ETS4 - Prog. détecteur mouvement WC - Levraijeepy - 25/04/2016

Bonjour,

Je suis occupé à finalisé la programmation de ma nouvelle installation dans ETS4 et je bloque sur un point :

- Prog. détecteur mouvement des WC

Je voudrait que s'il y ait détection, il y ait une temporisation de 30 sec. . A chaque nouvelle détection, la temporisation de 30 sec. recommence de telle sorte que lorsqu'on quitte la toilette, la lumière reste encore allumée 30 sec. avant de s'éteindre.

J'utilise un détecteur GIRA 1304-03 + coupleur bus 0570-00

Merci d'avance pour vos conseil.

Arnaud



RE: ETS4 - Prog. détecteur mouvement WC - Joffrey - 25/04/2016

C'est très simple. Tu as un paramètre qui va s'appeler "switch off delay", ou encore "retard après non détection", ou encore probablement bien d'autres appellations suivant le modèle, que tu cale à 30 secondes.


RE: ETS4 - Prog. détecteur mouvement WC - pollux06 - 25/04/2016

Ou alors un allumage paramétré sur l'actionneur en minuterie d'escalier d'une durée de 30s avec réinitialisation à chaque détection de mouvement par le détecteur.