[RESOLU]_Câblage Izarc Pulse sur module MDT ? - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : [RESOLU]_Câblage Izarc Pulse sur module MDT ? (/showthread.php?tid=8461) |
[RESOLU]_Câblage Izarc Pulse sur module MDT ? - Gwendal - 27/01/2024 Bonjour, Comment câbler, ou peut-on câbler, un module Izar Pulse I, la version 3 fils avec détection de fraudes, sur une entrée du module MDT BE16000.02. Merci, bon we Gwendal RE: Câblage Izarc Pulse sur module MDT ? - filou59 - 28/01/2024 Ton module MDT est un produit : "pour contacts sans potentiel, 24 V AC/DC, 230 V" il faut donc en face un produit aves des sortie contact sec, Or là la version 3 fils de ton compteur est une sortie transistor NPN. Pour moi ca ne va pas fonctionner. RE: Câblage Izarc Pulse sur module MDT ? - Gwendal - 28/01/2024 (28/01/2024, 09:46:21)filou59 a écrit : Ton module MDT est un produit : "pour contacts sans potentiel, 24 V AC/DC, 230 V" Merci, c'est bien ce que je pensais mais dans ce cas comment câbler le compteur NPN ? Sur des câblages NPN ou PNP, il faut 3 fils -, +, out. Seulement le compteur comporte 3 fils: masse, out comptage, out fraude... RE: Câblage Izarc Pulse sur module MDT ? - filou59 - 29/01/2024 Il te faudrait plutôt une version 24V du module MDT. La sortie NPN va mettre a la masse le fil de sortie quand elle va etre active. La sortie n'injecte pas de courant dans le fil de sorite. Il faut mettre une résistance de Pullup sur le fil de du signal et de lautre coté au 24V par exemple. RE: Câblage Izarc Pulse sur module MDT ? - Gwendal - 03/02/2024 Merci. Pour plus d'infos: https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistance_de_rappel RE: Câblage Izarc Pulse sur module MDT ? - Gwendal - 01/03/2024 J'ai finalement remplacé le capteur par un iZar Pulse I impulsion Dry Contact k=1. |