Quel capteur pour mesurer le niveau dune citerne ou d'un puit ? - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Quel capteur pour mesurer le niveau dune citerne ou d'un puit ? (/showthread.php?tid=30) Pages :
1
2
|
Quel capteur pour mesurer le niveau dune citerne ou d'un puit ? - keldo - 28/11/2007 Bonjour. Suite à une petite discussion privée avec le fondateur du groupe, nous nous somme aperçu que nous recherchons une solution (simple et pas trop chère) au même problème, à savoir, "comment informer notre installation EIB/KNX du niveau de notre citerne d'eau de pluie". Le problème se pose de la même manière pour un puit ou pour toute autre cuve en général (mazout, vin, etc.), il est donc suceptible d'intéresser pas mal de monde, c'est pourquoi j'ai lancé cette discussion. Quelqu'un utilise-t-il déjà un capteur pour ce type de situation ? Comment se présente le capteur ? Existe-t-il un ou des capteurs dans le commerce ? Avez-vous l'une ou l'autre idée pour réaliser un capteur et/ou comment l'interfacer sur le bus EIB ? Quel capteur pour mesurer le niveau dune citerne ou d'un puit ? - keldo - 28/11/2007 Pour lancer le débat, voici déja le fruit de mes cogitations. 1) Le capteur de pression au fond du liquide. En plaçant un capteur de pression au fond de la cuve, on peut mesurer la hauteur du niveau. Avantages : Très simple du point de vue mécanique, pas de recalibrage régulier nécessaire. Inconvéniants : Il faut un capteur étanche, résistant au liquide dans lequel il est plongé (eau=oxydation/rouille , mazout/vin/huile = aggression des plastiques souples ...). Dans le cas d'une cuve d'eau de pluie ou d'un puit, différents dépots peuvent venir encrasser le capteur à moyen terme. Dans le cas d'un liquide inflamable, il est sans doute fort dangereux d'utiliser un capteur qui est alimenté en électricité. 2) Utiliser un long tube (+long que la profondeur de la cuve) plogé verticalement dans le liquide, le tube sera ouvert en dessous et hermétiquement fermé sur le dessus. Dans le haut du tube, y placer un capteur de pression (de l'air). Le liquide va faire monter ou descendre la pression de l'air dans le tube selon que le niveau du liquide montera ou descendra. Avantages : Le capteur ne baigne pas dans le liquide, pas d'encrassement ni d'agression chimique du capteur, on peut s'arranger pour garder le capteur hors de la cuve afin de limiter les risques d'explosion d'un liquide inflamable. Inconvéniants : Il est fort probable que ce montage doive être recalibré assez souvent, la mesure sera sans doute assez imprécise (influence de la pression atmosphérique + lente dissolution de l'air du tube dans le liquide, etc...) , encrassement possible du font du tuyau par dépot au fond de la cuve à long terme. 3) Utiliser un système de flotteur sur poulie. Il s'agit du montage suivant : une poulie sur laquelle seront fixées deux ficelles d'une longueur au moins égale à la profondeur de la cuve, les ficelles seront bobinées en sens opposé de manière à ce que la première se déroule lorsque la seconde s'enroule et vice versa. Au bout de la première ficelle sera placé un poids de 1/2kg (par exemple) dans un matériau de grande densité (une petite boule de plomb, par ex.), au bout de la seconde ficelle sera placé un poids bien supérieur au premier (3/4kg, par ex.) mais dans un matériau de densité très faible afin qu'il flotte à la surface du liquide (pour de l'eau, une boule de frigolite lestée avec du plomb, par ex.). Il reste alors à règler l'enroulement des deux ficelles afin que, une fois la cuve vidée, le flotteur soit tout au fond et la boule de plomb tout en haut , et vice versa dans le cas d'une cuve pleine. Le choix de l'épaisseur de la poulie et l'ajout d'un éventuel ensemble d'engrenages de réduction, permet de faire varier la précision de la mesure du niveau. Pour une mesure simple (et une cuve peu profonde) on prendra une grosse poulie qui ne fait pas plus d'un tour pour passer de "vide" à "plein" et on la couplera à un potentiomètre rotatif pour sortir une valeur analogique en 1-10V ou en 4-20mA. Si une mesure plus précise est nécessaire, il faudra prévoir un système de réduction par engrenages et placer plusieurs potentiomètres rotatifs (qui tolèrent d'effectuer des tours complets) à différents niveau de réduction afin de mesurer les unités, dizaines et centaines de tours de la poulie ; un montage électronique de conversion est alors nécessaire pour connecter l'ensemble au bus EIB. Avantages : Aucun recalibrage nécessaire. Très haute précision de mesure si désiré. La partie électrique/électronique peut être très éloignée du liquide à mesurer (et de ses vapeurs explosives ou corrosives éventuelles). Pas d'influence de la pression atmosphérique. Choix des matériaux en fonction de leur résistance à l'aggression chimique du liquide mesuré. Inconvéniants : Du bricolage de précision en perspective. Il faut de temps à autre nettoyer et huiler les poulies et les engrenages. A long terme, un encrassement des ficelles, du poids et du flotteur est fort possible. Usure possible des potentiomètres à long terme. Voila, qu'en pensez-vous ? Quel capteur pour mesurer le niveau dune citerne ou d'un puit ? - Marc Assin - 28/11/2007 On 28 nov, 12:53, keldo <kelderm...