Blocage vs forçage ON/OFF - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : ETS (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Blocage vs forçage ON/OFF (/showthread.php?tid=5514) |
Blocage vs forçage ON/OFF - Jonathan007 - 12/08/2018 Hello, Bon, je me met au blocage et forçage. Une partie assez chronophage car cela fait intervenir les actions humaine. Je fut assez surpris de voir que Hager utilisait du forçage sur 2 bits (super... j'ai rien qui cause sur 2 bits. Serais ce une cause pour changer ?...) En effet, on peut forcer sur ON ou forcer sur OFF. Et c'est ce qui amène l'interrogation de savoir quelle différence l'on a entre un forçage sur ON ou OFF et un blocage. Si différence il y a, qu'est ce que l'on utilise dans quelle circonstance. En dehors des priorités. Le forçage semble prioritaire sur le blocage. C'est un peu comme en programmation, >> ou x, c'est pareil, mais l'un est prioritaire sur l'autre. Merci pour vos retours. RE: Blocage vs forçage ON/OFF - pollux06 - 14/08/2018 Salut Jonathan, Bien que je n'utilise pas du tout les forçages, je suis surpris par le fait qu'ils utilisent un DPT en 2 bits .... c'est quelle référence de Hager qui utilise ce système ? Sinon je te confirme que l'ordre des priorités chez Hager est la suivante : Mode manuel > Forçage > Blocage > Fonction de base. RE: Blocage vs forçage ON/OFF - Jonathan007 - 14/08/2018 (14/08/2018, 07:15:04)pollux06 a écrit : Salut Jonathan, Il semblerait que Hager utilise ce système 2 bits globalement. Dans mon cas, c'est pour des TOR TYA. C'est l'enfer, j'e suis repassé sur du blocage. Je savais mettre un forcé ON ou forcé OFF, mais pas disable forcé (en dehors de la console). Je suis pourtant passé par le superviseur qui me faisait une conversion de donnée. RE: Blocage vs forçage ON/OFF - pollux06 - 14/08/2018 Le système du forçage est effectivement assez merdique car il fait appel à du calcul binaire .... ce qui implique d'avoir un module capable de faire ce boulot Les valeurs à envoyer sont les suivantes :
RE: Blocage vs forçage ON/OFF - Jonathan007 - 14/08/2018 (14/08/2018, 14:39:25)pollux06 a écrit : Le système du forçage est effectivement assez merdique car il fait appel à du calcul binaire .... ce qui implique d'avoir un module capable de faire ce boulot En effet. Et en passante par le superviseur, je suis à 02 ou 03. Malgré que j'essaye d'envoyer 00. Je pourrais tenter avec 01 si ça donne le même résultat. RE: Blocage vs forçage ON/OFF - pollux06 - 14/08/2018 Tu le fais à partir de quel superviseur ? RE: Blocage vs forçage ON/OFF - Jonathan007 - 14/08/2018 (14/08/2018, 16:48:31)pollux06 a écrit : Tu le fais à partir de quel superviseur ? J'ai le Gira X1 ou Jeedom, mais je ne suis pas fan de ce dernier. Chez Gira, il reconnais le type de sortie et adapte le convertisseur de type automatiquement (si demandé). Je suppose donc que si j'envoie 0 d'un côté, il me sort 00 (mais ce n'est pas le cas aux vues des résultats) Si j'envoie 1, étonnamment, il me sort 11 je pense. Mais me sort 10 si j'envoie 0 RE: Blocage vs forçage ON/OFF - pollux06 - 14/08/2018 Ton Gira ne te ferais pas un codage sur un nombre négatif ? Dans ces cas là, on utilise le premier bit à 1 pour indiquer que l'on est en négatif Essaye sur ton gira d'envoyer la valeur -0 puis -1 et enfin -2 .... et regarde ce que ça donne par le monitoring de groupe sur ETS .... ensuite tu fais la même chose mais avec les mêmes valeurs en positif. RE: Blocage vs forçage ON/OFF - pollux06 - 19/08/2018 Au fait .... les inters Legrand KNX gèrent le forçage sur 2 bits |