Bonsoir,

Je suis à la recherche d'un compteur d'énergie avec interface Knx.
J'ai fait quelques recherches sur le forum, mais sans véritable succès.
Ce que je cherche, c'est des compteurs monophasés, en 32A, et 60 A ou +,
avec remontée d'info sur le bus.
Pour le moment, j'ai vu un modèle chez ABB, le "DZ+ 2280 W E" à environ
500 €.
Comme j'aimerai avoir 3 ou 4 canaux, çà fait un peu cher...
L'idée est d'avoir 1 compteur sur l'arrivée général, puis 2 ou 3
compteur pour les fonctions les plus consommatrices : pompe à chaleur,
machine à laver, etc...
Pour l'arrivé général, je n'utilise pas les relevés téléinfos du
compteur car mon compteur est trop vieux.
J'ai regardé aussi du coté des compteur m-bus, mais une interface m-bus
vers Knx coute au minimum ~600 € ...

Si quelqu'un a des références sur des compteurs en monophasés, avec
interface Knx, je suis donc preneur.

Cdt,

Laurent.


Compteur d'énergie, - seb@leon - 06/09/2010

Salut,

Regarde chez Lingg et Janke ils ont une gamme de smart metering pour
eau-gaz-electricité pour KNX.
http://www.lingg-janke.de/smart-metering/

J'en ai acheté un mais j'ai pas encore eu le temps de l'installer.

A+

On 5 sep, 22:08, Laurent ARNAL <laur...@clae.net> wrote:
>   Bonsoir,
>
> Je suis la recherche d'un compteur d' nergie avec interface Knx.
> J'ai fait quelques recherches sur le forum, mais sans v ritable succ s.
> Ce que je cherche, c'est des compteurs monophas s, en 32A, et 60 A ou +,
> avec remont e d'info sur le bus.
> Pour le moment, j'ai vu un mod le chez ABB, le "DZ+ 2280 W E" environ
> 500 .
> Comme j'aimerai avoir 3 ou 4 canaux, fait un peu cher...
> L'id e est d'avoir 1 compteur sur l'arriv e g n ral, puis 2 ou 3
> compteur pour les fonctions les plus consommatrices : pompe chaleur,
> machine laver, etc...
> Pour l'arriv g n ral, je n'utilise pas les relev s t l infos du
> compteur car mon compteur est trop vieux.
> J'ai regard aussi du cot des compteur m-bus, mais une interface m-bus
> vers Knx coute au minimum ~600 ...
>
> Si quelqu'un a des r f rences sur des compteurs en monophas s, avec
> interface Knx, je suis donc preneur.
>
> Cdt,
>
> Laurent.


Compteur d'énergie, - Laurent ARNAL - 06/09/2010

Le 06/09/2010 07:48, seb@leon a écrit :

Merci pour ce pointeur.

Si je comprend bien le principe, du coup il faut prendre leur coupleur
Knx / Réseaux qui assure la fonctionnalité "FacilityWeb".
çà peut répondre au besoin d'avoir un compteur global pour l'ensemble de
l'installation, mais çà me semble moins adapté pour avoir des compteurs
divisionnaire.

En fait ce que je cherche, c'est plus des modules simples du style
celui-là
(http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/EN/Product/N700007?PID=EN_N700007),

qui pourrait être connecté au bus KNX. Le problème est que la plupart
sont en m-bus, et que la seul passerelle mbus-knx que j'ai trouvé vaut
près de 800€ !

Sinon, je suis tombé sur d'autre pointeur intéressant sur le sujet:

http://www.knx.org/fileadmin/downloads/09%20-%20Various/02%20-%20Flyer/Francais/KNX%20Smart%20Metering_Screen%20FR-EN.pdf
http://www.knx.org/fr/knx/knx-applications/smart-metering/smart-metering-with-knx/


Cdt,
Laurent.

