Contrôle de VMC à 2 vitesses - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Contrôle de VMC à 2 vitesses (/showthread.php?tid=1018) Pages :
1
2
|
Contrôle de VMC à 2 vitesses - Marc Assin - 31/08/2007 Bonjour, J'ai installé une VMC à 2 vitesses. L'appareil a donc 4 fils (N, V1, V2, PG). Je me suis cru très malin en raccordant chacun des fils (V1, V2) sur une porte séparée d'un actuator Merten 647829. La VMC est (en outre) commandée par 1 paire de BP du Merten 6288 (4BP + thermostat) configuré en toggle (un appui=On, deuxième appui=Off, ce qui me permet d'avoir 8 BP, très pratique pour l'éclairage). En fait je me suis rendu compte que ce n'est pas malin du tout, en ce sens que si j'appuie sur le BP de gauche (V1) *ET* sur le BP de droite (V2) je mets le jus sur V1 ET V2, çà va cramer. NB: cette opération qui consiste à appuier sur plusieurs BP est valide pour tout les autres BP, je voudrais donc la garder pour la paire de BP VMC aussi. J'ai bien vu que le 647829 a des fonctions logiques et timer, mais rien qui fait tilt Y a t'il un moyen simple de règler le problème ? En électricité classique, on passerait par un relais inverseur (soit l'un, soit l'autre). Peut-être faut'il passer par des fonctions logiques ? recâbler la VMC différemment ? Merci d'avance pour vos bons conseils PS: A terme, la VMC sera commandée par un reed switch de la porte de la toilette qui enclenche la V2 lorsqu'on entre dans la toilette et la V1 lorsqu'on quitte la toilette, pour un delai de 10 min Contrôle de VMC à 2 vitesses - Ludovic lemarinel - 31/08/2007 En fait, il faudrait effectuer un script qui couperai d'abord V1 et V2, puis rallumerais V1 ou V2 selon l'appui du bouton. En EIB, je ne sais pas si l'on peut faire cela ![]() Pour ce qui est des toilettes, je mettrais plutot l'action sur l'allumage de la lumiere : j'allume la lumiere, je passe la VMC en vitesse 2, j'eteins la lumiere, je déclenche un timer de 10 minutes puis retour a V1. Encore une fois, tout ceci est tres clair dans mon esprit d'informaticien-electronicien, mais je n'ai aucune idée de comment traduire cela en EIB/KNX ![]() Le 31/08/07, Marc Assin <raymond@warichet.com> a écrit : > > > Bonjour, > > J'ai installé une VMC à 2 vitesses. L'appareil a donc 4 fils (N, V1, > V2, PG). > Je me suis cru très malin en raccordant chacun des fils (V1, V2) sur > une porte séparée d'un actuator Merten 647829. > La VMC est (en outre) commandée par 1 paire de BP du Merten 6288 (4BP > + thermostat) configuré en toggle (un appui=On, deuxième appui=Off, ce > qui me permet d'avoir 8 BP, très pratique pour l'éclairage). > > En fait je me suis rendu compte que ce n'est pas malin du tout, en ce > sens que si j'appuie sur le BP de gauche (V1) *ET* sur le BP de > droite (V2) je mets le jus sur V1 ET V2, çà va cramer. > NB: cette opération qui consiste à appuier sur plusieurs BP est valide > pour tout les autres BP, je voudrais donc la garder pour la paire de > BP VMC aussi. > > J'ai bien vu que le 647829 a des fonctions logiques et timer, mais > rien qui fait tilt > > Y a t'il un moyen simple de règler le problème ? > En électricité classique, on passerait par un relais inverseur (soit > l'un, soit l'autre). > Peut-être faut'il passer par des fonctions logiques ? recâbler la VMC > différemment ? > > Merci d'avance pour vos bons conseils > > PS: A terme, la VMC sera commandée par un reed switch de la porte de > la toilette qui enclenche la V2 lorsqu'on entre dans la toilette et la > V1 lorsqu'on quitte la toilette, pour un delai de 10 min > > Contrôle de VMC à 2 vitesses - Marc Assin - 31/08/2007 On 31 août, 11:41, "Ludovic lemarinel" <l.lemari...