ci sont facultatif. Si tu avais 8 circuits différent tu pourrais avoir 8 circuit de lampe indépendant branché sur Disjoncteurs et Interdiff différent. Quand un actionneur a des sorties liés, elles sont en général représenté de maniere significative, avec souvent des bornes communes. RE: Projet de maison KNX dans le 78 - demotica - 03/08/2023 Merci filou59, Effectivement, voici un exemple de schéma du ABB JRA/S8.230.5.1 avec un pontage interne où on voit que les sorties sont connectées 2 à 2 à une même phase. [attachment=2338] RE: Projet de maison KNX dans le 78 - demotica - 07/08/2023 Bonjour, Petit update sur l'avancement du câblage de mon tableau ... Je pense avoir fini à 90%, et c'est plus long que prévu. En effet, au départ j'étais parti pour ne câbler que la partie puissance sans aucun actionneur, pour pouvoir faire la demande de consuel rapidement, et ensuite m'attaquer à la partie domotique dans un 2e. Mais une fois devant le tableau, j'ai compris que ce n'était pas une bonne idée, je me serais un peu compliqué la vie. J'ai donc changé d'avis et décidé de tout câbler en une fois. Pour l'instant :
Il me reste :
Mon embout est sertir avec une pince à emprunte hexagonale ... par ailleurs, je fais plusieurs sertissages du même embout pour essayer d'obtenir quelque chose de circulaire, mais ça parait encore trop gros ! Je suis preneur d'idée. Merci. [attachment=2339] RE: Projet de maison KNX dans le 78 - filou59 - 08/08/2023 Il n'y a pas de recette miracle les bornes on une certaine capacité avec et sans embout, si ta borne n'accepte pas la capacité avec embout tu n'en mets pas. Il y a des puristes qui ne mette jamais d'embout, denudage a la pince sans toucher le cuivre pour ne pas déposer de gras sur celui-ci, ne surtout pas entortillé les bruns avec les doigts comme on a tendance a faire, et inserer directement le tout dans la borne. RE: Projet de maison KNX dans le 78 - demotica - 09/08/2023 (08/08/2023, 21:08:34)filou59 a écrit : Il n'y a pas de recette miracle les bornes on une certaine capacité avec et sans embout, si ta borne n'accepte pas la capacité avec embout tu n'en mets pas. Merci, Je vais tester cette technique. Au pire des cas, je fais une rallonge souple rigide avec un wago 221-612 en espérant que ça passe le consuel. RE: Projet de maison KNX dans le 78 - filou59 - 10/08/2023 Pourquoi chercher a faire un bidouillage... Si ta borne accepte du 6² rigide elle acceptera aussi du 6² souple sans embout. Si tu as du mal a bien mettre tous les brun dans la cage de la borne, met y les doigts, ca va aller quand même. Un conseil avec le Consuel : Ne laisse rien au hasard, pas de bidouille suspecte ... une install propre bien repéré, bien maitriser son sujet. assure toi que toute les terres soient bonne ... car le controleur pourra décider de faire une inspection de fond en comble en cas de moindre doute, ou alors se contenter de faire quelques controles aléatoire si l'installation est clean et qu'elle inspire confiance. RE: Projet de maison KNX dans le 78 - demotica - 10/08/2023 (10/08/2023, 08:27:50)filou59 a écrit : Pourquoi chercher a faire un bidouillage... Oui filou59, j'ai fais comme tu as dit et c'est tout bon ! Je me suis aidé de l'outil qu'on prend pour extraire les fils, pour écarter les mâchoires avant d'insérer le fil. Avant j'ai fait quelques essais et j'ai remarqué qu'il seulement 2-3 brins ne rentraient pas. Merci. RE: Projet de maison KNX dans le 78 - demotica - 18/08/2023 Bonjour, Je continue mon câblage et autres travaux d'électricité pour le consuel prévu pour fin Août - début septembre. Comme on peut le voire sur l'image, le seul câble qui traine est le gros câble gris en haut au milieu, c'est un 3G6 pour le tableau secondaire dans les combles pour alimenter la station météo. Lui n'ira pas sur le bornier, il ira directement sur le disjoncteur ... il ent là, en attendant que je lui trouve une place dans le tableau Toutefois, j'ai 2 questions :
[attachment=2342] RE: Projet de maison KNX dans le 78 - Ives - 18/08/2023 (18/08/2023, 01:08:36)demotica a écrit : J'ai 7 câbles KNX qui arrivent dans le tableau, je peux (au choix) mettre en place un bornier d'interconnexion (dérivation), j'ai tout pour ou bien les connecter directement aux borniers d'entrée des participants. Dans ce 2e cas, il se passe quoi quand le participant grille ? j'ai bien regardé ces borniers, tout indique que le reste continuera de fonctionner, mais j'aimerais avoir le coeur net.La 2ème solution convient.Un participant qui ne fonctionne plus ne va pas mettre le bus en court-circuit et si c'était le cas il suffit de déconnecter le connecteur du bus pour continuer à alimenter les autres. Dans tous les cas, dans cette hypothèse d'un participant qui mettrait le bus en court-circuit, la solution 1 (bornier) ne résout pas le problème ! (18/08/2023, 01:08:36)demotica a écrit : Mon alimentation principale est le ABB SV/S 30.640.5.1. Pour l'alimenter, pas d'indication sur le calibre du disjoncteur qu'il faut. J'ai du 16A en stock que j'aimerai utiliser. Y'a-t-il une contre indication ?Le disjoncteur ne protège pas l'alimentation mais la ligne et son calibre doit être en adéquation avec la section du fil donc avec un 16 A tu peux alimenter en 1,5 mm². RE: Projet de maison KNX dans le 78 - demotica - 18/08/2023 Merci Ives, J'avais bien prévu du 1.5mm2 avec le 16A RE: Projet de maison KNX dans le 78 - demotica - 05/09/2023 Bonjour, Un update pour vous annoncer qu'une belle étape a été franchie : le consuel est passé et c'est tout bon . Le contrôleur a même fait des photos de mon tableau pour le montrer aux jeunes dit-il. Côté puissance, il ne reste plus que l'extérieur à équiper et le tableau pour la station météo dans les combles à installer ==> ce sera plus plus tard. Là je vais rentrer dans le coeur du sujet : la partie KNX ! [attachment=2359] [attachment=2360] [attachment=2361] [attachment=2362] RE: Projet de maison KNX dans le 78 - demotica - 14/09/2023 Bonjour, Je poursuis mon aventure et je suis en train de finaliser le câblage de mes entrées binaires. Je dispose de 40 entrées binaires libre de potentiel, alors j'ai besoin de 41 ! A côté j'ai un Theben BM 6 T, dont les entrées ne sont pas libre de potentiel. Elles acceptent du 10v DC. Quelle astuce pour connecter un détecteur d'ouverture sur ce Theben ? Merci. RE: Projet de maison KNX dans le 78 - Ives - 14/09/2023 Tu mets le contact en série avec l'alimentation DC fournie par le Theben. RE: Projet de maison KNX dans le 78 - demotica - 14/09/2023 (14/09/2023, 08:30:29)Ives a écrit : Tu mets le contact en série avec l'alimentation DC fournie par le Theben. Merci Ives, mais je n'ai pas compris, de quelle alimentation parles-tu ? Si tu l'as déjà expliqué sur un fil, peux-tu s'il te plait me trouver le lien ? Merci d'avance |