aide sur parametrage ets - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : ETS (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : aide sur parametrage ets (/showthread.php?tid=5265) |
aide sur parametrage ets - Kevlille - 08/04/2018 Bonjour à tous, J'ai quelques interrogations sur le parametrage de EST5 pour gérer les volets. Sur mes modules Hager, j'ai 4 objets par sortie: - Montée/descente - Stop (appui court) - Position en % - indicateur d'etat position (%) Sur mes interrupteurs Legrand, j'ai 3 objets: - Shutter up/down - Shutter status - Shutter stop Dans ETS, pour les volets, j'ai créé 5 Adresses de groupes (selon les recommandations): 1/0 montée descente 1/1 etat montée/descente 1/2 stop 1/3 Position 1/4 etat position Du coup je ne sais pas comment lier tout cela sauf pour: GA 1/0 : Montée/descente + Shutter up/down GA 1/1 : ??? GA 1/2 : Stop (appui court) + Shutter Stop GA 1/3 : Position en % GA 1/4 : indicateur d'etat position (%) Ou je dois mettre la fonction Shutter statut de l'interrupteur? Merci pour vos lumières RE: aide sur parametrage ets - pollux06 - 08/04/2018 Shuter status avec la GA 1/4 .... mais c'est SGDG car je n'utilise pas les inters Legrand pour piloter mes VR RE: aide sur parametrage ets - Kevlille - 09/04/2018 Salut Pollux Ok pour le shuter statut et la GA 1/4 Par contre la GA 1/1 ne sert à rien??? Dans mon module de volet, je peux également activer les objets "position haute atteinte" et "position basse atteinte". A quoi servent-il? Sur quelle GA les mettre si je veux m'en servir? ps: SGDG???? quezako? RE: aide sur parametrage ets - pollux06 - 09/04/2018 Alors SGDG kesako ? .... c'était une annotation que autrefois (les années 1900 à 1970 environ) on trouvait souvent sur du matériel ayant fait l'objet d'un dépôt de brevet. La terminaison exacte était breveté SGDG ce qui voulait dire breveté Sans Garantie Du Gouvernement ce qui permettait au gouvernement de se soustraire à toute éventuelle responsabilité en cas de défaillance. Selon Wikipedia, « Breveté SGDG » était en France une mention légale dégageant l'État de toute responsabilité sur le bon fonctionnement effectif du dispositif breveté. Cette mention a été établie par la loi de 1844 qui dispose que les brevets sont délivrés « sans examen préalable, aux risques et périls des demandeurs, et sans garantie soit de la réalité, de la nouveauté ou du mérite de l’invention, soit de la fidélité ou de l’exactitude de la description ». Cette mention a disparu en 1968. Ce texte est l'invention de Napoléon Bonaparte, selon le décret du 27 septembre 18001. L'expression est resté dans le langage populaire pour indiquer que l'on était pas certain de la solution proposée ou de l'affirmation édictée. Sinon pour en revenir à nos moutons, bon nombre d'objets disponibles sur la commande de VR Hager ne sont pas utilisables avec les BP Celiane. Tu pourras en échange les utiliser sur des visus ou des superviseurs :
Tu peux aussi sur des scénarios avoir un positionnement spécifique avec par exemple un positionnement à 80% sur le scénario pour regarder un film sur l'écran du rétroprojecteur .................. Pour ta GA 1/1, en fait elle ne sert à rien puisque tu n'as pas d'objet au niveau du Hager pour le lier à la GA. Ca pourrait être éventuellement utile pour un silo de missile qui va devoir vérifier que la porte est bien en cours d'ouverture pour lancer la séquence de mise à feu .... en dehors de ce cas, je ne voit pas trop à quoi servirait de savoir que le VR est en mouvement. RE: aide sur parametrage ets - Kevlille - 10/04/2018 Salut Pollux Merci pour les infos concernant le SGDG, je me coucherai moins bête ce soir ;-) Pour mes volets, je compte mettre dans un second temps des