@gmail.com> wrote: > En fait, il faudrait effectuer un script qui couperai d'abord V1 et V2, puis > rallumerais V1 ou V2 selon l'appui du bouton. Oui d'accord, mais je me demandais s'il n'y avais pas moyen de faire plus simple, via un truc / technique que je ne connais pas, mais que les pro font tout les jours. > En EIB, je ne sais pas si l'on peut faire cela ![]() Oui, bien sûr, d'où l'allusion aux modules logiques, mais est-ce que ce n'est pas un peu "lourd" pour un problème relativement simple > Pour ce qui est des toilettes, je mettrais plutot l'action sur l'allumage de > la lumiere : j'allume la lumiere, je passe la VMC en vitesse 2, j'eteins la > lumiere, je déclenche un timer de 10 minutes puis retour a V1. Oui, c'est vrai, bonne idée, mais pas applicable dans mon cas de figure, à cause de la topologie des lieux > mais je n'ai aucune idée de comment traduire > cela en EIB/KNX ![]() Avec le HS, il n'y a pas de problème. Mais j'essaye d'éviter de mettre des fonctions EIB de base dans le HS. Je pense que dans ce cas de figure, il n'y a pas moyen Merci Contrôle de VMC à 2 vitesses - keldo - 31/08/2007 Une idée en passant : Certains acteurs EIB présentent des sorties doubles inversée ON/OFF et OFF/ON, comme par exemple l'acteur 8 canaux de la propre marque de EIBMarkt : http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/46d80457008a8764274450f3362b0644/Product/View/N000200 Leur doc. dit :"The channels A7 and A8 dispose of a change-over contact each (Opener/Closer)" C-à-d que chacun de ces deux canaux spéciaux et en fait constitué de 2 relais (chacun ayant son entrée et sa sortie) qui travaillent en opposition (l'un est un "normal ouvert" et l'autre un "normal fermé"). Donc en pratique, l'idée serait de configurer un bouton poussoir comme "ON/OFF" de la ventilation, qui commanderait un canal de sortie "classique" (disons le A1 par exemple). La sortie de ce canal "classique" serait alors reliée aux 2 entrées d'un canal "double inversé" (disons le A7 par exemple), avec le cable V1 connecté à la sortie du "Normal Fermé" (du canal A7) et le cable V2 connecté à la sortie du "Normal Ouvert" (du canal A7). Ce canal A7 étant alors commandé par le second bouton poussoir. Au total, cela change un petit peu l'usage des boutons boussoirs (un ON/OFF et un SELECTION DE VITESSE) mais je ne pense pas que ce soit très gênant. Et si tu ne possède pas un acteur avec ce type de sortie un peu spéciale, tu peux toujours prendre une sortie normale et y ajouter deux petits relais - un NO et un NF - (voir même un relais ON/ON unique) et faire le même de cablage : 230V --> Sortie ON/OFF 1 --+--> relais NO --> cable V1. | L--> relais NF --> cable V2. ... et commander les 2 relais avec la sortie ON/OFF 2. Dernier point, avec 2 relais différents, il y a toujours un petit risque qu'un des relais reste collé et donc de se retrouver avec les deux sorties à ON en même temps, mais on trouve très facilement des relais avec une seule bobine et deux canaux (voir même plus) NO et NF, de plus certains modèles (chez Omron par ex.) peuvent être placé sur un socket pour rail DIN, histoire de tout installer proprement dans le tableau électrique. Contrôle de VMC à 2 vitesses - keldo - 31/08/2007 Tiens, si on utilise ma solution (un canal ON/OFF et un canal VITESSE), ça devient du coup beaucoup plus simple pour commander avec un reed relais dans la porte : On configure le canal de sortie "VITESSE" en mode "avec forçage" et