Forum KNX francophone / English KNX forum
consommation knx - Version imprimable

+- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com)
+-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5)
+--- Sujet : consommation knx (/showthread.php?tid=2296)



consommation knx - ultraxa - 24/08/2012

bonjour

on parle du knx comme une solutiond'economie d'energie
mais combien consomme un module knx ?

merci


RE: consommation knx - mil3d - 25/08/2012

Salut,

Selon les spécifications KNX, un module KNX a le droit de consommer un **MAXIMUM** de 10ma (milliampères). Il peut donc aussi consommer seulement 1ma, voir encore moins.

Si on prend la formule :
1ma = 0,001 ampères
watts = ampères * volts (voir ici)

En sachant qu'une alimentation KNX sort du 30v pour alimenter les modules KNX, on obtient :

0,010 ampères * 30volts = 0,3 watt par module (**maximum**) soit 19,2 watts pour les 64 modules d'une ligne KNX où tous les modules consommeraient 10ma.

C'est pas beaucoup ! Angel


RE: consommation knx - fma38 - 25/08/2012

Oui, la conso des modules est failble.

D'un autre côté, parler du knx comme économie d'énergie, en tout cas dans le résidentiel, c'est aussi un peu tiré par les cheveux. Bien gérer le chauffage peut, effectivement, apporter beaucoup. Mais très franchement, ça se fait déjà très bien avec un module jour/nuit un peu intelligent (zones horaires/jour/semaine). Et ceci est valable dans de vieilles habitations, mal isolées, là où, généralement, on ne mettra jamais de knx !

Sur une maison moderne, les critères d'isolation sont tels que la gestion aux petits oignons apportée par knx ne changera pas grand chose. J'irai même plus loin en me faisant l'avocat du diable : la majorité des installations knx sont faites pour des gens très aisés, pour qui les économies d'énergie sont le cadet des soucis, pour ne pas dire qu'ils s'en tamponnent !

C'est surtout un gros argument commercial.

Pour le tertiaire, par contre, je crois effectivement que c'est intéressant ; les scénarios d'occupation sont très différents du résidentiel, les volumes à chauffer/refroidir très grands, et les 'habitants' n'ont pas le temps de gérer tout ça (quand je vois au boulot que personne n'est foutu d'ouvrir une fenêtre la matin pour aérer lorsqu'il fait frais, et la refermer à 11h quand il commence à faire chaud...)


RE: consommation knx - mil3d - 25/08/2012


Je suis d'accord avec toi. je n'ai en effet toujours pas trouvé comment faire des économies d'énergies substantielles avec mon installation fraîchement... installée...



RE: consommation knx - Suricat - 25/08/2012

Moi je ne me sers de l'argument que pour le WAF (et puis aussi, eviter d'avoir le chauffage à fond quand on ouvre une fenêtre toute la journée !), mais sinon, à part faire semblant d'être pété de thune et allumer la lumière avec mon téléphone depuis le jardin, bah, c'est un joli joli joli jouet :-)


RE: consommation knx - mil3d - 25/08/2012

Big Grin... Rolleyes


RE: consommation knx - fma38 - 25/08/2012

On est bien d'accord Wink


RE: consommation knx - MichelD - 25/08/2012

Pour continuer dans ce sens, il faudrait mesurer l'énergie grise qui se cache derrière chacun des modules, et quelle quantité de métaux rares !?
A contrario, ce sera sans doute plus facile d'adapter nos maisons pour nos vieux jours, et là il y a beaucoup à gagner.



RE: consommation knx - mil3d - 25/08/2012

ultraxa a parlé d'économie d'énergie, pas d'écologie. Ca peut aller ensemble,... mais ça dépend des points de vue.
Pour ma part je suis de ceux qui associe les deux,... mais en oubliant régulièrement d'y faire attention (surtout en énergie grise).


RE: consommation knx - dothell - 25/08/2012

Pour moi c'est un non sens de faire une distinction entre énergie et énergie grise. Je dis bien pour "moi", car je sais que beaucoup font de "l'écologie" (je ne débat pas sur la définition de ce mot) principalement pour des raisons de "rentabilité financière". C'est comme faire des maisons "passives" en béton avec 30cm de polystyrène et 20m² de photovoltaïque.
Oups j'ai dérapé, désolé...

Mais du coup je rejoins la remarque de MichelD.


RE: consommation knx - Toitoine - 08/09/2012

Pour en revenir aux consommations des modules KNX voila la liste Smile
http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/English/MISCELLANEOUS/TotalPowerLoss_EN.pdf


RE: consommation knx - olivier.p - 21/09/2012

C'est pour ça aussi que les modules d'alimentations montent jusqe 640mA : 64 participants par ligne, obligation d'une alimentation par ligne==> 64 * 10mA = 640 mA