module de sortie TOR 0-24V - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : module de sortie TOR 0-24V (/showthread.php?tid=154) |
module de sortie TOR 0-24V - mail2fred.g@gmail.com - 19/04/2010 Bonjour, Pour pouvoir couper des circuits d'éclairage LEDs (plusieurs circuit avec transfo commun), je cherche un module capable de couper une tension continue entre 5 et 24V. Cela existe-t-il ? Merci d'avance -- Subscription settings: http://groups.google.com/group/domotique-eib/subscribe?hl=fr module de sortie TOR 0-24V - Herr Kolonel - 21/04/2010 Bonjour, Je ne sais pas trop comment tu as fait ton installation, mais si je ne me trompe tu devrais avoir un transfo spécial LED qui transforme le 220V en 24V et c'est le 220 que tu dois couper. Si par contre tu envisages de faire varier tes LEDs, la solution pourrait être d'utiliser un transfo dont la variation est commandée en 0-10V (type OSRAM OT DIM). Tu aurais donc un transfo 220V-24V mis en série avec un "variateur" 24V commandé via un signal distinct 0-10V pour faire varier la sortie 24V. Dans ce cas, il existe des modules ABB SD/S 2.16.1 qui font ça. Il en existe certainement d'autres. Je ne sais pas si c'est ce qu'il y a de mieux, mais c'est ce que j'ai envisagé pour mon installation. D'autres personnes te donneront certainement un complément de réponse. Cordialement, HK. On 19 avr, 15:29, "mail2fre...@gmail.com" <mail2fre...@gmail.com> wrote: > Bonjour, > > Pour pouvoir couper des circuits d'éclairage LEDs (plusieurs circuit > avec transfo commun), je cherche un module capable de couper une > tension continue entre 5 et 24V. Cela existe-t-il ? > > Merci d'avance > > -- > Subscription settings:http://groups.google.com/group/domotique-eib/subscribe?hl=fr module de sortie TOR 0-24V - mail2fred.g@gmail.com - 22/04/2010 Bonjour, En fait le but est d'utiliser un seul variateur (RGB) pour "4 séries" de bandeaux LED. Il y aura donc un transfo 230VAC-24VDC puis un module de commande LED- RGB a courant constant pilotable soit en DALI soit en (3x) 1...10V. Pour réduire le cout, je ne veux pas 4 modules de commandes RGB. Un module permet de piloter jusque 8m de LED, ce qui est suffisent pour moi. Je compte placer les 8m en "4 parties" dont 3 que je pourrez court- circuiter via interrupteur (contact KNX). Lorsque le contact est fermé, la partie court-circuiter sera alors éteinte. Lorsque le contact est ouvert, les LEDs seront allumées. J'ai donc besoin de contact 24VDC pilotable en KNX bien à toi, Frederic -- Subscription settings: http://groups.google.com/group/domotique-eib/subscribe?hl=fr module de sortie TOR 0-24V - olivier95800 - 22/04/2010 Bonjour, Le plus économique serait peut être un actionneur classique qui viendrait piloter un relais dont la bobine serait alimentée en 230V et les contacts prévus pour commuter du courant continu. Olivier On 22 avr, 09:24, "mail2fre...@gmail.com" <mail2fre...@gmail.com> wrote: -- Subscription settings: http://groups.google.com/group/domotique-eib/subscribe?hl=fr module de sortie TOR 0-24V - thienell - 22/04/2010 Bonjour, Ta solution peut être un module 24volt pour volet roulant, il faut juste que tu trouve celui qui à l'application qui "va bien". Mais cela risque de ne pas être économique car tu doit couper les trois sorties RVB de chaque module soit 12 canaux, tu peut t'orienter sur 4 modules Dali dont tu couperais l'alim...Faut voir les tarifs; Pour mon info, tu partais sur quel matériels? On 22 avr, 09:35, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote: > Bonjour, > > Le plus économique serait peut être un actionneur classique qui > viendrait piloter un relais dont la bobine serait alimentée en 230V et > les contacts prévus pour commuter du courant continu. > > Olivier > > On 22 avr, 09:24, "mail2fre...@gmail.com" <mail2fre...@gmail.com> > wrote: > > -- > Subscription settings:http://groups.google.com/group/domotique-eib/subscribe?hl=fr module de sortie TOR 0-24V - Frédéric - 22/04/2010 On jeudi 22 avril 2010, mail2fred.g@gmail.com wrote: > J'ai donc besoin de contact 24VDC pilotable en KNX Pourquoi chercher midi à 14h ? Un relais capable de couper 240V sous 16A coupera sans soucis ton 24V... C'est un bête contact. Généralement, ce sont même des inverseurs, donc tu connectes un côté au 24V, l'autre à la masse, comme ça ton signal de sortie ne reste jamais en l'air. -- Frédéric -- Subscription settings: http://groups.google.com/group/domotique-eib/subscribe?hl=fr module de sortie TOR 0-24V - olivier95800 - 22/04/2010 Bonjour, Eh bien non ! 1. tous les actionneurs ne contiennent pas forcément de relais dans leur étage de sortie. 2. les contacts ne sont pas les mêmes selon que la charge est résistive/selfique/capacitive en AC ou bien que la charge est en CC. Utiliser un contact AC pour commuter une charge CC va détériorer le contact très rapidement (transfert de métal). Enfin bref... après chacun fait ce qu'il veut.... Olivier On 22 avr, 10:05, Frédéric <f...@gbiloba.org> wrote: > On jeudi 22 avril 2010, mail2fre...@gmail.com wrote: > > Pourquoi chercher midi à 14h ? Un relais capable de couper 240V sous 16A > coupera sans soucis ton 24V... -- Subscription settings: http://groups.google.com/group/domotique-eib/subscribe?hl=fr module de sortie TOR 0-24V - Frédéric - 22/04/2010 On jeudi 22 avril 2010, olivier95800 wrote: > 1. tous les actionneurs ne contiennent pas forcément de relais dans > leur étage de sortie. Certes, là, c'est sûr que ça ne marchera pas. > 2. les contacts ne sont pas les mêmes selon que la charge est > résistive/selfique/capacitive en AC ou bien que la charge est en CC. > Utiliser un contact AC pour commuter une charge CC va détériorer le > contact très rapidement (transfert de métal). En théorie. Maintenant, en pratique... -- Frédéric -- Subscription settings: http://groups.google.com/group/domotique-eib/subscribe?hl=fr |