US/U 2.2 en fonction compteur - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : ETS (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : US/U 2.2 en fonction compteur (/showthread.php?tid=2559) |
US/U 2.2 en fonction compteur - florian mathieu - 22/05/2013 Bonjour, voilà j'utilise un US/S 2.2 en fonction compteur mais sous ETS je sais pas trop où mettre mon adresse de groupe : soit sur telegr. counter value 4bytes ou sur request counter values. Après je désire envoyer ces données sur un eibport que j'ai au préalable programmé. Si quelqu'un pourrait m'expliquer la différence entre les deux, j'ai regardé la datasheet mais même avec google traduction ça reste du chinois pour moi. Merci d'avance RE: US/U 2.2 en fonction compteur - fma38 - 22/05/2013 Faut les 2 ! En effet, la valeur du compteur contenue dans l'objet 'counter value' ne sera émise sur le bus que si tu le demandes , avec l'object 'request counter values'. RE: US/U 2.2 en fonction compteur - florian mathieu - 22/05/2013 et pour tester le bon fonctionnement sur l'US/U j'effectue un bref contact entre les fils marron et gris, non ? RE: US/U 2.2 en fonction compteur - fma38 - 22/05/2013 Je n'ai pas la doc sous la main, mais oui, ça doit être un truc comme ça. RE: US/U 2.2 en fonction compteur - florian mathieu - 22/05/2013 ouai c'est bien ça. On doit bien voir passer les télégrammes sur le moniteur de bus lorsque dans ce cas j'effectue un contact ? Parce que j'ai rien... RE: US/U 2.2 en fonction compteur - fma38 - 22/05/2013 Non, comme dit plus haut, pour que la valeur du compteur soit émise sur le bus, il faut utiliser la seconde GA (request counter value). De mémoire... RE: US/U 2.2 en fonction compteur - florian mathieu - 31/05/2013 problème résolu : fils gris + marron et dans les paramètres j'ai fait de façon à ce qu'il envoi la valeur de façon cyclique |