1ere programmation - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : ETS (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : 1ere programmation (/showthread.php?tid=3380) |
1ere programmation - ultraxa - 26/06/2014 bonjour j'ai commencé a programmer mon installation ( en maquette) et déjà je n'arrive pas a faire ce que je veux j'ai créer bâtiments , étage, pièce ensuite j'ai insérer mon 1er module abb us/u4.2 et actionneur tx206 j'ai donc également ajouter des adresse de groupe et médians grâce a un fichier csv tout fait que j'ai trouvé ici : http://r.ayari.free.fr/2%20-%20TUTO_KNX/co/4_fonction_telerupteur_8.html j'ai donc mis dans l'adresse de groupe "éclairage" puis dans groupe médians "on/off" mon entrée us/u et 1 sortie tx206 dans une pièce et la ...ba en fin de compte je ne sais pas comment créer un va et vient qui actionne une sortie , c'est a dire 1 entrée us/u dans une pièce en mode interrupteur et 1 entre us/u dans une autre pièce en mode interrupteur merci RE: 1ere programmation - Weevil - 27/06/2014 Pour que ça fonctionne comme un va et vient il faut prendre en compte les états et donc placer les objets Etat des 2 entrées et de la sortie dans une adresse de groupe dédiée (ECLAIRAGE/ETATS ON-OFF). Il faut aussi que les deux objets Commutation des 2 entrées soient dans la même adresse de groupe. Puis lancer la programmation des participants ... et ça doit marcher C'est expliqué ici avec un seul inter : http://r.ayari.free.fr/2%20-%20TUTO_KNX/co/4_fonction_telerupteur_9.html |