Barrière infrarouge pour allumage spots jardin - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Divers KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=11) +--- Sujet : Barrière infrarouge pour allumage spots jardin (/showthread.php?tid=4405) |
Barrière infrarouge pour allumage spots jardin - tdebacker@yahoo.com - 17/10/2016 Bonjour à tous, Je souhaite commander l'allumage de mes spots de jardin via une barrière infrarouge (Lien) tout en conservant la possibilité de les allumer/éteindre via d'autres scénarios indépendants de cette détection. Bref, je vois que cette barrière infrarouge dispose des entrées / sorties suivantes: alimentation 10-30 V CC, contact d'alarme COM, contact d'alarme NC, contact d'alarme NO, sortie antisabotage NC (Tamper), que me conseillez-vous pour la 'KNX-iser' ? brancher la sortie NO sur un module d'entrée KNX, tout simplement ? Avez-vous des conseils pour paramétrer cette entrée de manière à ce que les spots ne s'allument pas de manière intempestive lorsqu'un insecte décide de couper le faisceau En vous remerciant d'avance, Bien à vous, Thomas RE: Barrière infrarouge pour allumage spots jardin - mil3d - 17/10/2016 Bonjour, oui il faut la brancher sur la sortie NO sur un module d'entrée KNX (NC si c'est pour de la sécurité). En dehors des réglages éventuels de la barrière IR, le seul paramètre que tu aura sur l'entrée KNX c'est le temps de fermeture du contact. Exemple : ne pas prendre en compte les temps de fermeture du contact < 10 ms. RE: Barrière infrarouge pour allumage spots jardin - tdebacker@yahoo.com - 17/10/2016 Super ! Merci Mild3d |