Forum KNX francophone / English KNX forum
JUNG 3361-1MWW - Version imprimable

+- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com)
+-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5)
+--- Sujet : JUNG 3361-1MWW (/showthread.php?tid=8460)



JUNG 3361-1MWW - Stphn - 22/01/2024

Hello,
J'ai acheté 4 détecteurs JUNG 3361-1MWW pour bénéficier de détecteur de présence de qualité (Wc, Cuisine, Couloir, chambre).
Est-ce que je suis bête (fort probable) ou c'est extrêmement compliqué de les configurer ??

Je souhaite par exemple laisser la lumière allumée x secondes à partir de la dernière détection et je ne trouve pas l'option ... quelqu'un a une idée ?


RE: JUNG 3361-1MWW - Kevlille - 23/01/2024

Hello

Fonction cage d'escalier et mettre une temporisation


RE: JUNG 3361-1MWW - Stphn - 23/01/2024

Ok merci, je vais essayer ça.
En revanche, j'ai aussi la possibilité d'éteindre ou allumer la lumière également avec un interrupteur. Quand je fais tout avec le détecteur, ça fonctionne et à partir du moment où je touche l'interrupteur, j'ai "l'impression" que le détecteur ne fonctionne plus ...


RE: JUNG 3361-1MWW - filou59 - 23/01/2024

(22/01/2024, 21:59:42)Stphn a écrit : Est-ce que je suis bête (fort probable) ou c'est extrêmement compliqué de les configurer ??
Joker je repond pas a celle là Big Grin

(22/01/2024, 21:59:42)Stphn a écrit : Je souhaite par exemple laisser la lumière allumée x secondes à partir de la dernière détection et je ne trouve pas l'option ... quelqu'un a une idée ?
C'est le fonctionnement de base de n'importe quel detecteur.

Sinon tu as recupéré la doc pdf de l'appli ? (En Anglais) ,
Il se paramètre comme n'importe quel detecteur. Tu chosis la fonction voulu au canal/bloc fonction choisi et tu paramètres...
Par défaut seul le 1er bloc fonction est activé

Il y a un onglet Fin de Detection, tu peux paramétrer une Tempo , par defaut : 0min, 30s
Il y a aussi un mode adaptatif mais là je te conseille de lire la doc.

Ensuite de l'onglet sortie tu définis les messages a envoyer :
Exemple : ON en début de detection , OFF en fin de détection

Au passage il faut aussi definir si tu veux utilisé ou non la sonde de luminosité, tu peux démarrer en la désactivant pour commencer par exemple.


RE: JUNG 3361-1MWW - filou59 - 23/01/2024

(23/01/2024, 13:02:40)Stphn a écrit : En revanche, j'ai aussi la possibilité d'éteindre ou allumer la lumière également avec un interrupteur. Quand je fais tout avec le détecteur, ça fonctionne et à partir du moment où je touche l'interrupteur, j'ai "l'impression" que le détecteur ne fonctionne plus ...
Attention là regarde bien la doc, tu rentres dans des config possible mais avec mode Semi-auto.

Regarde dans la partie generalité, mode de fonctionnement.

Par contre je ne sais pas ce que tu veux faire exactement, mais avec un bouton en semi-auto tu peux :
Marche Manu (BP) , arret Auto
ou Marche Auto , Arret Manu (BP)
mais pas faire les 2 Marche Manu (BP), Arret Manu (BP), sinon ne met pas de detecteur.


RE: JUNG 3361-1MWW - Stphn - 23/01/2024

Ok merci Kevlille et filou59.
J'ai fait ça sans la luminosité pour commencer Wink
La fonction cage d'escalier fonctionne et règle mes problèmes.
En revanche, je ne comprends pas bien le fonctionnement de la fonction commutation ?


RE: JUNG 3361-1MWW - filou59 - 23/01/2024

Moi je comprend pas trop l'utilisation ou le choix de la fonction cage escalier pour des pieces...

la fonction Cage D'escalier, envoi du ON sur le bus tant qu'il y a une detection, ensuite plus rien, l'actionneur doit donc etre paramétré lui aussi dans ce mode. Après la derniere detection c'est lui qui appliquera un decompte et provoquera l'extinction.

La fonction commutation , bah c'est ce qui a de plus basique, c'est comme un inter le detecteur envoie un ON sur la 1er detection, et enclenche une tempo après la derniere dectection pour envoyer un OFF.
ON - OFF = Commutation.

A noter : On peut paramétrer comme on veut le type de télégramme (ON ou OFF) a envoyer en debut et fin de detection si on veut ou pas les envoyer, cycliquement ou non ...


RE: JUNG 3361-1MWW - Stphn - 24/01/2024

Pour la fonction cage d’escalier, je ne savais pas qu’il fallait aussi toucher à l’actionneur
En utilisant la fonction commutation, je n’ai pas réussi à faire de la détection en permanence. Je vais essayer de chercher


RE: JUNG 3361-1MWW - Stphn - 11/02/2024

Hello, j’ai une autre question, si j’ai besoin de déclencher le détecteur qu’à partir d’une certaine heure, je peux le faire nativement ou je dois passer par un module logique ?


RE: JUNG 3361-1MWW - XeNo - 11/02/2024

Oui il faut un module logique pour faire ça.

Perso j'en ai un dans les WC, la fonction "detecteur de présence" ne fonctionne pas du tout. S'il n'y a pas de mouvement, il ne detecte pas du tout.
Du coup je suis obligé de jouer avec les délais de détéction et d'extinction pour que ca reste allumé sans s'eteindre trop souvent.