ABB US/U2.2 statut non enregistré sur canal B appui long - atanis - 24/03/2008

J'utilise des US/U2.2 dans ma cage d'escalier. Sur chacun des deux
canaux, je fait la différence entre un appui court (la lumière
s'allume avec une tempo) et un appui long (toggle sans tempo). Pour
que la lumière s'éteigne quand elle est allumée et s'allume quand elle
est éteinte, j'utilise le statut renvoyé par l'actuateur. Classique.

Sur le canal A, tout fonctionne comme prévu. Sur le canal B - appui
long - l'information de statut n'est pas prise en compte. Autrement
dit, si le changement d'état de la lumière a été commandé par un autre
bp (ou un autre canal du même bp), ce bp ne le sais pas et il faut
appuyer deux fois pour obtenir le résultat désiré.

J'ai fait quelques essais en redistribuant les associations d'adresses
de groupes sur les 4 sous-canaux. Ce qui me permet de confirmer que
tout fonctionne comme il se doit sur le canal A appuis court et long
et sur le canal B appui court.

Est-ce que l'un d'entre vous utilise ce matériel et pourrait tester si
ce problème est aussi présent?

Merci,
Atanis.


ABB US/U2.2 statut non enregistré sur canal B appui long - atanis - 24/03/2008

Encore quelques essais supplémentaires, et mon problème s'est résolu.
Le flag W n'était pas mis.
Pour tous les autres sous-canaux, il est activé par défaut, pas pour
le canal B appui long.

Atanis.

On Mar 24, 7:39 pm, atanis <jpguis...@gmail.com> wrote:
> J'utilise des US/U2.2 dans ma cage d'escalier. Sur chacun des deux
> canaux, je fait la différence entre un appui court (la lumière
> s'allume avec une tempo) et un appui long (toggle sans tempo). Pour
> que la lumière s'éteigne quand elle est allumée et s'allume quand elle
> est éteinte, j'utilise le statut renvoyé par l'actuateur. Classique.
>
> Sur le canal A, tout fonctionne comme prévu. Sur le canal B - appui
> long - l'information de statut n'est pas prise en compte. Autrement
> dit, si le changement d'état de la lumière a été commandé par un autre
> bp (ou un autre canal du même bp), ce bp ne le sais pas et il faut
> appuyer deux fois pour obtenir le résultat désiré.
>
> J'ai fait quelques essais en redistribuant les associations d'adresses
> de groupes sur les 4 sous-canaux. Ce qui me permet de confirmer que
> tout fonctionne comme il se doit sur le canal A appuis court et long
> et sur le canal B appui court.
>
> Est-ce que l'un d'entre vous utilise ce matériel et pourrait tester si
> ce problème est aussi présent?
>
> Merci,
> Atanis.