Gestion store à lamelle sous KnxWeb - kraven - 24/02/2010

Bonjour,

Je cherche un moyen de gérer des stores à lamelles sous knxweb.

Si quelqu'un peut m'aiguiller car je n'ai trouvé aucun composant
vraiment adapter.

Merci


Gestion store à lamelle sous KnxWeb - jef2000 - 24/02/2010

Salut,

C'est probablement parce que je n'ai pas de store à lamelles chez
moi ;-)
Ca fonctionne comment ces bêtes là? Quels sont les objets de
communication? De quel type?
Une idée sur le "à quoi ça pourrait ressembler" dans knxweb? Nombre de
boutons à l'écran, leur fonctions, ...
Je sais que pour les stores simples, ça se commande un peu comme un
dimmer (monter/descendre/stop), mais pour les lamelles...

A+

Jean-François

On Feb 24, 3:13 pm, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
>
> Je cherche un moyen de gérer des stores à lamelles sous knxweb.
>
> Si quelqu'un peut m'aiguiller car je n'ai trouvé aucun composant
> vraiment adapter.
>
> Merci


Gestion store à lamelle sous KnxWeb - ATENA - 24/02/2010

Bonjour,

1 bouton montée/descente : Appui court : Montée/Descente (Arrêt par appui
court sur l'un ou sur l'autre)
L'appui long fait ouvrir ou fermer les lamelles tant que tu appuies sur le
bouton.
4 objets de communication en tout.

Exemple N521 SIEMENS.

Philippe



-----Message d'origine-----
De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com]
De la part de jef2000
Envoyé : mercredi 24 février 2010 15:58
À : domotique-EIB
Objet : Re: Gestion store à lamelle sous KnxWeb


Salut,

C'est probablement parce que je n'ai pas de store à lamelles chez
moi ;-)
Ca fonctionne comment ces bêtes là? Quels sont les objets de
communication? De quel type?
Une idée sur le "à quoi ça pourrait ressembler" dans knxweb? Nombre de
boutons à l'écran, leur fonctions, ...
Je sais que pour les stores simples, ça se commande un peu comme un
dimmer (monter/descendre/stop), mais pour les lamelles...

A+

Jean-François

On Feb 24, 3:13 pm, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
>
> Je cherche un moyen de gérer des stores à lamelles sous knxweb.
>
> Si quelqu'un peut m'aiguiller car je n'ai trouvé aucun composant
> vraiment adapter.
>
> Merci


Gestion store à lamelle sous KnxWeb - Antoine FIXARY - 24/02/2010

Sur Hager TXA210 (de mémoire)

2 Boutons
Bouton 1 - Appui court (Tourner les lamelles vers le haut) - Appui long
(ouvrir)
Bonton 2 - Appui court (Tourner les lamelles vers le bas) - Appui long
(fermé)

Lors du déplacement un appui court sur l'un des 2 boutons = Arret.

Sur ETS - 2 Groupes comme un VR classique.

Enfin, du coté meca, il n'y a que un moteur (SOMFY dans mon cas) !!!!!
C'est à dire que quand le moteur tourne dans un sens il ouvre les lamelles
et quand c'est un max, il commence à ouvrir le volet.
Dans l'autre sens, il ferme les lamelles et quand elles sont fermé au max,
il ferme le volet.

Maintenant, il existe peut-être d'autres systèmes.

Cordialement

Junior76


Le 24 février 2010 16:40, ATENA <atena-ps@wanadoo.fr> a écrit :

>
> Bonjour,
>
> 1 bouton montée/descente : Appui court : Montée/Descente (Arrêt par appui
> court sur l'un ou sur l'autre)
> L'appui long fait ouvrir ou fermer les lamelles tant que tu appuies sur le
> bouton.
> 4 objets de communication en tout.
>
> Exemple N521 SIEMENS.
>
> Philippe
>
>
>
> -----Message d'origine-----
> De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com
> ]
> De la part de jef2000
> Envoyé : mercredi 24 février 2010 15:58
> À : domotique-EIB
> Objet : Re: Gestion store à lamelle sous KnxWeb
>
>
> Salut,
>
> C'est probablement parce que je n'ai pas de store à lamelles chez
> moi ;-)
> Ca fonctionne comment ces bêtes là? Quels sont les objets de
> communication? De quel type?
> Une idée sur le "à quoi ça pourrait ressembler" dans knxweb? Nombre de
> boutons à l'écran, leur fonctions, ...
> Je sais que pour les stores simples, ça se commande un peu comme un
> dimmer (monter/descendre/stop), mais pour les lamelles...
>
> A+
>
> Jean-François
>
> On Feb 24, 3:13 pm, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> > Bonjour,
> >
> > Je cherche un moyen de gérer des stores à lamelles sous knxweb.
> >
> > Si quelqu'un peut m'aiguiller car je n'ai trouvé aucun composant
> > vraiment adapter.
> >
> > Merci
>
>
>
>


Gestion store à lamelle sous KnxWeb - kraven - 24/02/2010

Chez moi c'est comme chez Antoine.

A+

On 24 fév, 17:35, Antoine FIXARY <afix...@gmail.com> wrote:
> Sur Hager TXA210 (de mémoire)
>
> 2 Boutons
> Bouton 1 - Appui court (Tourner les lamelles vers le haut) - Appui long
> (ouvrir)
> Bonton 2 - Appui court (Tourner les lamelles vers le bas) - Appui long
> (fermé)
>
> Lors du déplacement un appui court sur l'un des 2 boutons = Arret.
>
> Sur ETS - 2 Groupes comme un VR classique.
>
> Enfin, du coté meca, il n'y a que un moteur (SOMFY dans mon cas) !!!!!
> C'est à dire que quand le moteur tourne dans un sens il ouvre les lamelles
> et quand c'est un max, il commence à ouvrir le volet.
> Dans l'autre sens, il ferme les lamelles et quand elles sont fermé au max,
> il ferme le volet.
>
> Maintenant, il existe peut-être d'autres systèmes.
>
> Cordialement
>
> Junior76
>
> Le 24 février 2010 16:40, ATENA <atena...@wanadoo.fr> a écrit :
>
>
>
>
>
> > Bonjour,
>
> > 1 bouton montée/descente : Appui court : Montée/Descente (Arrêt par appui
> > court sur l'un ou sur l'autre)
> > L'appui long fait ouvrir ou fermer les lamelles tant que tu appuies sur le
> > bouton.
> > 4 objets de communication en tout.
>
> > Exemple N521 SIEMENS.
>
> > Philippe
>
> > -----Message d'origine-----
> > De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com
> > ]
> > De la part de jef2000
> > Envoyé : mercredi 24 février 2010 15:58
> > À : domotique-EIB
> > Objet : Re: Gestion store à lamelle sous KnxWeb
>
> > Salut,
>
> > C'est probablement parce que je n'ai pas de store à lamelles chez
> > moi ;-)
> > Ca fonctionne comment ces bêtes là? Quels sont les objets de
> > communication? De quel type?
> > Une idée sur le "à quoi ça pourrait ressembler" dans knxweb? Nombre de
> > boutons à l'écran, leur fonctions, ...
> > Je sais que pour les stores simples, ça se commande un peu comme un
> > dimmer (monter/descendre/stop), mais pour les lamelles...
>
> > A+
>
> > Jean-François
>
> > On Feb 24, 3:13 pm, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> > > Bonjour,
>
> > > Je cherche un moyen de gérer des stores à lamelles sous knxweb.
>
> > > Si quelqu'un peut m'aiguiller car je n'ai trouvé aucun composant
> > > vraiment adapter.
>
> > > Merci


Gestion store à lamelle sous KnxWeb - tristan - 24/02/2010

Bonjour,





Je cherche à accéder à mon bus KNX via IP pour :



- configurer via ETS

- envoyer des ordres via iphone (application Iremote)

- mettre en place dans un second temps une supervision



Jusqu'à présent je me contentais d'une interface série / KNX mais celle-ci ne réponds pas aux 2 derniers points.



