Eteindre ttes les lumières - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : ETS (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Eteindre ttes les lumières (/showthread.php?tid=4319) |
Eteindre ttes les lumières - Thierry2607 - 04/08/2016 Bonjour, Je suis confronté à un problème que je n'arrive pas à résoudre. J'ai programmé un bouton d'un hager WKT316 pour éteindre toutes les lumières, donc j'envoi un OFF, cela fonctionne bien mais lorsque j'appuie sur le bouton spécifique à une lumière pour l'allumer, rien ne se passe, il faut appuyer une seconde fois pour vraiment allumer la lampe. Il faut surement envoyer un télégramme d'état au GA qui allume les lampes mais cela ne marche pas. J'ai du mal à comprendre le principe... Pour info, mes participants sont pour les lumières : ABB SA/S 8.10.1 et pour les interrupteurs : hager WKT31x. Les boutons des WKT31x sont paramètrés en télérupteur et le bouton qui éteint toutes les lampes est paramètré en mode deux canaux ON/OFF car j'utilise un appui court pour éteindre les lampes et un appui long pour fermer les volets roulants. Merci d'avance pour votre aide. RE: Eteindre ttes les lumières - pollux06 - 04/08/2016 Il semblerait que ton bouton spécifique ne soit pas informé de l'état de ta lampe (ON ou OFF). Il faut donc vérifier que tu as bien renseigné le retour d'état de ta lampe en provenance du ABB sur ton bouton Hager. Sinon tu as aussi la solution de passer par les scénari avec appel du scénario ad hoc par cet inter actuellement paramétré en 2 canaux ON/OFF. RE: Eteindre ttes les lumières - Thierry2607 - 04/08/2016 (04/08/2016, 09:28:15)pollux06 a écrit : Il semblerait que ton bouton spécifique ne soit pas informé de l'état de ta lampe (ON ou OFF). Il faut donc vérifier que tu as bien renseigné le retour d'état de ta lampe en provenance du ABB sur ton bouton Hager. Ok, merci pour ton aide, j'ai rajouté l'indication d'état du bouton hager qui allume et éteint la lampe dans l'adresse de groupe qui éteint toutes les lampes et ça fonctionne nickel. (04/08/2016, 09:28:15)pollux06 a écrit : Sinon tu as aussi la solution de passer par les scénari avec appel du scénario ad hoc par cet inter actuellement paramétré en 2 canaux ON/OFF. Les scénarios, c'est surement une bonne idée mais je ne sais pas faire, j'ai jamais fait de scénario, si tu connais un bon tuto qui explique sa mise en oeuvre avec ETS5, je suis preneur ! RE: Eteindre ttes les lumières - pollux06 - 04/08/2016 Je ne connais pas le ABB mais généralement le principe est similaire sur les différents actionneurs TOR : - Définir une GA pour ton scénario - Tu peux avoir jusqu'à 64 (voire 255) scénarios différents sur cette GA. Chaque scénario porte un numéro d'appel que tu vas déterminer à ta convenance (EX : 1 = dodo, 2= absence temporaire, 3= absence longue durée, .....) - Sur ton actionneur TOR, pour chaque sorties, tu coches la case utiliser les scénarios - Il ne reste plus qu'à indiquer l'état de la sortie pour chaque numéro d'appel (ON / OFF / Sans changement) Ensuite - Sur ton bouton, tu choisis la fonction appel de scénario ... et tu indiques le numéro du scénar que tu veux lancer. - Ne pas oublier de renseigner la GA du scenario sur ton bouton. De cette manière tu peux allumer ou éteindre toutes les lampes d'une zone mais tu peux aussi mixer avec de la fermeture de volets roulants, enclencher une alarme, modifier l'état ou les consignes de ton chauffage / clim. En fait tu n'es limité que par ton imagination. |