Règle de chauffage - comportement bizarre - fma38 - 12/01/2013
Bonjour,
J'ai la règle linknx (pour mon chauffage) suivante :
Code : <rule id="rule_heating_sdb_rdc">
<condition type="or">
<condition type="timer" trigger="true">
<at hour="6" min="0" exception="no" wdays="12345" />
<until hour="8" min="0" />
</condition>
<condition type="timer" trigger="true">
<at hour="16" min="0" exception="no" wdays="1245" />
<until hour="23" min="59" />
</condition>
<condition type="timer" trigger="true">
<at hour="12" min="0" exception="no" wdays="3" />
<until hour="23" min="59" />
</condition>
<condition type="timer" trigger="true">
<at hour="8" min="0" wdays="67" />
<until hour="23" min="59" />
</condition>
<condition type="timer" trigger="true">
<at hour="8" min="0" exception="yes" />
<until hour="23" min="59" />
</condition>
</condition>
<actionlist>
<action type="set-value" id="heating_setpoint_sdb_rdc" value="21" />
<action type="set-value" id="heating_setpoint_sejour" value="20" />
</actionlist>
<actionlist type="on-false">
<action type="set-value" id="heating_setpoint_sdb_rdc" value="19" />
<action type="set-value" id="heating_setpoint_sejour" value="19" />
</actionlist>
</rule>
Et dans la table log, j'ai ceci :
Code : 2013-01-11 16:00:00 heating_setpoint_sdb_rdc 21
2013-01-11 16:00:00 heating_setpoint_sejour 20
2013-01-11 16:00:24 heating_cmd_sdb_rdc on
2013-01-11 16:00:29 heating_cmd_sejour on
2013-01-11 22:24:24 heating_cmd_sejour off
2013-01-11 23:31:51 heating_cmd_sejour on
2013-01-11 23:59:00 heating_setpoint_sdb_rdc 21
2013-01-12 08:00:00 heating_setpoint_sdb_rdc 19
2013-01-12 08:00:00 heating_setpoint_sejour 19
2013-01-12 08:00:00 heating_setpoint_sdb_rdc 21
2013-01-12 08:00:00 heating_setpoint_sejour 20
2013-01-12 08:00:00 heating_setpoint_sdb_rdc 19
2013-01-12 08:00:00 heating_setpoint_sejour 19
2013-01-12 08:00:00 heating_setpoint_sdb_rdc 21
2013-01-12 08:00:00 heating_setpoint_sejour 20
Comme vous pouvez le voir, à 16h hier soir, les 2 consignes sont passées à leur valeur confort (20°C et 21°C) ; les radiateurs se sont bien déclenchés.
Mais ensuite, à 23h59, au lieu de repasser en éco (19°C pour les 2 consignes), seule la consigne SDB a été renvoyée, mais avec la valeur confort !
Et ce matin à 8h00, y'a eu un mic-mac, les consignes alternant entre confort et éco.
J'ai eu une coupure sur le matos KNX hier à 20h (bus + la box). C'est certainement ça qui a foutu la merde, mais j'aimerais comprendre pourquoi. Qu'aurit-il fallu faire pour que ça reparte correctement ?
Merci de vos lumières.
|