En toute logique, je devrais m'orienter vers un routeur KNX type n148 du fait de l'accès multiple cependant son prix que je trouve prohibitif me repousse.



J'envisage donc de me contenter d'une solution de tunneling auquel cas la solution EIBmarkt EIB KNX IP Interface PoE me parait adaptée et surtout la moins chère http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/4b85720600513ce0273e4debae380649/Product/View/N000401 à 149 €



Si j'ai bien compris, il ne me sera pas possible avec ce module et sans autre complément de faire simultanément les fonctions ci-dessus. Est ce bien le cas ?

Si c'est bien le cas, tant pis, je ferais avec après tout pour être honnête il est peu probable que j'ai besoin de faire ne serait ce que 2 de ces fonctions en même temps.



Enfin à la lecture des autres produits Eibmarkt, je suis tombé sur celui-ci EIB KNX IP Object Server PoE http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/4b85720600513ce0273e4debae380649/Product/View/N000400 à 219 €

Si j'ai encore compris, ce qui est loin d'être sûr, ce modèle fait à la fois la fonction de passerelle de manière identique au modèle précédent et fait aussi serveur d'objet knx. Cette seconde fonction est présentée comme évitant de faire circuler trop de télégrammes sur le bus pour une supervision qui interrogerait régulièrement pour connaitre l'état. Est ce que cette fonction est utile ? Quelqu'un a t'il déjà essayé ce module ?



Merci d'avance de vos avis éclairés (même à la bougie).



PS : c'est juste chez moi ou le wiki ne réponds plus ?








Gestion store à lamelle sous KnxWeb - kraven - 24/02/2010

Pfou, faite un effort. Arrêtez de changer les sujets.

On 24 fév, 20:07, "tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
>
> Je cherche à accéder à mon bus KNX via IP pour :
>
> - configurer via ETS
>
> - envoyer des ordres via iphone (application Iremote)
>
> - mettre en place dans un second temps une supervision
>
> Jusqu'à présent je me contentais d'une interface série / KNX mais celle-ci ne réponds pas aux 2 derniers points.
>
> En toute logique, je devrais m'orienter vers un routeur KNX type n148 du fait de l'accès multiple cependant son prix que je trouve prohibitif me repousse.
>
> J'envisage donc de me contenter d'une solution de tunneling auquel cas la solution EIBmarkt EIB KNX IP Interface PoE me parait adaptée et surtout la moins chèrehttp://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/4b85720600513ce02...à 149 €
>
> Si j'ai bien compris, il ne me sera pas possible avec ce module et sans autre complément de faire simultanément les fonctions ci-dessus. Est ce bien le cas ?
>
> Si c'est bien le cas, tant pis, je ferais avec après tout pour être honnête il est peu probable que j'ai besoin de faire ne serait ce que 2 de ces fonctions en même temps.
>
> Enfin à la lecture des autres produits Eibmarkt, je suis tombé sur celui-ci EIB KNX IP Object Server PoE  http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/4b85720600513ce02...à 219 €
>
> Si j'ai encore compris, ce qui est loin d'être sûr, ce modèle fait à la fois la fonction de passerelle de manière identique au modèle précédent et fait aussi serveur d'objet knx. Cette seconde fonction est présentée comme évitant de faire circuler trop de télégrammes sur le bus pour une supervision qui interrogerait régulièrement pour connaitre l'état. Est ce que cette fonction est utile ? Quelqu'un a t'il déjà essayé ce module ?
>
> Merci d'avance de vos avis éclairés (même à la bougie).
>
> PS : c'est juste chez moi ou le wiki ne réponds plus ?


Gestion store à lamelle sous KnxWeb - kraven - 24/02/2010

Bon je rechange l'objet.

On 24 fév, 20:51, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> Pfou, faite un effort. Arrêtez de changer les sujets.
>
> On 24 fév, 20:07, "tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote:
>
>
>
> > Bonjour,
>
> > Je cherche à accéder à mon bus KNX via IP pour :
>
> > - configurer via ETS
>
> > - envoyer des ordres via iphone (application Iremote)
>
> > - mettre en place dans un second temps une supervision
>
> > Jusqu'à présent je me contentais d'une interface série / KNX mais celle-ci ne réponds pas aux 2 derniers points.
>
> > En toute logique, je devrais m'orienter vers un routeur KNX type n148 du fait de l'accès multiple cependant son prix que je trouve prohibitif me repousse.
>
> > J'envisage donc de me contenter d'une solution de tunneling auquel cas la solution EIBmarkt EIB KNX IP Interface PoE me parait adaptée et surtout la moins chèrehttp://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/4b85720600513ce02...149 €
>
> > Si j'ai bien compris, il ne me sera pas possible avec ce module et sans autre complément de faire simultanément les fonctions ci-dessus. Est ce bien le cas ?
>
> > Si c'est bien le cas, tant pis, je ferais avec après tout pour être honnête il est peu probable que j'ai besoin de faire ne serait ce que 2 de ces fonctions en même temps.
>
> > Enfin à la lecture des autres produits Eibmarkt, je suis tombé sur celui-ci EIB KNX IP Object Server PoE  http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/4b85720600513ce02...219
>
> > Si j'ai encore compris, ce qui est loin d'être sûr, ce modèle fait à la fois la fonction de passerelle de manière identique au modèle précédent et fait aussi serveur d'objet knx. Cette seconde fonction est présentée comme évitant de faire circuler trop de télégrammes sur le bus pour une supervision qui interrogerait régulièrement pour connaitre l'état. Est ce que cette fonction est utile ? Quelqu'un a t'il déjà essayé ce module ?
>
> > Merci d'avance de vos avis éclairés (même à la bougie).
>
> > PS : c'est juste chez moi ou le wiki ne réponds plus ?


Gestion store à lamelle sous KnxWeb - Energy01 - 24/02/2010

Bonsoir,

knxweb ne sais pas non plus, en natif, gérer les volets avec ouverture
en % (sauf si on gère comme un dimmer)

pour moi un volet roulant "simple" il y a les groupes :
- Monter/descendre
- Stop
- indicateur état

un volet roulant avec position en % il y a en plus :
- position en %
- indicateur état %

et un volet/store il y a encore en plus ( perso je n'ai pas de
store) :
- inclinaison en ° (0 à 180)
- le groupe Stop sert alors pour l'inclinaison et le stop

dans la doc hager pour les TXA2xx :
"La fonction Inclinaison des lamelles/Stop permet d'incliner les
lamelles d'un store ou de stopper son mouvement en cours. Cette
fonction permet de modifier l'occultation ou de rediriger les rayons
lumineux provenant de l'extérieur. Cette fonction est
déclenchée par l'objet Inclinaison lamelles/Stop. L'inclinaison
recherchée s'obtient par une succession d'impulsions de
commande. Le paramétrage consiste à programmer la durée d'une
impulsion de commande et le nombre d'impulsions pour aller
d'une inclinaison de 0° à une inclinaison de 180°. "

@+
Anthony



On 24 fév, 20:52, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> Bon je rechange l'objet.
>
> On 24 fév, 20:51, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
>
> > Pfou, faite un effort. Arrêtez de changer les sujets.
>
> > On 24 fév, 20:07, "tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote:
>


Gestion store à lamelle sous KnxWeb - kraven - 25/02/2010

Merci Energy01 pour ces explications très précise. Si maintenant
quelqu'un veut bien retranscrire tous ceci en Javascript Smile