> Salut,
>
> Regarde chez Lingg et Janke ils ont une gamme de smart metering pour
> eau-gaz-electricité pour KNX.
> http://www.lingg-janke.de/smart-metering/
>
> J'en ai acheté un mais j'ai pas encore eu le temps de l'installer.
>
> A+
>
> On 5 sep, 22:08, Laurent ARNAL<laur...@clae.net> wrote:
>> Bonsoir,
>>
>> Je suis la recherche d'un compteur d' nergie avec interface Knx.
>> J'ai fait quelques recherches sur le forum, mais sans v ritable succ s.
>> Ce que je cherche, c'est des compteurs monophas s, en 32A, et 60 A ou +,
>> avec remont e d'info sur le bus.
>> Pour le moment, j'ai vu un mod le chez ABB, le "DZ+ 2280 W E" environ
>> 500 .
>> Comme j'aimerai avoir 3 ou 4 canaux, fait un peu cher...
>> L'id e est d'avoir 1 compteur sur l'arriv e g n ral, puis 2 ou 3
>> compteur pour les fonctions les plus consommatrices : pompe chaleur,
>> machine laver, etc...
>> Pour l'arriv g n ral, je n'utilise pas les relev s t l infos du
>> compteur car mon compteur est trop vieux.
>> J'ai regard aussi du cot des compteur m-bus, mais une interface m-bus
>> vers Knx coute au minimum ~600 ...
>>
>> Si quelqu'un a des r f rences sur des compteurs en monophas s, avec
>> interface Knx, je suis donc preneur.
>>
>> Cdt,
>>
>> Laurent.


Compteur d'énergie, - chitloft - 06/09/2010

Bjr,
j'ai été conseillé par la solution
- polier par mon intégrateur http://www.compteur-electrique.eu/ :
Des compteurs électriques conformes « EDF ».
Des compteurs électriques conformes « MID ».
Des systèmes de télérelève de compteurs électriques.
Des centrales de mesure pour le management de l’énergie.)

- En complément, le tb004. Je ne les ait pas encore installés Sad

je sais que le poilier est conectable via 1 bus et supervisable par
logiciel

a+

On 6 sep, 12:35, Laurent ARNAL <laur...@clae.net> wrote:
>   Le 06/09/2010 07:48, seb@leon a crit :
>
> Merci pour ce pointeur.
>
> Si je comprend bien le principe, du coup il faut prendre leur coupleur
> Knx / R seaux qui assure la fonctionnalit "FacilityWeb".
> peut r pondre au besoin d'avoir un compteur global pour l'ensemble de
> l'installation, mais me semble moins adapt pour avoir des compteurs
> divisionnaire.
>
> En fait ce que je cherche, c'est plus des modules simples du style
> celui-l
> (http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/EN/Product/N70000...),
>
> qui pourrait tre connect au bus KNX. Le probl me est que la plupart
> sont en m-bus, et que la seul passerelle mbus-knx que j'ai trouv vaut
> pr s de 800 !
>
> Sinon, je suis tomb sur d'autre pointeur int ressant sur le sujet:
>
> http://www.knx.org/fileadmin/downloads/09%20-%20Various/02%20-%20Flye...http://www.knx.org/fr/knx/knx-applications/smart-metering/smart-meter...
>
> Cdt,
> Laurent.
>
>
>
> > Salut,
>
> > Regarde chez Lingg et Janke ils ont une gamme de smart metering pour
> > eau-gaz-electricit pour KNX.
> >http://www.lingg-janke.de/smart-metering/
>
> > J'en ai achet un mais j'ai pas encore eu le temps de l'installer.
>
> > A+
>
> > On 5 sep, 22:08, Laurent ARNAL<laur...@clae.net>  wrote:
> >>    Bonsoir,
>
> >> Je suis la recherche d'un compteur d' nergie avec interface Knx.
> >> J'ai fait quelques recherches sur le forum, mais sans v ritable succ s.
> >> Ce que je cherche, c'est des compteurs monophas s, en 32A, et 60 A ou +,
> >> avec remont e d'info sur le bus.
> >> Pour le moment, j'ai vu un mod le chez ABB, le "DZ+ 2280 W E" environ
> >> 500 .
> >> Comme j'aimerai avoir 3 ou 4 canaux, fait un peu cher...
> >> L'id e est d'avoir 1 compteur sur l'arriv e g n ral, puis 2 ou 3
> >> compteur pour les fonctions les plus consommatrices : pompe chaleur,
> >> machine laver, etc...
> >> Pour l'arriv g n ral, je n'utilise pas les relev s t l infos du
> >> compteur car mon compteur est trop vieux.
> >> J'ai regard aussi du cot des compteur m-bus, mais une interface m-bus
> >> vers Knx coute au minimum ~600 ...
>
> >> Si quelqu'un a des r f rences sur des compteurs en monophas s, avec
> >> interface Knx, je suis donc preneur.
>
> >> Cdt,
>
> >> Laurent.