@ibelgique.com> wrote: > Voila, qu'en pensez-vous ? Je ne vais pas faire ici état de mes nombreuses élucubrations, toutes plus farfelues les unes que les autres, ni des solutions industrielles à 500 EURO et + La dernière idée, que j'ai retenue, et que je m'aprête à implémenter; est très simple pour ne pas dire plus.. Cela consiste à fixer des "poires" (flotteur équipé d'un interrupteur à mercure, comme sur les pompes de vidange) le long d'une tige rigide, le tout plongé dans le réservoir. Concrètement: puit de 16m = tige de 16m, une "poire" fixée sur la tige tout les 2m, çà fait 8 poires. Avantages: confortable, le montage est fait sur le sol aucun danger simple, pas de calibrage, pas d'entretien une fois le montage fini, on plonge la tige avec les poires dans le puit et on la fixe en un seul point (au dessus) Inconvénients: manipuler une tige inox de 16m la résolution est lamentable dans mon cas de figure (2m x 1,5m² sect = 3.000L ) augmenter la résolution coûte trop cher (poires, entrées binaires + câblage) 8 poires a 12-15 EURO. = +/- 100-120 EURO, c'est pas négligeable le câblage: il faut rallonger le câble des poires avec épissure étanche ! çà fait un paquet de fils (8x2) (j'ai écarté l'idée d'un multiplexage) il faut choisir des entrées binaires qui autorisnt des longeurs de 16m il faut que les entrées binaires soient près du puit (milieu hostile) Quel capteur pour mesurer le niveau dune citerne ou d'un puit ? - keldo - 28/11/2007 > 8 poires a 12-15 EURO. = +/- 100-120 EURO, c'est pas négligeable > le câblage: il faut rallonger le câble des poires avec épissure > étanche ! > çà fait un paquet de fils (8x2) (j'ai écarté l'idée d'un multiplexage) > il faut choisir des entrées binaires qui autorisnt des longeurs de 16m > il faut que les entrées binaires soient près du puit (milieu hostile Ben, il y a peut-être moyen de faire nettement mieux sans changer grand chose. Mon idée : Cable toutes tes poires en série (ça réduit le cable à 1x2) et soude une résistance (de valeur R1) en paralèle sur chaque contact (une résistance par poire = 8x quelques centimes d'euro), ensuite ajoute une résistance (de valeur R2) en série sur le cable. Les résistances des poires doivent être identiques. Ensuite, connecte le tout (le cable 1x2) sur une entrée analogique ; d'accord, une entrée analogique est plus chère mais il ne t'en faut qu'une seule à la place de 8 ... Et en plus, rien n'interdit d'avoir un très long cable (on tient compte de sa résistance) et donc de placer l'élément EIB bien au chaud dans la maison. Au total, quand tous les contacts des poires seront fermés, les 8 résitances R1 seront court-circuitées et la résistance totale du circuit sera celle du cable (Rcable) + la résistance en série (R2). Au fur et à mesure de l'ouverture des contacts de poire, des résistances R1 viendront s'ajouter. Imagineons que tu dispose d'une source de 5V continu et que tu puisses mesurer Rcable. Il reste donc à résoudre le système d'équations suivant : 5volts / (Rcable + R2)ohms = 20mA 5volts / (Rcable + R2 + (8 x R1))ohms = 4 mA pour trouver R1 et R2. Autre avantage, si jamais le cable vient à casser, le courent tombe à 0mA, donc hors norme, donc la panne est détectable. C'est t'y pas une bonne idée ? Quel capteur pour mesurer le niveau dune citerne ou d'un puit ? - stephane.herraiz@gmail.com - 28/11/2007 Moi je pencherais naturellement vers un capteur que j'utilise sur mes chantiers : un piézomètre (capteur de pression immergé). C'est simple et rapide à installer. Pour la lecture sur le bus EIB c'est une autre histoire mais je pense que lire une sortie 0-5v(ou 4-20mA) ça doit être possible avec un module existant sur le marché. Le prix de ce type de capteur : env. 300 EURO (sans le câble) a+ On 28 nov, 14:17, keldo <kelderm...@ibelgique.com> wrote: > > 8 poires a 12-15 EURO. = +/- 100-120 EURO, c'est pas négligeable > > le câblage: il faut rallonger le câble des poires avec épissure > > étanche ! > > çà fait un paquet de fils (8x2) (j'ai écarté l'idée d'un multiplexage) > > il faut choisir des entrées binaires qui autorisnt des longeurs de 16m > > il faut que les entrées binaires soient près du puit (milieu hostile > > Ben, il y a peut-être moyen de faire nettement mieux sans changer > grand chose. > Mon idée : Cable toutes tes poires en série (ça réduit le cable à 1x2) > et soude une résistance (de valeur R1) en paralèle sur chaque contact > (une résistance par poire = 8x quelques centimes d'euro), ensuite > ajoute une résistance (de valeur R2) en série sur le cable. > Les résistances des poires doivent être identiques. > Ensuite, connecte