sur l'objet de forçage on envoit le signal du reed-relais après "conditionnement". Ce que j'appelle le "conditionnement", c'est convertir un signal du type "une impulsion ON" en signal "maintenir ON durant 10 minutes". Personellement je fais faire ce genre de conversion à un "FunktionModul" du type Merten 6760 29 (en fait un GIRA, mais ils sont tous identiques), il faut être un petit peu maso pour le programmer mais c'est fiable et cela rend de grands services pour "bidouiller" les télégrammes. Contrôle de VMC à 2 vitesses - keldo - 31/08/2007 Tiens ... , je ne vois pas comment un reed-relais va savoir si tu entres ou si tu sors des toilettes ??? Pour le reed-relais, ce sera toujours un cycle "porte fermée --> porte ouverte --> porte fermée", que tu entres ou bien que tu sortes ... A moins de : - soit laisser la porte toujours entre-ouverte quand il n'y a personne aux toilettes. - soit mettre un contact de penne dans le chambranle et toujours fermer à clef quand on utilise les toilettes. Le système qui consiste à coupler la ventilation à la lampe des toilette - comme propose Ludovic - n'est utilisable que si la pièce des toilettes n'a pas de fenêtre ... Ou sinon, un détecteur de présence IR passif dans les toilettes, mais bon, la ça commence à faire cher pour pas grand chose. Donc, une bête tempo de 10 minutes à chaque ouverture de porte, c'est plus simple et ça le fait aussi. Contrôle de VMC à 2 vitesses - Marc Assin - 31/08/2007 On 31 août, 14:39, keldo <kelderm...@ibelgique.com> wrote: > Donc en pratique, l'idée serait de configurer un bouton poussoir comme > "ON/OFF" de la ventilation, qui commanderait un canal de sortie > "classique" (disons le A1 par exemple). Haaa, c'est génial > Une idée en passant Et tu en as beaucoup des idées comme çà ? Je vais venir faire provision :-)) > Et si tu ne possède pas un acteur avec ce type de sortie Ben non, je n´ai pas, et acheter rien que pour çà....boaf > tu peux toujours prendre une sortie normale et y ajouter > deux petits relais Oui, je pense que c'est une bonne solution. J'hésite encore entre ta suggestion et un module logique (qui a l'avantage de ne rien coûter mais présente d'autres inconvénients (cfr plus haut) > il y a toujours un petit risque qu'un des relais reste collé Boaf, risque infime, çà ne m'inquiète pas du tout (des tas de trucs vont cramer avant çà) Merci Contrôle de VMC à 2 vitesses - Marc Assin - 31/08/2007 On 31 août, 15:00, keldo <kelderm...@ibelgique.com> wrote: > On configure le canal de sortie "VITESSE" en mode "avec forçage" et > sur l'objet de forçage on envoit le signal du reed-relais après > "conditionnement". OK, je vois à peu près > Ce que j'appelle le "conditionnement", c'est convertir un signal du > type "une impulsion ON" en signal "maintenir ON durant 10 minutes". > Personellement je fais faire ce genre de conversion à un > "FunktionModul" du type Merten 6760 29 OK, j'ai ma "boîte à malices", un p'tit coup de Python et tout est bon :-) > il faut être un petit peu maso pour le programmer Pas de problème, j'ai les "pre-requisites", tu penses bien, 20 ans d'informatique, çà laisse de sérieuses séquelles :-) Contrôle de VMC à 2 vitesses - Marc Assin - 31/08/2007 On 31 août, 15:16, keldo <kelderm...