paramétrage d'une clim réversible - Oo stephan oO - 29/11/2010

bonjour

je dois mettre en service un clim réversible (de marque Daikin –
mulispit-gainable - échangeur air / air) et je butte sur plusieurs
problèmes.

voici déjà le matériel dont je dispose :
les unités intérieures sont raccordées a des actionneurs de marque
Intesys (IntesisBox_DK-AC-KNX-1)
http://www.intesis.com/pdf/IntesisBox_DK-AC-KNX-1_datasheet_eng.pdf
http://www.intesis.com/pdf/IntesisBox_DK-AC-KNX-1_manual_eng.pdf

l'appareillage est me marque Schneider Electric (M plan MTN6212-0414)
ce sont des BP + thermostat équipés d'un écran (avec des BP à gauche
et a droite de l'écran et 4 / 8 BP)


j'ai déjà associé la première des 4 touches a l'actionneur afin de
mettre en marche et d'arrêter les clim (jusque la ...)

mon problème est que je ne sais pas comment paramétrer le reste des
fonctions, nous voudrions pouvoir :
- régler la température de la pièce par l'intermédiaire des touches
- utiliser les menus disponibles dans ces BP afin de :
- sélectionner le mode de fonctionnement (chaud froid
ventilation ...)
- régler la puissance de la ventilation

j'ai un peu regarder le contenu disponible dans ETS pour ces
références, j'ai trouvé l'ensemble de ce dont j'ai besoin dans
l'actionneur (Intesys) mais je ne trouve pas ce qu'il me faut dans les
BP ...

merci d'avance pour vos lumières


paramétrage d'une clim réversible - Josep Ceron - Intesis Software SL - 29/11/2010

cher Stephan,

Je suis Josep de Intesis, s'il vous plaît contactez-nous au
info@intesis.com, nous pouvons vous fournir un exemple de projet ETS pour
cette intégration.

merci

-----Mensaje original-----
De: domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com]
En nombre de Oo stephan oO
Enviado el: lunes, 29 de noviembre de 2010 14:46
Para: domotique-EIB
Asunto: paramétrage d'une clim réversible

bonjour

je dois mettre en service un clim réversible (de marque Daikin –
mulispit-gainable - échangeur air / air) et je butte sur plusieurs
problèmes.

voici déjà le matériel dont je dispose :
les unités intérieures sont raccordées a des actionneurs de marque Intesys
(IntesisBox_DK-AC-KNX-1)
http://www.intesis.com/pdf/IntesisBox_DK-AC-KNX-1_datasheet_eng.pdf
http://www.intesis.com/pdf/IntesisBox_DK-AC-KNX-1_manual_eng.pdf

l'appareillage est me marque Schneider Electric (M plan MTN6212-0414) ce
sont des BP + thermostat équipés d'un écran (avec des BP à gauche et a
droite de l'écran et 4 / 8 BP)


j'ai déjà associé la première des 4 touches a l'actionneur afin de mettre en
marche et d'arrêter les clim (jusque la ...)

mon problème est que je ne sais pas comment paramétrer le reste des
fonctions, nous voudrions pouvoir :
- régler la température de la pièce par l'intermédiaire des touches
- utiliser les menus disponibles dans ces BP afin de :
- sélectionner le mode de fonctionnement (chaud froid ventilation ...)
- régler la puissance de la ventilation

j'ai un peu regarder le contenu disponible dans ETS pour ces références,
j'ai trouvé l'ensemble de ce dont j'ai besoin dans l'actionneur (Intesys)
mais je ne trouve pas ce qu'il me faut dans les BP ...