le tout (le cable 1x2) sur une entrée analogique ; > d'accord, une entrée analogique est plus chère mais il ne t'en faut > qu'une seule à la place de 8 ... > Et en plus, rien n'interdit d'avoir un très long cable (on tient > compte de sa résistance) et donc de placer l'élément EIB bien au chaud > dans la maison. > > Au total, quand tous les contacts des poires seront fermés, les 8 > résitances R1 seront court-circuitées et la résistance totale du > circuit sera celle du cable (Rcable) + la résistance en série (R2). Au > fur et à mesure de l'ouverture des contacts de poire, des résistances > R1 viendront s'ajouter. > > Imagineons que tu dispose d'une source de 5V continu et que tu puisses > mesurer Rcable. > Il reste donc à résoudre le système d'équations suivant : > 5volts / (Rcable + R2)ohms = 20mA > 5volts / (Rcable + R2 + (8 x R1))ohms = 4 mA > pour trouver R1 et R2. > > Autre avantage, si jamais le cable vient à casser, le courent tombe à > 0mA, donc hors norme, donc la panne est détectable. > > C'est t'y pas une bonne idée ? Quel capteur pour mesurer le niveau dune citerne ou d'un puit ? - olivier95800 - 28/11/2007 Bonjour, Je vous propose de mesurer la distance entre le haut de la cuve et la surface du liquide, par ultra son. A+ Quel capteur pour mesurer le niveau dune citerne ou d'un puit ? - stephane.herraiz@gmail.com - 28/11/2007 La poulie est une bonne solution mais je pencherais plus pour un système avec un flotteur et un capteur enrouleur (ça existe dans l'industrie tout fait et bien calibré). On 28 nov, 11:53, keldo <kelderm...@ibelgique.com> wrote: > Bonjour. > Suite à une petite discussion privée avec le fondateur du groupe, nous > nous somme aperçu que nous recherchons une solution (simple et pas > trop chère) au même problème, à savoir, "comment informer notre > installation EIB/KNX du niveau de notre citerne d'eau de pluie". > Le problème se pose de la même manière pour un puit ou pour toute > autre cuve en général (mazout, vin, etc.), il est donc suceptible > d'intéresser pas mal de monde, c'est pourquoi j'ai lancé cette > discussion. > > Quelqu'un utilise-t-il déjà un capteur pour ce type de situation ? > Comment se présente le capteur ? > Existe-t-il un ou des capteurs dans le commerce ? > Avez-vous l'une ou l'autre idée pour réaliser un capteur et/ou comment > l'interfacer sur le bus EIB ? Quel capteur pour mesurer le niveau dune citerne ou d'un puit ? - olivier95800 - 28/11/2007 Vega à l'air de faire des trucs sympa en boucle de courant 4...20 mA http://www.vega.com/fra/index.htm A+ On 28 nov, 15:06, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote: > Bonjour, > > Je vous propose de mesurer la distance entre le haut de la cuve et la > surface du liquide, par ultra son. > > A+ Quel capteur pour mesurer le niveau dune citerne ou d'un puit ? - keldo - 28/11/2007 > Je vous propose de mesurer la distance entre le haut de la cuve et la > surface du liquide, par ultra son. Oui, c'est tout simple et cela comporte plein d'avantages, comme par exemple le fait que un module KNX tout pret existe déjà chez Elsner Elektronik, c'est le ELS 70151 KNX SO250. Génial, ... sauf le prix de 674 euros ! Gloups. Quel capteur pour mesurer le niveau dune citerne ou d'un puit ? - keldo - 28/11/2007 On 28 nov, 15:34, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote: > Vega à l'air de faire des trucs sympa en boucle de courant 4...20 mA > > http://www.vega.com/fra/index.htm Oui, VegaWell 51 et 72, tout à fait ce qu'il nous faut, il suffit d'ajouter une entrée analogique. Mais de nouveau, à quel prix sont ces petites merveilles ? Quel capteur pour mesurer le niveau dune citerne ou d'un puit ? - olivier95800 - 28/11/2007 Vegason 61 à 435 EURO HT + interface boucle de courant / KNX A+ On 28 nov, 15:34, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote: > Vega à l'air de faire des trucs sympa en boucle de courant 4...20 mA > > http://www.vega.com/fra/index.htm > > A+ > > On 28 nov, 15:06, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote: > > > > > Bonjour, > > > Je vous propose de mesurer la distance entre le haut de la cuve et la > > surface du liquide, par ultra son. > > > A+- Masquer le texte des messages précédents - > > - Afficher le texte des messages précédents - Quel capteur pour mesurer le niveau dune citerne ou d'un puit ? - olivier95800 - 28/11/2007 Le VegaWell 51 n'est pas à ultrason mais hydrostatique. Mais pourquoi pas... il est à 465 EURO HT A+ On 28 nov, 16:03, keldo <kelderm...