Compteur d'énergie, - Laurent ARNAL - 06/09/2010

Merci pour ce lien, très intéressant.
Je regardait effectivement la possibilité de coupler un compteur
traditionnelle à sortie d'impulsion avec un système d'entrée Knx (genre
ABB US/U 4.2).
Mais je ne connaissais pas le teben tb004.

Coté compteur à sortie à impulsion, il y en a à des prix raisonnable sur
Eibmarkt.
Glock 00714 25A
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/EN/Product/N700008?PID=EN_N700008
55€
NZR 08030121 63A
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/EN/Product/N700004?PID=EN_N700004
113€
NZE 08120121 63A
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/EN/Product/N700005?PID=EN_N700005
129€
Glock 00717 25A
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/EN/Product/N700009?PID=EN_N700009
69€

J'ai noté aussi sur ton site, qu'ils ont un convertisseur mbus vers tcp/ip.
Mais je n'ai pas trouver d'info de prix.

http://www.compteur-electrique.eu/documents/fitcynox/mbus/MLC20100%20ST.pdf

Peut être une autre voie intéressante à explorer...

Cdt,
Laurent.


Le 06/09/2010 12:53, chitloft a écrit :
> Bjr,
> j'ai été conseillé par la solution
> - polier par mon intégrateur http://www.compteur-electrique.eu/ :
> Des compteurs électriques conformes « EDF ».
> Des compteurs électriques conformes « MID ».
> Des systèmes de télérelève de compteurs électriques.
> Des centrales de mesure pour le management de l’énergie.)
>
> - En complément, le tb004. Je ne les ait pas encore installés Sad
>
> je sais que le poilier est conectable via 1 bus et supervisable par
> logiciel
>
> a+
>
> On 6 sep, 12:35, Laurent ARNAL<laur...@clae.net> wrote:
>> Le 06/09/2010 07:48, seb@leon a crit :
>>
>> Merci pour ce pointeur.
>>
>> Si je comprend bien le principe, du coup il faut prendre leur coupleur
>> Knx / R seaux qui assure la fonctionnalit "FacilityWeb".
>> peut r pondre au besoin d'avoir un compteur global pour l'ensemble de
>> l'installation, mais me semble moins adapt pour avoir des compteurs
>> divisionnaire.
>>
>> En fait ce que je cherche, c'est plus des modules simples du style
>> celui-l
>> (http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/EN/Product/N70000...),
>>
>> qui pourrait tre connect au bus KNX. Le probl me est que la plupart
>> sont en m-bus, et que la seul passerelle mbus-knx que j'ai trouv vaut
>> pr s de 800 !
>>
>> Sinon, je suis tomb sur d'autre pointeur int ressant sur le sujet:
>>
>> http://www.knx.org/fileadmin/downloads/09%20-%20Various/02%20-%20Flye...http://www.knx.org/fr/knx/knx-applications/smart-metering/smart-meter...
>>
>> Cdt,
>> Laurent.
>>
>>
>>
>>> Salut,
>>> Regarde chez Lingg et Janke ils ont une gamme de smart metering pour
>>> eau-gaz-electricit pour KNX.
>>> http://www.lingg-janke.de/smart-metering/
>>> J'en ai achet un mais j'ai pas encore eu le temps de l'installer.
>>> A+
>>> On 5 sep, 22:08, Laurent ARNAL<laur...@clae.net> wrote:
>>>> Bonsoir,
>>>> Je suis la recherche d'un compteur d' nergie avec interface Knx.
>>>> J'ai fait quelques recherches sur le forum, mais sans v ritable succ s.
>>>> Ce que je cherche, c'est des compteurs monophas s, en 32A, et 60 A ou +,
>>>> avec remont e d'info sur le bus.
>>>> Pour le moment, j'ai vu un mod le chez ABB, le "DZ+ 2280 W E" environ
>>>> 500 .
>>>> Comme j'aimerai avoir 3 ou 4 canaux, fait un peu cher...
>>>> L'id e est d'avoir 1 compteur sur l'arriv e g n ral, puis 2 ou 3
>>>> compteur pour les fonctions les plus consommatrices : pompe chaleur,
>>>> machine laver, etc...
>>>> Pour l'arriv g n ral, je n'utilise pas les relev s t l infos du
>>>> compteur car mon compteur est trop vieux.
>>>> J'ai regard aussi du cot des compteur m-bus, mais une interface m-bus
>>>> vers Knx coute au minimum ~600 ...
>>>> Si quelqu'un a des r f rences sur des compteurs en monophas s, avec
>>>> interface Knx, je suis donc preneur.
>>>> Cdt,
>>>> Laurent.


