Bonjour,

je cherche à programmer la fonction VR d'un TXA207C. Pour la montée et
la descente aucun soucis, le volet et alimentée pendant la durée
paramétrée. En revanche, impossible de trouver l'objet permettant
d'arrêter le volet pendant sa course. Un appui bref (ou long) sur le
bouton est sans effet
J'ai tenté, depuis ETS d'envoyer la valeur "stop" (ou "debut") pendant
la descente, mais cela provoque la remontée du volet.

J'imagine pourtant que cela doit être possible ??

Elements du groupe

- Sortie 3-4 (TXA 207C) - Montée / Descente
- Bouton Poussoir 2 (WKT 316) Montée Descente
- Bouton Poussoir 3 (WKT 316) Montée Descente

Merci pour le coup de main.

dwarfy


arret volet roulant HAGER - dwarfy - 08/06/2008

Ayant trouvé le même problème avec la configuration du variateur de
lumière, j'ai fini par régler ce dernier, et sur le même principe
celui de mes VR.
Je me répond donc à moi même, si cela peut aider ...

J'ai créé un deuxième groupe pour mon volet, sur lequel j'ai lié les
objets Stop/inclinaison (Bouton) et Inclinaison lamelles / Stop
(Sortie).
Et la, oh miracle :o)

Je trouve la méthode un peu bizarre (pourquoi 2 groupes ?), peut-être
en existe-t-il une autre.


arret volet roulant HAGER - fred - 08/06/2008

La doc est a peu près claire, car elle mentionne explicitement l'arrêt
du volet au moyen du second groupe.

Cela dit, ca peut effectivement sembler bizarre, mais cela résoud un
problème d'ambiguité lors d'action programmée. A supposer qu'un
automatisme veuille remonter les volets, il envoie UP (monter) sur le
groupe et voila, le volet monte, quelque soit l'état du volet. Si il
n'y avait qu'un groupe, le résultat de l'action dépenderait de l'état
du volet (en train de bouger ou pas) - ce qui est la plaie à gérer
pour l'automate.

Ce n'est pas trop grave car avoir quelques groupes en plus ne change
pas grand chose...

HTH - Fred


On Jun 8, 5:47 pm, dwarfy <ced...@scriptal.com> wrote:
> Ayant trouvé le même problème avec la configuration du variateur de
> lumière, j'ai fini par régler ce dernier, et sur le même principe
> celui de mes VR.
> Je me répond donc à moi même, si cela peut aider ...
>
> J'ai créé un deuxième groupe pour mon volet, sur lequel j'ai lié les
> objets Stop/inclinaison (Bouton) et Inclinaison lamelles / Stop
> (Sortie).
> Et la, oh miracle :o)
>
> Je trouve la méthode un peu bizarre (pourquoi 2 groupes ?), peut-être
> en existe-t-il une autre.