Lenteur pour charger program via ETS 3 - ber001 - 04/03/2012

Bonjour,

Il faut un temps de fou pour charger mes config via ETS.
Un exemple, j'ai lancé l'upload sur un z38i, ça fait 1h20 que ça charge et je suis à la moitié...
Je dois avoir un soucis quelque part mais je ne vois pas où.
Juste un détail : je passe par un serveur eibd.

Quelqu'un a une idée ?

Merci d'avance.
BeR


RE: Lenteur pour charger program via ETS 3 - mil3d - 04/03/2012

J'ai eu ce problème là il y a qques temps (mais pas aussi long quand même). L'origine était un faux contact sur la ligne knx : les contacts knx derrière un des modules sur rail din touchaient le rail se qui créait des interférences Angry. Plus de soucis une fois les contacts isolés.


RE: Lenteur pour charger program via ETS 3 - seb@leon - 05/03/2012

Oui problème car un Z38 ça ce télécharge en complet en 5 à 7 minutes


RE: Lenteur pour charger program via ETS 3 - kraven - 05/03/2012

Salut,

Via Eibd j'avais les même soucis. Essais en te connectant directement au bus sans Eibd. La programmation initial des Z38i restera néanmoins relativement longue la première fois.

À+


RE: Lenteur pour charger program via ETS 3 - ber001 - 15/03/2012

(05/03/2012, 08:53:59)kraven a écrit : Salut,

Via Eibd j'avais les même soucis. Essais en te connectant directement au bus sans Eibd. La programmation initial des Z38i restera néanmoins relativement longue la première fois.

À+

Oui c'était bien du au fait que je passais à travers eibd...
Maintenant c'est OK