@ibelgique.com> wrote: > On 28 nov, 15:34, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote: > > > Vega à l'air de faire des trucs sympa en boucle de courant 4...20 mA > > >http://www.vega.com/fra/index.htm > > Oui, VegaWell 51 et 72, tout à fait ce qu'il nous faut, il suffit > d'ajouter une entrée analogique. > Mais de nouveau, à quel prix sont ces petites merveilles ? Quel capteur pour mesurer le niveau dune citerne ou d'un puit ? - jef2000 - 28/11/2007 Il y en a justement un sur la page principale d'eibmarkt: Nr.: ELS 70151 KNX SO250 Elsner Elektronik Prix: 673,87 EUR :-(( Pour une citerne, si il-y-a une jauge externe (un bout de tuyau transparent connecté à la citerne dans lequel on voit le niveau du liquide), il est peut-être possible de construire un détecteur capacitif. Je m'explique, si on place 2 plaques métalliques de part et d'autre du tuyau, elles forment un condensateur, et sa valeur varie en fonction de ce qui se trouve dans le tuyau (de l'air ou du liquide). Je me souviens avoir vu un jour un montage électronique fonctionnant sur ce principe et permettant de savoir si un verre est vide ou plein. Ou alors, si le liquide est suffisamment opaque, quelques capteurs optiques de part et d'autre du tuyau. Ca n'a pas une très grande précision, mais dans beaucoup de cas ce n'est pas nécessaire. A+ Jean-François Quel capteur pour mesurer le niveau dune citerne ou d'un puit ? - Marc Assin - 28/11/2007 @Keldo >C'est t'y pas une bonne idée ? C'est assez génial, en effet. Et comme toutes les grandes idées, il y a un "hic" à la mise en pratique concrète > et soude une résistance (de valeur R1) en paralèle sur chaque contact Est-ce que tu te rends bien compte ? la dernière résistance est à -14m ! déjà faire une épissure étanche, même avec gaine thermo, c'est pas gagné, alors ... pfiouu P'têt mouler dans la résine (je l'ai fait pour mes spots LED sous le trottoir) @Stéphane > Le prix de ce type de capteur : env. 300 EURO (sans le câble) Ben oui, on retombe dans l'éventail des solutions "industrielles". 300 EURO, c'est pas un peu fort ? + 200 EURO pour le ADC, on est dans les 500 EURO pour avoir le plaisir de voir le niveau d'eau dans le puit. Ma folie a des limites (je suis à peine à la moitié de mon projet). @olivier95800 >mesurer la distance entre le haut de la cuve et la surface du liquide, par ultra son. Ben oui, on retombe dans l'éventail des solutions "industrielles", précises, super etc. On n'en sortira pas à moins de 500 EURO Ce n'est pas pour dire.... mais j'ai déjà beaucoup, beaucoup, cherché Si vous voulez, je publie le tout, mais çà ne sert à rien. Je cherche une solution concrète, pratique, facile à mettre en oeuvre et à maintenir, le tout à un prix abordable, 200 EURO max >Vega à l'air de faire des trucs sympa en boucle de courant 4...20 mA >chez Elsner sauf le prix de 674 euros ! Ben oui... @Keldo Qu'elle mouche t'a piqué, de réveiller tout le monde ? PS: pour le mazout (fioul, comme on dit ici) il existe un device qui mesure le débit, c'est nettement mieux pour faire les calculs (crédit: BVO) Quel capteur pour mesurer le niveau dune citerne ou d'un puit ? - keldo - 28/11/2007 > Est-ce que tu te rends bien compte ? la dernière résistance est à > -14m ! déjà faire une épissure étanche, même avec gaine thermo, c'est > pas gagné, alors ... pfiouu > P'têt mouler dans la résine (je l'ai fait pour mes spots LED sous le > trottoir) Mais non, aucun souci, tu n'as jamais fait de topologie dans une vie antérieure ? Pour mon circuit, rien ne t'oblige à souder la résistance à même le contact de la poire, tu peux amener tes huit cables au dessus de la surface de l'eau (quitte à faire une simple épissure pour ceux trop courts) jusqu'à une grosse boite de dérivation IP44 (donc pas spécialement une submersible) dans laquelle tu mets tes 8 cables en série et tu ajoutes les 8 résistances // et celle en série à cet endroit aussi. Ensuite, tu pars de cette boite avec un simple "2 fils" bien protégé pour traverser le jardin jusqu'à la maison. Du point de vue prix, ton montage n'est pas donné non plus : Vu les 16 mètres, tu peux oublier le module US/U 12.2 à 160 euros, donc il te faut un module qualifié pour 100m qui va plutôt chercher dans les 300 euros et qui sera réservé à cet usage. Bref, avec les poires et le cable, tu t'approches dangereusement des 500 euros ... et ton prix ne tient pas compte du module logique+mathématique nécessaire pour convertir l'information binaire en valeur "en litres" (mais oui, je sais bien que le homeserver2 va nous faire ça sans problème, je me fais simplement un petit peu l'avocat du diable ... :-). Mon système demande un block ADC du type AE/S 4.2 à 210 euros mais tu gardes 3 canaux libres pour un autre usage. Au total, on gagne environ 100 euros, mais ça reste cher. Pour les épissures étanches, moi je mets une bonne dose de silicone (ou un polymère du style "Fix All") sur la soudure avant de glisser la gaine thermo, de bien étaler le silicone avec l'intérieur de la gaine et de finir le tout avec le pistolet à air chaud (le silicone coule de partout en chauffant la gaine, beeek, c'est très sale !). Ca donne bien à pression ambiante mais je ne sais pas si cela restera étanche à 14 mètres sous l'eau ... peut-être en mettant 2 ou 3 couches de "silicone + gaine thermo de plus en plus longue" ? > Ben