CASSE TETE THERMIQUE - tical1969@gmail.com - 09/09/2009

Bonjour

Je suis confronté à un petit casse tête technique, et dans
l'impossibilité de répondre à un client :

Descriptif de la situation...

Pour optimiser le design de sa résidence, un client voudrait avec
des : Room Controller FD design de JUNG
pour chaque espace de vie.... remplacer :

- Les thermostats nécessaire au contrôle des planchers chauffant &
rafraichissant
(Suis en attente des matériels initialement choisis, avec possibilité
peut être de changement de produits si nécessaire)

- Les thermostats nécessaire au contrôle de la climatisation (Chaud et
froid)
(Matériels Mitsubishi, suis en attente des réfs)

A savoir que le système général est à inversion (inversion deux fois
l'an) mais que certaines clim sont parait il chaud et froid.

Quelles sont les options et les fonctions que je puisse lui proposer
sans faire de fausses promesses ?

Merci


CASSE TETE THERMIQUE - Dibou - 10/09/2009

Je te conseille de lire la doc ABB sur la régulation thermique pour te
faire une bonne idée de ce qu'on peut faire en matière de régulation
KNX :

http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/Francais/APPLICATIONS/FR-0479_Chauffage%20et%20climatisation_Bas%20Res.pdf



On 9 sep, 10:09, "tical1...@gmail.com" <tical1...@gmail.com> wrote:
> Bonjour
>
> Je suis confronté à un petit casse tête technique, et dans
> l'impossibilité de répondre à un client :
>
> Descriptif de la situation...
>
> Pour optimiser le design de sa résidence, un client voudrait avec
> des : Room Controller FD design de JUNG
> pour chaque espace de vie.... remplacer :
>
> - Les thermostats nécessaire au contrôle des planchers chauffant &
> rafraichissant
> (Suis en attente des matériels initialement choisis, avec possibilité
> peut être de changement de produits si nécessaire)
>
> - Les thermostats nécessaire au contrôle de la climatisation (Chaud et
> froid)
> (Matériels Mitsubishi, suis en attente des réfs)
>
> A savoir que le système général est à inversion (inversion deux fois
> l'an) mais que certaines clim sont parait il chaud et froid.
>
> Quelles sont les options et les fonctions que je puisse lui proposer
> sans faire de fausses promesses ?
>
> Merci


CASSE TETE THERMIQUE - Alexandre Tichit - 11/09/2009

Merci, réponse pertinente car...

En fouillant un peu c'est ce que j'avais trouvé dans les doc ABB.

Mais mon problème est que les fabricants sont très "catégoriques "
(présentement HITACHI) sur le fait qu'il faille
impérativement utiliser LEURS thermostats.... ce dont je suis sensé me
passer pour utiliser les Room controler de JUNG...

du coup il n'est pas évident de prendre la responsabilité de garantir un
fonctionnement au minimum équivalent à ce que propose HITACHI...

A suivre dés que j'aurais les refs des clims

Merci

Le 10 septembre 2009 19:28, Dibou <doc@boudon.nom.fr> a écrit :

>
> Je te conseille de lire la doc ABB sur la régulation thermique pour te
> faire une bonne idée de ce qu'on peut faire en matière de régulation
> KNX :
>
>
> http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/Francais/APPLICATIONS/FR-0479_Chauffage%20et%20climatisation_Bas%20Res.pdf
>
>
>
> On 9 sep, 10:09, "tical1...@gmail.com" <tical1...@gmail.com> wrote:
> > Bonjour
> >
> > Je suis confronté à un petit casse tête technique, et dans
> > l'impossibilité de répondre à un client :
> >
> > Descriptif de la situation...
> >
> > Pour optimiser le design de sa résidence, un client voudrait avec
> > des : Room Controller FD design de JUNG
> > pour chaque espace de vie.... remplacer :
> >
> > - Les thermostats nécessaire au contrôle des planchers chauffant &
> > rafraichissant
> > (Suis en attente des matériels initialement choisis, avec possibilité
> > peut être de changement de produits si nécessaire)
> >
> > - Les thermostats nécessaire au contrôle de la climatisation (Chaud et
> > froid)
> > (Matériels Mitsubishi, suis en attente des réfs)
> >
> > A savoir que le système général est à inversion (inversion deux fois
> > l'an) mais que certaines clim sont parait il chaud et froid.
> >
> > Quelles sont les options et les fonctions que je puisse lui proposer
> > sans faire de fausses promesses ?
> >
> > Merci
>