Affichage de "lampes allumées" - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Affichage de "lampes allumées" (/showthread.php?tid=1554) |
Affichage de "lampes allumées" - marc.assin - 18/03/2010 Bonjour, Je me rapelle avoir lu un post ou un membre avait trouvé un truc pour afficher une indication "lampes allumées". Perso, je n'ai pas de problème pour compter les lampes allumées par étage et les totaliser dans un compteur, par contre, je vois pas comment afficher le résultat (résultat différent de 0=LED allumée), sans consommer un canal d'actuateur Il me semble que la solution était basée sur un BP Hager ? Est-ce que certains BP Hager ont la possibilité d'afficher un statut "indépendant" du BP ? (ce n'est pas le cas de Merten). Quelqu'un a meilleure mémoire que moi ? Merci To unsubscribe from this group, send email to domotique-eib+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject. Affichage de "lampes allumées" - jef2000 - 18/03/2010 Avec des ABB US/U on peut allumer une led, et même la faire clignoter On 18 mar, 21:54, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: > Bonjour, > > Je me rapelle avoir lu un post ou un membre avait trouvé un truc pour > afficher une indication "lampes allumées". > > Perso, je n'ai pas de problème pour compter les lampes allumées par > étage et les totaliser dans un compteur, par contre, je vois pas > comment afficher le résultat (résultat différent de 0=LED allumée), > sans consommer un canal d'actuateur > > Il me semble que la solution était basée sur un BP Hager ? Est-ce que > certains BP Hager ont la possibilité d'afficher un statut > "indépendant" du BP ? (ce n'est pas le cas de Merten). > > Quelqu'un a meilleure mémoire que moi ? > > Merci To unsubscribe from this group, send email to domotique-eib+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject. Affichage de "lampes allumées" - Pascal - 19/03/2010 On Mar 18, 9:54 pm, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: > Il me semble que la solution était basée sur un BP Hager ? Est-ce que > certains BP Hager ont la possibilité d'afficher un statut > "indépendant" du BP ? (ce n'est pas le cas de Merten). Oui, avec les modèles Hager WKT à LED, chaque LED est contrôlée par une entrée dédiée, ainsi que le rétroéclairage de l'étiquette. J'en ai une qui me sert précisément à afficher l'information "il y a une lampe allumée quelque part" (le comptage est assuré par un PC - je n'ai pas trouvé plus simple). Le bouton correspondant émet la commande d'extinction générale. To unsubscribe from this group, send email to domotique-eib+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject. Affichage de "lampes allumées" - marc.assin - 19/03/2010 On 19 mar, 01:11, Pascal <pb115...@pabr.org> wrote: @Jef2000 > Avec des ABB US/U on peut allumer une led, et même la faire clignoter Ah oui, c'est vrai ! J'avais oublié. Merci ! @Pascal > les modèles Hager WKT à LED, chaque LED est contrôlée par une entrée dédiée OK merci Avec la série des BP Merten, le contrôle de la LED n'est PAS libre, c'est: - control from switch - control from status feedback - disable Comme quoi ....mmmm... >(le comptage est assuré par un PC - je n'ai pas trouvé plus simple) Peut être regarder du côté des modules logiques ? ABB, BJ, Berker etc P'têt jeter un oeil sur http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/4ba32962001201ce273d4debae380620/Product/View/NS0864501 > Le bouton correspondant émet la commande d'extinction générale Bien vu ! Ca me plait ! Tu fais çà comment ? tu emploies la fonction "central" dans ETS ? Merci To unsubscribe from this group, send email to domotique-eib+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject. Affichage de "lampes allumées" - junior76 - 19/03/2010 > OK merci > Avec la série des BP Merten, le contrôle de la LED n'est PAS libre, > c'est: > - control from switch > - control from status feedback > - disable > Comme quoi ....mmmm... Je risque de dire une bêtise, je viens de vérifier dans ETS3 (je ne suis pas chez moi, donc, je ne peux pas tester). Si tu selectionnes pour l'état de la LED "de l'objet d'acquitement", tu as une nouvel objet qui apparait. Il suffit d'assigner cette objet à un groupe que tu "pilotes" via ton usine à gaz !!!! (Non ???) J'ai le programme "Multi-fonct. av. ther. d´amb. et ventill. 