Support dissipateur pour relais statique Siemens - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Electricité générale (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=13) +--- Sujet : Support dissipateur pour relais statique Siemens (/showthread.php?tid=2808) |
Support dissipateur pour relais statique Siemens - fma38 - 21/12/2013 Bonjour, J'ai acheté un module Theben pour vannes de chauffage, plus des relais statiques, pour avoir un pilotage silencieux des radiateurs électriques. Le relais statique est celui-ci : http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/EN/Product/NS0746467?PID=EN_NS0746467 Ce que je n'avais pas vu, c'est que ça ne se monte pas sur un rail DIN : il faut l'installer (visser) sur un dissipateur ! Faut que je fasse le calcul de la dissipation nécessaire, mais connaissez-vous des produits tous faits pour ça ? Merci d'avance. RE: Support dissipateur pour relais statique Siemens - .vince - 23/12/2013 Apparemment y'a des dissipateurs qui existent tout fait pour ce SSR : http://goo.gl/nOlMW2 Faudrait creuser de ce côté. RE: Support dissipateur pour relais statique Siemens - fma38 - 23/12/2013 Merci ! RE: Support dissipateur pour relais statique Siemens - .vince - 23/12/2013 En fait, ce sont les versions "contacteurs" qui sont fournis avec le dissipateur, il me semble. Ton SSR se visse simplement sur un support-dissipateur (mais sans référence dans la doc.). Je bricole un thermostat avec un arduino, optocoupleur et Triac. Je fais passer un peu moins de 10A dans le Triac et j'utilise un morceau de règle de maçon en alu de 10 cm comme dissipateur. Le SSR est aussi la combinaison d'un optocoupleur et d'un Triac. Ca c'est pour la solution bricolage... |