Topologie TP1-256 - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Divers KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=11) +--- Sujet : Topologie TP1-256 (/showthread.php?tid=7277) |
Topologie TP1-256 - Medmax - 16/02/2021 J'ai trouvé assez peu de retour sur le forum concernant l'évolution de la topologie KNX permettant de passer de 64 à 256 participants sur une même ligne, TP1-256 Plus d'info ICI Pour mon installation (en cours) je suis parti sur une topologie IP avec 2 lignes et donc avec 2 routeurs IP et 2 alim mais je vois que de plus en plus de participants supportent le TP-256. Donc je me demande si c'est vraiment pertinent de faire 2 lignes pour une installation entre 70 et 100 participants. Par contre les alimentations de plus de 640ma ne sont pas encore légion. Si on veut rester sur une seule ligne IP ou TP (sans coupleur) alors il faudrait une alimentation de 1280mA. Si vous avez des avis sur la question je suis preneur RE: Topologie TP1-256 - filou59 - 16/02/2021 Pour info il y aussi pas mal d'info sur le site my.knx.org dans la catérgorie support, et en plus c'est en francais : Par exemple : https://support.knx.org/hc/fr/search?utf8=%E2%9C%93&query=TP1-256 Moi je suis plutot du genre prudent. Un bon gros bus bien chargé : -Si défaillance ... tout est impacté -Si mal paramétré (Trop de bavardage) = Surchage du bus -Si surtension = Risque d'avoir un paquet de participant impacté Avec 2 Lignes : -Si défaillance une seule ligne impacté -Surchage de Bus : ca se maitrise plus facilement car tous les message nont pas besoin d'etre envoyer partout -Si surtension = On limite les risque Si des participant extérieur, j'aime bien les mettre a part au minimum derrière un ampli qui permet d'avoir une isolation galvanique supplémentaire Question alim puissante oui l'offre est plus rare mais on en trouve pas mal maintenant des alim > 640mA RE: Topologie TP1-256 - Medmax - 20/02/2021 Ok je vois bien l'intérêt des deux lignes. Je vais rester la dessus. Merci! RE: Topologie TP1-256 - XeNo - 25/02/2021 (16/02/2021, 18:23:04)filou59 a écrit : Si des participant extérieur, j'aime bien les mettre a part au minimum derrière un ampli qui permet d'avoir une isolation galvanique supplémentaire Tu parles des sucres knx parasustenseurs c'est ca ? Il me semble que la WSU2225 en contient un " Couplage de bus KNX intégré" c'est ça ? RE: Topologie TP1-256 - filou59 - 26/02/2021 Non je parle d'un coupleur de ligne que l'on parametre en Ampli/repetteur. Un coupleur de ligne assure une isolation galvanique entre 2 Bus, on peut l'utilisé en coupleur de ligne/zone ou Repetteur (Ampli) Parasurtenseur = Connexion au Bus + Terre, c'est pas le cas de la WSU En fait quand un produit contient un coupleur de bus, ca veut dire que l'electronique qui permet de raccordé l'appareil en question au bus KNX est intégré, c'est ca le coupleur de bus. On en voit de moins en moins, mais historiquement les produits knx etaient souvent vendu en 2 parties, la ref du coupleur chez un fabriquant etait la meme pour plusieurs produits ... On en trouve par exemple encore chez jung par exemple sur les detecteurs de mouvement muraux : https://www.jung.de/fr/online-catalogue/350284430/ Il faut la partie detecteur, mais aussi l'unité de couplage. Le produit complet est constitué de 2 produits. RE: Topologie TP1-256 - XeNo - 26/02/2021 Ah oki je vois ! Merci pour la précision Pour la station météo, un parasustenseur suffit du coup ? |