@ibelgique.com> wrote: > Tiens ... , je ne vois pas comment un reed-relais va savoir si tu > entres ou si tu sors des toilettes ??? Décidément ta sagacité n'a d'égale que ta perspicacité Effectivement, tu as bien vu qu'il y a un problème, que j'ai provisoirement mis au placard (technique très employée) > Pour le reed-relais, ce sera toujours un cycle "porte fermée --> porte > ouverte --> porte fermée", que tu entres ou bien que tu sortes ... Exact > A moins de : > - soit laisser la porte toujours entre-ouverte quand il n'y a personne > aux toilettes. Non, c'est pas réaliste. Un des deux habitants de cette maison n'a aucune discipline. Pas la peine d'essayer. Et puis la domotique doit servir les usagers et pas l'inverse > - soit mettre un contact de penne dans le chambranle et toujours > fermer à clef quand on utilise les toilettes. Non plus, pour les mêmes raisons. > Le système qui consiste à coupler la ventilation à la lampe des > toilette - comme propose Ludovic - n'est utilisable que si la pièce > des toilettes n'a pas de fenêtre Elle n'a pas de fenêtre sur l'extérieur, mais l'éclairage est constitué de 3 rampes de 3 spots BT (un des spots est au dessus de la toilette). Il n'est donc pas pratique pour moi, de n'allumer qu'un seul spot (le câblage dans le plafons est déjà fait et puis il faudrait racheter un transfo électronique supplémentaire) > Ou sinon, un détecteur de présence IR passif dans les toilettes, mais Ha ! çà par contre, je n'y avais pas pensé, pas mal > ça commence à faire cher pour pas grand chose. Boaf, oui et non, dès l'instant oú on a déjà sombré dans une douce folie.... yaka voir le prix du Merten 6288xx > Donc, une bête tempo de 10 minutes à chaque ouverture de porte, c'est > plus simple et ça le fait aussi. Tout à fait d'accord, c'est l'excellente méthode KISS (keep it simple and stupid) Dans mes élucubrations, j'avais pensé aux entrées binaires ABB US/U. D'après BVO, ce device peut "compter". Imagines que je ne travaille que sur le flanc montant du reed. A la 1ère manip (entrée), je compte 1, j'enclenche V1 pour un temps indéterminé. A la 2ème manip (sortie), je compte 2, je coupe V1, j'enclenche V2 pour un délai de x minutes, je reset le compteur. C'est clair qu'il faut un module logique Contrôle de VMC à 2 vitesses - mickg - 31/08/2007 Bjr, Je vois un moyen très simple si je t'ai bien suivi. V1 et V2 sont 2 paires commandées par 2 sorties TOR S1 et S2. Tu met une sortie en NF et l'autre en NO. Et tu lie tes 2 BP sur chaque sortie. Appui sur BP1 ferme le relai S1 et ouvre S2, un appui sur BP2 fait l'inverse donc ouvre S1 et ferme S2. @+ On 31 août, 11:35, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote: > Bonjour, > > J'ai installé une VMC à 2 vitesses. L'appareil a donc 4 fils (N, V1, > V2, PG). > Je me suis cru très malin en raccordant chacun des fils (V1, V2) sur > une porte séparée d'un actuator Merten 647829. > La VMC est (en outre) commandée par 1 paire de BP du Merten 6288 (4BP > + thermostat) configuré en toggle (un appui=On, deuxième appui=Off, ce > qui me permet d'avoir 8 BP, très pratique pour l'éclairage). > > En fait je me suis rendu compte que ce n'est pas malin du tout, en ce > sens que si j'appuie sur le BP de gauche (V1) *ET* sur le BP de > droite (V2) je mets le jus sur V1 ET V2, çà va cramer. > NB: cette opération qui consiste à appuier sur plusieurs BP est valide > pour tout les autres BP, je voudrais donc la garder pour la paire de > BP VMC aussi. > > J'ai bien vu que le 647829 a des fonctions logiques et timer, mais > rien qui fait tilt > > Y a t'il un moyen simple de règler le problème ? > En électricité classique, on passerait par un relais inverseur (soit > l'un, soit l'autre). > Peut-être faut'il passer par des fonctions logiques ? recâbler la VMC > différemment ? > > Merci d'avance pour vos bons conseils > > PS: A