On 24 fév, 22:59, Energy01 <a.penh...@gmail.com> wrote:
> Bonsoir,
>
> knxweb ne sais pas non plus, en natif, gérer les volets avec ouverture
> en % (sauf si on gère comme un dimmer)
>
> pour moi un volet roulant "simple" il y a les groupes :
> - Monter/descendre
> - Stop
> - indicateur état
>
> un volet roulant avec position en % il y a en plus :
> - position en %
> - indicateur état %
>
> et un volet/store il y a encore en plus ( perso je n'ai pas de
> store) :
> - inclinaison en ° (0 à 180)
> - le groupe Stop sert alors pour l'inclinaison et le stop
>
> dans la doc hager pour les TXA2xx :
> "La fonction Inclinaison des lamelles/Stop permet d'incliner les
> lamelles d'un store ou de stopper son mouvement en cours. Cette
> fonction permet de modifier l'occultation ou de rediriger les rayons
> lumineux provenant de l'extérieur. Cette fonction est
> déclenchée par l'objet Inclinaison lamelles/Stop. L'inclinaison
> recherchée s'obtient par une succession d'impulsions de
> commande. Le paramétrage consiste à programmer la durée d'une
> impulsion de commande et le nombre d'impulsions pour aller
> d'une inclinaison de 0° à une inclinaison de 180°. "
>
> @+
> Anthony
>
> On 24 fév, 20:52, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
>
>
>
> > Bon je rechange l'objet.
>
> > On 24 fév, 20:51, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
>
> > > Pfou, faite un effort. Arrêtez de changer les sujets.
>
> > > On 24 fév, 20:07, "tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote:


Gestion store à lamelle sous KnxWeb - jef2000 - 25/02/2010

Bonjour,

La première chose est de définir quels boutons sont nécessaire,
quelles actions possibles (appui court, appui long), quelle valeur
envoyer sur quel objet KNX de quel type. Une fois qu'on à ça le
javaScript ne devrait pas poser trop de souci.
Je n'ai pas analysé en détail les différents messages, mais il me
semble que différents systèmes existent avec des objets KNX qui
réagissent de manière différente. Il existe également plusieures
manières de le commander. Utiliser appui court pour l'inclinaison et
long pour monter/descendre ou vice versa n'est qu'une possibilité. On
pourrait tout à fait imaginer un autre système.

A+

Jean-François


On Feb 25, 8:14 am, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> Merci Energy01 pour ces explications très précise. Si maintenant
> quelqu'un veut bien retranscrire tous ceci en Javascript Smile
>
> On 24 fév, 22:59, Energy01 <a.penh...@gmail.com> wrote:
>
> > Bonsoir,
>
> > knxweb ne sais pas non plus, en natif, gérer les volets avec ouverture
> > en % (sauf si on gère comme un dimmer)
>
> > pour moi un volet roulant "simple" il y a les groupes :
> > - Monter/descendre
> > - Stop
> > - indicateur état
>
> > un volet roulant avec position en % il y a en plus :
> > - position en %
> > - indicateur état %
>
> > et un volet/store il y a encore en plus ( perso je n'ai pas de
> > store) :
> > - inclinaison en ° (0 à 180)
> > - le groupe Stop sert alors pour l'inclinaison et le stop
>
> > dans la doc hager pour les TXA2xx :
> > "La fonction Inclinaison des lamelles/Stop permet d'incliner les
> > lamelles d'un store ou de stopper son mouvement en cours. Cette
> > fonction permet de modifier l'occultation ou de rediriger les rayons
> > lumineux provenant de l'extérieur. Cette fonction est
> > déclenchée par l'objet Inclinaison lamelles/Stop. L'inclinaison
> > recherchée s'obtient par une succession d'impulsions de
> > commande. Le paramétrage consiste à programmer la durée d'une
> > impulsion de commande et le nombre d'impulsions pour aller
> > d'une inclinaison de 0° à une inclinaison de 180°. "
>
> > @+
> > Anthony
>
> > On 24 fév, 20:52, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
>
> > > Bon je rechange l'objet.
>
> > > On 24 fév, 20:51, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
>
> > > > Pfou, faite un effort. Arrêtez de changer les sujets.
>
> > > > On 24 fév, 20:07, "tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote:


Gestion store à lamelle sous KnxWeb - junior76 - 25/02/2010

"""Sur Hager TXA210 (de mémoire)

2 Boutons
Bouton 1 - Appui court (Tourner les lamelles vers le haut) - Appui
long
(ouvrir)
Bonton 2 - Appui court (Tourner les lamelles vers le bas) - Appui long
(fermé)

Lors du déplacement un appui court sur l'un des 2 boutons = Arret.

Sur ETS - 2 Groupes comme un VR classique.

Enfin, du coté meca, il n'y a que un moteur (SOMFY dans mon cas) !!!!!
C'est à dire que quand le moteur tourne dans un sens il ouvre les
lamelles
et quand c'est un max, il commence à ouvrir le volet.
Dans l'autre sens, il ferme les lamelles et quand elles sont fermé au
max,
il ferme le volet.

Maintenant, il existe peut-être d'autres systèmes. """

Le plus intéressant est :
* Ca marche comme un volet roulant électrique avec la gestion des
appuis court en plus.
* Il n'y a qu'un seul moteur !!!!! -> si je fais 100 appui court
dans le même sens, les 10 premier font faire tourner les lamelles ->
les 90 autres font faire bouger le store.

La création des groupe dans ETS est EXACTEMENT la même que pour un VR.

J'espère que mes explications sont claires.

A+




On 25 fév, 09:07, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Bonjour,
>
> La première chose est de définir quels boutons sont nécessaire,
> quelles actions possibles (appui court, appui long), quelle valeur
> envoyer sur quel objet KNX de quel type. Une fois qu'on à ça le
> javaScript ne devrait pas poser trop de souci.
> Je n'ai pas analysé en détail les différents messages, mais il me
> semble que différents systèmes existent avec des objets KNX qui
> réagissent de manière différente. Il existe également plusieures
> manières de le commander. Utiliser appui court pour l'inclinaison et
> long pour monter/descendre ou vice versa n'est qu'une possibilité. On
> pourrait tout à fait imaginer un autre système.
>
> A+
>
> Jean-François
>
> On Feb 25, 8:14 am, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
>
> > Merci Energy01 pour ces explications très précise. Si maintenant
> > quelqu'un veut bien retranscrire tous ceci en Javascript Smile
>
> > On 24 fév, 22:59, Energy01 <a.penh...@gmail.com> wrote:
>
> > > Bonsoir,
>
> > > knxweb ne sais pas non plus, en natif, gérer les volets avec ouverture
> > > en % (sauf si on gère comme un dimmer)
>
> > > pour moi un volet roulant "simple" il y a les groupes :
> > > - Monter/descendre
> > > - Stop
> > > - indicateur état
>
> > > un volet roulant avec position en % il y a en plus :
> > > - position en %
> > > - indicateur état %
>
> > > et un volet/store il y a encore en plus ( perso je n'ai pas de
> > > store) :
> > > - inclinaison en ° (0 à 180)
> > > - le groupe Stop sert alors pour l'inclinaison et le stop
>
> > > dans la doc hager pour les TXA2xx :
> > > "La fonction Inclinaison des lamelles/Stop permet d'incliner les
> > > lamelles d'un store ou de stopper son mouvement en cours. Cette
> > > fonction permet de modifier l'occultation ou de rediriger les rayons
> > > lumineux provenant de l'extérieur. Cette fonction est
> > > déclenchée par l'objet Inclinaison lamelles/Stop. L'inclinaison
> > > recherchée s'obtient par une succession d'impulsions de
> > > commande. Le paramétrage consiste à programmer la durée d'une
> > > impulsion de commande et le nombre d'impulsions pour aller
> > > d'une inclinaison de 0° à une inclinaison de 180°. "
>
> > > @+
> > > Anthony
>
> > > On 24 fév, 20:52, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
>
> > > > Bon je rechange l'objet.
>
> > > > On 24 fév, 20:51, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
>
> > > > > Pfou, faite un effort. Arrêtez de changer les sujets.
>
> > > > > On 24 fév, 20:07, "tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote:


