Forum KNX francophone / English KNX forum
Domovea TJA450 ne s'allume plus - Version imprimable

+- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com)
+-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5)
+--- Sujet : Domovea TJA450 ne s'allume plus (/showthread.php?tid=7965)



Domovea TJA450 ne s'allume plus - NicNac - 13/11/2022

Depuis ce matin, plusieurs de mes commandes programmées par le TJA450 ne se sont pas réalisées.
Je vais voir cet après-midi et je constate que le TJA450 n'est plus allumé mais très légèrement chaud.
Après vérification j'ai bien 20,01V aux bornes 24V DC.

Y a t'il des fusibles ou autre chose à vérifier dans le boitier du TJA450 ?


RE: Domovea TJA450 ne s'allume plus - fabric24 - 13/11/2022

Bonjour et pourquoi pas du 24v ?
As tu une autre alim pour tester ?


RE: Domovea TJA450 ne s'allume plus - NicNac - 14/11/2022

Erreur de touche c'est bien du 25V que j'ai au bornier.
Comme quoi, l'utilisateur peut aussi être en défaut.


RE: Domovea TJA450 ne s'allume plus - fabric24 - 14/11/2022

Bonjour
Lol

C'est plus garantie, donc ouvre le


RE: Domovea TJA450 ne s'allume plus - NicNac - 21/11/2022

Je l'ai ouvert, rien ne semble grillé. Il chauffe très légèrement.
Je vais choisir un autre serveur, mais lequel ? Peut-être le futur Object Server VisuControl EASY II de MDT.

S'il y a un amateur pour la tablette mural WDI100 Android 10" de Hager, me contacter par mail Elle est gratuite, sauf transport.


RE: Domovea TJA450 ne s'allume plus - NicNac - 21/12/2022

Pas trop pressé de reprendre un serveur, j'ai reçu le timer MDT SCN-RTC20.02

Super, on peut configurer 20 actions programmable de 8 façons.
- il tient compte notamment du lever ou coucher du soleil qui peut être direct, ok mais pas avant telle heure... ou ok après ....
- switch, HVAC, scène, %, valeurs t°....
- on gère la maison en pur KNX à moins de 130€.