1814/3.0" pour Merten (Schneider) MTN6287xx Qusetion, c'est quoi "Fonction "central" dans ETS" ? A+ Junior76 On 19 mar, 08:50, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: > On 19 mar, 01:11, Pascal <pb115...@pabr.org> wrote: > @Jef2000> Avec des ABB US/U on peut allumer une led, et même la faire clignoter > > Ah oui, c'est vrai ! J'avais oublié. > Merci ! > > @Pascal> les modèles Hager WKT à LED, chaque LED est > > contrôlée par une entrée dédiée > > OK merci > Avec la série des BP Merten, le contrôle de la LED n'est PAS libre, > c'est: > - control from switch > - control from status feedback > - disable > Comme quoi ....mmmm... > > >(le comptage est assuré par un PC - je n'ai pas trouvé plus simple) > > Peut être regarder du côté des modules logiques ? ABB, BJ, Berker etc > P'têt jeter un oeil surhttp://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/4ba32962001201ce2... > > > Le bouton correspondant émet la commande d'extinction générale > > Bien vu ! Ca me plait ! > Tu fais çà comment ? tu emploies la fonction "central" dans ETS ? > > Merci To unsubscribe from this group, send email to domotique-eib+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject. Affichage de "lampes allumées" - seb@leon - 19/03/2010 J'ai le module d'association logique de Siemens. J'utilise le feedback des actuateurs tout cela dans une porte logique "OU" et tu utilise la sortie de la porte pour allumer ta led ou tout autre chose. Sans cela ce n'est pas possible sans une mémorisation extérieur des états. On 19 mar, 09:45, junior76 <afix...@gmail.com> wrote: > > OK merci > > Avec la série des BP Merten, le contrôle de la LED n'est PAS libre, > > c'est: > > - control from switch > > - control from status feedback > > - disable > > Comme quoi ....mmmm... > > Je risque de dire une bêtise, je viens de vérifier dans ETS3 (je ne > suis pas chez moi, donc, je ne peux pas tester). > > Si tu selectionnes pour l'état de la LED "de l'objet d'acquitement", > tu as une nouvel objet qui apparait. Il suffit d'assigner cette objet > à un groupe que tu "pilotes" via ton usine à gaz !!!! (Non ???) > > J'ai le programme "Multi-fonct. av. ther. d´amb. et ventill. 1814/3.0" > pour Merten (Schneider) MTN6287xx > > Qusetion, c'est quoi "Fonction "central" dans ETS" ? > > A+ > > Junior76 > > On 19 mar, 08:50, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: > > > On 19 mar, 01:11, Pascal <pb115...@pabr.org> wrote: > > @Jef2000> Avec des ABB US/U on peut allumer une led, et même la faire clignoter > > > Ah oui, c'est vrai ! J'avais oublié. > > Merci ! > > > @Pascal> les modèles Hager WKT à LED, chaque LED est > > > contrôlée par une entrée dédiée > > > OK merci > > Avec la série des BP Merten, le contrôle de la LED n'est PAS libre, > > c'est: > > - control from switch > > - control from status feedback > > - disable > > Comme quoi ....mmmm... > > > >(le comptage est assuré par un PC - je n'ai pas trouvé plus simple) > > > Peut être regarder du côté des modules logiques ? ABB, BJ, Berker etc > > P'têt jeter un oeil surhttp://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/4ba32962001201ce2... > > > > Le bouton correspondant émet la commande d'extinction générale > > > Bien vu ! Ca me plait ! > > Tu fais çà comment ? tu emploies la fonction "central" dans ETS ? > > > Merci To unsubscribe from this group, send email to domotique-eib+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject. Affichage de "lampes allumées" - jef2000 - 19/03/2010 > >(le comptage est assuré par un PC - je n'ai pas trouvé plus simple) > > Peut être regarder du côté des modules logiques ? ABB, BJ, Berker etc > P'têt jeter un oeil surhttp://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/4ba32962001201ce2... Bonjour, Si tu fais un "comptage", tu as toujour le risque que le compteur se désynchronise (si tu envoies plusieures fois ON pour un seul OFF, ou plusieurs OFF pour un ON, ...). L'idéal serait une fonction logique OU entre tous les éclairages concernés, mais ça peut vite faire beaucoup d'entrées. Tout dépend du nombre d'entrée maximum des fonctions logiques. Jean-François To unsubscribe from this group, send email to domotique-eib+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject. Affichage de "lampes allumées" - marc.assin - 19/03/2010 On 19 mar, 09:45, junior76 <afix...