Branchement et blindage tableau - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Divers KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=11) +--- Sujet : Branchement et blindage tableau (/showthread.php?tid=7550) |
Branchement et blindage tableau - obecalp23 - 12/09/2021 Bonjour, Dans votre tableau électrique, entre les participants, est-il indispensable de garder la gaine verte et le blindage? Ou est-ce que je peux juste utiliser les fils noirs et rouges? Merci RE: Branchement et blindage tableau - obecalp23 - 15/09/2021 Aucune réponse? J'avoue que la question peut sembler triviale, mais j'aimerais faire les choses bien. RE: Branchement et blindage tableau - Christophe0110 - 15/09/2021 Hello, Selon moi il faut garder la gaine verte au maximum, même dans le tableau. Je pense même l'avoir lu dans le cours de base KNX ou ailleurs sur ce forum. A+ RE: Branchement et blindage tableau - filou59 - 16/09/2021 Il ne faut pas dé-torsader les pairs sur une trop grande longueur. Le blindage ne doit pas être utilisé et donc relié a quoi que ce soit. RE: Branchement et blindage tableau - NicNac - 21/09/2021 Des infos et des questions. https://fr.wikipedia.org/wiki/Blindage_%C3%A9lectromagn%C3%A9tique "Un câble blindé est un câble électrique possédant un blindage sous la forme d'un treillis de fils entourant l'âme du câble. Le blindage empêche que le signal ne s'échappe du conducteur et aussi qu'un signal parasite ne s'ajoute au signal transporté par le conducteur." Et https://fr.wikipedia.org/wiki/Paire_torsad%C3%A9e Paire torsadée..... OK mais chez nous on en utilise que 2 rouge et noir les 2 autres parfois pour 24V d'alimentation. Dans le tableau on pourrait juste alors utiliser les 2 (R et N) simplement torsadés ? Finalement quel est le type de câble est utilisé en KNX? UTP, STP ou.... RE: Branchement et blindage tableau - filou59 - 21/09/2021 Le cable KNX n'a rien avoir avec du cable reseau UTP/STP. Voici un extrait du cours de base : Citation :Les câbles qui satisfont aux exigences KNX du volume 9 du manuel KNX (par ex. YCYM Citation :Dans le tableau on pourrait juste alors utiliser les 2 (R et N) simplement torsadés ?Si tu n'as pas besoin des 2 autres fils, tu ne vas pas les raccorder evidement. Moi sur mon install une bonne partie des fil Jaune/Blanc ne servent pas. Une partie sert quand j'utilise des extension sur mes BP Jung. RE: Branchement et blindage tableau - Nitro24 - 22/09/2021 Bonjour, Dans la mesure où c'est une paire torsadée, il n’y a pas de problème pour n'utiliser que les fils rouges et noirs sans la gaine verte dans le tableau sur de courtes distances. La feuille d aluminium du cable est un écran pour contenir les interférences électromagnétiques générées par la paire KNX. La partie KNX de mon tableau est câblé comme ça sans aucun disfonctionnement. |