oui, on retombe dans l'éventail des solutions "industrielles". > 300 EURO, c'est pas un peu fort ? + 200 EURO pour le ADC, on est dans les 500 EURO > pour avoir le plaisir de voir le niveau d'eau dans le puit. Ma folie a > des limites (je suis à peine à la moitié de mon projet). Oui, mais d'après les calcul, ton système n'est pas franchement moins cher ... Au total, pour faire moins cher, mon truc avec la poulie est sans doute le plus adapté, surtout si on utilise un potentiomètre "multi- tours" en direct sur la poulie, ça évite d'ajouter des engrenages. Reste que le module ADC est toujours nécessaire. A quand un module EIB sur base de PIC ? Là, ça serait surement beaucoup moins cher ... > @Keldo > Qu'elle mouche t'a piqué, de réveiller tout le monde ? Ben, je me suis dit que l'on était plus de 2 à avoir une citerne ou un puit, alors comme on dit "plus on de fou, plus ..." Mais il faut bien dire que je ne m'attendais pas à autant de réactions, ni aussi rapides. <I8-O > PS: pour le mazout (fioul, comme on dit ici) il existe un device qui > mesure le débit, c'est nettement mieux pour faire les calculs (crédit: > BVO) Oui, mais je n'aime pas trop le principe de la mesure "relative". J'avais aussi pensé à mettre une roulette trouée avec 2 leds et 2 photocapteurs à la place du potentiomètre sur la poulie (un "Quadrature Encoder", il existe une interface spécifique dans les PIC), cela simplifie la partie électronique, mais si le niveau du liquide varie alors que le capteur n'est pas alimenté, la valeur absolue n'est plus valable, et rien n'empèche la pluie de tomber (ou le livreur de fioul de remplir la cuve) durant une panne de courant ... Quel capteur pour mesurer le niveau dune citerne ou d'un puit ? - Marc Assin - 28/11/2007 On 28 nov, 20:04, keldo <kelderm...@ibelgique.com> wrote: > Pour mon circuit, rien ne t'oblige à souder la résistance à même le > contact de la poire, tu peux amener tes huit cables au dessus de la > surface de l'eau Oui mais, l'avantage de ton idée, c'était justement de réduire la filasse au minimum. C'est bien çà que je trouvais génial. S'il faut quand même tout ramener en haut, bof .... > Ensuite, tu pars de cette boite avec un simple "2 fils" > bien protégé pour traverser le jardin jusqu'à la maison. Ben... le niveau d'eau varie de 2 à 15m sur 1 an (oui, je sais, je suis ch....t, mais c'est comme çà. > donc il te faut un module qualifié pour 100m qui va plutôt chercher > dans les 300 euros Bof, non, je ne crois pas. J'avais l'intentionde mettre 2x ABB US/U 4.2 > pour convertir l'information binaire en valeur "en litres" (mais oui, > je sais bien que le hxxxxxxxr2 va nous faire ça sans problème Chuut, j'ai décidé de ne plus en parler. Mon sacro-saint bazar a le don d'énerver certains lecteurs, alors bon, ben c'est "terminé". Botus et mouche cousue ;-) D'ailleurs, j'ai commencé à fliguer tout les posts qui en parlent, çà fera un forum bien propinet. > je me > fais simplement un petit peu l'avocat du diable .. Tu es très doué dans cet exercice, sans forcer semble t'il > mais tu gardes 3 canaux libres pour un autre usage. Dans mon cas de figure, non. A cause de la distance, je serai obligé de mettre un petit coffret à proximité du puit. > Ca donne > bien à pression ambiante mais je ne sais pas si cela restera étanche à > 14 mètres sous l'eau ... C'est exactement à çà que je pense. Et puis, une fois installé, on devrais pouvoir "oublier" ce truc. Si çà commence à merder tout les ans.... > Oui, mais d'après les calcul, ton système n'est pas franchement moins > cher ... OK, mais je n'ai pas encore cherché à optimiser > Au total, pour faire moins cher, mon truc avec la poulie est sans > doute le plus adapté, surtout si on utilise un potentiomètre "multi- > tours" en direct sur la poulie, ça évite d'ajouter des engrenages. C'est vrai que c'est simple, mais je ne le sens pas bien ce truc. C'est vrai qu'il y a peu de mécanique, mais c'est quand même un environnement hostile. > Reste que le module ADC est toujours nécessaire. A lui tout seul, ce n'est pas bloquant. Le problème, c'est le "capteur" > > PS: pour le mazout (fioul, comme on dit ici) il existe un device qui > > mesure le débit > Oui, mais je n'aime pas trop le principe de la mesure "relative". Ok, d'accord, mais on pourrais re-étalonner le bidule, à chaque remplissage de la cuve. C'est pas gènant Il y a un autre inconvénient, qui m'a arrêté. Les installations récentes ont ***2*** tuyaux chaudière-cuve (1 aller et 1 retour). On a beau me dire que le reflux vers la cuve est minime, n'empêche, çà me chagrinne, et çà fausse quelque peu les calculs. Quel capteur pour mesurer le niveau dune citerne ou d'un puit ? - keldo - 29/11/2007 > Oui mais, l'avantage de ton idée, c'était justement de réduire la > filasse au minimum. C'est bien çà que je trouvais génial. S'il faut > quand même tout ramener en haut, bof .... Le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière, c'est