Compteur d'énergie, - seb@leon - 07/09/2010

Tu n'est pas obligé de prendre la facilityWeb, lui te permet de
retrouver facilement tes données sous une forme de fichier qui est
disponible en ftp.

Moi j'utilise juse le module EIB qui va lire les valeurs des indexe du
compteur et me retourner cette information sur le bus KNX ensuite il
suffit d'avoir une solution logiciel (supervision ou autre) pour
récupérer cycliquement (1x par jour) ces valeurs. Tu peux en mettre
autant que tu veux sachant que tu auras un nouveau participant dans
ETS pour chaque compteurs.

On 6 sep, 12:35, Laurent ARNAL <laur...@clae.net> wrote:
>   Le 06/09/2010 07:48, seb@leon a crit :
>
> Merci pour ce pointeur.
>
> Si je comprend bien le principe, du coup il faut prendre leur coupleur
> Knx / R seaux qui assure la fonctionnalit "FacilityWeb".
> peut r pondre au besoin d'avoir un compteur global pour l'ensemble de
> l'installation, mais me semble moins adapt pour avoir des compteurs
> divisionnaire.
>
> En fait ce que je cherche, c'est plus des modules simples du style
> celui-l
> (http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/EN/Product/N70000...),
>
> qui pourrait tre connect au bus KNX. Le probl me est que la plupart
> sont en m-bus, et que la seul passerelle mbus-knx que j'ai trouv vaut
> pr s de 800 !
>
> Sinon, je suis tomb sur d'autre pointeur int ressant sur le sujet:
>
> http://www.knx.org/fileadmin/downloads/09%20-%20Various/02%20-%20Flye...http://www.knx.org/fr/knx/knx-applications/smart-metering/smart-meter...
>
> Cdt,
> Laurent.
>
> > Salut,
>
> > Regarde chez Lingg et Janke ils ont une gamme de smart metering pour
> > eau-gaz-electricit pour KNX.
> >http://www.lingg-janke.de/smart-metering/
>
> > J'en ai achet un mais j'ai pas encore eu le temps de l'installer.
>
> > A+
>
> > On 5 sep, 22:08, Laurent ARNAL<laur...@clae.net>  wrote:
> >>    Bonsoir,
>
> >> Je suis la recherche d'un compteur d' nergie avec interface Knx.
> >> J'ai fait quelques recherches sur le forum, mais sans v ritable succ s.
> >> Ce que je cherche, c'est des compteurs monophas s, en 32A, et 60 A ou +,
> >> avec remont e d'info sur le bus.
> >> Pour le moment, j'ai vu un mod le chez ABB, le "DZ+ 2280 W E" environ
> >> 500 .
> >> Comme j'aimerai avoir 3 ou 4 canaux, fait un peu cher...
> >> L'id e est d'avoir 1 compteur sur l'arriv e g n ral, puis 2 ou 3
> >> compteur pour les fonctions les plus consommatrices : pompe chaleur,
> >> machine laver, etc...
> >> Pour l'arriv g n ral, je n'utilise pas les relev s t l infos du
> >> compteur car mon compteur est trop vieux.
> >> J'ai regard aussi du cot des compteur m-bus, mais une interface m-bus
> >> vers Knx coute au minimum ~600 ...
>
> >> Si quelqu'un a des r f rences sur des compteurs en monophas s, avec
> >> interface Knx, je suis donc preneur.
>
> >> Cdt,
>
> >> Laurent.