terme, la VMC sera commandée par un reed switch de la porte de > la toilette qui enclenche la V2 lorsqu'on entre dans la toilette et la > V1 lorsqu'on quitte la toilette, pour un delai de 10 min Contrôle de VMC à 2 vitesses - Marc Assin - 31/08/2007 On 31 août, 17:12, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote: > Je vois un moyen très simple Uuurgh (çà c'est le marc assin qui a failli s'étrangler avec la bonne nouvelle) > V1 et V2 sont 2 paires commandées par 2 sorties TOR S1 et S2. Non, la VMC a 4 fils: V1, V2, Neutre et Terre Si je mets le jus entre N et V1, elle tourne lentement Si je mets le jus entre N et V2, elle tourne rapidement > Tu met une sortie en NF et l'autre en NO. Et tu lie tes 2 BP sur > chaque sortie. Appui sur BP1 ferme le relai S1 et ouvre S2, un appui > sur BP2 fait l'inverse donc ouvre S1 et ferme S2. C'est trop beau pour être vrai. Je dessine le schéma comme tu le suggères, mais alors la sortie NF met le jus en permanence sur une des sorties ? j'ai dû rater un truc. ou bien il faut rajouter un contact dans le circuit (OK, çà ghâze, mais çà fait 3 portes utilisées) L'idée est que le BP1 commande V1 et que le BP2 commande V2, sans qu'il soit possible d'activer les 2 sorties en même temps. Mais il y a quand même de l'idée dans ta suggestion, peut-être via repiquages des sorties... à voir Merci Contrôle de VMC à 2 vitesses - Ludovic lemarinel - 31/08/2007 Son idée me parait correcte ? Une vmc ne doit elle pas tourner en permanence (au moins en vitesse 1) , Le 31/08/07, Marc Assin <raymond@warichet.com> a écrit : > > > On 31 août, 17:12, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote: > > Je vois un moyen très simple > Uuurgh (çà c'est le marc assin qui a failli s'étrangler avec la bonne > nouvelle) > > > V1 et V2 sont 2 paires commandées par 2 sorties TOR S1 et S2. > Non, la VMC a 4 fils: V1, V2, Neutre et Terre > Si je mets le jus entre N et V1, elle tourne lentement > Si je mets le jus entre N et V2, elle tourne rapidement > > > Tu met une sortie en NF et l'autre en NO. Et tu lie tes 2 BP sur > > chaque sortie. Appui sur BP1 ferme le relai S1 et ouvre S2, un appui > > sur BP2 fait l'inverse donc ouvre S1 et ferme S2. > C'est trop beau pour être vrai. > Je dessine le schéma comme tu le suggères, mais alors la sortie NF met > le jus en permanence sur une des sorties ? j'ai dû rater un truc. ou > bien il faut rajouter un contact dans le circuit (OK, çà ghâze, mais > çà fait 3 portes utilisées) > > L'idée est que le BP1 commande V1 et que le BP2 commande V2, sans > qu'il soit possible d'activer les 2 sorties en même temps. > > Mais il y a quand même de l'idée dans ta suggestion, peut-être via > repiquages des sorties... à voir > > Merci > > Contrôle de VMC à 2 vitesses - Laurent Fontanillas - 31/08/2007 On 31 août, 11:35, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote: > En fait je me suis rendu compte que ce n'est pas malin du tout, en ce > sens que si j'appuie sur le BP de gauche (V1) *ET* sur le BP de > droite (V2) je mets le jus sur V1 ET V2, çà va cramer. J'ai résolu ça simplement avec les actuator Hager, aussi je ne sais pas si la combine est applicable aux Merten : J'ai utilisé 2 scénario de l'actuateur, dans un scénario la 1ère sortie est ON et la deuxième OFF et vice versa pour le second scénario. Les 2 scénario sont affectés aux 2 poussoirs. Enfin pour éviter ce que tu redoutes, j'ai mis une tempo à l'enclenchement de 1s sur chacune des sorties. Ca fonctionne sans pb sans besoin de module logique. Contrôle de VMC à 2 