Module Actionneur fonction forçage - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : ETS (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Module Actionneur fonction forçage (/showthread.php?tid=4705) |
Module Actionneur fonction forçage - pocket998 - 09/05/2017 Bonsoir, Je comprend pas la fonction forçage sur les actionneurs ? Quelqu'un pourrais m'expliquer svp ? Merci pour votre aide. RE: Module Actionneur fonction forçage - lales67 - 10/05/2017 La fonction forçage permet de placer les sorties d'un actionneur dans un état défini ( forcer alllumer ou eteitnt par ex.) une fois cette objet active l'actionneur ne tiens plus compte des ordres lui étant envoyé sur le bus par d'autres participants tant que ce forçage est actif. RE: Module Actionneur fonction forçage - pocket998 - 10/05/2017 Merci, Il me semblait mais j'étais pas sur. Tu as des exemples pour sont utilisation ? Merci RE: Module Actionneur fonction forçage - lales67 - 10/05/2017 Oui bien sûr. Forçage d'un éclairage pour le temps du ménage dans un hôtel ou forçage pour un travail spécifique afin de ne pas tenir compte des détecteurs Tout est envisageable |