fonctionnement des scenes - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : fonctionnement des scenes (/showthread.php?tid=1394) |
fonctionnement des scenes - Sprint - 28/02/2010 Re bonjour, Je me pose aussi une question sur le fonctionnement des scènes : dans ETS, je ne peux pas affecter d'adresse de groupe à une scène, j'en déduis donc que les scènes sont un mode différents, que le num de scène est envoyé à tous les actuators de la ligne et que chacun réagit en fonction de ses paramètres internes, ai je bon ? Thierry fonctionnement des scenes - Sprint - 28/02/2010 Je m'auto corrige, les adresses de groupes pour les scènes fonctionnent aussi mais doivent être dédiées aux scènes (si je ne me goure pas une fois de plus) Thierry Le 28 févr. 2010 à 16:11, Sprint a écrit : > Re bonjour, > Je me pose aussi une question sur le fonctionnement des scènes : dans ETS, je ne peux pas affecter d'adresse de groupe à une scène, j'en déduis donc que les scènes sont un mode différents, que le num de scène est envoyé à tous les actuators de la ligne et que chacun réagit en fonction de ses paramètres internes, ai je bon ? > Thierry fonctionnement des scenes - marc.assin - 28/02/2010 On 28 fév, 16:11, Sprint <sprint...@free.fr> wrote: > Je me pose aussi une question sur le fonctionnement des scènes Une scène n'est rien d'autre qu'un ensemble de GA crées précédemment. Une scène peut être implémentée de diverses façons: -dans un actionneur (cas le plus courant) -dans un thermostat/bouton poussoir ou bouton poussoir moderne (souvent basé sur BCU2) -dans un device externe (supervisur du genre HomeServer ou équivalent) de plus, il existe des fonctions logiques pour réaliser une scène, au cas où on ne dispose pas des fonctions désirées dans le matériel disponible. NB: les actionneurs "entrée de gamme" souvent n'offrent pas l'option scène (çà c'est pas de bol, il faut donc recourrir à *d'autres alternatives*. Une scène peut être -créée, stockée (par ETS) -apprise et stockée (manipulation des BP) -rappelée (BP, Visu etc) Il y a soi-disant des scènes 1 bit et des scènes 8 bit (1 byte). Perso, je considère que çà constitue un écart de language. Il y a tout simplement des scènes qui -font appel à des fonctions TOR, soit 1 bit -font appel à des valeurs de 0-255, ou de 0-100%, luminosité d'un dimmer, position d'un volet, ouverture d'une Velux. Prenons le cas de Merten Quad BP 6226xx avec l'appli S3143/2 dans les paramètres on voit qu'on peut programmer jusqu'à 8 scènes, chacune peut commander jusqu'à 6 GA (3xTOR, 3xValeur) Pour s'y retouver dans ces scènes, il peut être utile de travailler sur base d'une feuille de calcul genre Excell. Par exemple, d'une part lister les numéros de scène, un nom mnémonique, le canal du BP associé et d'autre part le libellé et le GA. A l'intersection des deux, on mentionne la fonction à réaliser, i.e. On ou Off pour les actuators TOR, ou bien 50% pour un dimmer, Monter / Descendre pour un actuateur de volet, etc NB: Actionner une scène consiste à envoyer une rafale de commandes (pratiquement) toutes en même temps, ce qui n'est pas toujours du plus bel effet (i.e. HomeCinéma). Perso, j'ai abandonné les scènes au profit des séquences (fonction du superviseur) fonctionnement des scenes - marc.assin - 28/02/2010 On 28 fév, 16:15, Sprint <sprint...@free.fr> wrote: > Je m'auto corrige On n'est jamais si bien servi que par soi-même :-) fonctionnement des scenes - Mathieu Gallissot - 28/02/2010 NB: Actionner une scène consiste à envoyer une rafale de commandes (pratiquement) toutes en même temps, ce qui n'est pas toujours du plus bel effet (i.e. HomeCinéma). Perso, j'ai abandonné les scènes au profit des séquences (fonction du superviseur) Heu, dans les deux cas, on envoie une rafale de commandes ? Perso, je préfère utiliser les objet "scènes" (sur les produits hager notanment), avec apprentissage par appui long sur bp et restauration sur appui court, l'avantage est qu'il n'y a qu'une trame de commande pour l'ensemble des produits. Mathieu 2010/2/28 marc.assin <raymond@warichet.com> > On 28 fév, 16:15, Sprint <sprint...@free.fr> wrote: > > Je m'auto corrige > On n'est jamais si bien servi que par soi-même :-) > fonctionnement des scenes - marc.assin - 28/02/2010 On 28 fév, 19:37, Mathieu Gallissot <mathieu.gallis...@googlemail.com> wrote: > Heu, dans les deux cas, on envoie une rafale de commandes ? Si tu fais allusion à la fonction "séquence" de mon usine à gaz, alors, non Il s'agit bien, comme dans le cas de la scène, d'envoyer de multiples commandes, mais entre chaque commande individuelle, on peut spécifier un delai de 1sec à plusieurs minutes. Si on reprend l'exemple du HomeCinéma (en construction) on envoie la commande "descendre l'écran" (15sec), allumer le balisage, puis seulement commander l'extinction des lampes (via rampe de 15sec) Autre exemple, la commande "panic": j'allume tout ce qui peut être allumé, à raison d'un "paquet" de lampes toutes les secondes pour éviter les extra-courants. J'ai abandonné les scènes. > l'avantage est qu'il n'y a qu'une trame de commande pour > l'ensemble des produits. Effectivement, mais perso, je ne me sens pas trop concerné par la quantité de traffic sur le bus, cela reste minime, de l'ordre de quelques % |