vitesses - Régis - 31/08/2007 >En électricité classique, on passerait par un relais inverseur (soit l'un, soit l'autre). Je me suis aussi posé la même question avec un extracteur de salle de bain à deux vitesses. Et en explorant un autre sujet, je me suis rendu compte que les actionneurs pour moteurs de stores comportaient justement une fonction inverseur. Exemple chez ABB JA/S2.230.1 Le câblage serait dont très classique : Neutre sur fil N ; Phase en entrée de l'inverseur ; Sortie 1 de l'inverseur sur V1, et sortie 2 sur V2 ; La terre... à la terre. Alors si tu penses que le jeu de l'achat en vaut la chandelle, ceci devrait probablement répondre à ta question. Pour ce qui est de ma VMC, j'ai finalement décidé, pour l'instant, qu'elle tournerait... vite ;-) L'idée de mickg (deux sorties en NF et NO) est astucieuse. Je recherchais une solution dans ce genre mais, sachant qu'un boitier de switch, lorsque plusieurs sorties sont sollicités en même temps, peut décider de différer légèrement l'action sur les sorties pour économiser l'énergie du bus (le clac, clac que l'on t'entend nettement en couplant plusieurs sorties), je me suis dit que les deux contacts pouvaient, dans un tel cas, rester fermés en même temps (brièvement certes). Sans compter qu'un incident logiciel peut aussi conduire un des deux switch a ne pas fonctionner pour une raison quelconque. J'ai donc abandonné l'idée. C'est peut être un luxe de précautions. A+ Régis Contrôle de VMC à 2 vitesses - Marc Assin - 01/09/2007 On 31 août, 23:48, Régis <regis.reb...@free.fr> wrote: > je me suis rendu > compte que les actionneurs pour moteurs de stores comportaient > justement une fonction inverseur. Bon à savoir, merci > Pour ce qui est de ma VMC, j'ai finalement décidé, pour l'instant, > qu'elle tournerait... vite ;-) Il y a p'têt moyen de faire mieux, sans beaucoup d'efforts ? Contrôle de VMC à 2 vitesses - Marc Assin - 01/09/2007 On 31 août, 23:10, Laurent Fontanillas <tinyspri...@free.fr> wrote: > J'ai résolu ça simplement avec les actuator Hager, aussi je ne sais > pas si la combine est applicable aux Merten : > J'ai utilisé 2 scénario de l'actuateur, Encore une excellente idée ! çà foisonne :-) Dans le cas qui m'occupe, l'actuator n'a pas de scénario, et je n'ai pas trop envie de chambouler le câblage pour aller récupérer 2 portes sur un actuator qui a des scénario (si je tire des conclusions hâtives: on a presque toujours intérêt à acheter du matos haut de gamme, quitte à n'employer que la 1/3 des fonctionalités). If everything fails, RTFM Le problème a été de retrouver le manuel (qui n'est qu'une simple feuille). Ca m'arrive souvent, surtout lorsque pas mal de temps s'est passé entre l'installation physique et la mise en service, hé oui, la rénovation d'une vieille ferme a des aléas ..... La VMC est une Aeroplast Siroc3 (dont le site http://www.unelvent.com n'existe plus) La notice mentionne 2 schémas de raccordement: 1) câblage avec inverseur 2) câblage avec inter simple En regardant le schéma "câblage avec inter simple" de plus près, on remarque qu'il suffit de 2 inter. L'un coupe la phase d'arrivée, et l'autre court-circuite les fils marron & noir (pontage entre Petite Vitesse & Grande Vitesse (c'est un peu l'idée de mickg qui m'a mis la puce à l'oreille. Le marc assin a des puces, c'est bien connu :-)) Au point de vue setup, c'est pas tout à fait comme prévu: Le BP1 associé à la porte 1, allume / éteint la VMC Le BP2 associé à la porte 2, sélectionne entre V1 & V2 Et quid si on appuie les 2 en même temps ? (ce qui