Gestion store à lamelle sous KnxWeb - jef2000 - 25/02/2010

Le problème, c'est qu'il n'y a pas une seule manière de commander un
volet roulant. Il existe des volets qui son commandés par plusieurs
objets ON/OFF (DPT 1.xxx, anciennement EIS1), et d'autres qui
utilisent up/down/stop (DPT 3.008, anciennement EIS2) un peu comme les
dimmer.
Ajoutons à ça le fait que je n'ai aucune idée de comment est commandé
un volet roulant avec 2 objets ON/OFF. Est-ce que c'est un objet avec
ON=monter et OFF=stop et le 2eme objet pareil pour descendre? Est-ce
que c'est un objet ON=monter et OFF=descendre et le second pour faire
stop..... D'où ma question quels objets, de quels types et quelles
valeurs envoyer pour faire quoi?

Et il faut bien dissocier 2 choses, d'une part l'interface avec
l'utilisateur (quelle action sur quel bouton va provoquer quelle
réaction du volet). Pour ça le but est de trouver la manière la plus
confortable de commander le volet. Et d'autre part l'interface KNX
(quelle valeur envoyer sur quel objet) et ça ce n'est pas nous qui en
décidons, c'est imposé par les constructeurs de matériel, et il existe
plusieures manières de faire selon le matériel utilisé.


On Feb 25, 9:26 am, junior76 <afix...@gmail.com> wrote:
> """Sur Hager TXA210 (de mémoire)
>
> 2 Boutons
> Bouton 1 - Appui court (Tourner les lamelles vers le haut) - Appui
> long
> (ouvrir)
> Bonton 2 - Appui court (Tourner les lamelles vers le bas) - Appui long
> (fermé)
>
> Lors du déplacement un appui court sur l'un des 2 boutons = Arret.
>
> Sur ETS - 2 Groupes comme un VR classique.
>
> Enfin, du coté meca, il n'y a que un moteur (SOMFY dans mon cas) !!!!!
> C'est à dire que quand le moteur tourne dans un sens il ouvre les
> lamelles
> et quand c'est un max, il commence à ouvrir le volet.
> Dans l'autre sens, il ferme les lamelles et quand elles sont fermé au
> max,
> il ferme le volet.
>
> Maintenant, il existe peut-être d'autres systèmes. """
>
> Le plus intéressant est :
>   * Ca marche comme un volet roulant électrique avec la gestion des
> appuis court en plus.
>   * Il n'y a qu'un seul moteur !!!!! -> si je fais 100 appui court
> dans le même sens, les 10 premier font faire tourner les lamelles ->
> les 90 autres font faire bouger le store.
>
> La création des groupe dans ETS est EXACTEMENT la même que pour un VR.
>
> J'espère que mes explications sont claires.
>
> A+
>
> On 25 fév, 09:07, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
>
> > Bonjour,
>
> > La première chose est de définir quels boutons sont nécessaire,
> > quelles actions possibles (appui court, appui long), quelle valeur
> > envoyer sur quel objet KNX de quel type. Une fois qu'on à ça le
> > javaScript ne devrait pas poser trop de souci.
> > Je n'ai pas analysé en détail les différents messages, mais il me
> > semble que différents systèmes existent avec des objets KNX qui
> > réagissent de manière différente. Il existe également plusieures
> > manières de le commander. Utiliser appui court pour l'inclinaison et
> > long pour monter/descendre ou vice versa n'est qu'une possibilité. On
> > pourrait tout à fait imaginer un autre système.
>
> > A+
>
> > Jean-François
>
> > On Feb 25, 8:14 am, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
>
> > > Merci Energy01 pour ces explications très précise. Si maintenant
> > > quelqu'un veut bien retranscrire tous ceci en Javascript Smile
>
> > > On 24 fév, 22:59, Energy01 <a.penh...@gmail.com> wrote:
>
> > > > Bonsoir,
>
> > > > knxweb ne sais pas non plus, en natif, gérer les volets avec ouverture
> > > > en % (sauf si on gère comme un dimmer)
>
> > > > pour moi un volet roulant "simple" il y a les groupes :
> > > > - Monter/descendre
> > > > - Stop
> > > > - indicateur état
>
> > > > un volet roulant avec position en % il y a en plus :
> > > > - position en %
> > > > - indicateur état %
>
> > > > et un volet/store il y a encore en plus ( perso je n'ai pas de
> > > > store) :
> > > > - inclinaison en ° (0 à 180)
> > > > - le groupe Stop sert alors pour l'inclinaison et le stop
>
> > > > dans la doc hager pour les TXA2xx :
> > > > "La fonction Inclinaison des lamelles/Stop permet d'incliner les
> > > > lamelles d'un store ou de stopper son mouvement en cours. Cette
> > > > fonction permet de modifier l'occultation ou de rediriger les rayons
> > > > lumineux provenant de l'extérieur. Cette fonction est
> > > > déclenchée par l'objet Inclinaison lamelles/Stop. L'inclinaison
> > > > recherchée s'obtient par une succession d'impulsions de
> > > > commande. Le paramétrage consiste à programmer la durée d'une
> > > > impulsion de commande et le nombre d'impulsions pour aller
> > > > d'une inclinaison de 0° à une inclinaison de 180°. "
>
> > > > @+
> > > > Anthony
>
> > > > On 24 fév, 20:52, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
>
> > > > > Bon je rechange l'objet.
>
> > > > > On 24 fév, 20:51, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
>
> > > > > > Pfou, faite un effort. Arrêtez de changer les sujets.
>
> > > > > > On 24 fév, 20:07, "tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote:


Gestion store à lamelle sous KnxWeb - Energy01 - 25/02/2010

j'ai aussi besoin de gérer mes volets sous knxweb
( n'ai pas encore fait de test, j'attends de recevoir un routeur ip ,
pour ensuite développer un truc dans knxweb ou t'aider Jean-
françois ... )

pour les dimmers cela fonctionne comme ça :
- variation : objet 3.007
- On/Off : objet 1.001
- indicateur état : 5.xxx

je pense que c'est un peu pareil pour les volets
un volet roulant avec position en % : (je ne sais pas si il y a des
différence entre marque ? la norme voudrais que non mais bon ... moi
j'ai que du tebis)
- Monter/descendre => objets 3.008
- Stop => objets 1.001
- indicateur état => objets 1.001, dernier déplacement 0 vers le
haut / 1 vers le bas (pas besoin dans knxweb ?)
- indicateur état % => objet 5.001
- position en % => objet 5.001 (permet d'envoyer un valeur en % de
fermeture souhaitée )

et un volet/store : (la je ne suis pas sur...)
- inclinaison en ° (0 à 180) => objet 5.003
- le groupe Stop sert alors pour l'inclinaison et le stop => objets
1.001 donc mais gestion différente car lors de multiples appuis on
modifie l'inclinaison

je pense que les appuis long/court c'est un choix de "paramétrage"
avec 1 ou 2 boutons dans ETS ... mais ne change pas les objets servant
à la commande du volet ..


