Isolation bus et courant fort - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Isolation bus et courant fort (/showthread.php?tid=4303) |
Isolation bus et courant fort - djazz - 14/07/2016 Bonjour J'ai de nouveau une question de débutant... Peut on mettre un câble bus dans la même gaine que du câble électrique ? J'ai cherché l'information mais ai trouvé des infos contradictoires.. Merci ! Bon je crois que j'ai trouvé la réponse : Le cable bus peut cotoyer les circuits de puissance tant qu'il est protégé par son revêtement extérieur (habituellement vert). Aux endroits où les fils (rouge/noir) ne sont pas protégés par la gaine verte, il faut minimum 4mm entre ceux-ci et les fils 230V. Bon je crois que j'ai trouvé la réponse : Le cable bus peut cotoyer les circuits de puissance tant qu'il est protégé par son revêtement extérieur (habituellement vert). Aux endroits où les fils (rouge/noir) ne sont pas protégés par la gaine verte, il faut minimum 4mm entre ceux-ci et les fils 230V. RE: Isolation bus et courant fort - texboy69 - 14/07/2016 Tu as tout compris! |