était quand même la question de base) ??? Boaf, pas de problème, je pense, un relais n'a pas d'état intermédiaire. Merci à tous pour vos bonnes idées et votre aide généreuse Contrôle de VMC à 2 vitesses - BVO - 01/09/2007 Bonjour à tous, pour les ventillateurs et autre il existe un actionneur spécifique à cette usage voir extrait: Réf. ABB LFA/S 1.1 ou LFA/S 2.1 Description des appareils. (extrait): L'actuateur Ventilateur / Fan Coil de type double est un appareil monté en série dans ProM Design. L'actuateur peut commuter 3 ou 5 contacts (A...C ou A...E) un moteur de ventilateur / soufflante 3 ou 5 vitesses ou une unité Fan Coil. Les 3 ou 5 sorties sont commandées par l'actuateur comme un groupe relais. Il est également possible de commander des ventilateurs 3 vitesses sur les sorties (A...C) et (D...E). Les sorties qui ne sont pas utilisées pour la commande de ventilateurs sont des sorties indépendantes grâce auxquelles les charges électriques voulues peuvent être commutées via l'ABB i-bus® EIB/KNX. Si une ou deux vannes sont commandées avec ces sorties, l'actuateur peut commander une unité Fan Coil avec un système 2 ou 4 tubes. L'actuateur Ventilateur / Fan Coil reçoit sa valeur de commande via l'ABB i-bus® EIB/KNX, par ex. depuis un thermostat de température ambiante EIB/KNX. L'actuateur est alimenté via l'EIB/KNX et n'a pas besoin d'une alimentation électrique supplémentaire. Connexion: La connexion électrique s'effectue au moyen de bornes à vis. La liaison au EIB / KNX s'opère par la borne de raccordement de bus fournie. Les désignations des bornes sont apposées sur le boîtier. Il est possible de raccorder un ventilateur 3 niveaux de vitesse sur les bornes A, B, C et D, E, F. Un ventilateur 5 niveaux de vitesse doit être raccordé sur les sorties A...E. Le niveau de ventilateur le moins élevé doit être raccordé sur la plus petite sortie. Bonne lecture Beat Contrôle de VMC à 2 vitesses - Marc Assin - 01/09/2007 On 1 sep, 10:59, BVO <knx-...@vtx.ch> wrote: > pour les ventillateurs et autre il existe un actionneur spécifique à > cette usage voir extrait: > Réf. ABB LFA/S 1.1 ou LFA/S 2.1 Ha ! voilà sans doute le mot de la fin Merci Beat PS: à chaque fois que je trébuche sur un problème, j'aprends qu'il y a une solution ABB. Je crois que je vais changer de religion pour de bon (ils sont très bien ces US/U 4.2) Contrôle de VMC à 2 vitesses - BVO - 01/09/2007 Salut Raymond, > PS: à chaque fois que je trébuche sur un problème, j'aprends qu'il y a > une solution ABB. Je crois que je vais changer de religion pour de bon > (ils sont très bien ces US/U 4.2) Comme entrée binaire pour poussoir et autre comme interface de comptage d'impulsions par ex., il est incontestable que les paramètres disponibles dans ce module offre des possibilités inégalée par les autres fabricants. Bonne lecture Beat Contrôle de VMC à 2 vitesses - jef2000 - 01/09/2007 Pour en remettre une couche, j'ajouterai qu'avec un module relais ABB de type SA/S, il suffit d'activer une fonction logique dans la config ETS pour lui interdire d'allumer un relais si l'autre est déjà allumé. Mais bon, comme d'après la fiche technique du constructeur tu peux sans problème court-circuiter V1 et V2 la discussion n'a plus raison d'être, les 2 relais peuvent sans problème être connectés en même temps et dans ce cas la vitesse sera la plus rapide. On 1 sep, 12:15, BVO <knx-...