Z35 + supervision. Du coup les objets complémentaires me serviront (si j'arrive à faire reconnaitre ce p... de module sur mon bus). Pour les GA, je suis parti des modèles prédéfinis disponible sur le net. Du coup je vais donc élaguer un peu pour faire un truc du genre: GA 1/0 : Montée/descente + Shutter up/down GA 1/1 : Stop (appui court) + Shutter Stop GA 1/2 : Position en % GA 1/3 : indicateur d'etat position (%) Pour les objets supplémentaire (position haute atteinte ect...) je doit les mettre sur la GA 1/3 ou je dois créer une nouvelle GA? Car je pense que les positions atteintes sont des booléen et donc pas compatible avec les % de la GA 1/3. non? RE: aide sur parametrage ets - pollux06 - 10/04/2018 Pour chaque objet différent il te faut une nouvelle GA : GA 1/4 : position haute atteinte GA 1/5 : position basse atteinte GA 1/6 : blocage 1 GA 1/7 : blocage 2 GA 1/8 : forçage Scène Preset .................. RE: aide sur parametrage ets - Kevlille - 10/04/2018 Salut Pollux, Ah ok. Merci beaucoup Je devrai m'en sortir maintenant. RE: aide sur parametrage ets - pollux06 - 10/04/2018 Voilà un printscreen du paramétrage d'un de mes volets [attachment=883] RE: aide sur parametrage ets - Kevlille - 11/04/2018 Salut Pollux Merci pour le printscreen. ps: par contre je n'ai pas tout compris sur la gestion de tes GA... surtout les "positions atteintes" qui ne sont pas sur la même plage que les fonctions basiques. Je m'attendais plutôt à des GA du type 1/6/13 & 1/7/13 RE: aide sur parametrage ets - pollux06 - 11/04/2018 @kevlille ......... Ne t'arrête surtout pas à la numérotation de mes GA qui suivent un schéma qui m'est propre. Concernant mes GA voici mon schéma :
Pour le groupement 1/5 j'utilise les objets de l'actionneur Hager mais aussi à certains endroits "sensibles" ou spécifiques des capteurs reed (volet entrouvert à une position précise pour laisser un accès à la chatière). RE: aide sur parametrage ets - fabric24 - 11/04/2018 Bonjour sur le BP Legrand le statut est en 1 bit ? si oui ne pas le mettre pour le lier avec le module hager, sinon ça ne fonctionnera pas, j'avais voulu faire ça bien et tout lier mais il ne faut pas le faire après tu parles de position haute et basse donc tu ne dois pas avoir IE 1 bit dans ce module (tu dois avoir un TYA628) RE: aide sur parametrage ets - pollux06 - 11/04/2018 Non sur le BP Legrand le shutter status est en 1 byte (DPT 5.001) D'ailleurs je ne vois pas comment va fonctionner la Led qui normalement est basé sur un objet 1 bit pour établir son mode d'allumage. RE: aide sur parametrage ets - Kevlille - 12/04/2018 Merci pollux. dernière question: sur ETS, doit-on préciser la nature de chaque type de données ou on peut le laisser par défaut (-)? RE: aide sur parametrage ets - NicNac - 12/04/2018 (10/04/2018, 17:07:51)pollux06 a écrit : Voilà un printscreen du paramétrage d'un de mes volets Bonjour Pollux06, je vois que dans ta config, tu Read aussi tous les Write. Pourquoi? Est-ce voulu? RE: aide sur parametrage ets - pollux06 - 12/04/2018 Salut NicNac, Perso JE ne touche pas aux flags R et W ................ j'utilise les objets avec les flags tels qu'ils ont été définis par le fabricant du matériel. Le seul flag qu je m'autorise à supprimer est le Flag T qui parfois peut entrainer certains problèmes ou plutôt discordances. Ainsi par exemple le flag T pour une GA d'envoi de l'heure sur le bus est supprimé sur tous les objets en dehors du serveur de temps car il est inutile que chaque participant horodaté envoi l'heure sur le bus en cas de request. RE: aide sur parametrage ets - Freeskiz - 25/04/2020 Bonjour Je relance ce sujet par rapport aux objets des actionneurs de volet Hager, que je possède aussi. Position haute/basse: