PWM time shift (Theben HMT12) - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : PWM time shift (Theben HMT12) (/showthread.php?tid=689) |
PWM time shift (Theben HMT12) - atanis - 22/11/2007 Sur un actionneur de vanne de chauffage comme le Theben HMT12 il est possible de programmer la commande pour transformer un signal continu (par ex. 60%) en un signal TOR modulé dans le temps (Pulse Width Modulation, par ex. 6 min ouvert, 4 min. fermé). La période de modulation est un paramètre modifiable. L'actionneur ayant plusieurs canaux, est-ce que ceux-ci sont synchronisés? Autrement dit, est-ce que la période d'ouverture pour tous les canaux commence au même moment? Dans ce cas, en fin de période, tous les canaux sont toujours fermés simultanément (sauf si une consigne de 100% est données pour au moins un canal, mais ce n'est pas conseillé). Cette situation n'est pas sans poser des problèmes pour la tenue et la régulation de la boucle de circulation. Je n'ai pas trouvé d'information à ce sujet dans la documentation Theben. atanis. PWM time shift (Theben HMT12) - jef2000 - 22/11/2007 Avec des vannes électrothermiques, tu peut utiliser une période de modulation plus courte (1 ou 2 minutes, voire moins) comme ça la vanne n'a jamais le temps de se fermer ou s'ouvrir complètement (sauf bien sûr si la consigne est proche de 0 ou 100%). Elle reste de ce fait partiellement ouverte en permanence et ça évite les problèmes de circulation dont tu parles plus haut. PWM time shift (Theben HMT12) - atanis - 22/11/2007 En voilà une bonne idée. Tu peux peut-être aussi m'expliquer pourquoi ces vannes veillisent plus vite en étant sous tension en permanence et à partir de quelle durée cet effet se fait sentir? En effet j'ai du mettre trois vannes sur un actuateur à relais ABB SA/S12.10.1 (voir mon autre post sur la limitation du nombre de vannes) pour qui une fréquence de communtation trop grande n'est pas conseillée. Je cherche donc à déterminer un optimum entre ces demandes contraires. PWM time shift (Theben HMT12) - jef2000 - 22/11/2007 J'avais cru comprendre que c'est surtout lorsqu'elles sont ouvertes à 100% qu'elle vieillissent vite... Mais sans aucune certitude. Par contre sur un actuateur à relais c'est effectivement plus gênant car le relais s'use aussi à force de commuter trop souvent, et puis ça fait du bruit.... Ca dépend où se trouve ton coffret électrique. Le mien se trouve sous l'escalier et je n'imagine pas avoir des relais qui commutent toutes les 2 minutes... PWM time shift (Theben HMT12) - mickg - 22/11/2007 Un HMT12 est fait pour controler jusqu'à 12 vannes indépendamment, donc 12 zones avec 12 thermostats. Les thermostats ne donneront pas leur ordre au même moment donc les vannes ne seront pas synchro. Par contre si le HMT12 est utilisé sur 1 zone avec 1 seul thermostat, les sorties seront synchro. Mais il n'y a aucun intérêt à faire ce type d'instal. PWM time shift (Theben HMT12) - atanis - 22/11/2007 Je ne te suis pas tout à fait. J'ai effectivement 12 zones avec presque autant de thermostats. Dans une zone, il peut y avoir plus d'un élément chauffant, et donc plus d'une vanne (voir mon autre post à ce sujet). Si le thermostat change de consigne au cours de la période, le cycle n'est pas interrompu, mais l'actuateur compense si possible pendant le temps restant jusqu'à la fin de la période. C'est expliqué avec un dessin dans la doc http://www.theben.de/fileadmin/downloads/KNX_HB_F_HMT6_12hb_V1_1_0410.pdf Par conséquent, si les canaux sont synchronisés, ce n'est pas l'arrivée aléatoire des signaux des thermostats qui va y changer quelque chose. Peut être que le plus simple, c'est d'aller m'installer à côté de mon tableau électrique dans la cave et d'observer le clignotement des petits leds témoins. Comme cette opération est relativement inconfortable, si quelqu'un s'est déjà posé cette question, je serais assez soulagé qu'il partage son expérience. PWM time shift (Theben HMT12) - atanis - 23/11/2007 Bon, après quelques heures passées dans la cave, le résultat est là: tous les canaux sont synchronisés. Comme c'est assez fastidieux de chronométrer les changements d'états, je n'ai pas essayé avec des périodes différentes sur les canaux, ni de downloader les paramètres en les changeant canal par canal plutôt que tous à la fois. En passant, j'ai remarqué que la la limitation de la consigne à une valeur maximum ne fonctionnait pas. Si le thermostat demande 100% d'ouverture, indépendamment du paramètre programmé avec ETS, le canal reste ON en permanence. Est-ce que quelqu'un d'autre utilise un HMT et pourrait confirmer que chez lui ça marche bien (ou pas)? atanis |