@gmail.com> wrote: > Si tu selectionnes pour l'état de la LED "de l'objet d'acquitement", > tu as une nouvel objet qui apparait. Il suffit d'assigner cette objet > à un groupe que tu "pilotes" via ton usine à gaz !!!! (Non ???) Tu me donnes un bel espoir Mmmm, je crois que j'ai mis les 2 pieds dans le même sabot, mais je ne vois pas.... > J'ai le programme "Multi-fonct. av. ther. d´amb. et ventill. 1814/3.0" > pour Merten (Schneider) MTN6287xx En l'occurence, il s'agit d'un 4xBP+IR (je n'en ai qu'un), 6228xx, BCU 690299, Multifunct 1551/1, Merten d'origine. Bon, c'est clairement pas la même chose, mais quand même, les appli sont en général consistantes. Est-ce que Schneider aurais quand même une valeur ajoutée ? (mis à part changer le Manuf ID, ce qui rend impossible de charcher l'appli en français sur le matos Merten d'origine. Rhâ! çà m'est resté sur la patate) J'ai plein de 6226xx avec l'appli 3143/2, même chose pour le setup de la status LED. J'ai mis un ScreenShot "BP.jpg" dans Fichiers, merci d'y jeter un oeil. Si tu as le temps, tu pourrais poster une image de ta config ETS ? Merci > > Qusetion, c'est quoi "Fonction "central" dans ETS" ? > > A+ > > Junior76 > > On 19 mar, 08:50, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: > > > > > On 19 mar, 01:11, Pascal <pb115...@pabr.org> wrote: > > @Jef2000> Avec des ABB US/U on peut allumer une led, et même la faire clignoter > > > Ah oui, c'est vrai ! J'avais oublié. > > Merci ! > > > @Pascal> les modèles Hager WKT à LED, chaque LED est > > > contrôlée par une entrée dédiée > > > OK merci > > Avec la série des BP Merten, le contrôle de la LED n'est PAS libre, > > c'est: > > - control from switch > > - control from status feedback > > - disable > > Comme quoi ....mmmm... > > > >(le comptage est assuré par un PC - je n'ai pas trouvé plus simple) > > > Peut être regarder du côté des modules logiques ? ABB, BJ, Berker etc > > P'têt jeter un oeil surhttp://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/4ba32962001201ce2... > > > > Le bouton correspondant émet la commande d'extinction générale > > > Bien vu ! Ca me plait ! > > Tu fais çà comment ? tu emploies la fonction "central" dans ETS ? > > > Merci- Masquer le texte des messages précédents - > > - Afficher le texte des messages précédents - To unsubscribe from this group, send email to domotique-eib+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject. Affichage de "lampes allumées" - Pascal - 19/03/2010 On Mar 19, 9:58 am, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote: > Si tu fais un "comptage", tu as toujour le risque que le compteur se > désynchronise (si tu envoies plusieures fois ON pour un seul OFF, ou > plusieurs OFF pour un ON, ...). En fait mon programme mémorise l'état de chaque lampe, ce qui permet de ne compter/décompter que les changements d'état et d'éviter ce problème. Je pourrais d'ailleurs en profiter pour faire un OU plutôt qu'un comptage, mais le comptage consomme moins de CPU, et c'est appréciable car le programme est pour l'instant un shell-script. Il y a une désynchronisation quand je relance le programme (compteur remis à zéro et pas de polling des états) mais ça se corrige tout seul au bout d'un certain temps ou après un appui sur la commande d'extinction générale. De toute façon ce n'est pas une fonctionnalité critique. > L'idéal serait une fonction logique OU > entre tous les éclairages concernés, mais ça peut vite faire beaucoup > d'entrées. Tout dépend du nombre d'entrée maximum des fonctions > logiques. Oui, ça m'énerverait