On 25 fév, 10:13, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Le problème, c'est qu'il n'y a pas une seule manière de commander un
> volet roulant. Il existe des volets qui son commandés par plusieurs
> objets ON/OFF (DPT 1.xxx, anciennement EIS1), et d'autres qui
> utilisent up/down/stop (DPT 3.008, anciennement EIS2) un peu comme les
> dimmer.
> Ajoutons à ça le fait que je n'ai aucune idée de comment est commandé
> un volet roulant avec 2 objets ON/OFF. Est-ce que c'est un objet avec
> ON=monter et OFF=stop et le 2eme objet pareil pour descendre? Est-ce
> que c'est un objet ON=monter et OFF=descendre et le second pour faire
> stop..... D'où ma question quels objets, de quels types et quelles
> valeurs envoyer pour faire quoi?
>
> Et il faut bien dissocier 2 choses, d'une part l'interface avec
> l'utilisateur (quelle action sur quel bouton va provoquer quelle
> réaction du volet). Pour ça le but est de trouver la manière la plus
> confortable de commander le volet. Et d'autre part l'interface KNX
> (quelle valeur envoyer sur quel objet) et ça ce n'est pas nous qui en
> décidons, c'est imposé par les constructeurs de matériel, et il existe
> plusieures manières de faire selon le matériel utilisé.
>
> On Feb 25, 9:26 am, junior76 <afix...@gmail.com> wrote:
>
> > """Sur Hager TXA210 (de mémoire)
>
> > 2 Boutons
> > Bouton 1 - Appui court (Tourner les lamelles vers le haut) - Appui
> > long
> > (ouvrir)
> > Bonton 2 - Appui court (Tourner les lamelles vers le bas) - Appui long
> > (fermé)
>
> > Lors du déplacement un appui court sur l'un des 2 boutons = Arret.
>
> > Sur ETS - 2 Groupes comme un VR classique.
>
> > Enfin, du coté meca, il n'y a que un moteur (SOMFY dans mon cas) !!!!!
> > C'est à dire que quand le moteur tourne dans un sens il ouvre les
> > lamelles
> > et quand c'est un max, il commence à ouvrir le volet.
> > Dans l'autre sens, il ferme les lamelles et quand elles sont fermé au
> > max,
> > il ferme le volet.
>
> > Maintenant, il existe peut-être d'autres systèmes. """
>
> > Le plus intéressant est :
> >   * Ca marche comme un volet roulant électrique avec la gestion des
> > appuis court en plus.
> >   * Il n'y a qu'un seul moteur !!!!! -> si je fais 100 appui court
> > dans le même sens, les 10 premier font faire tourner les lamelles ->
> > les 90 autres font faire bouger le store.
>
> > La création des groupe dans ETS est EXACTEMENT la même que pour un VR.
>
> > J'espère que mes explications sont claires.
>
> > A+
>
> > On 25 fév, 09:07, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
>
> > > Bonjour,
>
> > > La première chose est de définir quels boutons sont nécessaire,
> > > quelles actions possibles (appui court, appui long), quelle valeur
> > > envoyer sur quel objet KNX de quel type. Une fois qu'on à ça le
> > > javaScript ne devrait pas poser trop de souci.
> > > Je n'ai pas analysé en détail les différents messages, mais il me
> > > semble que différents systèmes existent avec des objets KNX qui
> > > réagissent de manière différente. Il existe également plusieures
> > > manières de le commander. Utiliser appui court pour l'inclinaison et
> > > long pour monter/descendre ou vice versa n'est qu'une possibilité. On
> > > pourrait tout à fait imaginer un autre système.
>
> > > A+
>
> > > Jean-François
>
> > > On Feb 25, 8:14 am, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
>
> > > > Merci Energy01 pour ces explications très précise. Si maintenant
> > > > quelqu'un veut bien retranscrire tous ceci en Javascript Smile
>
> > > > On 24 fév, 22:59, Energy01 <a.penh...@gmail.com> wrote:
>
> > > > > Bonsoir,
>
> > > > > knxweb ne sais pas non plus, en natif, gérer les volets avec ouverture
> > > > > en % (sauf si on gère comme un dimmer)
>
> > > > > pour moi un volet roulant "simple" il y a les groupes :
> > > > > - Monter/descendre
> > > > > - Stop
> > > > > - indicateur état
>
> > > > > un volet roulant avec position en % il y a en plus :
> > > > > - position en %
> > > > > - indicateur état %
>
> > > > > et un volet/store il y a encore en plus ( perso je n'ai pas de
> > > > > store) :
> > > > > - inclinaison en ° (0 à 180)
> > > > > - le groupe Stop sert alors pour l'inclinaison et le stop
>
> > > > > dans la doc hager pour les TXA2xx :
> > > > > "La fonction Inclinaison des lamelles/Stop permet d'incliner les
> > > > > lamelles d'un store ou de stopper son mouvement en cours. Cette
> > > > > fonction permet de modifier l'occultation ou de rediriger les rayons
> > > > > lumineux provenant de l'extérieur. Cette fonction est
> > > > > déclenchée par l'objet Inclinaison lamelles/Stop. L'inclinaison
> > > > > recherchée s'obtient par une succession d'impulsions de
> > > > > commande. Le paramétrage consiste à programmer la durée d'une
> > > > > impulsion de commande et le nombre d'impulsions pour aller
> > > > > d'une inclinaison de 0° à une inclinaison de 180°. "
>
> > > > > @+
> > > > > Anthony
>
> > > > > On 24 fév, 20:52, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
>
> > > > > > Bon je rechange l'objet.
>
> > > > > > On 24 fév, 20:51, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
>
> > > > > > > Pfou, faite un effort. Arrêtez de changer les sujets.
>
> > > > > > > On 24 fév, 20:07, "tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote:


Gestion store à lamelle sous KnxWeb - jef2000 - 25/02/2010

> je pense que c'est un peu pareil pour  les volets
> un volet roulant avec position en % : (je ne sais pas si il y a des
> différence entre marque ? la norme voudrais que non mais bon ... moi
> j'ai que du tebis)
> - Monter/descendre =>  objets 3.008
> - Stop =>  objets 1.001
Bizarre cet objet Stop, puisque "stop" est déjà une des valeurs
possibles pour le type 3.008. Pourquoi ont ils ajouté un objet Stop?


Gestion store à lamelle sous KnxWeb - Energy01 - 25/02/2010

comme je disais je suis pas sur que cela soit bon ... c'est a
tester ...
car l'objet Monter/descendre est sur 1bit donc on peut pas avoir 3
états
c'est plutôt un objet 1.001

quelqu'un sur le forum à déjà utilisé knxweb, ou autre interface
perso, avec linknx pour
gérer des volets avec position en % et/ ou store à lamelles ?


On 25 fév, 14:23, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> > je pense que c'est un peu pareil pour  les volets
> > un volet roulant avec position en % : (je ne sais pas si il y a des
> > différence entre marque ? la norme voudrais que non mais bon ... moi
> > j'ai que du tebis)
> > - Monter/descendre =>  objets 3.008
> > - Stop =>  objets 1.001
>
> Bizarre cet objet Stop, puisque "stop" est déjà une des valeurs
> possibles pour le type 3.008. Pourquoi ont ils ajouté un objet Stop?


Gestion store à lamelle sous KnxWeb - marc.assin - 25/02/2010

On 25 fév, 14:23, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Bizarre cet objet Stop, puisque "stop" est déjà une des valeurs
> possibles pour le type 3.008. Pourquoi ont ils ajouté un objet Stop?

