Forum KNX francophone / English KNX forum
Detecteur LEGRAND ref 048918 - Version imprimable

+- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com)
+-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Forum : ETS (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=9)
+--- Sujet : Detecteur LEGRAND ref 048918 (/showthread.php?tid=6561)



Detecteur LEGRAND ref 048918 - JérémyLds - 16/01/2020

Bonjour à tous et toutes,

Je suis nouveau dans le monde de la domotique notamment sur le logiciel ETS 5.
Je pense que mon souci ne doit pas être très compliqué à régler mais je n'ai trouvée aucun topic sur celui-ci,

J'ai un détecteur LEGRAND Réf 048918 que j'utilise dans un bureau/Open Space, il fonctionne très bien, c'est-à-dire,

- Je passe devant il me détecte correctement
- il allume la lumière pendant 15 minutes (programmées) puis l'éteint au bout de cette tempos,
- Quand je repasse devant il n'allume pas la lumière, j'ai l'impression que je suis obligée d'attendre 15 minutes avant de pouvoir rallumer la lumière, alors que je voudrais qu'il la rallume directement..

Avez-vous déjà eu ce cas de figure ?
Quel paramètre est à modifier ?

Je vous remercie d'avance pour votre aide,

Cordialement,

Jérémy.


RE: Detecteur LEGRAND ref 048918 - Octhib - 16/01/2020

Bonsoir,
Je ne connais pas le Legrand mais tout les détecteurs ont un paramètre de temps de pause après fin de detection.
Je ne parle pas de temporisation a l’extinction mais bien de temps de pause a la fin de la detection.
Le detecteur ne lancera pas d’allumage meme si il détecte un mouvement.

Il a pour but d’éviter d’avoir des extinctions/allumage trop frequent, ce qui est mauvais pour l’actuaire.
Un réglage a 1 sec est parfait.
Le tien est peut etre reglé sur 15 mn