Isolation bus et courant fort - djazz - 14/07/2016

Bonjour

J'ai de nouveau une question de débutant... Peut on mettre un câble bus dans la même gaine que du câble électrique ? J'ai cherché l'information mais ai trouvé des infos contradictoires..

Merci !
Bon je crois que j'ai trouvé la réponse : Le cable bus peut cotoyer les circuits de puissance tant qu'il est protégé par son revêtement extérieur (habituellement vert). Aux endroits où les fils (rouge/noir) ne sont pas protégés par la gaine verte, il faut minimum 4mm entre ceux-ci et les fils 230V.
Bon je crois que j'ai trouvé la réponse : Le cable bus peut cotoyer les circuits de puissance tant qu'il est protégé par son revêtement extérieur (habituellement vert). Aux endroits où les fils (rouge/noir) ne sont pas protégés par la gaine verte, il faut minimum 4mm entre ceux-ci et les fils 230V.


RE: Isolation bus et courant fort - texboy69 - 14/07/2016

Tu as tout compris! Smile