Problème de participant - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Vos installations (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=12) +--- Sujet : Problème de participant (/showthread.php?tid=2560) |
Problème de participant - ERT28 - 22/05/2013 Bonjour, je programme une grosse maison sous ETS dont le nombre de participant a augmenté depuis le desing initial (j'en suis à 67 et je vais finir à 85). Les produits sont essentiellement de chez HAGER (Tebis et Kalysta) mais aussi INTESIS pour gérer les clims et ARCUS pour le comptage des fluides. J'ai scindé mon installation en 2 parties avec 1 alim de 640mA et 1 alim de 320 mA relié par 1 coupleur en mode répétition afin de ne pas avoir à refaire toute la topologie. Mon gros problème c'est que je suis arrivé à programmer l'ensemble de mon installation mais que quelques heures plus tard le système me rejette 1 ou 2 participants, je ne peux plus les charger sous ETS et évidemment les fonctions deviennent inopérantes.. J'ai testé les produits rejetés par le système, ils fonctionnent parfaitement individuellement. Quelqu'un a t il été confronté à ce type de disfonctionnement? Cela peux t-il provenir du bus ou d'un participant défectueux? Merci pour vos retours RE: Problème de participant - multimedia - 26/05/2013 Quel type de coupleur et quel application as tu utilisé ? RE: Problème de participant - ERT28 - 27/05/2013 Bonjour, j'ai un TA008 de chez Hager que j'ai mis en mode répéteur RE: Problème de participant - domotiqa - 08/06/2013 souvent probleme de Topologie, probleme d'alim, terminaison, rebouclage... as tu plusieurs coupleurs... zones... quelle classe d adresse ? https://www.google.fr/search?q=knx+topologie&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:fr:official&client=firefox-a epluche les docs ! RE: Problème de participant - ERT28 - 10/06/2013 Merci de ta réponse, j'ai tout programmé suivant la même topologie 1/./. mais compte tenu des participant et de leur consommation mis mon coupleur de ligne en mode répétition (suivant le conseil de la hotline Hager). J'ai donc 1 alim pour chacune de mes lignes (2 au total). J'ai peur qu'il y ai un bouclage quelque part. Cela engendrerait-il ce type de problème? RE: Problème de participant - domotiqa - 11/06/2013 (10/06/2013, 14:39:53)ERT28 a écrit : Merci de ta réponse, il faudrait que tu detail plus ta config d adresse exact... Rapidement apres tes dires cela peu etre: - puissance d alim non adaptée (besoin de calculer les conso de chaque participant) - topologie: le mode repeteur augmente le nombre de participant sur UNE LIGNE, il ne crée pas de deuxieme ligne !! En gros, ce que tu met en adresse 1/1/x se retrouve en premiere ligne, en 1/2/x en deuxieme... mais le cas 1/0/x est particulier car c est en fait les participants de la ligne de tete (avec les sous lignes 1/1/x, 1/2/x...) je te conseille de mettre tout en 1/1/x avec en repeteur le filtre/coupleur ou a lors pour tester, ALIM + ligne en 1/0/x + Coupleur + ALIM + ligne en 1/1/x On met souvent les superviseurs, bridges... en 1/0/x car commun aux sous lignes... je sais pas si j ai été clair, mais j'ai comme l'impression que t as un probleme d'adresse ou de paramétrage coupleur/filtre... |