de subir les restrictions artificielles d'un module logique KNX, alors qu'un PC fait ça très bien (et fait plein d'autres choses par ailleurs). De plus je suppose qu'il faudrait reconfigurer le module à chaque fois qu'on ajoute une lampe, alors que mon programme détecte automatiquement les nouvelles AG dont le nom commence par "ecl_". Par curiosité : Les modules logiques KNX (ABB, Logo, etc) savent-ils gérer des états ternaires (on/off/inconnu) ? Pour cette application il me semble utile de savoir traiter intelligemment le cas "inconnu" (AG en attente de polling ou actuateur en panne). marc.assin: Je n'ai jamais entendu parler de cette fonction "central". J'ai simplement une AG "extinction générale" que je connecte à tous les actuateurs, et le poussoir est configuré pour envoyer "off" dessus. To unsubscribe from this group, send email to domotique-eib+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject. Affichage de "lampes allumées" - marc.assin - 19/03/2010 On 19 mar, 09:58, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote: > Si tu fais un "comptage", tu as toujour le risque que le compteur se > désynchronise Mmmmm, je ne suis pas trop sûr. Perso, je compte avec une fonction logique. Mais je compte sur base du status feedback de l'actuateur. Sachant que la logique est "event driven" je ne compte QUE lorsqu'il y a changement d'état, et que l'état = 1 De même, la fonction logique de la pièce où la lampe a changé d'état, alimente une autre fonction logique (juste la même) qui comptabilise le total, et dont le résultat m'intéresse, s'il est différent de 0. En fait, ce n'est pas "compter" au sens arithmétique du terme. > L'idéal serait une fonction logique OU > entre tous les éclairages concernés, Ben oui, je n'y avais pas pensé. Tout compte fait, c'est pas plus mal. Dans mon système, je peux voir "3 lampes allumées" (ce qui n'est pas le cas de la fonction "OU"). Reste à savoir si c'est utile ou pas. > mais ça peut vite faire beaucoup d'entrées. Ben oui, mais elles y sont de toutes façons. Encore que, si on fait une fonction par pièce, pour avoir une bonne granularité dans la Visu, çà va. Mais çà implique d'employer une fonction de rang supérieur pour collecter les infos de bas niveau. Autrement dit, si on voit l'indicateur "lampe allumée" allumé, on peut tout simplement, comme le sugère Pascal, envoyer un "All Off", basta, dodo. Ou bien aller voir sur la Visu qu'elle est effectivement la lampe restée allumée. C'est là qu'il serait intéressant dans la Visu, de savoir ce qui se passe. Perso, j'ai Intérieur/extérieur, pour Intérieur une page par étage et finalement une page par pièce. > Tout dépend du nombre d'entrée maximum des fonctions logiques. :-) To unsubscribe from this group, send email to domotique-eib+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject. Affichage de "lampes allumées" - junior76 - 19/03/2010 > Si tu as le temps, tu pourrais poster une image de ta config ETS ? Posté !!! -> BP Schneider.png A+ On 19 mar, 11:03, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: > On 19 mar, 09:45, junior76 <afix...@gmail.com> wrote: > > > Si tu selectionnes pour l'état de la LED "de l'objet d'acquitement", > > tu as une nouvel objet qui apparait. Il suffit d'assigner cette objet > > à un groupe que tu "pilotes" via ton usine à gaz !!!! (Non ???) > > Tu me donnes un bel espoir > Mmmm, je crois que j'ai mis les 2 pieds dans le même sabot, mais je ne > vois pas.... > > > J'ai le programme "Multi-fonct. av. ther. d´amb. et ventill. 1814/3.0" > > pour Merten (Schneider) MTN6287xx > > En l'occurence, il s'agit d'un 4xBP+IR (je n'en ai qu'un), 6228xx, BCU > 690299, Multifunct 1551/1, Merten d'origine. > Bon, c'est clairement pas la même chose, mais quand même, les appli > sont en général consistantes. > Est-ce que Schneider aurais quand même une valeur ajoutée ? (mis à > part changer le Manuf ID, ce qui rend impossible de charcher l'appli > en français sur le matos Merten d'origine. Rhâ! çà m'est resté sur la > patate) > > J'ai plein de 6226xx avec l'appli 3143/2, même chose pour le setup de > la status LED. > > J'ai mis un ScreenShot "BP.jpg" dans Fichiers, merci d'y jeter un > oeil. > Si tu as le temps, tu pourrais poster une image de ta config ETS ? > > Merci > > > > > Qusetion, c'est quoi "Fonction "central" dans ETS" ? > > > A+ > > > Junior76 > > > On 19 mar, 08:50, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: > > > > On 19 mar, 01:11, Pascal <pb115...