@vtx.ch> wrote: > Salut Raymond, > > > PS: à chaque fois que je trébuche sur un problème, j'aprends qu'il y a > > une solution ABB. Je crois que je vais changer de religion pour de bon > > (ils sont très bien ces US/U 4.2) > > Comme entrée binaire pour poussoir et autre comme interface de > comptage d'impulsions par ex., > il est incontestable que les paramètres disponibles dans ce module > offre des possibilités > inégalée par les autres fabricants. > > Bonne lecture > > Beat Contrôle de VMC à 2 vitesses - Marc Assin - 02/09/2007 On 1 sep, 12:15, BVO <knx-...@vtx.ch> wrote: > Comme entrée binaire pour poussoir et autre comme interface de > comptage d'impulsions par ex., > il est incontestable que les paramètres disponibles dans ce module > offre des possibilités > inégalée par les autres fabricants. Haa ! Tu as remarqué ? ils on codé les fils suivant le code des couleurs en électronique. Brun=1, rouge=2 etc Cool :-) Evidemment, les daltoniens seront toujours obligés de suivre les fils pour s'y retrouver ;-) Contrôle de VMC à 2 vitesses - BVO - 02/09/2007 petite info concernant les US/U x.x d'ABB, il existe 3 modèles d'entrées binaires ou sortie binaire pour driver des LED de 2mA max. 2 entrées US/U 2.2 4 entrées US/U 4.2 12 entrées US/U 12.2 la version 12 entrées n'est pas vendu sur le marché allemand, donc pas chez EIBmarkt! car le marché allemand ne veux pas ce produits. Spécifications sur le site anglais d'ABB http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/ibus_export/English/_HTML/product_2CDG110065R0011.htm Bonne lecture Beat Contrôle de VMC à 2 vitesses - keldo - 02/09/2007 On 2 sep, 15:22, BVO <knx-...@vtx.ch> wrote: > la version 12 entrées n'est pas vendu sur le marché allemand, donc pas > chez EIBmarkt! > car le marché allemand ne veux pas ce produits. Le marché allemand refuse certains produits EIB ??? En voila une information étonnante ! Mis à part l'Allemagne, quels pays sont bons "acheteurs" de produits EIB ? - L'Autriche ? - La Suisse ? - L'Espagne ? Y en-a-t-il d'autres ? Contrôle de VMC à 2 vitesses - BVO - 03/09/2007 > Mis à part l'Allemagne, quels pays sont bons "acheteurs" de produits > EIB ? > - L'Autriche ? > - La Suisse ? > - L'Espagne ? > Y en-a-t-il d'autres ? Dans l'ordre: 1 Allemagne 2 Suisse 3 Espagne uniquement dans la région de Barcelone 4 Autiche 5 Belgique 6 Hollande 7 Italie 8 france Contrôle de VMC à 2 vitesses - Dibou - 04/09/2007 La réf US/U12.2 est le produit le moins cher que j'ai trouvé chez ABB pour contrôler beaucoup d'entrées binaires libres de potentiel (coût ramené au nombre d'entrées). Elle revient même moins cher que les modules concentrateur universel à 32 entrées UK/S32.1 (en tenant compte de l'alim 12/24 V à ajouter) qui apparemment sont en fin de vie. J'ai fait une demande de prix chez EIBMarkt, il m'ont proposé un US/ U12.2 pour 142 € (11,8 € l'entrée). L'UK/U32.2 coute soit 382 € (soit 11,9 € l'entrée aussi mais il faut une alim 12/24 V) Je m'intéresse de près aux entrées binaires "massivement parallèles" pour la bonne raison que ma maison est cablée en étoile avec un câble entre chaque appareil encastré (prise, inter, etc) et les gros coffrets d'étage. Du coup j'ai besoin de plein d'entrées binaires libres de potentiel en rail DIN. Or la plupart des produits sont des modules à 4 entrées pour un prix généralement exorbitant et un encombrement qui devient vite problématique si on a 20 entrées à contrôler. Du coup, j'hésite entre : - l'US/U12.2 mais c'est dommage car ce produit n'est pas sur rail DIN et ça va pas faire bien joli dans le coffret. - l'UK/U32.1 mais ça revient plus cher (mais c'est du rail DIN...) Apparemment, au point de vue fonctionnalités, ça se vaut. |