Actionneur pour gâche electrique - liohau - 06/01/2022

Bonjour,

J'ai une gâche electrique 12v dans ma porte que je voudrais piloter en KNX, est-ce qu'il existe un produit pilotable en KNX pour actionner cette gâche ?
Je ne sais pas comment s'appelle ce que je cherche, c'est un actionneur TOR KNX classique sauf qu'il doit aussi intégrer un transformateur ?


RE: Actionneur pour gâche electrique - mil3d - 06/01/2022

Bonjour, Il y a plus simple :

arrivée 220v -> actionneur KNX -> transfo 220v-12v -> gâche électrique.
Un bouton poussoir qui ouvre l'actionneur quand on appuie et qui le referme quand on relâche le bouton.


RE: Actionneur pour gâche electrique - liohau - 06/01/2022

1/ Je voudrais piloter ça via une caméra (reconnaissance faciale) plutôt que via un BP, du coup il faut que l'actionneur ait une option pour garder allumé X secondes ?

2/ des transfos 220->12 vous en connaissez qui se mettent sur rail DIN ?


RE: Actionneur pour gâche electrique - fabric24 - 06/01/2022

Bonjour
La caméra actionne t elle directement un contact ou via htpp ... ?
La.solution donnée plus haut fermera le contact tant que la caméra ferme l sien après cela depend aussi de ta gâche, il peut avoir besoin que d'une impulsion même si tu ne poussée pas
la porte en même temps.

Oui il en existe plein, fais une recherche


RE: Actionneur pour gâche electrique - liohau - 11/01/2022

Je ne sais pas encore, j'ai pas la caméra, je pense que ça sera via de l'HTTP avec du home assistant au milieu de tout ça pour appeler l'actionneur TOR KNX.

Par contre pour la gâche je viens de chercher un peu, et je ne trouve pas de transformateur DIN (1 module de préférence) qui passe de 230v alternatif à du 12v continu. Par contre je vois des alimentations comme la meanwell HDR-15-12 qui a l'air de coller. Du coup j'ai un doute, c'est une alimentation ou un transformateur que je dois chercher ?
On m'a dit que du courant continu ça évitait de faire vibrer la gâche.


RE: Actionneur pour gâche electrique - fabric24 - 13/01/2022

Bonjour
Je pensais exactement au même modèle
https://www.gce-electronics.com/fr/alimentations/1807-alimentation-12v-125a-rail-din-ipx-800-v3.html

la différence c'est justement la sortie AC ou DC
https://www.legrand.fr/pro/questions-frequentes/quelle-est-la-difference-entre-un-transformateur-et-une-alimentation


RE: Actionneur pour gâche electrique - liohau - 01/05/2022

(13/01/2022, 17:57:03)fabric24 a écrit : Bonjour
Je pensais exactement au même modèle
https://www.gce-electronics.com/fr/alimentations/1807-alimentation-12v-125a-rail-din-ipx-800-v3.html

la différence c'est justement la sortie AC ou DC
https://www.legrand.fr/pro/questions-frequentes/quelle-est-la-difference-entre-un-transformateur-et-une-alimentation

Bonjour,

J'ai _enfin_ connecté l'alimentation et l'actionneur TOR MDT aujourd'hui, par contre, je ne trouve pas comment activer la sortie uniquement un court instant. L'actionneur est un mdt aks-2016.03, est-ce que vous pensez qu'il ne gère pas cette fonctionnalité ?


RE: Actionneur pour gâche electrique - cocothebo - 02/05/2022

Salut,

A priori cette série intègre deux façons de réaliser cela:
  1. le mode éclairage d'escalier ("staircase light" dans la datassent), pour des impulsions plutot longues (genre plusieurs secondes), ce qui me semble pas mal dans le cas présentdatasheet
  2. le mode impulsion ("switch pulse" dans la datasheet), pour des impulsions qui durent moins longtemps, à priori ici jusque 30s quand même.

Moi par défaut, j'utiliserais plutôt le mode 2 qui est vraiment fait pour ce type d'actions avec pas trop de paramétrages à coté (qui ne sont pas nécessaire), bien sur que si la gâche ne doit pas rester ouverte plus de 30s.


RE: Actionneur pour gâche electrique - liohau - 02/05/2022

(02/05/2022, 09:11:22)cocothebo a écrit : Salut,

A priori cette série intègre deux façons de réaliser cela:
  1. le mode éclairage d'escalier ("staircase light" dans la datassent), pour des impulsions plutot longues (genre plusieurs secondes), ce qui me semble pas mal dans le cas présentdatasheet
  2. le mode impulsion ("switch pulse" dans la datasheet), pour des impulsions qui durent moins longtemps, à priori ici jusque 30s quand même.

Moi par défaut, j'utiliserais plutôt le mode 2 qui est vraiment fait pour ce type d'actions avec pas trop de paramétrages à coté (qui ne sont pas nécessaire), bien sur que si la gâche ne doit pas rester ouverte plus de 30s.
 C’est ce que j’ai fait ça marche, merci.