@pabr.org> wrote: > > > @Jef2000> Avec des ABB US/U on peut allumer une led, et même la faire clignoter > > > > Ah oui, c'est vrai ! J'avais oublié. > > > Merci ! > > > > @Pascal> les modèles Hager WKT à LED, chaque LED est > > > > contrôlée par une entrée dédiée > > > > OK merci > > > Avec la série des BP Merten, le contrôle de la LED n'est PAS libre, > > > c'est: > > > - control from switch > > > - control from status feedback > > > - disable > > > Comme quoi ....mmmm... > > > > >(le comptage est assuré par un PC - je n'ai pas trouvé plus simple) > > > > Peut être regarder du côté des modules logiques ? ABB, BJ, Berker etc > > > P'têt jeter un oeil surhttp://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/4ba32962001201ce2... > > > > > Le bouton correspondant émet la commande d'extinction générale > > > > Bien vu ! Ca me plait ! > > > Tu fais çà comment ? tu emploies la fonction "central" dans ETS ? > > > > Merci- Masquer le texte des messages précédents - > > > - Afficher le texte des messages précédents - To unsubscribe from this group, send email to domotique-eib+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject. Affichage de "lampes allumées" - marc.assin - 19/03/2010 On 19 mar, 11:07, Pascal <pb115...@pabr.org> wrote: > Oui, ça m'énerverait de subir les restrictions artificielles d'un > module logique KNX, alors qu'un PC fait ça très bien Ce qui pourrais relancer le débat sur le bien fondé du PC qui reste allumé 24/24, mais je n'en ferais rien :-) > marc.assin: Je n'ai jamais entendu parler de cette fonction > "central". OK > J'ai simplement une AG "extinction générale" que > je connecte à tous les actuateurs, et le poussoir est configuré > pour envoyer "off" dessus. OK d'accord. J'ai un système similaire pour le bouton "Panic" Merci To unsubscribe from this group, send email to domotique-eib+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject. Affichage de "lampes allumées" - marc.assin - 19/03/2010 On 19 mar, 11:37, junior76 <afix...@gmail.com> wrote: > Posté !!! -> BP Schneider.png Merci Le problème est règlé To unsubscribe from this group, send email to domotique-eib+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject. Affichage de "lampes allumées" - keldo - 21/03/2010 > Il me semble que la solution était basée sur un BP Hager ? Est-ce que > certains BP Hager ont la possibilité d'afficher un statut > "indépendant" du BP ? (ce n'est pas le cas de Merten). Tiens, c'est bizarre, mes Merten le permettent ; à savoir, je peux avoir 8 boutons avec leurs objets de commande ET 8 objets "statut" indépendants. As-tu testé avec un autre programme ? Ou bien est-ce encore une astuce entre la version "normale" (en principe pour BCU1) et la version "multifonction" (uniquement BCU2) ? (moi je n'ai que des "multifonction"). To unsubscribe from this group, send email to domotique-eib+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject. Affichage de "lampes allumées" - marc.assin - 21/03/2010 On 21 mar, 01:38, keldo <kelderm...@ibelgique.com> wrote: > Tiens, c'est bizarre, mes Merten le permettent ; à savoir, je peux > avoir 8 boutons avec leurs objets de commande ET 8 objets "statut" > indépendants. Ben oui, bien vu ! En effet, çà dépend du modèle ET *surtout* du type de BCU (type 1 ou 2, càd de la mémoire disponible pour stocker l'information de status par canal. Faut dire aussi que pour la taille mémoire, on parle de BYTE, pas de KB). J'ai d'ailleurs eu un "accrochage"... avec le support technique Merten à ce propos. Avec les 6226xx j'avais remarqué qu'avec l'appli On/Off, la LED de status marchait très bien (status feed-back from *actuator*). Par contre, avec