Ballon thermodynamique et KNX - Mettero - 02/10/2017

Bonjour

Dans mon extension et RT2012 je suis obligé d'installer un ballon thermodynamique. Y a t-il quelque de bien à organiser avec le KNX ? Comme ça je dois bien avouer que je ne vois pas... hormis la prise commandée par exemple/. 

Merci Wink


RE: Ballon thermodynamique et KNX - NicNac - 03/10/2017

Chez moi, mont ballon 800l est divisé en 4 zones. Haut -> Bas, 1 -> 4)
En été, avec KNX, je bloque la pompe à chaleur tant que je ne suis pas en tarif nuit.
En été la pompe n'alimente que la zone haute (1) (vanne à 3 voies) suffisante pour l'eau chaude.
Si mes panneaux thermique travaillent ils commencent par la zone (4), appoint aussi de l'eau sanitaire. 2 hermostats KNX gèrent le circulateur
J'ai un feu à bois hydrodynamique dont le serpentin est dans les deux zones (3 et 2). Thermostat KNX gère le circulateur.

En résumé 5 sondes de température, 4 sorties KNX On/Off pour 2 circulateurs et une vanne à 3 voies,