Compteur d'énergie, - Laurent ARNAL - 07/09/2010

Le 05/09/2010 22:08, Laurent ARNAL a écrit :
> Bonsoir,
>
> Je suis à la recherche d'un compteur d'énergie avec interface Knx.
> J'ai fait quelques recherches sur le forum, mais sans véritable succès.
> Ce que je cherche, c'est des compteurs monophasés, en 32A, et 60 A ou
> +, avec remontée d'info sur le bus.
> Pour le moment, j'ai vu un modèle chez ABB, le "DZ+ 2280 W E" à
> environ 500 €.
> Comme j'aimerai avoir 3 ou 4 canaux, çà fait un peu cher...
> L'idée est d'avoir 1 compteur sur l'arrivée général, puis 2 ou 3
> compteur pour les fonctions les plus consommatrices : pompe à chaleur,
> machine à laver, etc...
> Pour l'arrivé général, je n'utilise pas les relevés téléinfos du
> compteur car mon compteur est trop vieux.
> J'ai regardé aussi du coté des compteur m-bus, mais une interface
> m-bus vers Knx coute au minimum ~600 € ...
>
> Si quelqu'un a des références sur des compteurs en monophasés, avec
> interface Knx, je suis donc preneur.
>
> Cdt,
>
> Laurent.
Bonsoir,

Je pense que je vais finalement me laisser tenter par une expérience
"m-bus".
En fait, je n'ai pas vraiment besoin forcément d'exposer les valeurs sur
le bus Knx.
Ce que je veux, c'est surtout collecter les valeurs des différents
compteurs sur le PC où je fait déjà tourner EIBD, pour les archiver, et
faire des graphes.
Je pense donc prendre une Gateway m-bus/tcpip HD67030M-40 chez ADFweb.com :
http://www.adfweb.com/home/products/mbus_ethernet.asp

http://www.adfweb.com/download/filefold/Adapter_M-Bus_to_Ethernet_MN67030_ENG.pdf

La version 20 esclave est à "seulement" 180€.
Je lirai les valeurs depuis mon PC linux à partir de la librairie m-bus
opensource freescada (http://www.freescada.com//libmbus/index.php).

Dans un premier temps, je pense mettre un compteur de ce style sur le
bus pour faire des tests:
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/EN/Product/N700007?PID=EN_N700007

Cdt,
Laurent.


Compteur d'énergie, - Frédéric - 07/09/2010

On mardi 07 septembre 2010, Laurent ARNAL wrote:

> Je pense que je vais finalement me laisser tenter par une expérience
> "m-bus".
> En fait, je n'ai pas vraiment besoin forcément d'exposer les valeurs
> sur le bus Knx.
> Ce que je veux, c'est surtout collecter les valeurs des différents
> compteurs sur le PC où je fait déjà tourner EIBD, pour les archiver, et
> faire des graphes.
> Je pense donc prendre une Gateway m-bus/tcpip HD67030M-40 chez
> ADFweb.com : http://www.adfweb.com/home/products/mbus_ethernet.asp
>
> http://www.adfweb.com/download/filefold/Adapter_M-Bus_to_Ethernet_MN6703
> 0_ENG.pdf
>
> La version 20 esclave est à "seulement" 180¤.
> Je lirai les valeurs depuis mon PC linux à partir de la librairie m-bus
> opensource freescada (http://www.freescada.com//libmbus/index.php).
>
> Dans un premier temps, je pense mettre un compteur de ce style sur le
> bus pour faire des tests:
> http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/EN/Product/N700007?P
> ID=EN_N700007

Intéressant !

J'ai en projet de poser des capteurs divers et variés dans toutes la
maison, pour suivre les consos, les températures, l'hygrométrie... et tout
ce qui peut se mesurer.

Pensez-vous que m-bus pourrait être un bon candidat ? Ou est-ce trop
limité ?