A tout hasard ... c'est p'têt prévu pour les télécommandes
séquentielles ? (i.e. Hörmann)
du genre: monter - stop - descendre
on ne peut pas passer de monter à descendre sans passer par le stop


Gestion store à lamelle sous KnxWeb - kraven - 25/02/2010

> quelqu'un sur le forum à déjà utilisé knxweb, ou autre interface
> perso, avec linknx pour
> gérer des volets avec position en % et/ ou store à lamelles ?

Oui moi mais uniquement en visu, pas pour la commande.

Sinon est-ce qu'envoyer une copie du moniteur de bus ou alors les log
linknx peuvent aider à comprendre le fonctionnement des stores à
lamelles?

A+


Gestion store à lamelle sous KnxWeb - jef2000 - 25/02/2010

Je viens de regarder la doc du N521 siemens et des hager TXA223 à
TXA228. La commande se fait effectivement par 2 objets ON/OFF
objet monter/descendre: ON=decendre et OFF=monter
objet lamelles/stop: ON=fermer les lamelles et OFF=ouvrir les
lamelles. Si le volet monte ou descend, ON ou OFF sur cet objet arrête
le mouvement

Dans knxweb, on pourrait créer un bouton qui lors d'un appui court
envoie une valeur configurable sur un objet spécifié et lors d'un
appui long une autre valeur configurable sur un autre objet spécifié.
Avec 2 boutons de ce type, on pourrait donc gérer un volet ou store.
Pour le positionnement absolu, il faudrait créer un 'slider' qui
permet de choisir une valeur entre 0 et 100% (ou entre 0 et 360°)


On 25 fév, 21:12, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> > quelqu'un sur le forum à déjà utilisé knxweb, ou autre interface
> > perso, avec linknx pour
> > gérer des volets avec position en % et/ ou store à lamelles ?
>
> Oui moi mais uniquement en visu, pas pour la commande.
>
> Sinon est-ce qu'envoyer une copie du moniteur de bus ou alors les log
> linknx peuvent aider à comprendre le fonctionnement des stores à
> lamelles?
>
> A+


Gestion store à lamelle sous KnxWeb - jef2000 - 26/02/2010

Je viens de faire une première ébauche. ce sont les fichiers
cswitch2.js et editcswitch2.js dans la section fichiers du forum. Il
faut les placer dans le répertoire "js" de knxweb et ajouter les
lignes suivantes dans designedit.html (l'ordre détermine l'ordre
d'apparition des contrôles dans le menu):
<script type="text/javascript" src="js/cswitch2.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/editcswitch2.js"></script>
et ajouter seulement la première dans design.html

Ensuite vous devriez voir apparaitre un nouveau contrôle "New switch
(short/long)"dans le menu.
Pour les champs valeurs, il faut utiliser "on" et "off". J'ai laissé
la possibilité d'utiliser du texte comme ça ça pourra servir pour des
tas d'autres fonctions.
Pour un volet, il faut combiner 2 contrôles de ce type, l'un avec les
2 valeurs à "on" et l'autre avec les 2 valeurs à "off".
Il faudra probablement également utiliser le flag "f" (ou "s" à partir
de la version 0.0.1.27) pour forcer l'envoi sur le bus même si le même
valeur à déjà été envoyée précédemment (par défaut, linknx n'envoie la
valeur que si elle change)
Il a encore quelques petits défauts, notamment qu'il réagit aussi au
clicks sur le bouton droit, et qu'il n'envoie l'ordre "long" que
lorsqu'on relâche le click et pas quand le délai configuré est
dépassé. Dites moi si ça vous cause des soucis à l'utilisation.

A+

Jean-François

On 25 fév, 23:26, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Je viens de regarder la doc du N521 siemens et des hager TXA223 à
> TXA228. La commande se fait effectivement par 2 objets ON/OFF
> objet monter/descendre: ON=decendre et OFF=monter
> objet lamelles/stop: ON=fermer les lamelles et OFF=ouvrir les
> lamelles. Si le volet monte ou descend, ON ou OFF sur cet objet arrête
> le mouvement
>
> Dans knxweb, on pourrait créer un bouton qui lors d'un appui court
> envoie une valeur configurable sur un objet spécifié et lors d'un
> appui long une autre valeur configurable sur un autre objet spécifié.
> Avec 2 boutons de ce type, on pourrait donc gérer un volet ou store.
> Pour le positionnement absolu, il faudrait créer un 'slider' qui
> permet de choisir une valeur entre 0 et 100% (ou entre 0 et 360°)
>
> On 25 fév, 21:12, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
>
> > > quelqu'un sur le forum à déjà utilisé knxweb, ou autre interface
> > > perso, avec linknx pour
> > > gérer des volets avec position en % et/ ou store à lamelles ?
>
> > Oui moi mais uniquement en visu, pas pour la commande.
>
> > Sinon est-ce qu'envoyer une copie du moniteur de bus ou alors les log
> > linknx peuvent aider à comprendre le fonctionnement des stores à
> > lamelles?
>
> > A+


Gestion store à lamelle sous KnxWeb - kraven - 26/02/2010

Merci Jean-Francois,

Je teste aujourd'hui à midi.

On 26 fév, 00:41, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Je viens de faire une première ébauche. ce sont les fichiers
> cswitch2.js et editcswitch2.js dans la section fichiers du forum. Il
> faut les placer dans le répertoire "js" de knxweb et ajouter les
> lignes suivantes dans designedit.html (l'ordre détermine l'ordre
> d'apparition des contrôles dans le menu):
>         <script type="text/javascript" src="js/cswitch2.js"></script>
>         <script type="text/javascript" src="js/editcswitch2.js"></script>
> et ajouter seulement la première dans design.html
>
> Ensuite vous devriez voir apparaitre un nouveau contrôle "New switch
> (short/long)"dans le menu.
> Pour les champs valeurs, il faut utiliser "on" et "off". J'ai laissé
> la possibilité d'utiliser du texte comme ça ça pourra servir pour des
> tas d'autres fonctions.
> Pour un volet, il faut combiner 2 contrôles de  ce type, l'un avec les
> 2 valeurs à "on" et l'autre avec les 2 valeurs à "off".
> Il faudra probablement également utiliser le flag "f" (ou "s" à partir
> de la version 0.0.1.27) pour forcer l'envoi sur le bus même si le même
> valeur à déjà été envoyée précédemment (par défaut, linknx n'envoie la
> valeur que si elle change)
> Il a encore quelques petits défauts, notamment qu'il réagit aussi au
> clicks sur le bouton droit, et qu'il n'envoie l'ordre "long" que
> lorsqu'on relâche le click et pas quand le délai configuré est
> dépassé. Dites moi si ça vous cause des soucis à l'utilisation.
>
> A+
>
> Jean-François
>
> On 25 fév, 23:26, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
>
>
>
> > Je viens de regarder la doc du N521 siemens et des hager TXA223 à
> > TXA228. La commande se fait effectivement par 2 objets ON/OFF
> > objet monter/descendre: ON=decendre et OFF=monter
> > objet lamelles/stop: ON=fermer les lamelles et OFF=ouvrir les
> > lamelles. Si le volet monte ou descend, ON ou OFF sur cet objet arrête
> > le mouvement
>
> > Dans knxweb, on pourrait créer un bouton qui lors d'un appui court
> > envoie une valeur configurable sur un objet spécifié et lors d'un
> > appui long une autre valeur configurable sur un autre objet spécifié.
> > Avec 2 boutons de ce type, on pourrait donc gérer un volet ou store.
> > Pour le positionnement absolu, il faudrait créer un 'slider' qui
> > permet de choisir une valeur entre 0 et 100% (ou entre 0 et 360°)
>
> > On 25 fév, 21:12, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
>
> > > > quelqu'un sur le forum à déjà utilisé knxweb, ou autre interface
> > > > perso, avec linknx pour
> > > > gérer des volets avec position en % et/ ou store à lamelles ?
>
> > > Oui moi mais uniquement en visu, pas pour la commande.
>
> > > Sinon est-ce qu'envoyer une copie du moniteur de bus ou alors les log
> > > linknx peuvent aider à comprendre le fonctionnement des stores à
> > > lamelles?
>
> > > A+


Gestion store à lamelle sous KnxWeb - kraven - 26/02/2010

Bon je viens de tester et ça fonctionne.
Merci beaucoup pour ta réactivité.

