Forçage sortie et module logique - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : ETS (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Forçage sortie et module logique (/showthread.php?tid=7237) |
Forçage sortie et module logique - master1551 - 27/01/2021 Bonjour à tous et bonne année, Je souhaite activer le forçage d'une sortie d'un actionneur en passant par le module logique. Le but est de forcer un éclairage depuis un interrupteur (1bit) . Pour cela, j'ai créé une fonction dans mon module qui envoie la valeur 0 ou 3 dans le GA du forçage de l'actionneur. Le bouton fait bien basculer la valeur, mais l'actionneur ne change pas d'état. J'ai regardé dans le moniteur, mais aucune trame du module logique ne passe sur le bus. Si quelqu'un à une idée.... pour info : j'ai d'autres fonctions dans le module logique et tout fonctionne bien. Je vous joins une capture du module logique et du GA Valeur à 0 Valeur à 3 RE: Forçage sortie et module logique - Ives - 27/01/2021 Bonjour, Dans les propriétés du Multiplexeur, as-tu coché "Déclencheur d'envoi" ? RE: Forçage sortie et module logique - master1551 - 27/01/2021 (27/01/2021, 18:45:06)Ives a écrit : Bonjour, Ce n'était pas coché.. et maintenant ça fonctionnne Merci pour l'info ! |