qu'il veut tout le Marc Assin ! Bhou, je ne sais pas pourquoi mais je te sens bien négatif ces derniers jours ... ça doit être la météo et le manque de soleil sans doute. ;-) > Ben... le niveau d'eau varie de 2 à 15m sur 1 an (oui, je sais, je > suis ch....t, mais c'est comme çà. Oui oui, nous sommes bien d'accord, je pensais aussi à mettre la boite + haut que le niveau du sol. > Chuut, j'ai décidé de ne plus en parler. Mon sacro-saint bazar a le > don d'énerver certains lecteurs ... Mais en quoi cela énerve-t-il le monde ? parce qu'ils n'en ont pas et sont jaloux ? > Tu es très doué dans cet exercice, sans forcer semble t'il 35 années d'entrainement intensif, mooooonsieur ! > > mais tu gardes 3 canaux libres pour un autre usage. > Dans mon cas de figure, non. A cause de la distance, je serai obligé > de mettre un petit coffret à proximité du puit. Mais non, en boucle de courant il n'y a plus aucun problème de distance ... Souviens-toi des bonnes vielles liaisons RS-232 "longue distance" du début des années 80, en mode boucle de courant cette interface supportait des longueurs de cable de plus d'un kilomètre, c'est bien la l'intéret de mesurer un courant : il est identique en tout point du circuit ; tant que le transfo peut délivrer une tension assez élevée pour compenser la résistance du circuit et atteindre la valeur de courant nominale, ça marche ! Dans le cas du module ADC de ABB, il délivre un tension de 18V, donc il te faut 900 Ohms pour 20mA et 4500 Ohms pour 4mA, ce qui nous fait la série de 8 résistances à 3600 Ohms, donc 450 Ohms pour shunter chaque poire, et un généreux 900 Ohms pour la résistance des cables (le lien maison-puits suivi de tous les cables des poires en série) et de la résistance R2. Soyons fou et disons 450 mètres de cable : 2x(16+14+12+10+8+6+4+2) = 144m pour les poires (worst case) et 153m entre le puits et la maison (il n'est pas si loin j'espère) x2(aller-retour) = 306m, ça nous fait tout de même 2 Ohms par mètre, ce qui est énorme, un mauvais cable téléphone fait déjà beaucoup moins. R2 est juste la pour ajuster le courant max à 20mA, sa valeur est arbitraire et dépend uniquement de celle du cable. Les modules entrée binaire limitent la longueur du cable d'un circuit car ils envoient des micro-impulsions dans chaque cable "aller" et regardent si ils reçoivent l'impulsion dans les cables "retour" afin de déterminer si le circuit est ouvert ou fermé. Cela permet de limiter la consommation du module mais, si le cable est trop long, l'impulsion arrive plus tard et risque de ne pas être détectée. Le module entrée analogique de ABB n'a pas ce problème car il utilise une alim 230V AC et envoit une tension de 18V en continu dans les circuits testés, donc une fois le courant établi, il ne change pas tant que les poires sont immobiles et la longueur totale du cable n'a pas d'influence sur la détection (pas d'impulsion, donc pas de retard possible du front montant). > > bien à pression ambiante mais je ne sais pas si cela restera étanche à > > 14 mètres sous l'eau ... > C'est exactement à çà que je pense. Et puis, une fois installé, on > devrait pouvoir "oublier" ce truc. Si çà commence à merder tout les Je n'ai aucune expérience dans le domaines des épissures sous-marines mais si tu penses pouvoir en réaliser une qui résiste sur un simple cable à 2 fils, je ne vois pas bien ce que cela change d'ajouter une toute petit diode 1/4W entre les deux conducteurs avant d'isoler le tout ... > C'est vrai que c'est simple, mais je ne le sens pas bien ce truc. > C'est vrai qu'il y a peu de mécanique, mais c'est quand même un > environnement hostile. Tant que ça ? Y a des loups et des ours dans ta région ? ;-)) Trève de plaisanterie, j'avais une vieille pompe vide-cave Stork sur pied dont la commande fonctionnait un peu sur ce principe : l'interrupteur ON/OFF était commandé par un bilame "ressor" qui poussait légèrement plus vers le haut (ON) que vers le bas (OFF) et à ce bilame était pendu un fin cable inox sur lequel était attaché deux boules : celle du bas en "juste un peu plus dense que l'eau" et celle un peu plus haut en "flottable". On réglait la hauteur d'eau pour le ON et le OFF en jouant sur la hauteur des deux boules. Ce système a fonctionné sans entretien durant plus de 20 ans dans ma cave très humide (hostile ?) et fonctionnerait sans doute encore aujourd'hui si une foutue coulée de boue (limitée, je te ressure) n'avait pas fait griller le moteur en bouchant la pompe. Bref, mon système de flotteur et poulie, tu peux le réaliser en inox et plastique pour les parties mobiles, et un simple capot de protection bien enveloppant devrait protèger le tout de la poussière et des toiles d'arraignées durant de longues années. A mon sens, le gros soucis mécanique, c'est d'empècher que le flotteur n'aille se coller au mur et ne reste calé. N.B. : je n'ai aucun brevet sur le système, donc ne va pas