--
Frédéric


Compteur d'énergie, - Roby - 07/09/2010

Après si tout arrive sur ton pc avec eibd, tu peux envoyer les infos
sur le bus depuis eibd, je suis en train de faire ça avec du 1-wire,
car à 5€ la sonde de température, c'est bien pratique Smile

> Bonsoir,
>
> Je pense que je vais finalement me laisser tenter par une exp rience
> "m-bus".
> En fait, je n'ai pas vraiment besoin forc ment d'exposer les valeurs sur
> le bus Knx.
> Ce que je veux, c'est surtout collecter les valeurs des diff rents
> compteurs sur le PC o je fait d j tourner EIBD, pour les archiver, et
> faire des graphes.
> Je pense donc prendre une Gateway m-bus/tcpip HD67030M-40  chez ADFweb.com :
>      http://www.adfweb.com/home/products/mbus_ethernet.asp
>
> http://www.adfweb.com/download/filefold/Adapter_M-Bus_to_Ethernet_MN6...
>
> La version 20 esclave est "seulement" 180 .
> Je lirai les valeurs depuis mon PC linux partir de la librairie m-bus
> opensource freescada (http://www.freescada.com//libmbus/index.php).
>
> Dans un premier temps, je pense mettre un compteur de ce style sur le
> bus pour faire des tests:http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/EN/Product/N70000...
>
> Cdt,
>      Laurent.


Compteur d'énergie, - Laurent ARNAL - 07/09/2010

Le 07/09/2010 17:56, Frédéric a écrit :
> On mardi 07 septembre 2010, Laurent ARNAL wrote:
>
>> Je pense que je vais finalement me laisser tenter par une expérience
>> "m-bus".
>> En fait, je n'ai pas vraiment besoin forcément d'exposer les valeurs
>> sur le bus Knx.
>> Ce que je veux, c'est surtout collecter les valeurs des différents
>> compteurs sur le PC où je fait déjà tourner EIBD, pour les archiver, et
>> faire des graphes.
>> Je pense donc prendre une Gateway m-bus/tcpip HD67030M-40 chez
>> ADFweb.com : http://www.adfweb.com/home/products/mbus_ethernet.asp
>>
>> http://www.adfweb.com/download/filefold/Adapter_M-Bus_to_Ethernet_MN6703
>> 0_ENG.pdf
>>
>> La version 20 esclave est à "seulement" 180¤.
>> Je lirai les valeurs depuis mon PC linux à partir de la librairie m-bus
>> opensource freescada (http://www.freescada.com//libmbus/index.php).
>>
>> Dans un premier temps, je pense mettre un compteur de ce style sur le
>> bus pour faire des tests:
>> http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/EN/Product/N700007?P
>> ID=EN_N700007
> Intéressant !
>
> J'ai en projet de poser des capteurs divers et variés dans toutes la
> maison, pour suivre les consos, les températures, l'hygrométrie... et tout
> ce qui peut se mesurer.
>
> Pensez-vous que m-bus pourrait être un bon candidat ? Ou est-ce trop
> limité ?
>
En fait, je découvre un peu m-bus.
Visiblement, c'est très rependue pour les compteurs électriques, de Gaz,
d'eau.
çà permet entre autre dans un immeuble de câbler tous les compteurs sur
un seul bus, et de faire des télé-relevés à distance.
Le câblage à l'air assez simple : sur simple paire téléphonique, avec
possibilité d'une distance d'au moins 500m.
Parmi les autres avantages, le protocole à l'air bien adapté à sa
fonction : il définit les différents types de sondes, les unités de
mesure, etc...
D'autre part, de ce que j'ai compris, il y a un stockage au niveau des
devices des différentes valeurs dans différents registres (mesure
instantané, cumul journalier, etc...), et on peut venir interroger ces
différents registres.
C'est donc plus complet qu'un compteur simple par impulsion.

Pour ce qui est des sondes de températures, hygrométrie, etc... Je ne
sais pas trop s'il en existe. à voir.

Si je part sur cette solution, je reviendrai faire un retour
d'expérience sur le forum dès que j'aurai monté les premiers éléments.

Cdt,
Laurent.


Compteur d'énergie, - Frédéric - 07/09/2010

On mardi 07 septembre 2010, Laurent ARNAL wrote:

> Si je part sur cette solution, je reviendrai faire un retour
> d'expérience sur le forum dès que j'aurai monté les premiers éléments.

Merci.

--
Frédéric