l'appli dimmer, çà ne marchait plus ?!?. C'était dû au manque de mémoire du BCU1 (hé! pourquoi ils les vendent encore ces vieilles riquettes ?) In fine, après une discussion "animée", ils m'ont bidouillé une appli sur mesure qui permet l'affichage de statut par canal avec l'appli dimmer au détriment d'autres fonctions que je n'ai pas besoin et qui ont permis de récupérer quelques bytes. Essaye donc çà avec le support technique d'une autre grande marque bien connue ... (qui a inventé le Trou Noir pour les mails de support bien avant que les scientifiques ne les découvrent) :-) > As-tu testé avec un autre programme ? Naan. Le sanglier c'est royalement planté :-( C'est rectifié. Merci à tous pour vos contributions. PS: tu comprends maintenant pourquoi j'ai une grande estime pour le TechSup de Merten, ce qui me fait dire Avec les gens intelligents, on a des "différents". Avec les imbéciles, on a des problèmes J'ai une nette préférence pour les "différents", mais malgré tout, j'ai beaucoup de "problèmes". To unsubscribe from this group, send email to domotique-eib+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject. Affichage de "lampes allumées" - marc.assin - 21/03/2010 On 21 mar, 10:16, Ludovic Ybanez <ludovic.yba...@laposte.net> wrote: > "625299" pour les interrupteurs les plus simples. 625299 ??? bizarre la photo ??? c'est normal ??? http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/4ba5d7a20002aee427464debae3906b6/Product/View/NS0872196 > J'aurais donc pas le même Pb d'après vous? Je ne sais pas. La courte description, ci-dessous "Tastermodul 2f. 625299 Bussystem EIB/KNX, Montageart Unterputz, Busankopplung inklusive," ne donne pas le type de BCU, or c'est çà la clé ! Faut que tu ailles sur le site de Merten et trouver les specs complètes et voir quel est le type de BCU. NB: l'aventure relatée ci-dessus, remonte à 6 ans .... on peut donc espérer qu'ils ont purgé les stocks de BCU1. Si le 625299 est basé sur BCU1, tu pars en courant. Perso, je trouve un peu dommage de choisir des BP sans LED de feed- back, mais il est clair que chacun fait d'après son budget. Mon propos n'est pas de critiquer un choix, loin de là, mais de mettre en éveil sur les (chouettes) fonctions dont on se prive (et qu'on risque de regretter plus tard). To unsubscribe from this group, send email to domotique-eib+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject. Affichage de "lampes allumées" - Ludovic Ybanez - 21/03/2010 En voila une discussion bien intéressante! j'ai l'intention d'acheter des "625299" pour les interrupteurs les plus simples. J'aurais donc pas le même Pb d'après vous? Merci au sanglier pour son adage, je ressortirai... Le 21 mars 10 à 07:55, marc.assin a écrit : > > On 21 mar, 01:38, keldo <kelderm...@ibelgique.com> wrote: >> Tiens, c'est bizarre, mes Merten le permettent ; à savoir, je peux >> avoir 8 boutons avec leurs objets de commande ET 8 objets "statut" >> indépendants. > > Ben oui, bien vu ! > En effet, çà dépend du modèle ET *surtout* du type de BCU (type 1 ou > 2, càd de la mémoire disponible pour stocker l'information de status > par canal. Faut dire aussi que pour la taille mémoire, on parle de > BYTE, pas de KB). > J'ai d'ailleurs eu un "accrochage"... avec le support technique Merten > à ce propos. Avec les 6226xx j'avais remarqué qu'avec l'appli On/Off, > la LED de status marchait très bien (status feed-back from > *actuator*). Par contre, avec l'appli dimmer, çà ne marchait > plus ?!?. > C'était dû au manque de mémoire du BCU1 (hé! pourquoi ils les vendent > encore ces vieilles riquettes ?) > In fine, après une discussion "animée", ils m'ont bidouillé une appli > sur mesure qui permet l'affichage de statut par canal avec l'appli > dimmer au détriment d'autres fonctions que je n'ai pas besoin et qui > ont permis de récupérer quelques bytes. > > Essaye donc çà avec le support technique d'une autre grande marque > bien connue ... (qui a inventé le Trou Noir pour les mails de support > bien avant que les scientifiques ne les découvrent) :-) > >> As-tu testé avec un