croire que je pousse pour l'un ou l'autre ... > Ok, d'accord, mais on pourrais re-étalonner le bidule, à chaque > remplissage de la cuve. C'est pas gènant Oui, pour le mazout/fioul, OK, mais pour une citerne d'eau de pluie ou un puits, ça ne convient pas. > Il y a un autre inconvénient, qui m'a arrêté. > Les installations récentes ont ***2*** tuyaux chaudière-cuve (1 aller > et 1 retour). ??? "récentes" ??? La chaudière de mes grands-parents placée en 1973 utilisait déjà un tel système ! (bruleur Weishaupt) Mais bon, pas de panique, dans ton cas c'est simple à résoudre, il suffit de placer un filtre à carburant (qui constitue une sorte de mini réservoir pour la pompe du bruleur) entre la citerne et le bruleur, tu laisses le double circuit entre le filtre et le bruleur et tu mets un simple tube entre la citerne et le filtre, il te reste alors juste à placer ton capteur entre la citrene et le filtre. Ma chaudière a fonctionné ainsi une dizaine d'années, jusqu'à ce que je passe au gaz naturel ... Quel capteur pour mesurer le niveau dune citerne ou d'un puit ? - olivier95800 - 29/11/2007 Bonjour, La solution industrielle à forcément un cout... Si on veut quelque chose pour pas cher, il faut le faire soit même sans tomber dans l'usine à gaz. Chez Lextronic, on trouve des Télémètres à ultrason, comme le "MSU08", sortie I2C pour 52 EURO. Reste plus qu'à l'interfacer avec la carte à base de PIC ;-) Par contre, il semble que la "portée" max ne soit que de 6m. A+ Quel capteur pour mesurer le niveau dune citerne ou d'un puit ? - Marc Assin - 29/11/2007 @Keldo > ça doit être la météo et le manque de soleil sans Il y a un peu de çà, oui. Travailler dehors à 3°, c'est pénible. > je pensais aussi à mettre la boite haut que le niveau du sol. Bof, non, çà annule tout les avantages mentionnés Je garde ta première idée. Faut réfléchir à l'implémentation pratique. Et si dans le même bloc de résine je mets le raccord prolongateur et la résistance, hé !?! Donc couper le câble fourni avec la poire, presqu'à ras et faire la bidouille raccord + résistance ??? > c'est bien la l'intéret de mesurer un courant : il est identique en tout point du circuit Oui, tu as tout à fait raison ;-) > ce qui nous fait la série de 8 résistances à 3600 Ohms, donc 450 Ohms pour shunter chaque poire, et un généreux 900 Ohms pour la résistance des cables Bien vu, merci. >Les modules entrée binaire limitent la longueur du cable d'un circuit car ils envoient des micro-impulsions C'est le cas de Hager, j'ai mis mon scope dessus, confirmé. >Le module entrée analogique de ABB n'a pas ce problème car il utilise une alim 230V AC et envoit une tension de 18V en continu OK (vu le prix, il peut bien faire un peu plus) > Je n'ai aucune expérience dans le domaines des épissures sous-marines C'est une lacune dans ton CV :-) > mais si tu penses pouvoir en réaliser une qui résiste sur un simple cable à 2 fils Pour le raccord des spots souterrains, j'ai pris des petites boîtes Plexo rondes diam 5cm (Legrand), J'y ai fait mes raccords et le tout noyé dans la résine polyester. NB: Chez les distributeurs en électricité, on vend des kits tout fait, mais çà coûte la peau des fesses. > Y a des loups et des ours dans ta région ? Oui, j'en fait partie :-) Et puis on n'est qu'à 180Km des Pyrénées... > Bref, mon système de flotteur et poulie, tu peux le réaliser en inox et plastique pour les parties mobiles Mmmm, tu vas finir par me convaincre. >Oui, pour le mazout/fioul, OK, mais pour une citerne d'eau de pluie ou un puits, ça ne convient pas. Oui, oui, mais je parlais explicitement de l'appareil qui mesure le débit du fioul et qui se branche à l'entée de la chaudière, à côté des filtres. Pour l'eau de pluie, il faut envisager une de tes 2 suggestions. @Olivier > Chez Lextronic, on trouve des Télémètres à ultrason, comme le "MSU08", sortie I2C pour 52 EURO. > Par contre, il semble que la "portée" max ne soit que de 6m. Quand je disais que j'ai déjà beaucoup cherché.... Et à chaque fois, le même scénario, ou bien il y a une contrainte physique, une limitation ou bien c'est hors de prix. Je vais m'orienter vers le Keldotronic. Quel capteur pour mesurer le niveau dune citerne ou d'un puit ? - jef2000 - 29/11/2007 Pour ton puits, je suppose que si tu veux en connaître le niveau, c'est que tu as une pompe qui l'utilise. Dans ce cas, est-ce que ce ne serait pas beaucoup plus simple de mesurer la consommation électrique de la pompe et en déduire grosso-modo le niveau? A+ Jean-François Quel capteur pour mesurer le niveau dune citerne ou d'un puit ? - olivier95800 - 29/11/2007 Jef2000 En gros tu veux vider la cuve pour connaitre combien il y avait de liquide à l'intérieur ??? Dans ce cas il faut prévoir une seconde cuve pour récupérer le contenu de la première. Curieuse, cette approche du problème... A+ On 29 nov, 11:50, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote: > Pour ton puits, je suppose que