Ballon thermodynamique et KNX - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Ballon thermodynamique et KNX (/showthread.php?tid=4957) |
Ballon thermodynamique et KNX - Mettero - 02/10/2017 Bonjour Dans mon extension et RT2012 je suis obligé d'installer un ballon thermodynamique. Y a t-il quelque de bien à organiser avec le KNX ? Comme ça je dois bien avouer que je ne vois pas... hormis la prise commandée par exemple/. Merci RE: Ballon thermodynamique et KNX - NicNac - 03/10/2017 Chez moi, mont ballon 800l est divisé en 4 zones. Haut -> Bas, 1 -> 4) En été, avec KNX, je bloque la pompe à chaleur tant que je ne suis pas en tarif nuit. En été la pompe n'alimente que la zone haute (1) (vanne à 3 voies) suffisante pour l'eau chaude. Si mes panneaux thermique travaillent ils commencent par la zone (4), appoint aussi de l'eau sanitaire. 2 hermostats KNX gèrent le circulateur J'ai un feu à bois hydrodynamique dont le serpentin est dans les deux zones (3 et 2). Thermostat KNX gère le circulateur. En résumé 5 sondes de température, 4 sorties KNX On/Off pour 2 circulateurs et une vanne à 3 voies, |