RXB21.1 siemens lecture température consigne format??[SOLUTION TROUVÉE] - bdam019 - 02/05/2022

Huh bonjour pour mon projet je dois lire les infos d'un RXb21.1 régulateur de cassette HVAC en KNX
mais j'ai un petit problème avec le format température ambiante (38) et lecture consigne (40)
je reçois les valeur en hex exemple 0708->1800 pour 18°c
076c->1900 pour 19°c

mais a partir de 21.5 la lecture n'est plus correct

lecture en hex 0c1a|21° sur le ETS6 alors 0c1A=3098 
et 0c4c|22  --> 0c7E|23 et .....

quelqu'un aurais une idée pour la conversion comment le ETS6 interprète il valeur hex pour avoir la bonne valeur?
car avec mon plc je ne sais lire que le valeur HEX et je dois fait la même conversion

merci d'avance


RE: RXB21.1 siemens lecture température consigne format?? - bdam019 - 03/05/2022

personne pour m'aider lol


RE: RXB21.1 siemens lecture température consigne format?? - Scorpio5 - 05/05/2022

Normalement t'es en dpt 9001, température C°
a vérifier page 39 sauf erreur...

A regler dans ta fenêtre adresse de groupes, sur tes adresse concerné, et ça te convertira direct la bonne valeur.
https://www.knx.org/wAssets/docs/downloads/Certification/Interworking-Datapoint-types/03_07_02-Datapoint-Types-v02.02.01-AS.pdf


RE: RXB21.1 siemens lecture température consigne format?? - bdam019 - 09/05/2022

merci j'ai bien un format Datapoint Types “2-Octet Float Value”


RE: RXB21.1 siemens lecture température consigne format?? - Scorpio5 - 12/05/2022

(09/05/2022, 07:53:43)bdam019 a écrit : merci j'ai bien un format Datapoint Types “2-Octet Float Value”
9.001, c'est important, selon le choix ça change ta valeur affichée...
mais sous ets4, 5 ou 6,   dans ta fenêtre d'adresse de groupe, tu peux attribué manuellement le type de donnée, et choisir température en C°

et ça convertira automatiquement juste les données dans le moniteur de groupe.