Installation Volets Electrique KNX Schneider - jolysaverio - 17/02/2024

Bonjour

Je reviens aussi vers vous pour mes volets !!

J'ai des modules Schneider MTN6705-0008 que je peux utiliser soit pour mes lampes ou mes volets.

Le vendeur m'a vendu ca comme 8 sorties mais je pense qu'il s'est trompé en tout cas par les volets car d'après le schéma je ne peux connecter que 4 volets sur un modules.

Seriez vous me dire si c'est bien cela et que mon schéma est bon?

Merci


RE: Installation Volets Electrique KNX Schneider - Ives - 17/02/2024

Bonjour,

Oui mais je trouve le schéma de la documentation plus explicite ! Smile

[Image: vx3s.jpg]


RE: Installation Volets Electrique KNX Schneider - jolysaverio - 17/02/2024

(17/02/2024, 01:17:28)Ives a écrit : Bonjour,

Oui mais je trouve le schéma de la documentation plus explicite ! Smile

[Image: vx3s.jpg]
Bonsoir Yves,

Merci pour ta réponse rapide, donc au final sur l'actionneur je ne sais mettre que 4 volets alors?


RE: Installation Volets Electrique KNX Schneider - Nitro24 - 17/02/2024

oui, deux sorties par moteur sont nécessaires: 1 montée - 1 descente
donc 8/2 = 4 moteurs au total.


RE: Installation Volets Electrique KNX Schneider - Ives - 17/02/2024

Oui c'est un actionneur qui est paramétrable pour disposer soit :
- de 8 sorties TOR
OU
- 4 sorties VR car il faut, par volet, un contact pour la montée et un pour la descente


RE: Installation Volets Electrique KNX Schneider - jolysaverio - 17/02/2024

merci pour vos réponses rapide, je recommande une extension alors ! 

existe t-il un module juste pour un seul volet?

merci


RE: Installation Volets Electrique KNX Schneider - Ives - 17/02/2024

C'est un peu tard mais chez MDT tu avais cet actionneur 8 volets à 275 €
https://www.voltus.de/?cl=details&anid=a1f168b1cd3ad40c2c34a33ac7a86a55


RE: Installation Volets Electrique KNX Schneider - jolysaverio - 19/02/2024

(17/02/2024, 18:25:02)Ives a écrit : C'est un peu tard mais chez MDT tu avais cet actionneur 8 volets à 275 €
https://www.voltus.de/?cl=details&anid=a1f168b1cd3ad40c2c34a33ac7a86a55

Merci Yves pour ta réponse.

Existe t-il un module de 2 emplacement pour coffret avec une sortie volet?

Merci


RE: Installation Volets Electrique KNX Schneider - filou59 - 19/02/2024

Ca existe peu etre mais je n'ai pas ref en tete.
Tu peux ouvrir ETS et aller dans le catalogue produit et mettre un mot clé repris dans les actionneurs de VR. Tu auras la liste des actionneurs sur le marché.

Maintenant quelques petit points :
-En règle général les produits sont moins cher au cout a la sortie plus le nombre est élevé.
-Un produit KNX doit se choisir en fonction de bcp de critère, même si le prix est toujours le nerf de la guerre, en KNX un actionneur c'est pas que des relais... , il y a un soft , des fonctionalités etc...

Je n'aime pas les nouveaux actionneurs dit "universel" qui fond actionneur tout ou rien ou VR (ou même le café Big Grin ....) , car on oublie pourquoi il était préférable de choisir un actionneur de VR. (Verrouillage Hardware entre 2 sorties). Car un VR ou du moins certains VR n'aprecie pas de recevoir un ordre de montée et de descente en même temps. Or c'est ce qui peut arriver en cas de problème sur un relais.
Ca peu même arriver sur du neuf, j'en ai fait l'experience avec mon 1er module de VR acheté.
Avec un module universel, l'inter-vérouillage ne peut se faire (il me semble) que de maniere logiciel.

Alors pourquoi la fabriquants proposent ce type de matos, bah c'est pour répondre a la demande, ca va dans le sens du client pour lui faire économiser des €€€, quelqu'un qui a 9VR pourrait prendre un actionneur de 8VR et un actionneur universel 8 sorties TOR, ca lui ferra 6 sorties TOR plus 2 pour les VR par exemple.


RE: Installation Volets Electrique KNX Schneider - Ives - 19/02/2024

Un deux sorties à 104 € ici
https://www.voltus.de/mdt-jal-0210-02-jalousieaktor-2te-reg-10a-230vac-2-fach.html


RE: Installation Volets Electrique KNX Schneider - Ives - 19/02/2024

(19/02/2024, 15:08:11)filou59 a écrit : Je n'aime pas les nouveaux actionneurs dit "universel" qui fond actionneur tout ou rien ou VR (ou même le café Big Grin ....) , car on oublie pourquoi il était préférable de choisir un actionneur de VR. (Verrouillage Hardware entre 2 sorties). Car un VR ou du moins certains VR n'aprecie pas de recevoir un ordre de montée et de descente en même temps. Or c'est ce qui peut arriver en cas de problème sur un relais.

Je pensais pour type d'actionneur "universel" que lorsque 2 sorties étaient paramétrées en VR, il y avait un verrouillage logiciel afin qu'elle ne soient jamais activées simultanément quelques soient les ordres de commande ?


RE: Installation Volets Electrique KNX Schneider - filou59 - 19/02/2024

(19/02/2024, 15:13:25)Ives a écrit :
(19/02/2024, 15:08:11)filou59 a écrit : Je n'aime pas les nouveaux actionneurs dit "universel" qui fond actionneur tout ou rien ou VR (ou même le café Big Grin ....) , car on oublie pourquoi il était préférable de choisir un actionneur de VR. (Verrouillage Hardware entre 2 sorties). Car un VR ou du moins certains VR n'aprecie pas de recevoir un ordre de montée et de descente en même temps. Or c'est ce qui peut arriver en cas de problème sur un relais.

Je pensais pour type d'actionneur "universel" que lorsque 2 sorties étaient paramétrées en VR, il y avait un verrouillage logiciel afin qu'elle ne soient jamais activées simultanément quelques soient les ordres de commande ?

Oui c'est ce que j'ai indiquait un peu plus bas: "Avec un module universel, l'inter-vérouillage ne peut se faire (il me semble) que de manière logiciel."

Mais le plus souvent ce qui est a craindre c'est le problème de relais qui reste collé. Et ca étonnerais qu'un système soit en place pour surveiller si le contact est collé ou pas.


RE: Installation Volets Electrique KNX Schneider - filou59 - 19/02/2024

Il y a quelques ref 2 sorties :
Chez ABB JRA/S2.230.1.1 , JRA/S2.230.5.1
Jung : 2502REGHE

Voir même 1 sortie :
Hagger : TRM692G
MDT JAL-01UP.01

...

Mais attention avant tout choix bien vérifié si le produit correspond bien a ce que l'on veut faire.


RE: Installation Volets Electrique KNX Schneider - Ives - 19/02/2024

(19/02/2024, 15:26:10)filou59 a écrit : Mais le plus souvent ce qui est a craindre c'est le problème de relais qui reste collé. Et ca étonnerais qu'un système soit en place pour surveiller si le contact est collé ou pas.

Oui c'est certain et c'est pour cette raison qu'en industriel il y a toujours un verrouillage mécanique entre les contacteurs des deux sens de rotation.