Sinon le fait de devoir relâcher pour envoyer l'ordre long c'est pas
trop gênant. Il faut s'habituer.

A+


On 26 fév, 00:41, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Je viens de faire une première ébauche. ce sont les fichiers
> cswitch2.js et editcswitch2.js dans la section fichiers du forum. Il
> faut les placer dans le répertoire "js" de knxweb et ajouter les
> lignes suivantes dans designedit.html (l'ordre détermine l'ordre
> d'apparition des contrôles dans le menu):
>         <script type="text/javascript" src="js/cswitch2.js"></script>
>         <script type="text/javascript" src="js/editcswitch2.js"></script>
> et ajouter seulement la première dans design.html
>
> Ensuite vous devriez voir apparaitre un nouveau contrôle "New switch
> (short/long)"dans le menu.
> Pour les champs valeurs, il faut utiliser "on" et "off". J'ai laissé
> la possibilité d'utiliser du texte comme ça ça pourra servir pour des
> tas d'autres fonctions.
> Pour un volet, il faut combiner 2 contrôles de  ce type, l'un avec les
> 2 valeurs à "on" et l'autre avec les 2 valeurs à "off".
> Il faudra probablement également utiliser le flag "f" (ou "s" à partir
> de la version 0.0.1.27) pour forcer l'envoi sur le bus même si le même
> valeur à déjà été envoyée précédemment (par défaut, linknx n'envoie la
> valeur que si elle change)
> Il a encore quelques petits défauts, notamment qu'il réagit aussi au
> clicks sur le bouton droit, et qu'il n'envoie l'ordre "long" que
> lorsqu'on relâche le click et pas quand le délai configuré est
> dépassé. Dites moi si ça vous cause des soucis à l'utilisation.
>
> A+
>
> Jean-François
>
> On 25 fév, 23:26, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
>
>
>
> > Je viens de regarder la doc du N521 siemens et des hager TXA223 à
> > TXA228. La commande se fait effectivement par 2 objets ON/OFF
> > objet monter/descendre: ON=decendre et OFF=monter
> > objet lamelles/stop: ON=fermer les lamelles et OFF=ouvrir les
> > lamelles. Si le volet monte ou descend, ON ou OFF sur cet objet arrête
> > le mouvement
>
> > Dans knxweb, on pourrait créer un bouton qui lors d'un appui court
> > envoie une valeur configurable sur un objet spécifié et lors d'un
> > appui long une autre valeur configurable sur un autre objet spécifié.
> > Avec 2 boutons de ce type, on pourrait donc gérer un volet ou store.
> > Pour le positionnement absolu, il faudrait créer un 'slider' qui
> > permet de choisir une valeur entre 0 et 100% (ou entre 0 et 360°)
>
> > On 25 fév, 21:12, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
>
> > > > quelqu'un sur le forum à déjà utilisé knxweb, ou autre interface
> > > > perso, avec linknx pour
> > > > gérer des volets avec position en % et/ ou store à lamelles ?
>
> > > Oui moi mais uniquement en visu, pas pour la commande.
>
> > > Sinon est-ce qu'envoyer une copie du moniteur de bus ou alors les log
> > > linknx peuvent aider à comprendre le fonctionnement des stores à
> > > lamelles?
>
> > > A+


Gestion store à lamelle sous KnxWeb - Roby - 11/03/2010

Bonjour Smile

J'ai testé les scripts, j'ai mis un peu de temps à comprendre, mais
j'ai surtout eu des souci car le script cswitch2.js pose un souci
(chez moi) avec IE8 (oui je sais c'est pas bien, mais désolé Smile )

sous chrome pas de souci, mais sous IE, en cas de clique, j'ai
l'erreur suivante :
"Impossible d'obtenir la propriété Start. Argument non valide."
cswitch2.js ligne 9 caractère 3


Gestion store à lamelle sous KnxWeb - Frédéric - 11/03/2010

On jeudi 11 mars 2010, Roby wrote:

> sous chrome pas de souci, mais sous IE, en cas de clique, j'ai
> l'erreur suivante :
> "Impossible d'obtenir la propriété Start. Argument non valide."
> cswitch2.js ligne 9 caractère 3

En passant, IE8 a un super debugger (Firebug fait la même chose pour
Firefox). Tu peux voir ce qui a merdé dans le script, et retrouver l'état
de tous les objets DOM...

--
Frédéric


Gestion store à lamelle sous KnxWeb - Fabrice Cizeron - 24/12/2010

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<meta content="text/html; charset=ISO-8859-1"
http-equiv="Content-Type">
</head>
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000">
Bonjour &agrave; tous,<br>
<br>
Je d&eacute;terre un ancien sujet car j'essaie de configurer mes volets
roulant (Hager TXA223) sous knxweb.<br>
<br>
J'ai trouv&eacute; le post ci-dessous&nbsp; de notre excellent Jef mais je ne
trouve pas ses fichiers sur le forum.<br>
O&ugrave; puis-je les trouver ? les choses ont elles &eacute;volu&eacute;es depuis ?<br>
<br>
merci d'avance<br>
<br>
Fabrice <br>
<br>
<br>
Le 26/02/2010 00:41, jef2000 a &eacute;crit&nbsp;:
<blockquote
cite="mid:b636c823-d74d-4b7c-965f-f0851004a2be@i39g2000yqm.googlegroups.com"
type="cite">
<pre wrap="">Je viens de faire une premi&egrave;re &eacute;bauche. ce sont les fichiers
cswitch2.js et editcswitch2.js dans la section fichiers du forum. Il
faut les placer dans le r&eacute;pertoire "js" de knxweb et ajouter les
lignes suivantes dans designedit.html (l'ordre d&eacute;termine l'ordre
d'apparition des contr&ocirc;les dans le menu):
&lt;script type="text/javascript" src="js/cswitch2.js"&gt;&lt;/script&gt;
&lt;script type="text/javascript" src="js/editcswitch2.js"&gt;&lt;/script&gt;
et ajouter seulement la premi&egrave;re dans design.html

Ensuite vous devriez voir apparaitre un nouveau contr&ocirc;le "New switch
(short/long)"dans le menu.
Pour les champs valeurs, il faut utiliser "on" et "off". J'ai laiss&eacute;
la possibilit&eacute; d'utiliser du texte comme &ccedil;a &ccedil;a pourra servir pour des
tas d'autres fonctions.
Pour un volet, il faut combiner 2 contr&ocirc;les de ce type, l'un avec les
2 valeurs &agrave; "on" et l'autre avec les 2 valeurs &agrave; "off".
Il faudra probablement &eacute;galement utiliser le flag "f" (ou "s" &agrave; partir
de la version 0.0.1.27) pour forcer l'envoi sur le bus m&ecirc;me si le m&ecirc;me
valeur &agrave; d&eacute;j&agrave; &eacute;t&eacute; envoy&eacute;e pr&eacute;c&eacute;demment (par d&eacute;faut, linknx n'envoie la
valeur que si elle change)
Il a encore quelques petits d&eacute;fauts, notamment qu'il r&eacute;agit aussi au
clicks sur le bouton droit, et qu'il n'envoie l'ordre "long" que
lorsqu'on rel&acirc;che le click et pas quand le d&eacute;lai configur&eacute; est
d&eacute;pass&eacute;. Dites moi si &ccedil;a vous cause des soucis &agrave; l'utilisation.