autre programme ? > Naan. Le sanglier c'est royalement planté :-( > C'est rectifié. > Merci à tous pour vos contributions. > > PS: tu comprends maintenant pourquoi j'ai une grande estime pour le > TechSup de Merten, ce qui me fait dire > Avec les gens intelligents, on a des "différents". > Avec les imbéciles, on a des problèmes > J'ai une nette préférence pour les "différents", mais malgré tout, > j'ai beaucoup de "problèmes". > > To unsubscribe from this group, send email to domotique-eib > +unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words > "REMOVE ME" as the subject. > To unsubscribe from this group, send email to domotique-eib+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject. Affichage de "lampes allumées" - Ludovic Ybanez - 21/03/2010 Tu ne l'as trouve pas jolie??? On rajoute un "rocker" dessus et ça donne un interrupteur avec une apparence "classique". Au moins que la discussion finisse par me convaincre de ne pas en acheter je vous dirai ce que ca donne. Il peut faire pas mal de chose, même si il est moins complet que ses grands frères "touch sensor" de MERTEN. Ils ont bien des leds de feedback, on peut les utiliser pour les scenes, les volets roulants, les "dimmer" ou comme simple interrupteur. Si j'ai bien compris il y a aussi un status feedback... Bref, m'ont l'air pas mal du tout pour les entrées des chambres et le bureau. Par contre, je ne trouve pas d'info sur le type de BCU.... Intéressant ta remarque sur les leds de feedback, je me demandais si c'était pas plus ennuyeux qu'autre chose... Le 21 mars 10 à 08:36, marc.assin a écrit : > > On 21 mar, 10:16, Ludovic Ybanez <ludovic.yba...@laposte.net> wrote: > >> "625299" pour les interrupteurs les plus simples. > 625299 ??? bizarre la photo ??? c'est normal ??? > http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/ > 4ba5d7a20002aee427464debae3906b6/Product/View/NS0872196 > >> J'aurais donc pas le même Pb d'après vous? > Je ne sais pas. > La courte description, ci-dessous > "Tastermodul 2f. 625299 Bussystem EIB/KNX, Montageart Unterputz, > Busankopplung inklusive," > ne donne pas le type de BCU, or c'est çà la clé ! > > Faut que tu ailles sur le site de Merten et trouver les specs > complètes et voir quel est le type de BCU. > NB: l'aventure relatée ci-dessus, remonte à 6 ans .... on peut donc > espérer qu'ils ont purgé les stocks de BCU1. > Si le 625299 est basé sur BCU1, tu pars en courant. > > Perso, je trouve un peu dommage de choisir des BP sans LED de feed- > back, mais il est clair que chacun fait d'après son budget. Mon propos > n'est pas de critiquer un choix, loin de là, mais de mettre en éveil > sur les (chouettes) fonctions dont on se prive (et qu'on risque de > regretter plus tard). > > To unsubscribe from this group, send email to domotique-eib > +unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words > "REMOVE ME" as the subject. > To unsubscribe from this group, send email to domotique-eib+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject. Affichage de "lampes allumées" - marc.assin - 21/03/2010 On 21 mar, 14:47, Ludovic Ybanez <ludovic.yba...@laposte.net> wrote: > On rajoute un "rocker" dessus et ça donne un interrupteur avec une > apparence "classique". OK > Ils ont bien des leds de feedback, on peut les utiliser pour les > scenes, les volets roulants, les "dimmer" ou comme simple > interrupteur. Si j'ai bien compris il y a aussi un status feedback... Ah mais alors, il y a tout ce qu'il faut ! > Intéressant ta remarque sur les leds de feedback, je me demandais si > c'était pas plus ennuyeux qu'autre chose... Ben non, une des otions de la LED "feedback", c'est "disabled" On pourrais imaginer que cette lueur soit gênante dans une chambre à coucher. Perso, je trouve çà très utile pour attraper le BP dans le noir, sans allumer dans la pièce, mais allumer celle d'à côté. Et donc une de ces LED est maintenant configurée comme indicateur de "Lampe allumée" To unsubscribe from this group, send email to domotique-eib+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject. |