ETS5 Lite et Hager TYA610D - Greg6733 - 23/08/2017

Bonjour,

Besoin d'aide.
J'utilise ETS5 lite je viens de faire toute la création de mon batiment. J'ai distribué tous les participants, jusqu'à la pas de problème.

J'ai plusieurs interrupteurs Hager - WKT302,304,306 et WKT312,314,316. Aucun problème 
J'ai un module de sortie Lumento dx4, aucun problème
Et j'ai 2 module TYA610D et je n'arrive pas à afficher les paramètres des modules.

Tous les autres aucun problèmes. J'ai essayé avec d'autre module Hager et j'ai le même problème.

Ai je oublié quelque chose ? ou ai je pu faire une erreur ?

Merci de votre aide.


RE: ETS5 Lite et Hager TYA610D - Greg6733 - 23/08/2017

J'ai fait un nouveau projet, remis a zéro le catalogue hager et j'ai toujours ça

[attachment=742]


RE: ETS5 Lite et Hager TYA610D - Ives - 23/08/2017

On se sait jamais mais tu as bien pris l'applicatif ETS4 (et non ETS3) ?


RE: ETS5 Lite et Hager TYA610D - Greg6733 - 23/08/2017

(23/08/2017, 12:40:43)Ives a écrit : On se sait jamais mais tu as bien pris l'applicatif ETS4 (et non ETS3) ?

oui, j'ai bien le bon applicatif


RE: ETS5 Lite et Hager TYA610D - fabric24 - 23/08/2017

Bonjour
je n'ai pas mis le dongle donc en DEMO
en prenant le fichier dans le catalogue en ligne je n'ai pas le même titre que toi
il est écrit ch. et non charges donc peut être pas la même version ?
---10 sorties ON/OFF 16A ch. capacitives 230V AC > (Sorties ou informations ....)

dans le catalogue il y a une colonne : Plug - In , il est écrit installé


RE: ETS5 Lite et Hager TYA610D - Greg6733 - 23/08/2017

(23/08/2017, 17:46:06)fabric24 a écrit : Bonjour
je n'ai pas mis le dongle donc en DEMO
en prenant le fichier dans le catalogue en ligne je n'ai pas le même titre que toi
il est écrit ch. et non charges donc peut être pas la même version ?
---10 sorties ON/OFF 16A ch. capacitives 230V AC > (Sorties ou informations ....)

dans le catalogue il y a une colonne :  Plug - In , il est écrit installé

Effectivement je n'avais pas le plug-in d'installé, maintenant tout fonctionne.