si tu veux en connaître le niveau, > c'est que tu as une pompe qui l'utilise. Dans ce cas, est-ce que ce ne > serait pas beaucoup plus simple de mesurer la consommation électrique > de la pompe et en déduire grosso-modo le niveau? > > A+ > > Jean-François Quel capteur pour mesurer le niveau dune citerne ou d'un puit ? - junior76 - 29/11/2007 Bonjour, surtout que un puit n'est pas une cuve. Le niveau du puit est lié à la hauteur des nappes phréatique, ours d'eau, .... Je ne vois pas ce que le conso peut indiquer. Il en va de même pour une cuve de récupération d'eau de pluie A+ Junior76 On 29 nov, 11:50, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote: > Pour ton puits, je suppose que si tu veux en connaître le niveau, > c'est que tu as une pompe qui l'utilise. Dans ce cas, est-ce que ce ne > serait pas beaucoup plus simple de mesurer la consommation électrique > de la pompe et en déduire grosso-modo le niveau? > > A+ > > Jean-François Quel capteur pour mesurer le niveau dune citerne ou d'un puit ? - Marc Assin - 29/11/2007 @jef2000 > est-ce que ce ne > serait pas beaucoup plus simple de mesurer la consommation électrique > de la pompe et en déduire grosso-modo le niveau? Je n'y avais pas pensé (mais l'idée peut servir à autre chose... ). Ce n'est pas tellement la consommation d'eau de pluie qui m'intéresse (ce serait gag) mais surtout savoir le niveau (et donc la réserve d'eau) et donc savoir si on peut penser à un arrosage (jeunes arbres fruitiers) Mais en fait, la suggestion n'est pas applicable dans mon cas de figure, parce que l'équation n'est pas du tout linéaire. Il y a l'apport des sources au fond du puit (il n'y a pas / très peu de napes phréatique dans ma région) et une partie de la récupération d'eau de pluie du toit (ce qui est interdit maintenant) Quel capteur pour mesurer le niveau dune citerne ou d'un puit ? - jef2000 - 29/11/2007 > Mais en fait, la suggestion n'est pas applicable dans mon cas de > figure, parce que l'équation n'est pas du tout linéaire. Il y a > l'apport des sources au fond du puit (il n'y a pas / très peu de napes > phréatique dans ma région) et une partie de la récupération d'eau de > pluie du toit (ce qui est interdit maintenant) Je ne me suis visiblement pas exprimé assez clairement. Ce que je propose de mesurer n'est pas le débit de la pompe, mais la puissance consommée. En effet, plus il faut aller chercher l'eau profondément, plus l'aspiration doit être importante, et donc la consommation variera en fonction. Ca fonctionne si la pompe est conçue pour délivrer un débit constant. Ma solution n'est par contre pas applicable si la pompe travaille à puissance constante et délivre un débit variable en fonction de la profondeur à laquelle elle doit aller chercher l'eau. Quel capteur pour mesurer le niveau dune citerne ou d'un puit ? - junior76 - 29/11/2007 OK, cette solution présente 2 inconvénients : - il faut que la pompe tourne pour connaitre le niveau car si le niveau change entre 2 utilisations, on ne le détecte pas. - dans le cas de la récupération d'eau de pluie, l'eau est injecté dans un ballon surpresseur (je ne suis pas sur du terme, c'est une réserve d'eau sous pression pour éviter que la pome ne s'allume pour chaque sollicitation) -> dans la mesure ou la pression sera différente en sortie (et ceux de façon assez importante (de 2 à 8 bar), je pense que ça aura une incidence sur la consommation de la pompe (plus que la surconsoommation lié au relevage de l'eau). Voica, ce n'était que mon avis. Perso, je ne serais que trop vous conseiller une capteur de niveau par radar a onde guidé. C'est cher, c'est vrai, mais c'est du bon matos et ça a une durée de vie ... Toujour pensé aux opération de maintenance qu'en l'on bricole. C'est cette raison qui m'a fait choisir l'EIB entre autre et le fait de bricoler un capteur de la sorte ne me semble pas pertinant. Maintenant, c'est vrai qu'il faut avoir les moyens (financiers). A+ On 29 nov, 15:41, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote: > > Mais en fait, la suggestion n'est pas applicable dans mon cas de > > figure, parce que l'équation n'est pas du tout linéaire. Il y a > > l'apport des sources au fond du puit (il n'y a pas / très peu de napes > > phréatique dans ma région) et une partie de la récupération d'eau de > > pluie du toit (ce qui est interdit maintenant) > > Je ne me suis visiblement pas exprimé assez clairement. Ce que je > propose de mesurer n'est pas le débit de la pompe, mais la puissance > consommée. En effet, plus il faut aller chercher l'eau profondément, > plus l'aspiration doit être importante, et donc la consommation > variera en fonction. Ca fonctionne si la pompe est conçue pour > délivrer un débit constant. Ma solution n'est par contre pas > applicable si la pompe travaille à puissance constante et délivre un > débit variable en fonction de la profondeur à laquelle elle doit aller > chercher l'eau. |