Le retour d'état position en % fonctionne très bien sur les positions intermédiaires, peu importe ou j’arrête le volet, la position est affichée immédiatement (je pense en faisant un calcul par rapport au temps total de montée/descente définie dans les paramètres). Par contre quand le volet arrive en butée basse ou haute, il faut que j'attende le temps définie dans les paramètres, soit une vingtaine de secondes. Je souhaiterais avoir un retour d'état immédiat, j'ai donc regardé vers les objets position haute/basse qui émettent instantanément les valeurs vrai/faux. Mais comment utiliser ces objets pour mon retour d'info? J'ai des interrupteurs MDT glass push smart, qui ont un objet "state for display" mais qui n'accepte pas l'objet position haute/basse. J'arrive à convertir le vrai/faux en 0/100% avec des modules logique, mais je ne peux pas faire ça pour tous les volets. Que faire? Etat montée/descente en direct: Quand je commande des volets qui sont dans d’autres pièces j'aime bien voir si ils sont bien en train de monter/descendre. Quand j'active l’indicateur de position en émission sur "changement d'état et périodiquement" toute les 2s, c'est parfait, je vois bien en direct que le volet monte ou descend. Le problème est que l'info ne s’arrête jamais, même quand le volet ne bouge plus. J'ai donc des infos multipliées par le nombre de volets, qui sont émises sur le bus en permanence. Que faire? Paramètre "indication d'état": Je ne comprends pas trop la redondance des paramètres. Il y a l'indication d'état sous l'onglet général qui active un onglet S1-x indication d'état. Puis l'indication d'état sous chaque sortie. Par exemple: L'indication d'état activée sur sortie 1, et désactivée sous l'onglet général. Aucun retour d'état. L'indication d'état activée sur sortie 1, activée sous l'onglet général mais "inactif", j'ai quand même un retour d'état. Qui réagit pourtant selon les paramètres définis dans l'onglet général quand l’option est active. Pas très clair, je trouve. RE: aide sur parametrage ets - filou59 - 26/04/2020 Bonjour Citation :Je relance ce sujet par rapport aux objets des actionneurs de volet Hager, que je possède aussi. Mis a part Yves qui a donné le nom de cet marque, ce post (sauf erreur de ma part) ne fait réf a aucun matériel. D'une manière général, merci d'etre précis lorsque vous (tu n'es pas le seul) posais des questions sur le forum : -Référence du Materiel -Lien du (ou des) produit(s) vers le site du fabriquant, et éventuellement le lien des soft et pdf quand c'est nécessaire. Ca permet au gens de s'interresser au prb et éventuellement d'y répondre sans quoi tu va peux être attendre longtemps... Tes questions étant spécifique a un produit bien précis, ne connaissant pas la produit utilisé ni la gamme hager je ne peu pas te répondre par exemple. Alors que si j'ai doc et un peu de tps libre je pourrais peu être regarder et me faire idée... RE: aide sur parametrage ets - Ives - 26/04/2020 (26/04/2020, 18:47:13)filou59 a écrit : Mis a part Yves qui a donné le nom de cet marque, ce post (sauf erreur de ma part) ne fait réf a aucun matériel. ben je n'ai rien dit du tout ! RE: aide sur parametrage ets - Freeskiz - 26/04/2020 (26/04/2020, 18:47:13)filou59 a écrit : Bonjour Désolé pour le manque de précision. Effectivement le début du post parle d'actionneurs de volets Hager sans préciser de modèle. Je possède pour ma part, les modèles TYA624A et TYA628A, avec la dernière version du programme. RE: aide sur parametrage ets - pollux06 - 27/04/2020 (25/04/2020, 21:35:31)Freeskiz a écrit : ...... RE: aide sur parametrage ets - Freeskiz - 27/04/2020 (27/04/2020, 15:32:29)pollux06 a écrit :(25/04/2020, 21:35:31)Freeskiz a écrit : ...... |