A+

Jean-Fran&ccedil;ois

On 25 f&eacute;v, 23:26, jef2000 <a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:jef2...@ouaye.net">&lt;jef2...@ouaye.net&gt;</a> wrote:
</pre>
<blockquote type="cite">
<pre wrap="">Je viens de regarder la doc du N521 siemens et des hager TXA223 &agrave;
TXA228. La commande se fait effectivement par 2 objets ON/OFF
objet monter/descendre: ON=decendre et OFF=monter
objet lamelles/stop: ON=fermer les lamelles et OFF=ouvrir les
lamelles. Si le volet monte ou descend, ON ou OFF sur cet objet arr&ecirc;te
le mouvement

Dans knxweb, on pourrait cr&eacute;er un bouton qui lors d'un appui court
envoie une valeur configurable sur un objet sp&eacute;cifi&eacute; et lors d'un
appui long une autre valeur configurable sur un autre objet sp&eacute;cifi&eacute;.
Avec 2 boutons de ce type, on pourrait donc g&eacute;rer un volet ou store.
Pour le positionnement absolu, il faudrait cr&eacute;er un 'slider' qui
permet de choisir une valeur entre 0 et 100% (ou entre 0 et 360&degWink

On 25 f&eacute;v, 21:12, kraven <a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:ohl.christo...@gmail.com">&lt;ohl.christo...@gmail.com&gt;</a> wrote:

</pre>
<blockquote type="cite">
<blockquote type="cite">
<pre wrap="">quelqu'un sur le forum &agrave; d&eacute;j&agrave; utilis&eacute; knxweb, ou autre interface
perso, avec linknx pour
g&eacute;rer des volets avec position en % et/ ou store &agrave; lamelles ?
</pre>
</blockquote>
</blockquote>
<pre wrap="">
</pre>
<blockquote type="cite">
<pre wrap="">Oui moi mais uniquement en visu, pas pour la commande.
</pre>
</blockquote>
<pre wrap="">
</pre>
<blockquote type="cite">
<pre wrap="">Sinon est-ce qu'envoyer une copie du moniteur de bus ou alors les log
linknx peuvent aider &agrave; comprendre le fonctionnement des stores &agrave;
lamelles?
</pre>
</blockquote>
<pre wrap="">
</pre>
<blockquote type="cite">
<pre wrap="">A+
</pre>
</blockquote>
</blockquote>
<pre wrap="">
</pre>
</blockquote>
<br>
<br>
<div class="moz-signature">-- <br>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=ISO-8859-1">
<meta name="ProgId" content="Word.Document">
<meta name="Generator" content="Microsoft Word 12">
<meta name="Originator" content="Microsoft Word 12">
<link rel="File-List" href="Home%20FC_fichiers/filelist.xml">
<title>Home FC Signature</title>
<!--[if gte mso 9]><xml>
<oBig GrinocumentProperties>
<o:Author>Fabrice Cizeron</o:Author>
<o:LastAuthor>Fabrice Cizeron</o:LastAuthor>
<o:Revision>2</o:Revision>
<o:TotalTime>0</o:TotalTime>
<o:Created>2010-03-10T17:14:00Z</o:Created>
<o:LastSaved>2010-03-10T17:14:00Z</o:LastSaved>
<oTongueages>1</oTongueages>
<o:Words>46</o:Words>
<o:Characters>258</o:Characters>
<o:Lines>2</o:Lines>
<oTonguearagraphs>1</oTonguearagraphs>
<o:CharactersWithSpaces>303</o:CharactersWithSpaces>
<o:Version>12.00</o:Version>
</oBig GrinocumentProperties>
</xml><![endif]-->
<link rel="themeData" href="Home%20FC_fichiers/themedata.thmx">
<link rel="colorSchemeMapping"
href="Home%20FC_fichiers/colorschememapping.xml">
<!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:Zoom>150</w:Zoom>
<w:SpellingState>Clean</w:SpellingState>
<w:GrammarState>Clean</w:GrammarState>
<w:TrackMoves>false</w:TrackMoves>
<w:TrackFormatting/>
<w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone>
<w:ValidateAgainstSchemas/>
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<wBig GrinoNotPromoteQF/>
<w:LidThemeOther>FR</w:LidThemeOther>
<w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>
<w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript>
<w:Compatibility>
<w:BreakWrappedTables/>
<w:SnapToGridInCell/>
<w:WrapTextWithPunct/>
<w:UseAsianBreakRules/>
<wBig GrinontGrowAutofit/>
<w:SplitPgBreakAndParaMark/>
<wBig GrinontVertAlignCellWithSp/>
<wBig GrinontBreakConstrainedForcedTables/>
<wBig GrinontVertAlignInTxbx/>
<w:Word11KerningPairs/>
<w:CachedColBalance/>
</w:Compatibility>
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
<m:mathPr>
<m:mathFont m:val="Cambria Math"/>
<m:brkBin m:val="before"/>
<m:brkBinSub m:val="--"/>
<mConfusedmallFrac m:val="off"/>
<m:dispDef/>
<m:lMargin m:val="0"/>
<m:rMargin m:val="0"/>
<m:defJc m:val="centerGroup"/>
<m:wrapIndent m:val="1440"/>
<m:intLim m:val="subSup"/>
<m:naryLim m:val="undOvr"/>
</m:mathPr></w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
LatentStyleCount="267">
<w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/>
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]-->
<style>
<!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;
mso-font-charset:1;
mso-generic-font-family:roman;
mso-font-format:other;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-unhide:no;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman","serif";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-priority:99;
color:blue;
text-decoration:underline;
text-underlineConfusedingle;}
span.SpellE
{mso-style-name:"";
mso-spl-e:yes;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
mso-default-props:yes;
font-size:10.0pt;
mso-ansi-font-size:10.0pt;
mso-bidi-font-size:10.0pt;}
@page Section1
{size:595.3pt 841.9pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;
mso-header-margin:35.4pt;
mso-footer-margin:35.4pt;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
-->
</style><!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Tableau Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman","serif";}
</style>
<![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<oConfusedhapedefaults v:ext="edit" spidmax="2050"/>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<oConfusedhapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1"/>
</oConfusedhapelayout></xml><![endif]-->
<div class="Section1">
<p class="MsoNormal" style="margin: 3pt 0cm;"><span
style="font-size: 10pt; font-family:
&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">************************************************************<br>
<strong><span style="font-family:
&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: teal;">Fabrice
</span></strong><span class="SpellE"><span class="spelle"><b><span
style="font-family:
&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:
teal;">Cizeron</span></b></span></span></span><o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 3pt 0cm;"><st1:personname
style="background-position: left bottom; background-image:
url(&quot;res://ietag.dll/#34/#1001&quotWink;
background-repeat: repeat-x;"><span class="SpellE"></span></st1:personname><span
style="font-size: 10pt; font-family:
&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Posafol</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 3pt 0cm;"><span
style="font-size: 10pt; font-family:
&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">275,
chemin de Mont <span class="SpellE">Grillet</span><br>
01150 LAGNIEU<br>
<span class="grame"><span style="font-family:
&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: blue;">T&eacute;l</span></span><span
style="color: blue;"> : 04-74-40-14-37 ou<strong><span
style="font-family:
&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">
</span></strong>06-13-06-75-80<br>
</span><span style="color: black;">Email : </span><span
style="color: blue;"><a href="fabrice.cizeron@gmail.com">fabrice.cizeron@gmail.com</a><br>
</span>************************************************************</span></p>
</div>
</div>
</body>
</html>