abb sa/s 12.10.2.1 et connexion electrique - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : abb sa/s 12.10.2.1 et connexion electrique (/showthread.php?tid=4304) |
abb sa/s 12.10.2.1 et connexion electrique - djazz - 14/07/2016 Hello, après ma première commande chez eibmarket, qui contient entre autres cet actionneur : abb sa/s 12.10.2.1, je suis un peu surpris : je pensais d'apres le schéma visible ici : http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=2129 trouver une connexion afin de brancher une phase venant d'un disjoncteur sur l'actionneur ... Pourtant apres avoir regardé un peu longuement, il n'y en a pas ... Je loupe un truc ? Les seuls connectiques sont pour le bus knx et pour les sorties. Merci pour votre aide ! RE: abb sa/s 12.10.2.1 et connexion electrique - fredblabla - 14/07/2016 Pour chaque "actionneur" tu dois avoir une entrée pour la phase et une sortie qui va vers ton ampoule ou tout autre appareil que tu veux actionner RE: abb sa/s 12.10.2.1 et connexion electrique - fma38 - 14/07/2016 Voilà. Chaque sortie a donc 2 borniers, qui sont bêtement les contacts d'un relais. Tu câbles donc ça comme un inter classique, sur ta phase qui va du disjoncteur à ta lampe (ou autre). Le module, lui, s'aliment par le bus. RE: abb sa/s 12.10.2.1 et connexion electrique - djazz - 15/07/2016 bon, effectivement vu comme cela ... c'est tellement logique ... Merci, |