merci d'avance pour vos lumières


paramétrage d'une clim réversible - Oo stephan oO - 29/11/2010

je viens de vous renvoyer un mail... merci d'avance Smile

On 29 nov, 16:37, "Josep Ceron - Intesis Software SL"
<jceron@intesis.com> wrote:
> cher Stephan,
>
> Je suis Josep de Intesis, s'il vous plaît contactez-nous au
> info@intesis.com, nous pouvons vous fournir un exemple de projet ETS pour
> cette intégration.
>
> merci
>
> -----Mensaje original-----
> De: domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com]
> En nombre de Oo stephan oO
> Enviado el: lunes, 29 de noviembre de 2010 14:46
> Para: domotique-EIB
> Asunto: paramétrage d'une clim réversible
>
> bonjour
>
> je dois mettre en service un clim réversible (de marque Daikin –
> mulispit-gainable - échangeur air / air) et je butte sur plusieurs
> problèmes.
>
> voici déjà le matériel dont je dispose :
> les unités intérieures sont raccordées a des actionneurs de marque Intesys
> (IntesisBox_DK-AC-KNX-1)http://www.intesis.com/pdf/IntesisBox_DK-AC-KNX-1_datasheet_eng.pdfhttp://www.intesis.com/pdf/IntesisBox_DK-AC-KNX-1_manual_eng.pdf
>
> l'appareillage est me marque Schneider Electric (M plan MTN6212-0414) ce
> sont des BP + thermostat équipés d'un écran (avec des BP à gauche et a
> droite de l'écran et 4 / 8 BP)
>
> j'ai déjà associé la première des 4 touches a l'actionneur afin de mettre en
> marche et d'arrêter les clim (jusque la ...)
>
> mon problème est que je ne sais pas comment paramétrer le reste des
> fonctions, nous voudrions pouvoir :
> - régler la température de la pièce par l'intermédiaire des touches
> - utiliser les menus disponibles dans ces BP afin de :
>      - sélectionner le mode de fonctionnement (chaud froid ventilation ...)
>      - régler la puissance de la ventilation
>
> j'ai un peu regarder le contenu disponible dans ETS pour ces références,
> j'ai trouvé l'ensemble de ce dont j'ai besoin dans l'actionneur (Intesys)
> mais je ne trouve pas ce qu'il me faut dans les BP ...
>
> merci d'avance pour vos lumières


paramétrage d'une clim réversible - marc.assin - 29/11/2010

On 29 nov, 16:37, "Josep Ceron - Intesis Software SL"
<jce...@intesis.com> wrote:
> s'il vous plaît contactez-nous au

Le but du forum domotique-EIB est le partage des expériences KNX

Peut-être qu'il y à d'autres personnes que Stepan qui sont intéressées
par votre savoir-faire !


paramétrage d'une clim réversible - Charles Delorme - 29/11/2010

marc.assin a écrit :
> On 29 nov, 16:37, "Josep Ceron - Intesis Software SL"
> <jce...@intesis.com> wrote:
>> s'il vous plaît contactez-nous au
>
> Le but du forum domotique-EIB est le partage des expériences KNX
>
> Peut-être qu'il y à d'autres personnes que Stepan qui sont intéressées
> par votre savoir-faire !
Pas moi, mais je plussois quand même pour que cela soit rendu publique
le cas échéant.

En tout cas je note et remercie les participants professionnels du forum
qui aide les pauvres martiens que nous sommes...

D'ailleurs, y'aurait personne de chez ABB pour me sponsoriser ? Je leur
fait une jolie visite de la maison et ils pourront mettre les photos en
lignes. A mon sens, ce sera encore plus vendeur que la magnifique
réalisation de CK06 (http://www.ck06.com/) car les gens pourront se
dire "moi aussi je peux le faire !".

D'ailleurs, je dis ABB, mais d'autres sont les bienvenues, c'est la
force du KNX :-) :-) :-)


paramétrage d'une clim réversible - Oo stephan oO - 29/11/2010

On 29 nov, 16:42, Charles Delorme <charles.delo...@suricat.net> wrote:
>
> En tout cas je note et remercie les participants professionnels du forum
> qui aide les pauvres martiens que nous sommes...

+1 pour intesis : je vient de recevoir par mail un projet associant
justement les deux produits qui m'intéressent. ce qui va grandement
facilier mon travail Smile

> D'ailleurs, y'aurait personne de chez ABB pour me sponsoriser ? Je leur
> fait une jolie visite de la maison et ils pourront mettre les photos en
> lignes. A mon sens, ce sera encore plus vendeur que la magnifique
> r alisation de CK06 (http://www.ck06.com/)  car les gens pourront se
> dire "moi aussi je peux le faire !".
>

C'est (entre autre choses) une des raisons qui motivent les
entreprises un peu sructurées sur les projets complexes :
- Le choix de cette technlogie simplifie grandement les travaux de
câblage sur le chantier : toute la complexité est reportée (en amont
lors de l'étude / à la mise en service).
- Une grosse partie du travail peut être assurée en atelier (Armoire
précâblée et opérationelle, structure ETS, Etiquetage et programation
des BP )

De la a dire que tout le monde peut le faire, en tant qu'installateur,
vous conprendrez que j'ai un peu de mal à m'imaginer que je suis
completement inutileSmile
Je vous concède néamoins que ces technologies ont déja et vont
profondément modifier le travail de l'electricien.