ABB US/U - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : ABB US/U (/showthread.php?tid=5216) |
ABB US/U - pollux06 - 13/03/2018 Petite question idiote : Est-ce que je peux me servir d'un ABB US/U en tant qu'actionneur contact sec ? Il y a le MDT AKK-01UP mais il est 3 fois plus cher que l'ABB ? Ce serait pour piloter le thermostat du poêle à granulé et comme je n'avais pas prévu de le piloter, je n'ai donc pas de possibilité d'amener un nouveau câble de l'armoire ... il me reste donc uniquement la solution d'un actionneur de fond de boitier. Merci par avance. RE: ABB US/U - philhp - 16/03/2018 Les sorties des US/U sont faite pour commander des LED. elles ont un limiteur de courant intégré de quelques mA, c'est pas beaucoup. mais suffisent pour certaines applications. Moi j'ai raccordé un opto-coupleur , sans résistante (car déja limité par le US.U ) ça fonctionne nickel. Après si tu veux une sortie contact sec (via relais) : optocoupleur + relais (donc relais alimenté par une source extérieur) , et t'aura ce que tu veux. |