Problème : reste une lueur à l'extinction de néons dimmables - piRstone - 10/01/2014

Bonjour à tous,

je suis étudiant en informatique et réseaux et mon projet de BTS traite essentiellement de la gestion de l'éclairage d'une salle de cours à l'aide de bus KNX. Celle-ci est éclairée à l'aide de tube fluorescents dimmables à ballast électroniques. Nous utilisons ETS3 pour la programmation et le matériel est du ABB.

Après avoir programmé les différents boutons, les néons s'allument et s'éteignent bien cependant l'extinction n'est pas complète. Il reste une faible lueur et il n'y a pas d'autre moyen pour les éteindre entièrement que de couper l'alimentation au disjoncteur.

Est-ce qu'il y a un moyen de les éteindre complètement sans à avoir à mettre en oeuvre des moyens faramineux ?!

Merci de votre aide Smile


RE: Problème : reste une lueur à l'extinction de néons dimmables - mil3d - 11/01/2014

Utiliser 2 actionneurs du ABB pour couper le neutre ET la phase?


RE: Problème : reste une lueur à l'extinction de néons dimmables - jp2604 - 13/01/2014

tu peux aussi vérifier les paramètres au niveau de tes ballastres, j'ai recemment fait une installation en knx/dali, et je devais préciser dans les paramètres si mes commandes ON/OFF ou dimmage, pouvait permettre l'extinction de l'eclairage