Activation manuelle des sorties sur un TXA213B - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Activation manuelle des sorties sur un TXA213B (/showthread.php?tid=4477) |
Activation manuelle des sorties sur un TXA213B - Viva06 - 02/12/2016 Bonjour, J'ai installé un TXA213B Hager pour contrôler des prises et des points lumineux. Lorsqu'e j'active manuellement les sorties avec les boutons poussoirs du module les sorties sont activées / désactivées correctement sauf que: Si j'active C1 et ensuite C2, l'action sur C2 éteint C1 et vice versa. Pareil pour C3/C4, C5,C6, etc .... Est ce que c'est le comportement standard ? Merci RE: Activation manuelle des sorties sur un TXA213B - lales67 - 02/12/2016 Le txa213b est un module de sortie variation donc ta du te tromper de ref. Txa207b nn ?? Si oui comportement normal oui car d origine mode de fonctionnement volet roulant sible module n a pas ete programme RE: Activation manuelle des sorties sur un TXA213B - Viva06 - 03/12/2016 Bonjour Effectivement je parle bien du TXA207 et pas tu TXA213. Et merci pour la réponse. En relisant la doc j'ai trouvé les infos. - Pour des raisons de sécurité, lors de la première utilisation ou après un retour usine (Reset) du produit, les couples de relais de sorties C1-C2, C3-C4, C5-C6, C7-C8 et C9-C10 ne pourront pas être activés simultanément en mode manu Merci encore |